Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2784
Forum Dépannage : Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonjour,
J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas le redémarrer avec la télécommande sans retirer la prise.
Quel est le problème ?
Merci.
J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas le redémarrer avec la télécommande sans retirer la prise.
Quel est le problème ?
Merci.
13 juin 2015 à 16:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonsoir.
Je verrai bien un manque de gaz, entraînant une coupure par sécurité du compresseur, celui-ci peut redémarrer dans les 5 min comme dans l'heure ou les heures qui suivent.
Ce phénomène va pas aller en s'arrangeant et risque de casse du compresseur.
Je verrai bien un manque de gaz, entraînant une coupure par sécurité du compresseur, celui-ci peut redémarrer dans les 5 min comme dans l'heure ou les heures qui suivent.
Ce phénomène va pas aller en s'arrangeant et risque de casse du compresseur.
13 juin 2015 à 18:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
J'ai contacté un technicien qu'il m'a dit que c'est un problème de la carte électronique, malgré qu'il y ait un manque du gaz, alors j'ai pas trouvé la solution optimale.
13 juin 2015 à 22:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Contactez le SAV de Condor, vous habitez où exactement ?
14 juin 2015 à 00:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonjour.
Il y aurait un problème de carte, la clim ne fonctionnerait pas du tout.
Le problème de manque de gaz avec les systèmes électroniques actuels sont soit une sonde refoulement compresseur qui détecte une température trop haute donc la carte donne un ordre d’arrêt de la clim afin de ne pas casser le comp, ce pourquoi vous êtes obligé d'enlever la prise afin de ré signaliser la carte donc d'enlever le défaut.
Soit une sonde de batterie détectant une température trop basse, coupe la clim afin d’éviter un gel de la batterie.
Dans les deux cas signe de manque de gaz. Il se peut aussi que ce ne soit pas un manque de gaz mais un décalage d'une ou des sondes donnant de mauvaise informations à la carte électronique.
Si il n'y a pas d’électronique il y a un klicson qui coupe le compresseur pour ne pas casser celui-ci.
Et donc toujours la même chose certainement un manque de gaz.
Il y aurait un problème de carte, la clim ne fonctionnerait pas du tout.
Le problème de manque de gaz avec les systèmes électroniques actuels sont soit une sonde refoulement compresseur qui détecte une température trop haute donc la carte donne un ordre d’arrêt de la clim afin de ne pas casser le comp, ce pourquoi vous êtes obligé d'enlever la prise afin de ré signaliser la carte donc d'enlever le défaut.
Soit une sonde de batterie détectant une température trop basse, coupe la clim afin d’éviter un gel de la batterie.
Dans les deux cas signe de manque de gaz. Il se peut aussi que ce ne soit pas un manque de gaz mais un décalage d'une ou des sondes donnant de mauvaise informations à la carte électronique.
Si il n'y a pas d’électronique il y a un klicson qui coupe le compresseur pour ne pas casser celui-ci.
Et donc toujours la même chose certainement un manque de gaz.
14 juin 2015 à 11:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonjour tout le monde,
J'ai complété le manque de gaz dans mon climatiseur mais le problème reste toujours, comment faire ?
Merci.
J'ai complété le manque de gaz dans mon climatiseur mais le problème reste toujours, comment faire ?
Merci.
17 juin 2015 à 13:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonsoir.
HOULA !!!
un complément de charge.

COMMENT avez-vous deterné cela ????? En temps que pro je voudrais bien savoir.
On ne fait pas les choses comme ça. Déjà pour avoir du gaz il faut être habilité, outillé, et savoir le faire, de plus on ne fait jamais un complément de charge, notre approche et analyse tombe par terre, c'est n'importe quoi.
Le risque est la casse directe du compresseur.
Et maintenant comment faire ? Et bien appelez un technicien qui fera les choses dans les règles de l'art.
HOULA !!!
un complément de charge.

COMMENT avez-vous deterné cela ????? En temps que pro je voudrais bien savoir.
On ne fait pas les choses comme ça. Déjà pour avoir du gaz il faut être habilité, outillé, et savoir le faire, de plus on ne fait jamais un complément de charge, notre approche et analyse tombe par terre, c'est n'importe quoi.
Le risque est la casse directe du compresseur.
Et maintenant comment faire ? Et bien appelez un technicien qui fera les choses dans les règles de l'art.
17 juin 2015 à 18:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonjour,
Oui le travail a été fait par un technicien.
Oui le travail a été fait par un technicien.
17 juin 2015 à 18:41
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonjour.
La charge étant bonne que se passe t-il exactement ??
Vous faites de la demande à combien ?? 19/18C° ? Si oui, rien d’étonnant que votre clim ne s’arrête pas.
Elle rame à atteindre la consigne, le compresseur force comme un taureau dans une cage d'écureuil, il finit par se fatiguer puis coupure en sécurité par klicson comme l'a suggéré PL ou sonde quelconque.
Lorsque vous faites de la demande, votre clim fournit-elle du froid (si vous avez un thermomètre mesurez l'air en sortie et l'air ambiant).
Si oui, la température chute-t-elle dans le local ? Et à combien ?? Car si la température atteint la consigne voire descend soit d'un demi C° ou 1 degré en dessous, votre clim devrait s’arrêter.
Si elle ne s’arrête pas, soit la consigne n'est jamais atteinte (par exemple vous demandez 19/18 alors que c'est la canicule dehors), soit la sonde de reprise est ou décalée ou influencée par un air plus chaud.
Reste la piste de la carte de commande qui aurait le relais de commande qui reste bloqué.
Coupez le jus, remettez le jus sans faire de la demande, si votre compresseur démarre dans les 3 minutes alors relais bloqué.
Pour confirmer, laissez tourner puis montez la consigne progressivement, si il ne coupe jamais alors c'est bien le relais qui est HS. S’il coupe alors la sonde est en dérive.
Cordialement. Adelclimatisation
La charge étant bonne que se passe t-il exactement ??
Vous faites de la demande à combien ?? 19/18C° ? Si oui, rien d’étonnant que votre clim ne s’arrête pas.
Elle rame à atteindre la consigne, le compresseur force comme un taureau dans une cage d'écureuil, il finit par se fatiguer puis coupure en sécurité par klicson comme l'a suggéré PL ou sonde quelconque.
Lorsque vous faites de la demande, votre clim fournit-elle du froid (si vous avez un thermomètre mesurez l'air en sortie et l'air ambiant).
Si oui, la température chute-t-elle dans le local ? Et à combien ?? Car si la température atteint la consigne voire descend soit d'un demi C° ou 1 degré en dessous, votre clim devrait s’arrêter.
Si elle ne s’arrête pas, soit la consigne n'est jamais atteinte (par exemple vous demandez 19/18 alors que c'est la canicule dehors), soit la sonde de reprise est ou décalée ou influencée par un air plus chaud.
Reste la piste de la carte de commande qui aurait le relais de commande qui reste bloqué.
Coupez le jus, remettez le jus sans faire de la demande, si votre compresseur démarre dans les 3 minutes alors relais bloqué.
Pour confirmer, laissez tourner puis montez la consigne progressivement, si il ne coupe jamais alors c'est bien le relais qui est HS. S’il coupe alors la sonde est en dérive.
Cordialement. Adelclimatisation
19 juin 2015 à 02:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Bonsoir.
D'accord pour le tech, adel a répondu dans mon sens, suivre ses conseils.
D'accord pour le tech, adel a répondu dans mon sens, suivre ses conseils.
20 juin 2015 à 21:22
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Invité
Bonsoir,
Je viens d'acheter un climatiseur Condor 12000 BTU après une semaine de marche plus d'air frais, je pense que c'est une fuite de gaz nouveau modèle GOM.
Pourrais-je avoir un conseil ?
Merci.
Je viens d'acheter un climatiseur Condor 12000 BTU après une semaine de marche plus d'air frais, je pense que c'est une fuite de gaz nouveau modèle GOM.
Pourrais-je avoir un conseil ?
Merci.
10 juillet 2015 à 02:21
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
Invité
Bonjour tout le monde.
J'ai le même problème de démarrage
La solution c'est de changer un condensateur de démarrage se trouvant dans la carte électronique du bloc installé à l'intérieur.
J'ai le même problème de démarrage
La solution c'est de changer un condensateur de démarrage se trouvant dans la carte électronique du bloc installé à l'intérieur.
26 décembre 2017 à 15:00