Quel disjoncteur utiliser pour un climatiseur LG 24000 BTU
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3438
Question Forum Climatisation : Quel disjoncteur utiliser pour un climatiseur LG 24000 BTU
Invité
Bonjour,
J'ai installé un climatiseur LG 24000 BTU dont les caractéristiques sont :
Cooling Capacity : 7040 W
Cooling Input : 2550 W
Cooling Current : 11,5 A
Le climatiseur est relié à un disjoncteur C20A. Après 30 mn à peu près, le disjoncteur surchauffe énormément puis il saute.
S.V.P, pouvez-vous m'indiquer d'où vient le problème ? Dois-je changer le disjoncteur ?
Merci pour votre aide.
J'ai installé un climatiseur LG 24000 BTU dont les caractéristiques sont :
Cooling Capacity : 7040 W
Cooling Input : 2550 W
Cooling Current : 11,5 A
Le climatiseur est relié à un disjoncteur C20A. Après 30 mn à peu près, le disjoncteur surchauffe énormément puis il saute.
S.V.P, pouvez-vous m'indiquer d'où vient le problème ? Dois-je changer le disjoncteur ?
Merci pour votre aide.
15 juillet 2016 à 14:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Quel disjoncteur utiliser pour un climatiseur LG 24000 BTU
Bonjour,
Cela peut être soit le disjoncteur HS, soit le compresseur HS.
Mais vu le temps entre la mise en route et la disjonction je pense que cela peut venir principalement du disjoncteur.
Cela peut être soit le disjoncteur HS, soit le compresseur HS.
Mais vu le temps entre la mise en route et la disjonction je pense que cela peut venir principalement du disjoncteur.
15 juillet 2016 à 17:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Quel disjoncteur utiliser pour un climatiseur LG 24000 BTU
Bonjour.
20 A c'est pas mal quand même ???
2550 (puissance absorbée) divisé par 230 V = 11 A.
Donc 20 A est largement suffisant compte tenu qu'il n'est plus nécessaire de mettre une courbe D, donc s'il disjoncte c'est qu'il y a autre chose en amont manque de fluide sur intensité en fonctionnement du compresseur etc.
Comme AAC effectuer un contrôle par une société compétente, car à mon avis cela ne va pas s'arranger.
20 A c'est pas mal quand même ???
2550 (puissance absorbée) divisé par 230 V = 11 A.
Donc 20 A est largement suffisant compte tenu qu'il n'est plus nécessaire de mettre une courbe D, donc s'il disjoncte c'est qu'il y a autre chose en amont manque de fluide sur intensité en fonctionnement du compresseur etc.
Comme AAC effectuer un contrôle par une société compétente, car à mon avis cela ne va pas s'arranger.
15 juillet 2016 à 21:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Quel disjoncteur utiliser pour un climatiseur LG 24000 BTU
Bonsoir.
Moi je pense à un manque de fluide et surintensité compresseur. La dernière fois que j'ai vu ça, le différentiel coupait dès que la clim s'allumait car manque de fluide frigo et le compresseur a tourné à vide jusqu'à cramer.
Là pas de choix, changement de toute la clim car R22.
Cordialement.
Citation :Vous ? Avec tirage au vide ? Épreuve d'azote ? Détection de fuites éventuelles ?
J'ai installé un climatiseur
Moi je pense à un manque de fluide et surintensité compresseur. La dernière fois que j'ai vu ça, le différentiel coupait dès que la clim s'allumait car manque de fluide frigo et le compresseur a tourné à vide jusqu'à cramer.
Là pas de choix, changement de toute la clim car R22.

Cordialement.
15 juillet 2016 à 22:32