Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7927
Question Forum Climatisation : Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Bonsoir,
Je me permets de demander votre aide.
J'ai acheté une maison avec un bisplit Fujitsu Atlantic installé courant 2018 (clim année 2018).
J'ai aucune ancienneté sur la clim mais je peux voir que les filtres sont sales, elle a fonctionné.
Malheureusement, je remets le courant, la clim ne répond pas, rien sur les deux unités intérieures.
Je vérifie donc en premier l'UE, réf : AOYG14LAC2 :
- Alimentation 220v = OK
- Vérification visuel des composants = RAS
- Vérification des fusibles = OK
- Led rouge allumée en continu = RAS
Mince ... je vérifie donc les fils entre UE et UI, réf sur les deux unités ASYG07LMCE :
- Borne 1/2 = 220V
- Borne 1/3 = courant variable entre 0 et 220V.
Je me dis alors qu'elles sont déprogrammées (j'ai bien les 2 télécommandes), je démonte les façades des UI pour bien appuyer sur le bouton de l'allumage manuel, rien du tout...
A noter que les volets des UI ne bougent pas quand j'alimente l'UE.
Comment est-ce possible que les deux UI soient en panne simultanément :/
A votre avis, que devrais-je vérifier ensuite ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement. Mathieu.
Je me permets de demander votre aide.
J'ai acheté une maison avec un bisplit Fujitsu Atlantic installé courant 2018 (clim année 2018).
J'ai aucune ancienneté sur la clim mais je peux voir que les filtres sont sales, elle a fonctionné.
Malheureusement, je remets le courant, la clim ne répond pas, rien sur les deux unités intérieures.
Je vérifie donc en premier l'UE, réf : AOYG14LAC2 :
- Alimentation 220v = OK
- Vérification visuel des composants = RAS
- Vérification des fusibles = OK
- Led rouge allumée en continu = RAS
Mince ... je vérifie donc les fils entre UE et UI, réf sur les deux unités ASYG07LMCE :
- Borne 1/2 = 220V
- Borne 1/3 = courant variable entre 0 et 220V.
Je me dis alors qu'elles sont déprogrammées (j'ai bien les 2 télécommandes), je démonte les façades des UI pour bien appuyer sur le bouton de l'allumage manuel, rien du tout...
A noter que les volets des UI ne bougent pas quand j'alimente l'UE.
Comment est-ce possible que les deux UI soient en panne simultanément :/
A votre avis, que devrais-je vérifier ensuite ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement. Mathieu.
20 juillet 2022 à 22:57
Réponse 1 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Bonjour.
Les 2 UI ne sont pas forcément tombées en panne au même moment, seul l'ancien proprio pourrait le dire. Chaque UI a un fusible 3.15A en entrée. Vérifiez les. Sachant que si un fusible claque, il y a souvent un court-circuit derrière.
Les 2 UI ne sont pas forcément tombées en panne au même moment, seul l'ancien proprio pourrait le dire. Chaque UI a un fusible 3.15A en entrée. Vérifiez les. Sachant que si un fusible claque, il y a souvent un court-circuit derrière.
21 juillet 2022 à 00:44
Réponse 2 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Bonjour.
Effectivement, les 2 fusibles HS, je procède au remplacement en fin de semaine.
(T3 15a 250v)
Je croise les doigts, à noter que à l'extérieur, l'unité extérieur avait des gros nids de guêpes et que la clim n'a pas tourné depuis 2 ans (propriétaire décédé).
Je vous tiens au courant, merci pour votre aide :)
Effectivement, les 2 fusibles HS, je procède au remplacement en fin de semaine.
(T3 15a 250v)
Je croise les doigts, à noter que à l'extérieur, l'unité extérieur avait des gros nids de guêpes et que la clim n'a pas tourné depuis 2 ans (propriétaire décédé).
Je vous tiens au courant, merci pour votre aide :)
21 juillet 2022 à 09:34
Réponse 3 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Juste pour noter que le fusible c'est : T 3.15A 250v, petite erreur dans ma lecture du fusible :)
21 juillet 2022 à 09:45
Réponse 4 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Bonjour.
J'ai remis un fusible sur qu'une des platines et il éclate direct.
En regardant de plus prêt, sur les deux platines, les varistor sont éclatés.
Si je comprends bien, ce composant permettent de réduire la tension et éviter les surtensions.
Je vais donc le remplacer, c'est assez long parce que je dois commander sur internet, aucun fournisseur que je connaisse du côté de Narbonne :'(
Merci pour votre aide, si vous avez des indications de procédure à vérifier sur la platine, je vous écoute :)
Cordialement Mathieu.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai remis un fusible sur qu'une des platines et il éclate direct.
En regardant de plus prêt, sur les deux platines, les varistor sont éclatés.
Si je comprends bien, ce composant permettent de réduire la tension et éviter les surtensions.
Je vais donc le remplacer, c'est assez long parce que je dois commander sur internet, aucun fournisseur que je connaisse du côté de Narbonne :'(
Merci pour votre aide, si vous avez des indications de procédure à vérifier sur la platine, je vous écoute :)
Cordialement Mathieu.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juillet 2022 à 10:14
Réponse 5 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Bonjour.
Une varistance a 2 rôles : en cas de pic TRES bref, absorber ce pic en ne chauffant pas trop, et la vie continue ensuite comme si de rien était. Ou alors en cas de surtension longue, se transformer en limiteur de tension (comme une diode zener) suffisamment longtemps pour que le fusible fonde et déconnecte l'appareil du secteur excessif. A priori vous seriez dans ce 2ème cas.
Mesurer la résistance aux bornes de la varistance. Si très faible, la dessouder et mesurer sa résistance propre, puis la résistance au niveau des pastilles du circuit imprimé. Si cette dernière est faible, alors la carte a trinqué, ça peut être plein de choses, pont de diodes, condo HT, régulateur primaire...
Si c'est la varistance seule qui est HS, alors remettez un fusible, il se peut que la carte redémarre (sans la varistance, of course). Une varistance abîmée peut aussi se mettre à conduire à une tension plus faible que prévue, sans que ça se voie à l'ohmmètre.
Une varistance a 2 rôles : en cas de pic TRES bref, absorber ce pic en ne chauffant pas trop, et la vie continue ensuite comme si de rien était. Ou alors en cas de surtension longue, se transformer en limiteur de tension (comme une diode zener) suffisamment longtemps pour que le fusible fonde et déconnecte l'appareil du secteur excessif. A priori vous seriez dans ce 2ème cas.
Mesurer la résistance aux bornes de la varistance. Si très faible, la dessouder et mesurer sa résistance propre, puis la résistance au niveau des pastilles du circuit imprimé. Si cette dernière est faible, alors la carte a trinqué, ça peut être plein de choses, pont de diodes, condo HT, régulateur primaire...
Si c'est la varistance seule qui est HS, alors remettez un fusible, il se peut que la carte redémarre (sans la varistance, of course). Une varistance abîmée peut aussi se mettre à conduire à une tension plus faible que prévue, sans que ça se voie à l'ohmmètre.
25 juillet 2022 à 14:06
Réponse 6 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Merci pour votre retour.
J'ai réussi à trouver un fournisseur dans ma ville, j'aurai les varistances d'ici 48h au plus tard, je soude le tout proprement et je vois ce que cela donne.
Merci encore pour votre aide, je vous tiens au courant.
J'ai réussi à trouver un fournisseur dans ma ville, j'aurai les varistances d'ici 48h au plus tard, je soude le tout proprement et je vois ce que cela donne.
Merci encore pour votre aide, je vous tiens au courant.
25 juillet 2022 à 14:13
Réponse 7 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Bonjour,
Pour vous dire que j'ai réussi à refaire fonctionner les clims. :)
J'ai donc remplacé les varistances et les fusibles, tout roule.
Merci beaucoup au forum et à votre aide, ne serait-ce d'écrire ce qu'on a déjà vérifié permet de se rentre compte des choses restantes à vérifier.
Un grand merci pour votre aide.
Cordialement. Mathieu.
Pour vous dire que j'ai réussi à refaire fonctionner les clims. :)
J'ai donc remplacé les varistances et les fusibles, tout roule.
Merci beaucoup au forum et à votre aide, ne serait-ce d'écrire ce qu'on a déjà vérifié permet de se rentre compte des choses restantes à vérifier.
Un grand merci pour votre aide.
Cordialement. Mathieu.
27 juillet 2022 à 18:24
Réponse 8 forum-climatisation climatiseur
Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 juillet 2022 à 20:04