Bonsoir.
Un détergent n'est pas nocif pour une batterie, la seule chose est qu'il ne soit pas corrosif !!
Un pulvérisateur avec un peu d'eau de javel non odorante, ou au citron coupée avec de l'eau du robinet désinfectera et nettoiera correctement la batterie, rincer et voilà, le produit plus le rinçage fera de même pour le drainage ou la pompe de relevage, vous pouvez faire la même chose pour l'UE, ça ne lui fera pas de mal, les filtres nettoyage au produit à vaisselle, bien rincer essuyer et remettre en place.
Mais il est vrai que nous utilisons des produits désincrustant / nettoyant / désinfectant / hypoallergénique agréés par les services d'hygiène. smile
10 décembre 2013 à 17:14
forum consulter ce sujet Nettoyer échangeur unité intérieure avec javel

Bonsoir.
U4 est un défaut général qui nous dirige vers un problème de transmission, cela peut être un souci de carte de l'UI ou de l'UE souvent carte mère de l'UE. Un relais qui colle mal etc... sweat
10 décembre 2013 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin FTYS35BVMB code u4

Publicité

Bonsoir.
Surcharge ? Ne connaissant pas cette marque, une panne ponctuelle, soit sur un problème électrique, ampérage, ou frigorifique, une sonde sur la HP donnant une température trop élevée en discharge compresseur, ou BP, température trop basse aspiration compresseur.
Quelqu'un a peut-être une autre idée ?
09 décembre 2013 à 20:16
forum consulter ce sujet Alarme over load pour compresseur Bizer

Bonsoir. Essayer par un distributeur, comme Rolesco, Distrem ou un distributeur vers chez vous !
08 décembre 2013 à 20:22
forum consulter ce sujet Recherche pièces détachées climatiseur Delonghi CF40 ARE290

Bonsoir.
Le fait de couper et remettre le courant permet de ré-initialiser l'installation. Je verrai plus un manque de gaz, soit à la mise en service, soit fuite(s). Rappeler votre installateur.
Faire un essai en ayant préalablement coupé le courant puis remis, ne mettre qu'une seule UI en route et nous dire ce qui se passe ?
Normalement elle devrait fonctionner normalement, puis une 2ème, si les installations diminuent en puissance c'est normal mais ne devrait pas se mettre en alarme. A suivre.
08 décembre 2013 à 19:00
forum consulter ce sujet Clims Samsung en mode Heat chauffage tournent constamment et ne s’arrêtent jamais

Bonsoir.
Je verrai bien une surpuissance de l'installation.
En effet monte très vite en température, puis se coupe et ainsi de suite sans jamais en fait à atteindre la température demandée.
Essayez de mettre à la plus petite vitesse en verticale le plus possible pour les volets de soufflage, cela devrait résoudre en partie votre problème. smile
08 décembre 2013 à 18:45
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement clim Zenith

Bonsoir.
Comme je l'ai dit je suis d'accord avec AAC, et comme je l'ai dit aussi l'achat et l'utilisation de gaz frigorigène est interdite par la loi passible de 1500 à 15000€ d'amende.
Donc pas de prise de tête juste pour prévenir.
De plus ce type de gaz acheté sur internet ne donne aucune garantie de très bonne qualité.
Je connais beaucoup de gens qui se sont mordus les doigts simplement avec cet achat. lol
08 décembre 2013 à 18:39
forum consulter ce sujet Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

Bonsoir.
C'est que la pièce changée ne fonctionne pas, rappeler la société qui a effectué ce travail, et qu'elle finisse son travail normalement. A vous de voir. sweat
08 décembre 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3

Bonjour.
Quelles leds de façade clignotent "opération" ? "timer" ? "turbo" ?
Mais je verrais bien un manque de gaz, ou fuite(s).
08 décembre 2013 à 10:42
forum consulter ce sujet Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

Bonjour. Tout à fait d'accord avec AAC.
Effet de vente de gaz par internet je suppose, ce qui est tout à fait et complètement hors la loi. lol
08 décembre 2013 à 10:18
forum consulter ce sujet Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

Bonjour.
Là c'est un fonctionnement normal, si une des UI est en demande de chaud par ex, le ventilateur ainsi que le compresseur de l'UE se mettent en route. Tant que la température de la pièce en demande n'est pas atteinte l'UE sera en fonctionnement.
Par contre si la température n'arrive pas à être atteinte, soit manque de gaz, ou encore une installation sous puissante, ou mal étudiée. shocked
08 décembre 2013 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonsoir.
Le ventilateur de l'UE fonctionne en permanence sans demande de chaud ou froid sur toutes les UI ?
Si c'est le cas non ce n'est pas normal un ventilateur doit stopper à un moment donné ou à un autre. sweat
07 décembre 2013 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonjour. Donc à suivre et merci pour la suite. biggrin
07 décembre 2013 à 13:25
forum consulter ce sujet Télécommande filaire PA-30/31MAA et fonction i-sensor Mitsubishi

Bonjour.
Un plan simple de configuration, serait un plus. Et parfois avec un déplacement de sonde suffit à palier au problème.
Les références complètes sweat des machines seraient bien aussi.
07 décembre 2013 à 13:22
forum consulter ce sujet Clims Samsung en mode Heat chauffage tournent constamment et ne s’arrêtent jamais

Re. Je voulais dire commande sans fils ou filaire ? sweat
06 décembre 2013 à 20:09
forum consulter ce sujet Clims Samsung en mode Heat chauffage tournent constamment et ne s’arrêtent jamais

Bonsoir.
Tout dépend de la configuration de votre installation.
Le matériel est ?
La disposition (un plan par ex.) !
Commande à fils ou filaires ? shy
06 décembre 2013 à 20:07
forum consulter ce sujet Clims Samsung en mode Heat chauffage tournent constamment et ne s’arrêtent jamais

Pas de soucis, à voir notre modérateur Patrice (je pense) ou quelqu'un d'autre, ils peuvent et je l'autorise à transmettre mon adresse mail. Merci de votre confiance. smile
06 décembre 2013 à 15:15
forum consulter ce sujet Avis sur devis recherche fuite de gaz

Bonjour.

Pourquoi vous voulez les changer ? Il suffit de les laver avec un produit vaisselle, et vous pouvez les garder des années !
A smile moins qu'ils ne soient vraiment complètement détériorés !?
06 décembre 2013 à 15:11
forum consulter ce sujet Recherche référence et distributeur filtres climatiseur réversible

Bonsoir.
Houla mad mad mad cela sent l'arnaque et vous faites bien de le signaler.
Sur Paris. Moi je prends un forfait 440 HT pour une recherche de fuite(s).
1/ test sous azote.
2/ trouvée, si réparable compris dans le forfait (sinon devis pour pièce et MO).
3/ test sous azote pour une éventuelle autre fuite(s).
4/ tirage au vide.
5/ charge en gaz jusque maxi 1kg R410A (sinon un plus) (et oui au prix du kg pour une société est assez cher HT à l'achat, de plus la réglementation est de plus en plus sévère).
6/ mise en service avec garantie du travail bien fait.
Résultat : appeler une société ayant pignon sur rue et pourquoi pas, par le biais du site qui est très sérieux, et vous recommandera des gens qualifiés. smile smile smile
05 décembre 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Avis sur devis recherche fuite de gaz

Bonsoir.
C'est quoi la marque ? Car je n'ai pas tout en tête. sweat
05 décembre 2013 à 17:34
forum consulter ce sujet Recherche référence et distributeur filtres climatiseur réversible

Bonjour.

Je crois qu'en effet trop lourd ! Donc ci-joint la doc de la doc PAR 21 de chez Mitsubishi électrique, bonne réception.
Bonne soirée à tous. :-)

Mitsubishi commande filaire par 21.pdf
05 décembre 2013 à 12:33
forum consulter ce sujet Télécommande filaire PA-30/31MAA et fonction i-sensor Mitsubishi

Bonsoir.
Dom, je n'ai donné qu'un tableau de valeurs classiques de sondes, il est vrai qu'elles peuvent varier en fonction des constructeurs suivant le type de matériel (je suis confronté à ce genre de travail tous les jours). smile
Il est certain que l'on ne prend pas une valeur de sonde sous tension, sauf si cela est recommandé par le constructeur, 5V, 12V etc. Et cela est souvent dû à des pressions / température. smile
04 décembre 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera double split groupe ne démarre pas

Bonsoir. Et avec du bon matériel et société ayant pignon sur rue. Garantie assurée. smile
04 décembre 2013 à 18:43
forum consulter ce sujet Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon

Bonsoir.
Aucune garantie pour le manque de gaz, n'importe quel constructeur dira que ce n'est pas sous garantie. sleepy
Même si cela avoisine le prix du groupe, et pas sûr de retrouver la même référence en cas de changement complet , il faudra quand même nettoyer les tuyauteries et ce n'est pas une mince affaire.
Donc en bref vous avez une ou plusieurs fuites dans votre système et profiter de la réparation pour palier à tous ces problèmes.
Et ce qui m’inquiète est, qu'il y a longtemps que vous deviez avoir un code panne, comme : coupure BP, temp HP trop haute, etc. shocked shocked shocked
Avec cette marque ce n'est pas très logique et inhabituel ?? dizzy
Ce genre de panne apparait bien avant que votre système casse !!!! cry
04 décembre 2013 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord

Bonsoir. C'est bientôt Noël. smile smile smile
Je cherche la MAC-5571F-E ?

mitsubishi electrique commande filaire par 21.pdf
03 décembre 2013 à 20:50
forum consulter ce sujet Télécommande filaire PA-30/31MAA et fonction i-sensor Mitsubishi

Bonsoir.
Oui une sonde peut lâcher sur deux appareils en même temps.
J'ai déjà eu le cas sur des multi, ces sondes sont sujettes à des variations de température assez importantes, et suivant la qualité peuvent ne plus effectuer leur fonction première.
Mais apparemment votre sonde est OK avec une température élevée, mais pas en température froide ?
Je vous joins un tableau qui vous aidera mieux à comprendre vos valeurs.
Par contre je ne suis absolument convaincu par le diagnostic du gaz, car il est impossible de savoir si le poids (et je dis bien le poids) juste en mettant les manos sur une UE, il faut le récupérer, le peser, si OK suivant les préconisations constructeur, le réinjecter.
De plus il a dû perdre 80 à 100 gr de gaz par le fait d'avoir contrôlé comme il l'a effectué, ce qui est énorme pour une installation comme la vôtre.
Pour la photo, je ne vois pas trop.... smile

Valeurs en ohms sondes.pdf
03 décembre 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera double split groupe ne démarre pas

Bonsoir.
Parce qu’il faut :
1/ récupérer le gaz.
2/ démonter et remplacement de la pièce qui en plus a un prix.
3/ test azote.
4/ tirage au vide.
5/ réinjection gaz +complément ou remplissage par du neuf+ complément (si besoin est).
6/ mise en service avec contrôle.
Voilà, devis entre 800 et 1000 € HT environ.
Par contre vous enlevez les étapes 1 et 2 vous faites la mise en service de votre installation que vous avez installé, au total vous en avez à peu près pour la même chose, sauf qu'en principe vous avez la garantie la MES bien faites mais pas le matériel. Par contre si vous faites tout faire par un pro, un peu plus cher certes ; mais garantie totale, constructeur avec matériel connu et société ayant pignon sur rue. smile
03 décembre 2013 à 18:13
forum consulter ce sujet Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon

Bonsoir.
Exactement, huile du carter qui a bouilli, et certainement à cause d'un manque de gaz.
Le produit du moteur a coulé dans l'huile et migré dans tout le circuit donc à changer, de plus ça ne doit pas sentir très bon. smile
03 décembre 2013 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord

Bonsoir.
Attention question piège. Comment le technicien a t-il vérifié le gaz ? shocked
La sonde dans l'UI, il faut la tester, 25 kg ohms pour 20°C et 20 kg ohms pour 25°C (indication), si on lui demande du froid et et qu'elle ne démarre pas ? Et surtout avec un apport calorifique ! sweat
02 décembre 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera double split groupe ne démarre pas

Bonjour. Tout à fait d'accord avec AAC. sweat
02 décembre 2013 à 10:00
forum consulter ce sujet Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon

Bonsoir.
Ce n'est pas un défaut, c'est un état de fonctionnement.
Par contre que le dégivrage dure presque indéfiniment, là c'est plus inquiétant, signe de manque de gaz, ou la sonde de dégivrage défectueuse. shocked
01 décembre 2013 à 19:47
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera double split groupe ne démarre pas

Bonjour.
Quantité de gaz OK. Certainement compresseur HS. Faire une mesure des enroulements. Cela peut être un indicateur.
Pour la doc inverter smile je ne l'ai qu'en papier pour l'instant.
01 décembre 2013 à 12:08
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Bonjour.
Faire une demande de froid à fond jusque dégivrage complet de l'UE.
Mais c'est juste en dépannage et ponctuel. Le problème vient peut-être de la carte ? La V4V qui ne bascule pas ?
Cela vous le verrez quand vous ferez une demande de froid. La sonde de dégivrage HS ? smile
01 décembre 2013 à 11:35
forum consulter ce sujet Clim Zenith 3500W ne dégivre plus conseils dépannage

Bonjour.
Attention quand même, le dégivrage sert au nettoyage du cond donc un meilleur échange, et ramène éventuellement l'huile au compresseur. smile
01 décembre 2013 à 08:16
forum consulter ce sujet Dégivrage curieux clim Carrera 25 basique

Bonsoir.
Carte OK. Pour moi compresseur HS, maintenant il faut savoir pourquoi ? Manque de gaz ? Compresseur fatigué mécaniquement et d'origine ? Garantie 5 ans chez ce constructeur ?
J'ai une doc papier, qui stipule, pour un inverter démarrage en alternatif, puis par redresseur en continu, puis de nouveau en alternatif tri 380 que l'alimentation soit en 220 V ou 380 V. sweat
30 novembre 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Bonsoir.
Dom, parce-que c'est un tout ou rien ? smile
30 novembre 2013 à 17:42
forum consulter ce sujet Dégivrage curieux clim Carrera 25 basique

Bonjour. Je verrai bien la carte inverter HS, mais comment vous avez contrôlé, avec un contrôleur inverter ?
Vous pouvez contrôler UVW avec un appareil de mesure en voltmètre, faire les trois mesures, les valeurs doivent être les mêmes. smile.
30 novembre 2013 à 15:57
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Bonjour.
Faire un essai, mettre en chauffage, attendre le démarrage de l'UI, une fois que c'est OK, toucher avec les doigts si le gros tube est chaud, voire très chaud (ne pas pouvoir tenir à la main).
Si l'UE ne démarre pas je pense à un problème de sonde dans l'UE car normalement celle-ci donne l'ordre de démarrage à env 30°C, si la tuyauterie est froide ou tiède, manque de gaz, donc fuites et il faut la ou les trouver. sweat
30 novembre 2013 à 15:41
forum consulter ce sujet Climatiseur Zénith split ne chauffe plus

Bonjour. Merci pour le "cordialement".
30 novembre 2013 à 11:44
forum consulter ce sujet Dépannage PAC Atlantic Arya 18LAT

Bonjour. Chez le constructeur ou un dépositaire.
Ou encore sur internet mais là pas forcement de garantie pour la bonne pièce. Made in China oblige. lol
30 novembre 2013 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème unité dakota Airwell platine défectueuse où trouver la pièce

Bonjour.
Pas de sonde extérieure ? Le dégivrage doit se faire (enfin je pense), avec un programme dans la carte propre à cette marque ! smile
30 novembre 2013 à 11:35
forum consulter ce sujet Dégivrage curieux clim Carrera 25 basique

Re, et pourquoi vous n'appelez pas Casto ? lol lol lol
29 novembre 2013 à 15:05
forum consulter ce sujet Où se trouve carte mère sur unité extérieure clim Zenith

Bonsoir. Merci Casto.
Ouah super , merveilleux. la prochaine fois essayez Batcor c'est pas mal non plus !!!! cry titter tongue titter smile mad lol
29 novembre 2013 à 15:03
forum consulter ce sujet Où se trouve carte mère sur unité extérieure clim Zenith

Bonsoir.
Vous attaquez de tous les côtés. Déjà répondu sur un autre site.
A vous de voir et de plus même pas un simple merci. Mais bon on a l’habitude. sad sad sad
29 novembre 2013 à 14:59
forum consulter ce sujet Dépannage PAC Atlantic Arya 18LAT

Bonsoir.
Dans ce cas super. Et bienvenue dans le monde merveilleux du froid et de la clim. Mais pas d'appoint de fluide, impossible dans le cas d'un inverter. Et ça c'est impératif.
Il faut donc récupérer le fluide, le peser, vérifier la charge avec les préconisations constructeur sachant qu'en règle générale il y a un ajout sur un multi, vérifier les métrés de tubes pour l'appoint.
Si manque de gaz, faire une recherche de fuite avec un test azote 28 b mini en principe, 40 b maxi, ne pas hésiter à laisser le circuit sous pression plusieurs heures, si gros doute, 24/48 h. Puis tirer au vide et remplir en gaz au poids avec la charge complémentaire si nécessaire.
Si non manque de gaz à la pesée, certainement un manque d'appoint de gaz important. smile
28 novembre 2013 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure Daikin 4MXS68F2V1B relai de surcharge activé

Bonsoir. Je suis du mème avis que Dom. Avec la marque et la réf des unités nous pourrons peut-être vous en dire plus. smile
28 novembre 2013 à 21:17
forum consulter ce sujet Références sur condensateur

Bonsoir.
En tri effectivement il n'y a pas de condensateur. Il faut juste effectuer un démarrage et quand on est à côté du compresseur si celui-ci force mais ne démarre pas : bloqué mécaniquement.
Si bruit de "casserole" il se peut que ce soit un compresseur "SCROLL" donc ne peut tourner que dans un seul sens, inverser deux phases.
Suivant les constructeurs le compresseur peut être garantie 5 ans, se renseigner. smile
28 novembre 2013 à 21:13
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Bonsoir.
Avez-vous un code défaut, sur la commande, ou des leds clignotantes en façade ?
Quels sont les symptômes ? Vous faites une demande de chaud les volets s'ouvrent, mais pas de chauffage en route ? Etc.smile
28 novembre 2013 à 21:04
forum consulter ce sujet Recherche doc clim Airwell Type T21052 Modèle XLF12DCI R410 AW

Bonsoir.
Normalement une PAC si elle est bien étudiée, doit consommer environ 4 X moins qu'un radiateur de même puissance électrique, ou une consommation annuelle de gaz ou fioul.
Donc mettre une température à vos besoins, si vous vous absentez pour une période de travail par ex, diminuer de 3°C environ, puis quand vous rentrez, mettre en booster afin de remonter à la température voulue puis repartir sur la régulation que vous souhaitez. Sinon il y a la programmation horaire, elle est différente suivant les constructeurs. smile
28 novembre 2013 à 20:58
forum consulter ce sujet Economies électricité clim réversible Samsung

Bonsoir.
Par contre j'ai appris il y a peu, que Daikin allait lancer un système où l'on pourra tout gérer avec son smartphone ?
Je suppose que les autres grandes marques vont suivre dans la foulée. smile
28 novembre 2013 à 18:13
forum consulter ce sujet Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA