Bonjour.
J'ai un Bisplit réversible Atlantic installé récemment, ne fonctionne bien que si les 2 unités sont en marche.
Si une seule est en fonctionnement elle se coupe rapidement.
Comme, après fuites colmatées il a fallu recharger en gaz, peut-on penser a priori qu'il y a trop ou pas assez de gaz ?
Mon installateur n'est pas frigoriste mais très sympa.
Merci de l'aide.
J'ai un Bisplit réversible Atlantic installé récemment, ne fonctionne bien que si les 2 unités sont en marche.
Si une seule est en fonctionnement elle se coupe rapidement.
Comme, après fuites colmatées il a fallu recharger en gaz, peut-on penser a priori qu'il y a trop ou pas assez de gaz ?
Mon installateur n'est pas frigoriste mais très sympa.
Merci de l'aide.
15 août 2013 à 18:49
Forum 1 dépannage climatisation
Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
Bonsoir.
Aie aie aie !
Sympa sûrement mais il faut savoir que si un installateur n'est pas frigoriste cela veut dire qu'il n'est pas habilité pour effectuer une installation, détention de l'attestation d'aptitude pour l'entreprise, et de capacité pour l'intervenant sinon interdiction formelle d'acheter du gaz et s'il vous a fait une recharge c'est une magouille qui peut vous valoir jusque 10.000 € d'amende.
Donc si le travail a été effectué dans les règles de l'art, une recherche de fuite s'effectue avec une poussée à l'azote min 38 bars, et cela s'effectue aussi à la mise en service, puis une fois trouvée et réparée, tirage au vide puis recharge au poids suivant les préconisations constructeur. Et en règle générale il y a toujours un complément de charge à effectuer à la mise en service.
Supposons que ce travail est OK, il faut savoir qu'avec un multi ou bi-split si une seule UI fonctionne celle-ci va "prendre" toute la puissance froid. Sauf si c'est un inverter qui va s'adapter à la puissance demandée, (enfin presque).
Il se peut aussi que les ou une UI soient trop puissantes pour les pièces, en effet en revenant sur mon explication d'avant si une UI fonctionne la température va très vite chuter puis remonter très vite aussi, le compresseur va sans cesse démarrer et stopper, le phénomène sera moins évident lors du fonctionnement des 2 UI, ce travail trop court du compresseur risque d'engendrer une casse future de celui-ci la cause étant que l'huile n'aura pas le temps de revenir au compresseur.
Donc je pencherai, pour l'instant, pour un matériel mal adapté à votre utilisation, en attente de vos réponses à suivre.

Aie aie aie !
Sympa sûrement mais il faut savoir que si un installateur n'est pas frigoriste cela veut dire qu'il n'est pas habilité pour effectuer une installation, détention de l'attestation d'aptitude pour l'entreprise, et de capacité pour l'intervenant sinon interdiction formelle d'acheter du gaz et s'il vous a fait une recharge c'est une magouille qui peut vous valoir jusque 10.000 € d'amende.Donc si le travail a été effectué dans les règles de l'art, une recherche de fuite s'effectue avec une poussée à l'azote min 38 bars, et cela s'effectue aussi à la mise en service, puis une fois trouvée et réparée, tirage au vide puis recharge au poids suivant les préconisations constructeur. Et en règle générale il y a toujours un complément de charge à effectuer à la mise en service.
Supposons que ce travail est OK, il faut savoir qu'avec un multi ou bi-split si une seule UI fonctionne celle-ci va "prendre" toute la puissance froid. Sauf si c'est un inverter qui va s'adapter à la puissance demandée, (enfin presque).
Il se peut aussi que les ou une UI soient trop puissantes pour les pièces, en effet en revenant sur mon explication d'avant si une UI fonctionne la température va très vite chuter puis remonter très vite aussi, le compresseur va sans cesse démarrer et stopper, le phénomène sera moins évident lors du fonctionnement des 2 UI, ce travail trop court du compresseur risque d'engendrer une casse future de celui-ci la cause étant que l'huile n'aura pas le temps de revenir au compresseur.
Donc je pencherai, pour l'instant, pour un matériel mal adapté à votre utilisation, en attente de vos réponses à suivre.

15 août 2013 à 21:35
Forum 2 dépannage climatisation
Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
Bonjour,
Même remarque que PL.
Il faut savoir que faire une installation et mise en service par soi-même ou un professionnel non qualifié, vous prenez le risque que l'appareil ne fonctionne pas mais en plus en cas de panne pure sur le matériel ne soit pas pris en charge par la garantie constructeur.
On attend vos réponses pour pouvoir faire un diagnostic.
Cordialement.
Même remarque que PL.
Il faut savoir que faire une installation et mise en service par soi-même ou un professionnel non qualifié, vous prenez le risque que l'appareil ne fonctionne pas mais en plus en cas de panne pure sur le matériel ne soit pas pris en charge par la garantie constructeur.
On attend vos réponses pour pouvoir faire un diagnostic.
Cordialement.
17 août 2013 à 11:24
Forum 3 dépannage climatisation
Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
Après vérification mon installateur est diplômé, vexé mais compétent, en rentrant chez moi ce soir tout fonctionne même si je sais pas ce qu'il a fait, vu mon manque de courtoisie.
Merci d'avoir essayé de m'aider.
Merci d'avoir essayé de m'aider.
20 août 2013 à 21:53
Forum 4 dépannage climatisation
Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
Bonjour.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz,
comportant le n° d’habilitation, qui en fin d'année doit être remise à la préfecture.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz,
comportant le n° d’habilitation, qui en fin d'année doit être remise à la préfecture. 21 août 2013 à 11:53
Forum 5 dépannage climatisation
Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
Bonjour,
Même remarque PL !
Surtout que vous dites qu'il n'est pas frigoriste, enfin s'il a résolu votre problème c'est déjà pas mal, en espérant qu'il l'a fait dans les règles de l'art.
Par contre c'est dommage que vous ne savez pas où était le problème.
Cordialement.
Même remarque PL !
Surtout que vous dites qu'il n'est pas frigoriste, enfin s'il a résolu votre problème c'est déjà pas mal, en espérant qu'il l'a fait dans les règles de l'art.
Par contre c'est dommage que vous ne savez pas où était le problème.
Cordialement.
23 août 2013 à 15:19
Forum 6 dépannage climatisation
Invité

Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
Invité
Sûrement une inversion des câbles de communication, quand vous allumez avec la télécommande la machine en question passe en demande alors que c'est la vanne de l'autre qui s'ouvre.
Alors que si vous allumez les 2 splits, les 2 sont en demande et les 2 vannes s'ouvrent.
Alors que si vous allumez les 2 splits, les 2 sont en demande et les 2 vannes s'ouvrent.
28 août 2013 à 16:11
Forum 7 dépannage climatisation
Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
Bonjour. Bref on ne saura pas !!!
Et pour notre gentil invité non pas forcément...

Et pour notre gentil invité non pas forcément...

29 août 2013 à 13:58