Bonjour.
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu AOYG36 avec 5 splits dont l'unité extérieure a été remplacée l'hiver dernier suite à une fuite sur l'évaporateur.
Avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai allumé 3 des 5 splits en mode clim, et 2 semblent être "en conflit".
Je m'explique : un split ne souffle pas mais fait un bruit anormal de liquide frigorigène qui circule et l'évaporateur devient extrêmement froid mais toujours sans souffler. Quand j'éteins ce split, le bruit continue !
Le deuxième split, lui, souffle bien mais peine à rafraichir la pièce.
Quand je l'éteins, le bruit cesse dans le deuxième split....
Le 3ème split semble faire sa vie normalement.
A la fin de l'hiver j'avais rencontré le même soucis sur les 2 mêmes splits en mode chaud, cela ne m'avait pas trop inquiété car après avoir réinitialisé l'UE (coupure alimentation) le défaut avait disparu.
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, je vais faire intervenir de nouveau mon installateur mais j'aimerais recueillir vos avis si ce genre de panne vous dit quelque chose.
Je pensais peut-être à un problème de l'UE qui ne régule pas correctement les UI => carte électronique défectueuse ?
Y aurait-il une manip simple à effectuer pour "recalibrer" les UI ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu AOYG36 avec 5 splits dont l'unité extérieure a été remplacée l'hiver dernier suite à une fuite sur l'évaporateur.
Avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai allumé 3 des 5 splits en mode clim, et 2 semblent être "en conflit".
Je m'explique : un split ne souffle pas mais fait un bruit anormal de liquide frigorigène qui circule et l'évaporateur devient extrêmement froid mais toujours sans souffler. Quand j'éteins ce split, le bruit continue !
Le deuxième split, lui, souffle bien mais peine à rafraichir la pièce.
Quand je l'éteins, le bruit cesse dans le deuxième split....
Le 3ème split semble faire sa vie normalement.
A la fin de l'hiver j'avais rencontré le même soucis sur les 2 mêmes splits en mode chaud, cela ne m'avait pas trop inquiété car après avoir réinitialisé l'UE (coupure alimentation) le défaut avait disparu.
Je ne comprends pas du tout ce qui se passe, je vais faire intervenir de nouveau mon installateur mais j'aimerais recueillir vos avis si ce genre de panne vous dit quelque chose.
Je pensais peut-être à un problème de l'UE qui ne régule pas correctement les UI => carte électronique défectueuse ?
Y aurait-il une manip simple à effectuer pour "recalibrer" les UI ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
26 juin 2024 à 10:06
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Je me réponds à moi-même car j'ai contacté mon installateur et pour lui c'est flagrant : le câblage des deux splits a été inversé lors du remplacement de l'UE l'hiver dernier.
En hiver, en mode chaud, c'est moins flagrant car les vannes ne sont pas étanches, et de surcroit on demandait la même consigne partout. Par contre en mode froid les vannes sont étanches et les bruits de fluide dans le split inactif traduisent simplement un froid qui n'arrive pas à être évacué (j'essaie de traduire ce qu'il m'a dit, désolé si ce n'est pas bien retranscrit).
Je me demandais si ce mauvais câblage aurait pu causer des dégâts, mais apparemment non (ça a quand même tourné dans cet état 3 mois en mode chaud).
L'intervention est prévue demain (super réactif), donc je mettrai le sujet en résolu si tout se passe bien.
En espérant que la solution puisse aider quelqu'un d'autre.
En hiver, en mode chaud, c'est moins flagrant car les vannes ne sont pas étanches, et de surcroit on demandait la même consigne partout. Par contre en mode froid les vannes sont étanches et les bruits de fluide dans le split inactif traduisent simplement un froid qui n'arrive pas à être évacué (j'essaie de traduire ce qu'il m'a dit, désolé si ce n'est pas bien retranscrit).
Je me demandais si ce mauvais câblage aurait pu causer des dégâts, mais apparemment non (ça a quand même tourné dans cet état 3 mois en mode chaud).
L'intervention est prévue demain (super réactif), donc je mettrai le sujet en résolu si tout se passe bien.
En espérant que la solution puisse aider quelqu'un d'autre.
26 juin 2024 à 15:29
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Bonjour, à savoir, les circuits ne sont pas totalement étanches pour une question de volume gaz si une clim fonctionne les vannes restent ouvertes mini 10% sur les autres.
Pour l’instant je serais partant sur un manque de gaz, donc fuite donc réparation.
Pour l’instant je serais partant sur un manque de gaz, donc fuite donc réparation.
26 juin 2024 à 17:00
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
Bonjour.
Si une unité reçoit du gaz alors qu'elle est éteinte c'est que les câbles de communications sont croisés.
Rappelez l'installateur pour qu'il câble les bon départ cuivre de chaque unité avec le câble correspondant sur le bornier.
En espérant que ce dernier n'ai pas croisé les tubes cuivres.
Si une unité reçoit du gaz alors qu'elle est éteinte c'est que les câbles de communications sont croisés.
Rappelez l'installateur pour qu'il câble les bon départ cuivre de chaque unité avec le câble correspondant sur le bornier.
En espérant que ce dernier n'ai pas croisé les tubes cuivres.