Bonjour.
Mon climatiseur ne peut pas démarrer, alors j'ai changé le condensateur et le klixon, il marche bien pour 5 minutes et il s’arrête.
J'ai testé une autre fois et j'ai mesuré la pression.
Quand il démarre, la pression est de 3.9 bars, c'est normal mais la pression augmente jusqu'à 6.5 bars et le compresseur s’arrête. J'écoute le clic du klixon mais il ne démarre pas, il démarre quand la pression tombe à 6 bars et arrête à 6.5 bars.
Aidez-moi s'il y a une solution. Merci.
Mon climatiseur ne peut pas démarrer, alors j'ai changé le condensateur et le klixon, il marche bien pour 5 minutes et il s’arrête.
J'ai testé une autre fois et j'ai mesuré la pression.
Quand il démarre, la pression est de 3.9 bars, c'est normal mais la pression augmente jusqu'à 6.5 bars et le compresseur s’arrête. J'écoute le clic du klixon mais il ne démarre pas, il démarre quand la pression tombe à 6 bars et arrête à 6.5 bars.
Aidez-moi s'il y a une solution. Merci.
11 juillet 2015 à 11:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Bonjour,
Même quand il démarre la pression ne chute pas aussi bas, normalement.
Vous devriez être à 7 bars en froid à 0°. Surement un manque de gaz.
Il y a du givre sur les vannes ?
Cordialement.
Même quand il démarre la pression ne chute pas aussi bas, normalement.
Vous devriez être à 7 bars en froid à 0°. Surement un manque de gaz.
Il y a du givre sur les vannes ?
Cordialement.
11 juillet 2015 à 13:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Quand il démarre la pression est à 3.9 bars c'est 0° "r22", mais la pression augmente dans quelques minutes jusqu’à 6.5 bars (dans 4/5 minutes).
11 juillet 2015 à 15:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Bonjour.
R22 Aie !!!
Il faut passer à autre chose.
Pour moi compresseur HS les pressions sont équilibrées. Compresseur cassé mécaniquement.
R22 Aie !!!
Il faut passer à autre chose.
Pour moi compresseur HS les pressions sont équilibrées. Compresseur cassé mécaniquement.
11 juillet 2015 à 18:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Invité
Bonsoir,
Si la BP monte autant en 3 ou 4 minutes, assurez-vous que le ventilateur condenseur tourne bien.
La BP monte à cause de la HP qui monte aussi.
Si le ventilateur extérieur tourne, vérifiez que le condenseur soit propre.
Si OK alors je crains que les clapets du cp soient HS, plus précisément le clapet BP mais dans ce cas la BP ne monterait pas graduellement, mais aussitôt que le cp démarre.
Donc vérifiez plutôt le ventilateur et l’état du condenseur.
Si de ce côté tout est OK alors essayez de chercher la valve HP à l’intérieur du groupe puis donnez nous les valeurs HP/BP.
Si vous avez une V4V, assurez-vous qu'elle ne soit pas bypassante.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si la BP monte autant en 3 ou 4 minutes, assurez-vous que le ventilateur condenseur tourne bien.
La BP monte à cause de la HP qui monte aussi.
Si le ventilateur extérieur tourne, vérifiez que le condenseur soit propre.
Si OK alors je crains que les clapets du cp soient HS, plus précisément le clapet BP mais dans ce cas la BP ne monterait pas graduellement, mais aussitôt que le cp démarre.
Donc vérifiez plutôt le ventilateur et l’état du condenseur.
Si de ce côté tout est OK alors essayez de chercher la valve HP à l’intérieur du groupe puis donnez nous les valeurs HP/BP.
Si vous avez une V4V, assurez-vous qu'elle ne soit pas bypassante.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:55