FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 428 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 850 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Re. Le fait d'intervertir les sondes ne fera rien du tout, car si elles ne sont pas branchées sur la bonne place sur la carte l’interprétation ne sera pas la même.
Pour les sondes il vaut mieux les prendre chez le constructeur, c'est un conseil. smile
23 novembre 2013 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Bonjour. Voici un tableau de valeurs de sondes.

mesures de tension des sondes.pdf
23 novembre 2013 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Publicité

Bonjour. Au moins l'UE sera à l'abri. biggrin
23 novembre 2013 à 11:58
forum consulter ce sujet Pose compresseur climatisatiseur dans une véranda

Bonjour. Je ne dois pas avoir les bons codes, mais c'est à peu près la même définition.
Si vous avez des dégivrages assez fréquents, voire très fréquents c'est pratiquement certain, manque de gaz.
Donc la procédure est celle que je vous ai expliqué dans mon post précédent. sad
23 novembre 2013 à 11:18
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera voyant vert qui clignote pas de chaleur

Bonsoir.
Souvent le dégivrage s'effectue par une programmation, mais il doit y avoir une sonde.
Il nous faudrait la réf complète de l'UE. Et si vous avez plusieurs dégivrages dans l'heure soit il fait très très froid, soit la sonde est déréglée, ou encore manque de gaz. biggrin
22 novembre 2013 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01

Bonsoir.
Oui bien sûr si vous êtes bon bricoleur. Beaucoup de patience. J'ai déjà répondu à cette question sur le forum. biggrin
22 novembre 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Aide pour changement moteur ventilation split MSZ-GA35VA Mitsubishi

Bonsoir.

S'il y a 1 flash toutes les 3 secondes, température trop froide sur la batterie.
En mode chauffage cela veut dire généralement un manque de charge. Ce qui veut dire qu'il y a fuite et faut absolument trouver et réparer. Suivant le type de gaz et si inverter cela ne se fait pas, car le fluide est dénaturé.
Obligé de récupérer, chercher la fuite sous azote, réparer, tirer au vide, recharge.
Toutes ces opérations doivent être effectuées par une société habilitée.
Et certainement plus de 100€. biggrin
22 novembre 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera voyant vert qui clignote pas de chaleur

Bonsoir.
Merci Dom, donc il y a un risque de casse du compresseur, le retour d'huile ne s'effectuant pas normalement. Le métré de tube et donc les recommandations constructeur n'ont pas été respectées. Rappeler la société qui a installé afin de rectifier le tir. cry
22 novembre 2013 à 17:17
forum consulter ce sujet Code affichage HI sur panneau digital unité intérieure Airton

Bonjour.
Donc si j'ai bien compris, si la clim de la SaM seule (et non la chambre) est en service à une température de 21 par ex, on n'arrive pas à atteindre ce point de consigne, et il fait 17°c dans la pièce.
Par contre si les deux fonctionnent la chambre atteint le point de consigne demandé, mais toujours pas la SaM.
Je verrais bien une clim inadaptée c'est à dire manque de puissance dans la SaM.
Un petit plan avec métré surface, cote des fenêtres et orientation NSEO de la pièce nous guiderait. smile
Ah oui le trou où passe les tubes vers l’extérieur est-il bien bouché ?
22 novembre 2013 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème climatisation Airwell qui ne régule pas

Bonjour.
Je n'ai pas ce code défaut. Y a-t-il un clignotement en façade de l'UI ?
Si oui, nous le communiquer ainsi que les références exactes des UE et UI. smile
22 novembre 2013 à 13:39
forum consulter ce sujet Code affichage HI sur panneau digital unité intérieure Airton

Bonsoir. Entièrement d'accord avec AAC. cry
21 novembre 2013 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith 2540W affichage des lettres FF sur cassette

Bonsoir.
Effectivement comme le souligne Dom, bien vérifier si toutes les UI sont dans le même mode : chaud par ex. smile
21 novembre 2013 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Samsung Free Joint Multi erreur 163

Bonsoir.
La définition du code n'est pas facile à interpréter. Vous êtes dans quel région ou pays ?
Peut-être un souci de manque de gaz engendrant une surchauffe compresseur ? shy
21 novembre 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Climatiseur Flyair affiche un code d'erreur PC

Bonsoir. Vous n'avez pas répondu à ma question ! shocked
Je ne comprends pas ou manque d'explications, le fait de couper une clim donne toujours des températures positives dans la pièce principale ? Vous avez bien une commande à distance par clim ?
21 novembre 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème climatisation Airwell qui ne régule pas

Bonsoir.
D'accord à plus tard. smile
Comme je vous l'ai dit en tout ou rien, mettre les manos, être en froid et mesurer la surchauffe.
5/7°C le technicien connaîtra la procédure à effectuer, attention de ne pas charger systématiquement surtout avec les températures basses actuelles = risque de casse du compresseur. smile
20 novembre 2013 à 20:29
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Re. Il se peut aussi que le métré de tube soit correct ou limite d'installation, mais en règle générale sur un multi il faut un complément de charge dans l'installation.
Cela a t-il été contrôlé et éventuellement effectué ? smile
20 novembre 2013 à 20:19
forum consulter ce sujet Problème climatisation Airwell qui ne régule pas

Bonsoir.

Cela peut fonctionner, mais il vous manque environ 1 kW dans chaque fonction, pour être bien il aurait fallu l'UE de taille supérieure, le AWAU YBZ 430 H11, ce qui engendre un fonctionnement continu de l'UE car un point de consigne ne pouvant être atteint et normal de surchauffer dans l'autre car il y a toujours un brassage d'air dans cette pièce.
Après, faire un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule pièce afin de voir ce qui se passe, par contre ne pas trop se fier à un th au mercure, pas trop fiable. Ci-joint un tableau. smile

airwell awau ybz climatisation airwell ybz multisplits dc inverter.pdf
20 novembre 2013 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème climatisation Airwell qui ne régule pas

Bonsoir.
Le clapet à l'envers non plus ?
Un courant d'air comme vous dites, passant sous la porte étant donné que vous avez un système neuf celui-ci est plus puissant ! Je ne vois que ça.
Faire un essai la porte ouverte, si l'effet ressenti est moins important cela viendrait de l'installation. smile
20 novembre 2013 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain

Bonsoir. Pas de souci. smile
19 novembre 2013 à 21:49
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi

Bonsoir. Ce phénomène se produit quand il est seulement en fonctionnement ? shocked
19 novembre 2013 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain

Bonsoir.

Je n'ai contre vous mais souvent on a des idées reçues sur tel ou tel métier, il y a des charlatans dans tous les métiers et des voleurs. C’était une explication qui nous-même, en tant que pro nous donne énormément de contraintes, financières autant qu'humaine.
Reprenons le code E8 = détection de surchauffe ou de givrage de l'UI. Ce qui veut qu'en cas de demande de chaud et qu'il y a que du froid sur la batterie de l'UI ce défaut va apparaître car on ne travaille pas dans une condition normale de fonctionnement, il faut environ 30°C pour que la ventilation de l'UI se mette en route, ce code apparaîtra en cas de demande de froid et qu'il y a que du chaud sur la batterie.
Ce qui veut dire que la sonde de batterie fonctionne normalement , et joue parfaitement son rôle, ce qui engendre un arrêt systématique de système afin de ne pas casser notamment le compresseur, ce qui nous amène donc à l'UE et bien sûr la V4V, qui ne basculerait pas, donc deux choses, soit il n'y a pas d'ordre venant d'une carte.
Soit le tiroir de la V4V ne fonctionne pas = par une non alimentation de la bobine 230 ou 24 Volt, afin de vérifier prendre la tension en demande de froid ou en demande de chaud si rien le problème vient de la carte de commande de la V4V ou bloquée mécaniquement dans ce cas, et après avoir vérifié s'il y a bien une tension sur la bobine en étant sous tension la retirer et la remettre plusieurs fois afin d'entendre si le tiroir fonctionne si rien ne se passe : il faut la changer, pas d'autre solution, c'est qu'il y a un souci interne, et c'est irréparable. smile
Pour indication, si vous touchez le gros tube de l'UE, s'il est tiède, surtout avec un tout ou rien, cela est assez rapide, plus qu'un inverter il doit être très chaud on ne peut laisser ces doigts ou sa main on se brûle, cela peut être deux choses, soit manque de gaz, peu certain étant donné que cela fonctionne apparemment bien en froid, alors l'avantage d'un tout ou rien est que l'on peut mesurer une sur chauffe, ce qui évite de récupérer le gaz et de le peser, mais là encore il faut de l'outillage, manomètres, sonde de température électronique. Soit le tiroir de la V4V ne s'enclenche pas à fond créant ainsi un by-pass gaz chaud on appelle cela une réduction de puissance, changement obligatoire de la V4V. smile
19 novembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Bonsoir. Installée à l'envers ? sweat
19 novembre 2013 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain

Bonsoir. Je crois que j'ai votre bonheur. smile

arc 452 a3 mode d emploiftxs j tcm508 233492.pdf
19 novembre 2013 à 19:34
forum consulter ce sujet Comment fonctionne la télécommande climatiseur Daikin ARC452A

C'est normal on est sur la BP en mode chaud... sur la V4V.
Mais bon apparemment tout ce que j'ai dit et ma synthèse entre par une oreille et sort par une autre.
De plus un devis ne s'effectue pas par téléphone :
1) on se déplace.
2) on diagnostique.
3) on effectue un devis qui entre autre garantie la réparation, si ce n'est pas ça tant pis c'est pour ma pomme.
4) c'est royal pour moi, si vous me dites que c'est ça qui est en panne, je fais en fonction de ce que vous voulez, mais je ne garantie rien du tout, point à la ligne. Et dégoûté du prix !!! mad elle est bonne celle là si vous saviez ! 6000€ pour l'attestation de capacité + 600€ par an pendant 5 ans puis rebelote et ce n'est pas fini.
2000€ d'attestation d’aptitude sans compter les heures perdues du stage une semaine et les clients mécontents car non intervention ah ah et la taxe carbone qui arrive... il n'y a pas que les vendeurs de légumes !
Donc maintenant il n'est pas certain que ce soit la V4V étant donné que dans un 1er temps afin de savoir si le poids de gaz est OK il faut le retirer, le peser, et suivant les prescriptions constructeur celui varie en fonction de données techniques charge complémentaire, et si vous avez effectué les travaux vous-même ne pas s’étonner.
Mais pour moi manque de gaz. lol lol lol
18 novembre 2013 à 21:10
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Bonsoir.
Un n° de tél en MP peut-être ? Afin de vous communiquer les données ! Un peu d'explication peut-être de la part de nos modérateurs ? Contact tout en bas de la page je ne sais pas ?
18 novembre 2013 à 19:13
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi

Ah une VMC "mange" environ 30% de votre chauffage.
Ce pourquoi, le double flux restitue environ 15 voire 20% de cette énergie perdue. smile
18 novembre 2013 à 17:33
forum consulter ce sujet Conseils sur puissance absorbée clim Altech atm-051ip15

Bonsoir.

L'ISOLATION ! = économies dans le temps. Un investissement peut réduire votre facture considérablement.
La VMC peut se couper avec un hygromètre d'ambiance, en dessous de 50/ 55% par ex : elle se coupe (eh sauf peut-être les WC sad). smile
18 novembre 2013 à 17:27
forum consulter ce sujet Conseils sur puissance absorbée clim Altech atm-051ip15

Bonsoir.

Clock = remise à l'heure appuyer dessus puis remettre à l'heure lors d’enlèvement des piles par ex;
Reset = appuyer dessus tout se remet à 0 donc plus qu'à tout reprogrammer heure etc....
Timer on = heure à laquelle vous voulez démarrer votre clim
Timer off = heure à laquelle vous voulez arrêter votre clim
Timer = set enregistrement des données de programmation horaire
Sleep = mode sommeil ou silencieux si vous appuyez dessus le système va diminuer en température de d°c en d°c c'est une histoire d’économie d'énergie.
Air flow = balayage de l'air ou non en fonction si on appui ou non en fonctionnement quand on appuie plusieurs x dessus le volet stoppe où vous le demandez.
Mode = froid/ flocon de neige, chaud /soleil, déshumidification/une goutte d'eau, que ventilation/ un ventilateur.
Submode = je ne me rappelle plus trop soit les V de ventilation, soit un genre de booster afin d’atteindre la température demandée le plus rapidement possible shy, faites un essai !
J'espère ne pas m’être trop trompé. sweat sweat sweat
18 novembre 2013 à 17:20
forum consulter ce sujet Recherche notice climatisation Aucma GJYKQ-04

Bonsoir.

Non pas forcément, un manque de gaz peut très bien fonctionner en froid mais pas en chaud; car le compresseur en inverter va moduler les températures seront plus basses en froid mais ne seront pas suffisantes en chaud.
Les codes panne seront différents en fonction du mode et du point critique de fonctionnement. Mais cela n'est pas bon non plus car le compresseur n'est pas refroidit suffisamment et finira par casser.
Par contre ALBRE 37 :
Citation :
Par contre compte-tenu que la température du gros tuyau est juste tiède, le split n'est pas en cause.
Là je ne comprends pas ?
Par contre faire un essai comme cela. Faire une demande de froid, à fond, puis basculer en mode chaud, normalement vous devriez entendre un pschitt.... caractéristique, ce qui voudrait dire que la V4V fonctionne ou tout du moins qu'elle bascule, peut-être pas complètement, comme je l'ai dit il y a peut être un by-pass, à cause de la température tiède sur les tubes ! Mais au moins il y a un ordre.
Mais afin d’être certain s'il y a assez de gaz est de le retirer et de le peser.
Et je confirme la personne qui a raconté qu'elle pouvait faire basculer une V4V manuellement est impossible, sauf si vous avez un aimant adapté mais c'est juste pour faire un essai.
Sinon ce que vous pouvez faire est d'enlever l’électroaimant, manuellement (juste une vis qui le maintient) et lors de la demande de froid l'enlever, voir et entendre ce qui se passe. sweat sweat
18 novembre 2013 à 16:46
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Bonjour,

Ce n'est pas la V3V mais la V4V.
Les codes H21 et L29 rejoignent une même réponse : trop de charge.
Ce qui serait logique P19 température trop basse sur UI.
Je pense que la société qui a effectué ce travail ne se casse pas trop la tête, je remplace je remplie au pif et puis c'est tout.
Questions :
Le circuit frigo à la MES (mise en service) a-t-il été testé sous azote (mini 28 b) afin de savoir si celui-ci est étanche ?
Un complément de charge a-t-il été effectué ?
Avez-vous une feuille (obligatoire) pour cette MES ? smile
18 novembre 2013 à 16:10
forum consulter ce sujet Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01

Bonjour.
Bravo AAC, j'y avais pensé mais j'attendais un autre avis, car je vois ce problème assez souvent, ou encore le problème inverse pas de filtre du tout.
Et oui je connais une personne ou une société sérieuse en région parisienne qui pourrait effectuer votre entretien. smile
17 novembre 2013 à 20:43
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi

Ah oui il n'est pas possible de débloquer une V4V sauf parfois avec un petit marteau mais pas certain, c'est quoi "Et la vanne pilote qui a les mini tuyaux, si elle se bloque y a-t-il moyen de la débloquer ?" ?
17 novembre 2013 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Bonsoir.
Le bruit de claquement pourrait être un relais ou un contacteur. Les V4V fonctionnent pareilles mais sont différentes suivant les entrées gaz, ce pourquoi je voulais savoir si on produit du chaud vanne enclenchée ou pas ?????
Mais si vous dites que les tubes sont à peine tièdes en mode chaud sûr il y a certainement un manque de gaz ou encore un bi-pass au niveau de la V4V.
17 novembre 2013 à 20:33
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Bonjour.
Le code défaut correspond en mode chauffage à une température trop basse sur l’évaporateur(UI), comme le ventilateur ne tourne pas on givre sur la batterie, ce qui est normal.
Ce qu'il faudrait savoir est si quand on demande du chaud ou froid la V4V s'enclenche ou pas ce que je veux dire si elle est alimentée ou non pendant un des fonctionnements ?
Ex : si V4V non alimentée en froid et fonctionnement normal, donc la V4V doit être alimentée en mode chaud, si la bobine est OK, cela serait donc la vanne qui serait bloquée, dans ce cas il est parfois possible de la débloquer en tapant dessus avec un petit marteau, sinon il faut la changer, la procédure est comme suit :
Récupération du gaz.
Remplacement de la vanne, par soudure.
Tirage au vide.
Recharge en gaz au poids.
Le tout travail effectué par une société habilitée détenant son attestation de capacité (obligatoire) ainsi que le technicien détenant son attestation d'aptitude (obligatoire).
Pour le prix, celui-ci varie en fonction des régions. Je dirais entre 500 et 800€, voire plus. L’idéal est de faire intervenir une société afin qu'elle vous établisse un devis.
Pour faire fonctionner une V4V manuellement il faut un aimant assez puissant pour faire basculer le tiroir.
17 novembre 2013 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Bonjour. Peut-être que quelque chose s'est décroché ?
17 novembre 2013 à 08:40
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi

Bonsoir.
Il faut savoir qu'un système comme le vôtre "inverter" afin d'avoir un résultat le plus optimum possible est d'attendre environ 15 à 20 minutes de fonctionnement.
Mais d'après les températures données pour moi et je reviens sur mon 1er diagnostic = manque de gaz, donc fuite ou mise en service mal effectuée, tirage au vide, charge complémentaire etc.
Pour le démarrage en froid, c'est peut-être normal si température trop basse extérieure celui-ci ne démarrera pas. Cela dépend des constructeurs.
En règle générale la température de démarrage de l'UI est de 30°C, ce pourquoi vous êtes limite et sans codes pannes !
Mais cela va arriver. sweat
16 novembre 2013 à 18:52
forum consulter ce sujet Rechercher condensateur de démarrage ventilation tangentiel

Bonsoir.
D'une manière ou d'une autre les données techniques sont données par rapport à une étude d'ingénieurs dans des laboratoires, celles-ci varient en fonction de la géographie, de l'utilisation, des températures, etc.
Sur ce, le rodage étant dans le métier, connais pas ! C'est un peu comme une voiture le rodage n'existe plus, mais après tout c'est logique car c'est de la mécanique.
Un tout ou rien n'est pas économique du tout, intensité 4x au démarrage, alors qu'un inverter est progressif, la gestion et l'utilisation dépend de chacun, et il est clair qui si on veut faire des économies non négligeables (facture divisée par 3 ou 4 par rapport au gaz ou fioul) en chauffage, il ne faut pas s'en servir en froid sinon on a tout mangé. smile
16 novembre 2013 à 18:36
forum consulter ce sujet Conseils sur puissance absorbée clim Altech atm-051ip15

Bonsoir.
Comme AAC, mais cela peut provenir du moteur, voir de la volute de soufflage déséquilibrée, il faudrait savoir si le bruit vient d'un "sifflement" plus ou moins intense en fonction xe la vitesse de ventilation ? Ou d'un bruit comme des à-coups ? Une vibration ?
Il est vrai que déterminer un bruit n'est pas évident. sweat
16 novembre 2013 à 18:18
forum consulter ce sujet Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi

Bonsoir.
Le problème est peut-être autre, la sonde ne capte pas une température suffisante afin de démarrer la ventilation de l'UI, et ce problème serait frigorifique : manque de gaz ? biggrin
15 novembre 2013 à 17:00
forum consulter ce sujet Rechercher condensateur de démarrage ventilation tangentiel

Bonjour.
Pour moi le problème n'est pas un souci de fonctionnement propre dans le sens du terme shocked, votre système ne fonctionne pas correctement je pense à une puissance trop importante par rapport à vos besoins, inadaptée, en fait je veux dire que si vous demandez une temp X et que celle-ci y arrive rapidement, donc en tee-shirt , puis abaissement rapide donc petite laine (logique), puis demande de chaud à nouveaux etc.
Faire un essai comme cela, la plus petite vitesse possible, volets réglés le plus verticalement possible, une température moyenne de 21/22°C, et laisser comme ça quelques temps. Afin de voir l'effet ressenti (par vous).
Attente de réponse.
15 novembre 2013 à 16:38
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Bonsoir.
ALBRE37, apparemment tout fonctionne donc problème résolu shocked, bonne soirée. smile smile smile
14 novembre 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Bonsoir.
Les temps donnés sont à titre indicatifs afin d'expliquer au mieux le système de fonctionnement.
Ceux-ci peuvent varier en fonction des marques, des températures etc. smile
13 novembre 2013 à 20:11
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Bonsoir.
Un entretien doit être effectué, certes, mais une recharge de gaz = NON sinon c'est du vol mad, c'est comme pour votre voiture quelqu'un qui vous dit ça, c'est un voleur et changez de garage de suite.
Un circuit doit être étanche au départ, de plus la société doit détenir une attestation de capacité et le technicien une attestation d’aptitude, sinon risque d'amende allant de 1500 à 10000 € pour les deux parties, et interdiction d'exercer pour la société. biggrin
13 novembre 2013 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Bonsoir. Voilà. smile

mitsubishi commande a distance om rac srk.pdf
13 novembre 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Fonctionnement télécommande clim réversible Mitsubishi

Bonsoir.

P. S. : Dom en mode froid c'est le gros tube qui doit être frais au toucher, le petit tube est pré-détendu, puis la longueur des tubes fait le reste, en termes simples.
Si la ventilation de l'UI fonctionne voir la suite. sleepy
Pour le chauffage êtes-vous bien en mode chaud sur le soleil, ou Heat. Car le fonctionnement que vous nous décrivez ne correspond pas ! shocked, en effet en mode chaud il faut être un peu patient, faire une demande chauffage avec une température supérieure à celle de votre pièce à chauffer, sur l'UI la ventilation est donc stoppée, puis attendre 5 min environ, une fois l'UE démarrée attendre encore 2/3 min avant que la température monte dans l'UI ainsi la ventilation va commencer seulement à démarrer, il faut attendre 15 à 20 minutes avant un rendement optimal de votre installation.
Si cela ne fonctionne pas le problème est ailleurs. smile
13 novembre 2013 à 17:15
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI

Bonjour. Je l'ai, mais en Anglais. sweat
12 novembre 2013 à 16:20
forum consulter ce sujet Fonctionnement télécommande clim réversible Mitsubishi

Bonjour. Je ne suis pas certain que cela soit compatible. L’idéal serait de les appeler 04 72 45 11 00 ; il faut la réf de l'UE afin de savoir si c'est OK.
12 novembre 2013 à 16:17
forum consulter ce sujet Remplacer split réf ASY A18 LEC sur climatisation Fujitsu

Bonjour.
Nettoyer les filtres c'est déjà pas mal, et même très bien, par contre comme dit avant avec notre ami AAC, je pense que votre problème vient d'une fuite de gaz et sûrement due à une mauvaise installation à la base.
Votre fonctionnement est à la limite de casse, dans quelques temps = plus rien = risque au mieux sondes, au pire casse compresseur et bien sûr le plus cher étant donné que c'est la pièce maîtresse d'un système frigorifique. smile
08 novembre 2013 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi g-inverter ne fait que du froid

Bonsoir.
Pas facile à trouver shocked et c'est dommage car je pense que c'est un bon métier d'avenir.
Mais je ne sais pas dans quelle région vous êtes, essayer sur internet qui sait ? smile
06 novembre 2013 à 17:26
forum consulter ce sujet Panne sur clim Carrera suite problème électrique

Bonsoir. Alors ?
06 novembre 2013 à 17:20
forum consulter ce sujet En mode chauffage il sort de l'air froid par les bouches