Groupe extérieur clim Sanyo en panne
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
4194
Question Forum Climatisation : Groupe extérieur clim Sanyo en panne
Bonjour.
Mon air conditioner de marque Sanyo type sapkrv126eh + sapcrv126 Inverter, placée il y a 7 ans est en panne, il n'a fonctionné que très peu de fois (+ ou - 20 fois) car il se trouve dans une salle de cinéma aménagée dans le grenier et que la pièce est souvent à température agréable.
Le réparateur qui a repris la société est venu et a contrôlé les pressions = correctes, le groupe intérieur a été déclaré OK, après contrôle du groupe extérieur pendant plus d'une heure a été vu comme carte défectueuse, mais j'étais présent et il n'avait pas l'air très sûr de son diagnostic.
Résultat après de longs jours d'attente, devis pour la carte 900€ + TVA etc. avec la précision que les composants sont noyés dans la masse et donc irréparables, après quelques questions il trouve normal que le groupe extérieur soit en permanence sous tension même lorsque avec la télécommande je coupe la clim, diode rouge allumée à l'extérieur.
J'habite la Belgique
et me pose la question ?
N'y a t-il plus de technicien capable de réparer une carte dont, je l'ai contrôlé, les éléments sont apparents et non noyés dans de la résine ?? Que faire ???

Je ne suis pas électronicien, j'ai trouvé sur le net en France une société qui me propose une carte équivalente pour 385€.
Un avis éclairé me ferait plaisir.
Michel.
Merci pour la patience de cette lecture.
Mon air conditioner de marque Sanyo type sapkrv126eh + sapcrv126 Inverter, placée il y a 7 ans est en panne, il n'a fonctionné que très peu de fois (+ ou - 20 fois) car il se trouve dans une salle de cinéma aménagée dans le grenier et que la pièce est souvent à température agréable.
Le réparateur qui a repris la société est venu et a contrôlé les pressions = correctes, le groupe intérieur a été déclaré OK, après contrôle du groupe extérieur pendant plus d'une heure a été vu comme carte défectueuse, mais j'étais présent et il n'avait pas l'air très sûr de son diagnostic.
Résultat après de longs jours d'attente, devis pour la carte 900€ + TVA etc. avec la précision que les composants sont noyés dans la masse et donc irréparables, après quelques questions il trouve normal que le groupe extérieur soit en permanence sous tension même lorsque avec la télécommande je coupe la clim, diode rouge allumée à l'extérieur.

J'habite la Belgique
et me pose la question ?N'y a t-il plus de technicien capable de réparer une carte dont, je l'ai contrôlé, les éléments sont apparents et non noyés dans de la résine ?? Que faire ???


Je ne suis pas électronicien, j'ai trouvé sur le net en France une société qui me propose une carte équivalente pour 385€.
Un avis éclairé me ferait plaisir.
Michel.
Merci pour la patience de cette lecture.

01 septembre 2017 à 18:02
Réponse 1 du forum climatisation
Groupe extérieur clim Sanyo en panne
Bonjour.
Vous ne dites pas les symptômes de la panne ni comment elle est survenue. Et y a-t-il des LEDs allumées soit dans l'UI (unité intérieure) soit dans l'UE? Une photo recto verso de la carte serait souhaitable pour aller un peu plus loin.
Le tendon d'Achille chez Sanyo est la fonction PFC (power factor correction), qui dégage en cas de micro-coupures secteur. Mais peut-être que votre modèle n'a pas le problème. Sur ce forum, au moins 15 internautes (modèles cMrv) ont eu ce problème et ont pu se dépanner pour moins de 20€.
Pour beaucoup de modèles inverter, il est normal et impératif que l'UE soit sous tension en permanence.
Cordialement, Dom.
Vous ne dites pas les symptômes de la panne ni comment elle est survenue. Et y a-t-il des LEDs allumées soit dans l'UI (unité intérieure) soit dans l'UE? Une photo recto verso de la carte serait souhaitable pour aller un peu plus loin.
Le tendon d'Achille chez Sanyo est la fonction PFC (power factor correction), qui dégage en cas de micro-coupures secteur. Mais peut-être que votre modèle n'a pas le problème. Sur ce forum, au moins 15 internautes (modèles cMrv) ont eu ce problème et ont pu se dépanner pour moins de 20€.
Pour beaucoup de modèles inverter, il est normal et impératif que l'UE soit sous tension en permanence.
Cordialement, Dom.
02 septembre 2017 à 08:23
Réponse 2 du forum climatisation
Groupe extérieur clim Sanyo en panne
Bonjour et merci de vous occuper de mon cas.
En bref, j'étais dans mon garage lorsque j'ai entendu comme un craquement qui venait (je pense) du côté du groupe extérieur, à la suite de quoi mon épouse est venue se plaindre d'une coupure ce courant, effectivement les plombs qui desservent la chambre et la clim avait sauté, après divers contrôles j'ai remis les fusibles, tout refonctionne normalement dans la maison mais pas la clim (au moment dudit claquement la clim était coupée).
L'UI fonctionne mais après un petit moment le témoin rouge ou vert suivant la demande se met à clignoter.
Dans l'UE un témoin rouge est allumé mais rien en visuel ne semble grillé, ni recto ni verso.
Une face est facile à photographier mais la partie du dessous impossible à faire sans démontage, pour ce faire je vais devoir faire des repères avant de démonter le circuit et essayer de poster les photos (je ne vois pas comment poster les clichés ????).
Bien à vous. Michel
En bref, j'étais dans mon garage lorsque j'ai entendu comme un craquement qui venait (je pense) du côté du groupe extérieur, à la suite de quoi mon épouse est venue se plaindre d'une coupure ce courant, effectivement les plombs qui desservent la chambre et la clim avait sauté, après divers contrôles j'ai remis les fusibles, tout refonctionne normalement dans la maison mais pas la clim (au moment dudit claquement la clim était coupée).
L'UI fonctionne mais après un petit moment le témoin rouge ou vert suivant la demande se met à clignoter.
Dans l'UE un témoin rouge est allumé mais rien en visuel ne semble grillé, ni recto ni verso.
Une face est facile à photographier mais la partie du dessous impossible à faire sans démontage, pour ce faire je vais devoir faire des repères avant de démonter le circuit et essayer de poster les photos (je ne vois pas comment poster les clichés ????).
Bien à vous. Michel
02 septembre 2017 à 14:39
Réponse 3 du forum climatisation
Groupe extérieur clim Sanyo en panne
Bonjour à toutes et à tous.
Un reportage sur la climatisation à Hong Kong paradis des climatiseurs est disponible en suivant ce lien :
Climatisation à Hong Kong
Cordialement. L’équipe du forum climatisation.
Un reportage sur la climatisation à Hong Kong paradis des climatiseurs est disponible en suivant ce lien :
Climatisation à Hong Kong
Cordialement. L’équipe du forum climatisation.
02 septembre 2017 à 14:51
Réponse 4 du forum climatisation
Groupe extérieur clim Sanyo en panne
Ça ressemble bougrement à la panne classique. Pour celle-ci, un gros transistor de type IGBT se met en court-circuit, et vide d'une manière extrêmement violente les condensateurs haute tension (350V), d'où le bruit. De plus, ça court-circuite quasiment le secteur d'où la disjonction. En remettant le jus, un composant de limitation de courant empêche une nouvelle disjonction mais le mal est fait : la haute tension étant en court-circuit, plus rien ne peut marcher.
02 septembre 2017 à 16:11
Réponse 6 du forum climatisation
Groupe extérieur clim Sanyo en panne
Apparemment, vos photos se sont déplacées en question 2291, réponse 8 : Panne carte climatiseur Sanyo Fort bien, car elles y sont moins floues... :-)
Machine coupée au tableau électrique, mesurez en Volts DC entre C et E. Normalement vous devriez trouver 0V (puisque c'est coupé). Passez en mode ohmmètre et testez à nouveau. Si vous trouvez aussi 0 ou presque, l'IGBT est mort.
Si c'est le cas, dessoudez sa broche centrale, à l'endroit "O". Si vous êtes adroit, et pour ne pas démonter la carte, vous pouvez faire fondre la soudure et appuyer sur le bout de la patte avec une aiguille pour la faire disparaître en dessous. Vérifiez qu'entre C et E vous n'avez plus 0 ohm mais beaucoup plus, voire l'infini. Puis vous remettez le jus et mettez la clim en marche. Si le ventilo et le compresseur démarrent, alors coupez à nouveau le jus dans les 30 secondes, il ne faut pas fonctionner durablement sans le PFC. Cette manip aura prouvé le cas échéant que l'ensemble (hors PFC) remarche.
Bonne chance, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Machine coupée au tableau électrique, mesurez en Volts DC entre C et E. Normalement vous devriez trouver 0V (puisque c'est coupé). Passez en mode ohmmètre et testez à nouveau. Si vous trouvez aussi 0 ou presque, l'IGBT est mort.
Si c'est le cas, dessoudez sa broche centrale, à l'endroit "O". Si vous êtes adroit, et pour ne pas démonter la carte, vous pouvez faire fondre la soudure et appuyer sur le bout de la patte avec une aiguille pour la faire disparaître en dessous. Vérifiez qu'entre C et E vous n'avez plus 0 ohm mais beaucoup plus, voire l'infini. Puis vous remettez le jus et mettez la clim en marche. Si le ventilo et le compresseur démarrent, alors coupez à nouveau le jus dans les 30 secondes, il ne faut pas fonctionner durablement sans le PFC. Cette manip aura prouvé le cas échéant que l'ensemble (hors PFC) remarche.
Bonne chance, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2017 à 00:48