Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2783
Dépannage climatisation : Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Mon climatiseur pompe à chaleur présente quelques dysfonctionnements en mode froid :
- Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent).
- Pas de redémarrage du compresseur après arrêt.
- Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
- Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.
Lorsque je l'ai utilisé en mode chaud cet hiver, je n'ai pas noté de dysfonctionnement.
Je penche pour une défaillance de la carte ou d'une sonde.
Mais n'ayant aucun schéma, je ne vois pas comment me dépanner.
Et les informations ne sont pas légion sur le net pour ce type d'appareil.
Merci pour vos éventuelles lumières.
Mon climatiseur pompe à chaleur présente quelques dysfonctionnements en mode froid :
- Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent).
- Pas de redémarrage du compresseur après arrêt.
- Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
- Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.
Lorsque je l'ai utilisé en mode chaud cet hiver, je n'ai pas noté de dysfonctionnement.
Je penche pour une défaillance de la carte ou d'une sonde.
Mais n'ayant aucun schéma, je ne vois pas comment me dépanner.
Et les informations ne sont pas légion sur le net pour ce type d'appareil.
Merci pour vos éventuelles lumières.
13 juin 2015 à 11:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
J'oubliais : il s'agit du modèle 11 HP.
13 juin 2015 à 11:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Peut-être normal car arrivé au point de consigne donc coupe en régulation.
Normal, jamais de redémarrage immédiat du compresseur temporisation d'environ 4 min avant redémarrage.
Normal vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, c'est une clim de confort.
Besoin d'explication car je ne vois pas ce que vous voulez dire ???
Vos données températures ont l'air d’être correctes. Si vous avez un delta T°C de 9/12 entre l'aspiration et le soufflage avec un filtre propre votre machine fonctionne correctement.
Citation :
Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)
Peut-être normal car arrivé au point de consigne donc coupe en régulation.
Citation :.
Pas de redémarrage du compresseur après arrêt
Normal, jamais de redémarrage immédiat du compresseur temporisation d'environ 4 min avant redémarrage.
Citation :
Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
Normal vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, c'est une clim de confort.
Citation :
Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)
Besoin d'explication car je ne vois pas ce que vous voulez dire ???
Citation :
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.
Vos données températures ont l'air d’être correctes. Si vous avez un delta T°C de 9/12 entre l'aspiration et le soufflage avec un filtre propre votre machine fonctionne correctement.
13 juin 2015 à 18:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Merci pour cette réponse.
Peut-être me suis-je très mal exprimé.
"Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)" -> l'appareil se met hors-tension et ne redémarre pas. Même après plusieurs dizaines de minutes.
Il faut alors cliquer 1 fois arrêt sur la TC (on simule l'arrêt) et une seconde fois pour le redémarrer.
C'est à ce moment qu'il lui arrive de redémarrer "en chaud". C'est à dire qu'au lieu de faire du froid, il chauffe immédiatement.
"Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption". Alors qu'il fait 26° dans la pièce, il faut parfois descendre jusqu'à 18° pour qu'il démarre (après un arrêt prolongé). et parfois il se met hors-tension au bout d'un certain temps et parfois, il peut tourner pendant des heures.
Je viens de lire le problème lié au CPL. J'ai justement un CPL chez moi. Je vérifie ce soir s'il est sur la même ligne que la clim.
Peut-être me suis-je très mal exprimé.
"Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)" -> l'appareil se met hors-tension et ne redémarre pas. Même après plusieurs dizaines de minutes.
Il faut alors cliquer 1 fois arrêt sur la TC (on simule l'arrêt) et une seconde fois pour le redémarrer.
C'est à ce moment qu'il lui arrive de redémarrer "en chaud". C'est à dire qu'au lieu de faire du froid, il chauffe immédiatement.
"Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption". Alors qu'il fait 26° dans la pièce, il faut parfois descendre jusqu'à 18° pour qu'il démarre (après un arrêt prolongé). et parfois il se met hors-tension au bout d'un certain temps et parfois, il peut tourner pendant des heures.
Je viens de lire le problème lié au CPL. J'ai justement un CPL chez moi. Je vérifie ce soir s'il est sur la même ligne que la clim.
13 juin 2015 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
D'accord. Si ce n'est pas cette histoire de CPL (?) il se peut que la carte ou le récepteur infrarouge donne n'importe quoi comme info ou cette CPL (?).
J'ai déjà eu le cas d'une commande de télévision qui commandait la clim.
D'accord. Si ce n'est pas cette histoire de CPL (?) il se peut que la carte ou le récepteur infrarouge donne n'importe quoi comme info ou cette CPL (?).
J'ai déjà eu le cas d'une commande de télévision qui commandait la clim.
14 juin 2015 à 11:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
J'ai débranché les boîtiers CPL... même problème.
J'ai coupé l'alim de la clim pendant une quinzaine de minutes... même problème.
Dans mes dernières manips, j'ai constaté ceci :
Température de la pièce : 26°C.
La clim est à 24 lors du dernier arrêt.
Je mets en marche avec la TC. elle ne démarre pas (au bout du temps...).
Je descends 23, 22, 21, 20, 19, 18 là, elle démarre.
Je remonte à 19, 20... elle se coupe.
Au bout d'un moment, je coupe.
Après plusieurs minutes, alors qu'elle a été arrêtée à 18, je relance avec la TC... elle ne démarre pas.
J'affiche 24 avec la TC. J'arrête.
Je relance (la ventilation démarre mais pas la clim).
Je descends à 18 et là, elle démarre.
Une idée ?
Je pense effectivement à un problème de carte (ou de sonde) mais pour l'instant, j'ai un bras en rideau et la bête pèse dans les 45 kg et la carte est en-dessous à 40 cm au dessus du sol (moi 69 ans 112kg). :-(
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement,
Guillaume
J'ai débranché les boîtiers CPL... même problème.
J'ai coupé l'alim de la clim pendant une quinzaine de minutes... même problème.
Dans mes dernières manips, j'ai constaté ceci :
Température de la pièce : 26°C.
La clim est à 24 lors du dernier arrêt.
Je mets en marche avec la TC. elle ne démarre pas (au bout du temps...).
Je descends 23, 22, 21, 20, 19, 18 là, elle démarre.
Je remonte à 19, 20... elle se coupe.
Au bout d'un moment, je coupe.
Après plusieurs minutes, alors qu'elle a été arrêtée à 18, je relance avec la TC... elle ne démarre pas.
J'affiche 24 avec la TC. J'arrête.
Je relance (la ventilation démarre mais pas la clim).
Je descends à 18 et là, elle démarre.
Une idée ?
Je pense effectivement à un problème de carte (ou de sonde) mais pour l'instant, j'ai un bras en rideau et la bête pèse dans les 45 kg et la carte est en-dessous à 40 cm au dessus du sol (moi 69 ans 112kg). :-(
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement,
Guillaume
14 juin 2015 à 13:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Un coup de main d'un ami ne serait pas un luxe vu votre état.
Il ne faut pas aller trop vite, le démarrage de la clim après un arrêt s'effectue qu'après une temporisation, mais ce qui m’inquiète est que si cette tempo est passée, et que vous êtes obligé de descendre le point de consigne aussi bas est que la sonde de reprise est peut-être décalée.
Il faudrait la mesurer, pour cela elle se trouve en façade de reprise sur la batterie de l'UI (unité intérieure) suivre le fil, la débrancher et la démonter hors tension bien sûr.
Avec un appareil de mesure dites-nous en Ohmmètre les mesures effectuées et un thermomètre.
1: température ambiante.
2: plongée dans un bol avec de la glace pour proche du 0°C.
Un coup de main d'un ami ne serait pas un luxe vu votre état.
Il ne faut pas aller trop vite, le démarrage de la clim après un arrêt s'effectue qu'après une temporisation, mais ce qui m’inquiète est que si cette tempo est passée, et que vous êtes obligé de descendre le point de consigne aussi bas est que la sonde de reprise est peut-être décalée.
Il faudrait la mesurer, pour cela elle se trouve en façade de reprise sur la batterie de l'UI (unité intérieure) suivre le fil, la débrancher et la démonter hors tension bien sûr.
Avec un appareil de mesure dites-nous en Ohmmètre les mesures effectuées et un thermomètre.
1: température ambiante.
2: plongée dans un bol avec de la glace pour proche du 0°C.
14 juin 2015 à 16:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Merci pour cette réponse.
Je vais devoir attendre un peu pour vérifier ça car je vais être obligé de déposer l'appareil pour accéder à la connexion de la sonde.
Je reviens dès que possible.
Je vais devoir attendre un peu pour vérifier ça car je vais être obligé de déposer l'appareil pour accéder à la connexion de la sonde.
Je reviens dès que possible.
15 juin 2015 à 12:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
En relisant la doc, j'ai vu qu'on pouvait faire un auto test.
Résultat :
2mn froid OK
2mn chaud OK
ventilation OK
Et, en fin, les leds indiquent : "Sonde évaporateur non branchée"...
Est-ce la sonde placée dans un tube de cuivre soudé au serpentin ?
Est-ce que cette sonde débranchée ou HS peut expliquer mon problème ?
En relisant la doc, j'ai vu qu'on pouvait faire un auto test.
Résultat :
2mn froid OK
2mn chaud OK
ventilation OK
Et, en fin, les leds indiquent : "Sonde évaporateur non branchée"...
Est-ce la sonde placée dans un tube de cuivre soudé au serpentin ?
Est-ce que cette sonde débranchée ou HS peut expliquer mon problème ?
16 juin 2015 à 13:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonsoir.
Surement, non branchée je n'y crois pas, qu'elle soit défectueuse donc "décalée" plus certainement.
Parfois il faut simplement débrancher et rebrancher 4/5 X le connecteur de cette sonde pour que tout rentre dans l'ordre = un peu de faux contact, ou oxydation. A vérifier.
Surement, non branchée je n'y crois pas, qu'elle soit défectueuse donc "décalée" plus certainement.
Parfois il faut simplement débrancher et rebrancher 4/5 X le connecteur de cette sonde pour que tout rentre dans l'ordre = un peu de faux contact, ou oxydation. A vérifier.
16 juin 2015 à 18:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Merci.
Je vérifie ça dès que possible.
Je vérifie ça dès que possible.
17 juin 2015 à 13:25
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Je pense avoir résolu mon problème.
En lisant et relisant la doc, j'ai vu qu'il y avait un réglage possible selon que l'appareil était monté près du sol ou inversé près du plafond. Il est question d'un écart de 3°...
Je me dis après tout, pourquoi pas...
Donc je lance l'autotest et, à la fin, lorsque toutes les leds clignotent, j'appuie 1 fois sur le contacteur.
L'affichage s'arrête ainsi que l'appareil.
Je remets en toute et, Ô miracle, ça démarre à toutes les t° inférieures à t° ambiante.
Sur plusieurs dizaines de mises en route, il a tout de même démarré une fois en chaud.
Merci pour votre aide et, à une prochaine peut-être. ;-)
Guillaume.
Je pense avoir résolu mon problème.
En lisant et relisant la doc, j'ai vu qu'il y avait un réglage possible selon que l'appareil était monté près du sol ou inversé près du plafond. Il est question d'un écart de 3°...
Je me dis après tout, pourquoi pas...
Donc je lance l'autotest et, à la fin, lorsque toutes les leds clignotent, j'appuie 1 fois sur le contacteur.
L'affichage s'arrête ainsi que l'appareil.
Je remets en toute et, Ô miracle, ça démarre à toutes les t° inférieures à t° ambiante.
Sur plusieurs dizaines de mises en route, il a tout de même démarré une fois en chaud.
Merci pour votre aide et, à une prochaine peut-être. ;-)
Guillaume.
03 juillet 2015 à 13:18
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Invité

Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Invité
Bonjour,
Je compte acheter le même modèle (j'habite en ville avec des copropriétés sympas qui ne veulent pas d'unité extérieure).
Est-ce que c’est très bruyant ??? C’est supportable ?
Rafraîchir autant qu’un Clim à split + unité extérieure ?
Car je compte l’installer dans la chambre et que je serai à 4 mètres de la console.
Merci d’avance.
Je compte acheter le même modèle (j'habite en ville avec des copropriétés sympas qui ne veulent pas d'unité extérieure).
Est-ce que c’est très bruyant ??? C’est supportable ?
Rafraîchir autant qu’un Clim à split + unité extérieure ?
Car je compte l’installer dans la chambre et que je serai à 4 mètres de la console.
Merci d’avance.
20 janvier 2018 à 18:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Invité

Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Invité
A tout hasard, le mien est en vente 350 euros. ;-)
Pour le bruit... c'est selon. Je sais que mon épouse ne supporte pas le moindre bruit, aussi a-t-on dû renoncer à cet appareil pour une unité extérieure, sans avis de la copro :-(
L'appareil est dans le 93 et mon mail est :
Pour le bruit... c'est selon. Je sais que mon épouse ne supporte pas le moindre bruit, aussi a-t-on dû renoncer à cet appareil pour une unité extérieure, sans avis de la copro :-(
L'appareil est dans le 93 et mon mail est :
21 janvier 2018 à 19:29
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonsoir.
Message pour l'invité du 21/01/2018.
Nous ne publions pas les adresses email sur l'ensemble des forums.
La solution, vous inscrire sur le forum, répondre à ce message inscription OK.
Ensuite si des personnes sont intéressées nous leur communiquerons votre adresse email.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Message pour l'invité du 21/01/2018.
Nous ne publions pas les adresses email sur l'ensemble des forums.
La solution, vous inscrire sur le forum, répondre à ce message inscription OK.
Ensuite si des personnes sont intéressées nous leur communiquerons votre adresse email.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
21 janvier 2018 à 20:33
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Invité

Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Invité
Bonjour,
Pouvez-vous donner la manipulation pour effectuer un autotest ?
Merci beaucoup !
Pouvez-vous donner la manipulation pour effectuer un autotest ?
Merci beaucoup !
04 novembre 2019 à 19:09