Code erreur P1 climatiseur Zenith réversible
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
2613
Question forum dépannage clim : Code erreur P1 climatiseur Zenith réversible
Bonjour,
Problème sur climatiseur Zenith réversible 5100W ne chauffe plus et indique code erreur P1
Quelle est l'origine de cette panne et comment y remédier ?
Merci.
Problème sur climatiseur Zenith réversible 5100W ne chauffe plus et indique code erreur P1
Quelle est l'origine de cette panne et comment y remédier ?
Merci.
12 janvier 2015 à 07:06
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Code erreur P1 climatiseur Zenith réversible
Bonsoir.
P1 = dépassement de température de l'UI.
Souvent c'est la sonde batterie de l'UI qui est décalée, hors tension, il faut ouvrir le capot de façade normalement vous devriez avoir un schéma collé à l’intérieur, montrant 4 sondes, 1.2.3.4, il faudrait effectuer des mesures de valeur ohmique/température ambiante et température proche du 0°C dans un bol d'eau avec des glaçons.
Nous les communiquer.

P1 = dépassement de température de l'UI.
Souvent c'est la sonde batterie de l'UI qui est décalée, hors tension, il faut ouvrir le capot de façade normalement vous devriez avoir un schéma collé à l’intérieur, montrant 4 sondes, 1.2.3.4, il faudrait effectuer des mesures de valeur ohmique/température ambiante et température proche du 0°C dans un bol d'eau avec des glaçons.
Nous les communiquer.

12 janvier 2015 à 17:38