Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Actuellement
10 438
questions dans le
forum climatisation
4195
Question Forum Dépannage : Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Bonjour.
J'ai un climatiseur split 12000 BTU dans le salon mais il ne refroidit pas bien, en sachant que j'ai mesuré la pression du réfrigérant 4.5 bars.
Le salon est exposé toute la journée au soleil.
Quel peut être le problème, svp ? Merci.
J'ai un climatiseur split 12000 BTU dans le salon mais il ne refroidit pas bien, en sachant que j'ai mesuré la pression du réfrigérant 4.5 bars.
Le salon est exposé toute la journée au soleil.
Quel peut être le problème, svp ? Merci.
01 septembre 2017 à 20:29
Réponse 1 du forum climatisation
Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement.
Cordialement.
02 septembre 2017 à 00:49
Réponse 2 du forum climatisation
Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Bonjour,
La pression que vous avez lu sur votre manomètre ne vous dit en rien la quantité de fluide dans votre machine.
En effet c'est ce que l'on appelle une relation pression/température.
C'est à dire que le fluide a une pression par rapport à la température extérieure.
Vous avez donc probablement un manque de fluide et avez très certainement aggravé votre situation comment vous avez enlevé vos manos.
C'est le cas si vous n'avez pas ravalé le fluide dans la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
La pression que vous avez lu sur votre manomètre ne vous dit en rien la quantité de fluide dans votre machine.
En effet c'est ce que l'on appelle une relation pression/température.
C'est à dire que le fluide a une pression par rapport à la température extérieure.
Vous avez donc probablement un manque de fluide et avez très certainement aggravé votre situation comment vous avez enlevé vos manos.
C'est le cas si vous n'avez pas ravalé le fluide dans la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 septembre 2017 à 07:02
Réponse 3 du forum climatisation
Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Bonjour.
En effet le fait de mettre les manos ne veut rien dire, juste une indication pour un technicien averti pour vous en rejoignant AAC, certainement un manque de gaz.
Appeler un technicien habilité à manipuler les fluides.
De quand date l'installation, réf, l'avez-vous faites vous-même ? etc.
En effet le fait de mettre les manos ne veut rien dire, juste une indication pour un technicien averti pour vous en rejoignant AAC, certainement un manque de gaz.
Appeler un technicien habilité à manipuler les fluides.
De quand date l'installation, réf, l'avez-vous faites vous-même ? etc.
02 septembre 2017 à 12:25
Réponse 4 du forum climatisation
Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
J'ai mesuré la température à l’entrée de l’unité intérieure et à la sortie 28/12.
02 septembre 2017 à 20:20
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
C'est du 22 ou du 407c ?
Quel est le volume traité ?
N'avez*vous pas moyen de descendre la température émise par les ouvrants (fenêtres / porte fenêtre etc.) via des rideaux occultants ou des volets ?
Une BP pas trop mauvaise (plutôt bonne en fonction du type de gaz r22/r407c) avec un delta de 16 sur l'air c'est plutôt pas mal.
Cependant exactement les mêmes valeurs peuvent nous indiquer un échange au-delà du raisonnable si : Petite vitesse et r407c.
En effet si on met en corrélation le delta de16k sur l'air, plus, petite ou moyenne vitesse, plus le delta T total qui est supérieur à 20, plus si r22 on est sur une bp trop basse due à un manque de débit d'air.
Donc voir si volute et échangeur propre ou pas.
Maintenant un delta sur l’échangeur extérieur défaut d'une HP nous permettait d'y voir plus Clair.
Je ne partage pas l'avis qui consiste à dire très souvent que les mesures au mano ne veulent rien dire.
En revanche je partage tout à fait l'idée que les pressions à elles seules ne sont pas suffisantes pour avoir un avis suffisamment objectif.
Cordialement.
C'est du 22 ou du 407c ?
Quel est le volume traité ?
N'avez*vous pas moyen de descendre la température émise par les ouvrants (fenêtres / porte fenêtre etc.) via des rideaux occultants ou des volets ?
Une BP pas trop mauvaise (plutôt bonne en fonction du type de gaz r22/r407c) avec un delta de 16 sur l'air c'est plutôt pas mal.
Cependant exactement les mêmes valeurs peuvent nous indiquer un échange au-delà du raisonnable si : Petite vitesse et r407c.
En effet si on met en corrélation le delta de16k sur l'air, plus, petite ou moyenne vitesse, plus le delta T total qui est supérieur à 20, plus si r22 on est sur une bp trop basse due à un manque de débit d'air.
Donc voir si volute et échangeur propre ou pas.
Maintenant un delta sur l’échangeur extérieur défaut d'une HP nous permettait d'y voir plus Clair.
Je ne partage pas l'avis qui consiste à dire très souvent que les mesures au mano ne veulent rien dire.
En revanche je partage tout à fait l'idée que les pressions à elles seules ne sont pas suffisantes pour avoir un avis suffisamment objectif.
Cordialement.
02 septembre 2017 à 23:48
Réponse 6 du forum climatisation
Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Merci pour vos réponses.
Le gaz c'est du R22 le volume est de 43 m3.
Le gaz c'est du R22 le volume est de 43 m3.
03 septembre 2017 à 20:03
Réponse 7 du forum climatisation
Invité

Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Désolé pour le retard. Je suis surbooké en ce moment.
Les valeurs que vous indiquez ne sont pas trop mauvaises pour du r22.
Une bp à 4,5 bars soit 4c° en évaporation.
Un delta sur l'air de 16k (28 -12).
Si l'on prend en compte uniquement ces deux aspects (valeurs bonnes et plutôt positives), on pourrait conclure à un bon fonctionnement.
Cependant, un autre aspect vient tempérer nos ardeurs (valeur pas bonnes et plutôt négatives), c'est le delta T total à l'évaporateur.
Il est de 24 k !!! Soit 28-4=24 (T° de l'air moins T° d'évaporation), alors qu'il devrait se situer entre 16 et 20 k.
Donc une bp un petit chouïa basse avec un bon échange sur l'air intérieur ça élimine d'office un manque de gaz.
Vous nous indiquez une puissance de 3,5kW (12000 BTU) pour 43 m², local exposé au soleil, lieu = Algérie donc certainement pas d'isolation ou insuffisance de celle-ci.
Conclusions :
Votre climatisation fonctionne plutôt pas mal, pas comme elle devrait, mais pas mal.
Elle cumule deux problèmes :
1) Léger sous dimensionnement.
2) La bp un peu basse.
Il faut dans un premier temps nettoyer les échangeurs (car je pense à un manque de débit d'air), les filtres, la volute si elle est sale.
Ensuite vous faites de la demande à fond puis vous relevez : Bp, hp si possible, surchauffe, delta entrée / sortie d'air des échangeurs, température de la ligne liquide et aspiration.
Avec cela le diagnostic sera plus simple et infaillible (quasiment).
Ah oui, ventilation à fond aussi.
Cordialement.
Désolé pour le retard. Je suis surbooké en ce moment.

Les valeurs que vous indiquez ne sont pas trop mauvaises pour du r22.
Une bp à 4,5 bars soit 4c° en évaporation.
Un delta sur l'air de 16k (28 -12).
Si l'on prend en compte uniquement ces deux aspects (valeurs bonnes et plutôt positives), on pourrait conclure à un bon fonctionnement.
Cependant, un autre aspect vient tempérer nos ardeurs (valeur pas bonnes et plutôt négatives), c'est le delta T total à l'évaporateur.
Il est de 24 k !!! Soit 28-4=24 (T° de l'air moins T° d'évaporation), alors qu'il devrait se situer entre 16 et 20 k.
Donc une bp un petit chouïa basse avec un bon échange sur l'air intérieur ça élimine d'office un manque de gaz.
Vous nous indiquez une puissance de 3,5kW (12000 BTU) pour 43 m², local exposé au soleil, lieu = Algérie donc certainement pas d'isolation ou insuffisance de celle-ci.
Conclusions :
Votre climatisation fonctionne plutôt pas mal, pas comme elle devrait, mais pas mal.
Elle cumule deux problèmes :
1) Léger sous dimensionnement.
2) La bp un peu basse.
Il faut dans un premier temps nettoyer les échangeurs (car je pense à un manque de débit d'air), les filtres, la volute si elle est sale.
Ensuite vous faites de la demande à fond puis vous relevez : Bp, hp si possible, surchauffe, delta entrée / sortie d'air des échangeurs, température de la ligne liquide et aspiration.
Avec cela le diagnostic sera plus simple et infaillible (quasiment).
Ah oui, ventilation à fond aussi.
Cordialement.
07 septembre 2017 à 21:48