Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2110
Question forum dépannage climatisation : Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU
Bonjour.
Je possède un clim de marque DEER 24000 btu, parfois et surtout lors de la mise en service les matinés le compresseur s’arrête au bout d'une heure et l'unité interne se met en sécurité et s’éteint seule au bout de 15mn.
Lorsque j'ai branché le mano la pression est de 5 bars et l'ajout de R22 d’effectué par un ami. le condensateur est changé depuis 20 jours, 50 microfarad comme l'origine.
SVP besoin de vos avis merci.
Je possède un clim de marque DEER 24000 btu, parfois et surtout lors de la mise en service les matinés le compresseur s’arrête au bout d'une heure et l'unité interne se met en sécurité et s’éteint seule au bout de 15mn.
Lorsque j'ai branché le mano la pression est de 5 bars et l'ajout de R22 d’effectué par un ami. le condensateur est changé depuis 20 jours, 50 microfarad comme l'origine.
SVP besoin de vos avis merci.

08 août 2013 à 16:28
Forum 1 dépannage climatisation
Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU
Bonsoir. Grosse fuite
certainement arrêtez tout avec ce type de produit trop vieux et passer à autre chose.

certainement arrêtez tout avec ce type de produit trop vieux et passer à autre chose.

08 août 2013 à 18:28
Forum 2 dépannage climatisation
Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU
Bonjour,
Avec les éléments que vous donnez, la seule chose dont on peut être "quasiment certain" c'est que votre T° d'évaporation est de 5.9°
Vous parlez d'un condensateur, mais lequel, il sert à quoi ??
Votre ami qui a remis du R22.....
Cela laisse supposer qu'il y avait une fuite.... elle a donc été réparée, et l'installation parfaitement tirée au vide...
Quelle quantité de gaz a été remis dans le circuit ???
__________________________
Toutes ces questions pour en arriver au fait que, si votre clim a tourné quelques temps avec un manque important de gaz,
elle a très certainement aspiré de l'air.
Si les étapes précédentes n'ont pas été respectées, vous êtes en présence d'incondensables qui font grimper votre intensité absorbée.... arrivé un moment le compresseur en a marre de forcer comme un bœuf, et se met en sécurité le temps de souffler un peu.
Enfin... c'est une possibilité...
Avec les éléments que vous donnez, la seule chose dont on peut être "quasiment certain" c'est que votre T° d'évaporation est de 5.9°

Vous parlez d'un condensateur, mais lequel, il sert à quoi ??
Votre ami qui a remis du R22.....
Cela laisse supposer qu'il y avait une fuite.... elle a donc été réparée, et l'installation parfaitement tirée au vide...
Quelle quantité de gaz a été remis dans le circuit ???
__________________________
Toutes ces questions pour en arriver au fait que, si votre clim a tourné quelques temps avec un manque important de gaz,
elle a très certainement aspiré de l'air.

Si les étapes précédentes n'ont pas été respectées, vous êtes en présence d'incondensables qui font grimper votre intensité absorbée.... arrivé un moment le compresseur en a marre de forcer comme un bœuf, et se met en sécurité le temps de souffler un peu.

Enfin... c'est une possibilité...
08 août 2013 à 18:40
Forum 3 dépannage climatisation
Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU
Bonjour.
Non pas de fuite c'est sûr.
La pression est de 4.5 bars et comment tirer au vide ?
Non pas de fuite c'est sûr.
La pression est de 4.5 bars et comment tirer au vide ?
13 août 2013 à 01:02
Forum 4 dépannage climatisation
Invité

Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU
Invité
Ha ben si vous êtes sûr, alors, c'est que le gaz qui a été remis ne servait à rien....
dans ce cas, votre clim est en surcharge....
Solution, récupérer le R22, contrôler l'absence d'incondensables,
S' il y a des incondensables, le R22 doit partir en destruction. S'il n'y en a pas, après tirage au vide, il peut être ré-injecté dans le circuit en étant parfaitement pesé.
Mais tout cela ne s'improvise pas, il faut du matériel et une certaine connaissance des différentes manipulations...
PS: Dans le cas des pressions lues aux manomètres, nous mesurons la pression d'une vapeur saturante. Elle n'indique en rien la quantité de gaz, que vous ayez 1 gr ou 10 tonnes de R 22 par ex, à 4.5 b cela nous donnera toujours 0.1°c et inversement.
dans ce cas, votre clim est en surcharge....Solution, récupérer le R22, contrôler l'absence d'incondensables,
S' il y a des incondensables, le R22 doit partir en destruction. S'il n'y en a pas, après tirage au vide, il peut être ré-injecté dans le circuit en étant parfaitement pesé.
Mais tout cela ne s'improvise pas, il faut du matériel et une certaine connaissance des différentes manipulations...
PS: Dans le cas des pressions lues aux manomètres, nous mesurons la pression d'une vapeur saturante. Elle n'indique en rien la quantité de gaz, que vous ayez 1 gr ou 10 tonnes de R 22 par ex, à 4.5 b cela nous donnera toujours 0.1°c et inversement.
13 août 2013 à 17:35
Forum 5 dépannage climatisation
Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU
Bonjour.
Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant.
Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant.
19 août 2013 à 09:53