Bonjour... j'ai une climatisation qui ne fonctionne plus... elle a bien marché 3 mois et puis plus de chaud... (depuis qu'il fait froid)
Quelqu'un m'a dit que c'était une question de gaz (fuite ?)
j'ai les manomètres... Que dois-je trouver comme pression sur une climatisation à l'arrêt ? et est-ce une indication suffisante ?
Un grand merci pour vos réponses.
Quelqu'un m'a dit que c'était une question de gaz (fuite ?)
j'ai les manomètres... Que dois-je trouver comme pression sur une climatisation à l'arrêt ? et est-ce une indication suffisante ?
Un grand merci pour vos réponses.
11 janvier 2010 à 13:39
Conseils 1 climatisation Maison
Invité

Panne climatisation contrôle du gaz
Invité
La pression indiquée sur votre manomètre ne pourra rien vous dire à l'arrêt
En effet, il y a une relation constante entre la pression et la T°. Montez vos manomètre, lancez votre climatiseur en FROID et observez la base pression (liaison bleu) : la pression doit environ se trouver aà7 bars pour du R410A. Si pression inférieure à 5 bars, manque de gaz /// En chaud, vous devriez atteindre les 30 bars toujours avec du R410A.
En effet, il y a une relation constante entre la pression et la T°. Montez vos manomètre, lancez votre climatiseur en FROID et observez la base pression (liaison bleu) : la pression doit environ se trouver aà7 bars pour du R410A. Si pression inférieure à 5 bars, manque de gaz /// En chaud, vous devriez atteindre les 30 bars toujours avec du R410A.
12 janvier 2010 à 10:59
Conseils 2 climatisation Maison
Panne climatisation contrôle du gaz
Votre installation est-elle prévue pour fonctionner à des températures négatives assez basses ? Regardez les docs constructeur. Les pressions à l'arrêt ne vous diront rien (températures extérieures). Mettre les manos demander du froid, si la climatisation est au R410A vous devez avoir environ 7 ou 8 bars, au bout de quelques minutes, si ce n'est pas le cas, fuite.
Appeler un pro, pour faire une recherche de fuite. Cordialement. 12/01/10
Appeler un pro, pour faire une recherche de fuite. Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 17:35
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Panne climatisation contrôle du gaz
Invité
C'est une climatisation avec du R407.
En général, que dois-je trouver comme pression avec ce gaz là, à chaud et à froid ?
En effet, pour les températures en dessous de zéro, elle doit talonner, elle est prévue jusqu'à -7°.
Merci pour vos réponses.
En général, que dois-je trouver comme pression avec ce gaz là, à chaud et à froid ?
En effet, pour les températures en dessous de zéro, elle doit talonner, elle est prévue jusqu'à -7°.
Merci pour vos réponses.
14 janvier 2010 à 09:17
Conseils 4 climatisation Maison
Invité

Panne climatisation contrôle du gaz
Invité
Bonjour
Avec une température d'évaporation à 0°C, donc la pression doit être de 4,5 bars, mais le plus important est la surchauffe qui vous dira si votre groupe est chargé correctement.
En mode froid, avec un groupe non inverter, au R407C, ex : BP= 0°C, prendre un thermomètre à contact, prendre la mesure de température sur le gros tube à proximitée de la vanne où est branché votre mano.
S'il y a 12°C, voire un peu moins, votre machine est OK.
S'il y a 25°C, il manque du gaz.
Donc, faire une recherche de fuites. En chaud, en fonctionnement, avec un soufflage à 55°C environ 25 bars, c'est approximatif car tout est fonction des températures intérieures et extérieures, de la puissance de la machine et du rendement (COP).
Si vous pouvez nous communiquer ces données, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Cordialement, PL (14/01/10).
Avec une température d'évaporation à 0°C, donc la pression doit être de 4,5 bars, mais le plus important est la surchauffe qui vous dira si votre groupe est chargé correctement.
En mode froid, avec un groupe non inverter, au R407C, ex : BP= 0°C, prendre un thermomètre à contact, prendre la mesure de température sur le gros tube à proximitée de la vanne où est branché votre mano.
S'il y a 12°C, voire un peu moins, votre machine est OK.
S'il y a 25°C, il manque du gaz.
Donc, faire une recherche de fuites. En chaud, en fonctionnement, avec un soufflage à 55°C environ 25 bars, c'est approximatif car tout est fonction des températures intérieures et extérieures, de la puissance de la machine et du rendement (COP).
Si vous pouvez nous communiquer ces données, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Cordialement, PL (14/01/10).
14 janvier 2010 à 16:44
Conseils 5 climatisation Maison
Invité

Panne climatisation contrôle du gaz
Invité
Re-bonjour, c'est une climatisation inverter avec R407 puissance calorifique 5 kW (max 6 kW) COP type G (2.6 pas terrible mais on fait avec).
Mais je crois que le problème a été résolu il a fallu la dégivrer...
Par contre si quelqu'un peut m'expliquer le système de dégivrage sur la climatisation.
Quel est le cycle de fonctionnement... Comment la dégivrer efficacement... ?
Un peu de théorie à ce niveau ne me ferait pas de mal.
Encore merci ! C'est très sympa pour vos réponses.
Mais je crois que le problème a été résolu il a fallu la dégivrer...
Par contre si quelqu'un peut m'expliquer le système de dégivrage sur la climatisation.
Quel est le cycle de fonctionnement... Comment la dégivrer efficacement... ?
Un peu de théorie à ce niveau ne me ferait pas de mal.
Encore merci ! C'est très sympa pour vos réponses.
16 janvier 2010 à 11:52
Conseils 6 climatisation Maison
Panne climatisation contrôle du gaz
Bonjour
J'ai posté un petit laïus en question 768 sur le dégivrage.
Pour ce qui est de dégeler un échangeur pris en glace, suite à une période de gel trop longue, c'est autre chose. Je fais cela à l'eau chaude et au tournevis.
Mais une climatisation en bonne santé dégivre toute seule en inversant le rôle des 2 échangeurs, elle envoie le gaz chaud sur celui qui est givré pour faire fondre son givre.
Si votre climatisation ne fait pas de dégivrage, c'est qu'elle a un problème.
Cordialement, Dom (18/01/10).
J'ai posté un petit laïus en question 768 sur le dégivrage.
Pour ce qui est de dégeler un échangeur pris en glace, suite à une période de gel trop longue, c'est autre chose. Je fais cela à l'eau chaude et au tournevis.
Mais une climatisation en bonne santé dégivre toute seule en inversant le rôle des 2 échangeurs, elle envoie le gaz chaud sur celui qui est givré pour faire fondre son givre.
Si votre climatisation ne fait pas de dégivrage, c'est qu'elle a un problème.
Cordialement, Dom (18/01/10).