Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
2614
Question forum climatisation : Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
Bonjour,
J'ai installé une clim TCL 24000 btu.
Tout neuf, première mise en marche, le Timer clignote avec un bip non stop comme un relais sur le split.
Le compresseur ne s'enclenche pas, et impossible d'éteindre la clim avec la télécommande.
J'ai fait un Reset sur le split en haut à droite, idem pour la télécommande pour climatisation ou chauffage, et toujours le même problème.
J'ai regardé la carte du split.
Avez-vous une solution ?
Merci.
J'ai installé une clim TCL 24000 btu.
Tout neuf, première mise en marche, le Timer clignote avec un bip non stop comme un relais sur le split.
Le compresseur ne s'enclenche pas, et impossible d'éteindre la clim avec la télécommande.
J'ai fait un Reset sur le split en haut à droite, idem pour la télécommande pour climatisation ou chauffage, et toujours le même problème.
J'ai regardé la carte du split.
Avez-vous une solution ?
Merci.
13 janvier 2015 à 09:14
Réponse 1 dépannage climatisation
Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
Bonjour.
Je n'ai pas les codes panne de cette marque. Mais avez-vous :
Vérifier les câblages (liaison) entre UI et UE, 1 correspond au bleu du fil etc. ?
Tiré au vide, puis ouverture des vannes ?
L'alimentation 230 V est-elle correctement câblée N (neutre) sur N et L (phase) sur L ?
Par contre ce clignotement du timer est peut-être normal chez certains constructeurs si vous êtes en chauffage un clignotement apparait en fait c'est une temporisation avant le démarrage chaud ou du compresseur c'est juste visuel, il faut attendre 4/5 minutes, et voir ce qui se passe.

Je n'ai pas les codes panne de cette marque. Mais avez-vous :
Vérifier les câblages (liaison) entre UI et UE, 1 correspond au bleu du fil etc. ?
Tiré au vide, puis ouverture des vannes ?
L'alimentation 230 V est-elle correctement câblée N (neutre) sur N et L (phase) sur L ?
Par contre ce clignotement du timer est peut-être normal chez certains constructeurs si vous êtes en chauffage un clignotement apparait en fait c'est une temporisation avant le démarrage chaud ou du compresseur c'est juste visuel, il faut attendre 4/5 minutes, et voir ce qui se passe.

13 janvier 2015 à 16:43
Réponse 2 dépannage climatisation
Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
Bonsoir,
J'imagine un souci de branchement, vérifier neutre/phase et fil de commande pas inversé !!!!
Aussi, il faut un petit temps d'initialisation (test des sondes et des moteurs, calibrage du volet de soufflage...) avant que ça démarre pour la première fois. Maxi 5 minutes.
Cordialement,
Paul.
J'imagine un souci de branchement, vérifier neutre/phase et fil de commande pas inversé !!!!
Aussi, il faut un petit temps d'initialisation (test des sondes et des moteurs, calibrage du volet de soufflage...) avant que ça démarre pour la première fois. Maxi 5 minutes.
Cordialement,
Paul.
13 janvier 2015 à 17:14
Réponse 3 dépannage climatisation
Invité

Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
Invité
Merci pour ces conseils, je vais essayer de laisser au moins 5 minutes.
Pour moi le câblage est bon.
Pour moi le câblage est bon.
13 janvier 2015 à 18:14
Réponse 4 dépannage climatisation
Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
Bonjour,
Vous avez 2 splits, alors lequel des 2 pose problème ?
1/ débrancher le 220v d'un des split et si cela continue faites de même avec le 2ème en rebranchant le 1er et vous réessayez.
Svp indiquez le type de votre clim, est-ce la TCA2110 ou 12/ DVO ?
Vous n'indiquez pas de code défaut sur splits, l'afficheur indique quoi ?
Vérifier que vous avez bien programmé les 2 splits en mode chauffage (icône de droite sur la TC, puis ventilateur en mode auto et qu'aucune autre fonction est activée).
Il faut savoir que ce produit est sortie en 2009, n'est plus fabriqué (obsolète) beaucoup de problèmes y'a des modifs à faire, voir version de processeur sur split, le code E5 est courant et n'est pas affecté qu'à une seule cause, indique simplement qu'il a coupé le data entre l'E.U et les E.I.
Cordialement.
AB37
Vous avez 2 splits, alors lequel des 2 pose problème ?
1/ débrancher le 220v d'un des split et si cela continue faites de même avec le 2ème en rebranchant le 1er et vous réessayez.
Svp indiquez le type de votre clim, est-ce la TCA2110 ou 12/ DVO ?
Vous n'indiquez pas de code défaut sur splits, l'afficheur indique quoi ?
Vérifier que vous avez bien programmé les 2 splits en mode chauffage (icône de droite sur la TC, puis ventilateur en mode auto et qu'aucune autre fonction est activée).
Il faut savoir que ce produit est sortie en 2009, n'est plus fabriqué (obsolète) beaucoup de problèmes y'a des modifs à faire, voir version de processeur sur split, le code E5 est courant et n'est pas affecté qu'à une seule cause, indique simplement qu'il a coupé le data entre l'E.U et les E.I.
Cordialement.
AB37
16 janvier 2015 à 06:35