Bonjour,
J'ai une clim réversible GE dont le basculement froid/chaud par le panneau de contrôle ne se fait pas.
Dans l'attente de changer la clim (la réparation est a priori trop chère), le technicien est venu deux fois et a fait la bascule manuellement.
Comme je n'étais pas présent, je sais seulement que c'est un problème de vanne, mais concrètement je ne sais pas comment il opère.
Des idées ?
Merci.
P.S. Où se trouve t-elle la vanne à 4 ?
J'ai une clim réversible GE dont le basculement froid/chaud par le panneau de contrôle ne se fait pas.
Dans l'attente de changer la clim (la réparation est a priori trop chère), le technicien est venu deux fois et a fait la bascule manuellement.
Comme je n'étais pas présent, je sais seulement que c'est un problème de vanne, mais concrètement je ne sais pas comment il opère.
Des idées ?
Merci.
P.S. Où se trouve t-elle la vanne à 4 ?
03 août 2013 à 14:34
Dépannage 1 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonjour.
La V4V fait peut-être des siennes ? étant donné vos dires, il est possible que la commande de cette vanne ne s'effectue pas dans ce cas il y a 2 possibilités soit ct "open" soit ct "close", il suffit de déconnecter la V4V mettre en froid et voir ce qui se passe.
Donc faire une demande de froid et après nous verrons !!!!
La V4V fait peut-être des siennes ? étant donné vos dires, il est possible que la commande de cette vanne ne s'effectue pas dans ce cas il y a 2 possibilités soit ct "open" soit ct "close", il suffit de déconnecter la V4V mettre en froid et voir ce qui se passe.
Donc faire une demande de froid et après nous verrons !!!!
03 août 2013 à 17:36
Dépannage 2 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Merci de votre réponse.
Où se trouve-t-elle la V4V et comment la déconnecter ?
Merci.
Où se trouve-t-elle la V4V et comment la déconnecter ?
Merci.
03 août 2013 à 22:15
Dépannage 3 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonjour.
Ne connaissant pas toutes les marques il va falloir chercher un peu, en ayant préalablement coupé le courant , ouvrir le capot du dessus ou la protection des branchements électriques, il doit y avoir un schéma, vous faire aider par un ami électricien, ou nous communiquer par photo celui-ci afin de vous aider, il doit être marqué "selinoide vavle" ou "V4V" la débrancher de la carte c'est juste un connecteur ou si vous ne trouvez pas, cette vanne est reconnaissable, soit enlever la bobine tient simplement avec une vis cruciforme soit suivre le câble jusque la carte. Et faire un essai.
Ne connaissant pas toutes les marques il va falloir chercher un peu, en ayant préalablement coupé le courant , ouvrir le capot du dessus ou la protection des branchements électriques, il doit y avoir un schéma, vous faire aider par un ami électricien, ou nous communiquer par photo celui-ci afin de vous aider, il doit être marqué "selinoide vavle" ou "V4V" la débrancher de la carte c'est juste un connecteur ou si vous ne trouvez pas, cette vanne est reconnaissable, soit enlever la bobine tient simplement avec une vis cruciforme soit suivre le câble jusque la carte. Et faire un essai.

04 août 2013 à 08:22
Dépannage 4 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonjour, GE est en fait du Fujitsu rebadger.
Pour trouver la v4v ouvrez le dessus et la face avant au dessus du compresseur vous allez voir un cylindre horizontal avec une bobine dessus et bien c'est ça une v4v.
Pour trouver la v4v ouvrez le dessus et la face avant au dessus du compresseur vous allez voir un cylindre horizontal avec une bobine dessus et bien c'est ça une v4v.
04 août 2013 à 12:52
Dépannage 5 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonsoir,
La Vanne 4 Voies se trouve généralement au plus près du compresseur, raccordée sur la tuyauterie de refoulement (tuyauterie la plus chaude en fonctionnement, attention au risque de brûlure...)
Voici une petite vidéo trouvée sur Youtube qui vous permettra de mieux visualiser.
ICI
Cordialement.
Mi²
La Vanne 4 Voies se trouve généralement au plus près du compresseur, raccordée sur la tuyauterie de refoulement (tuyauterie la plus chaude en fonctionnement, attention au risque de brûlure...)
Voici une petite vidéo trouvée sur Youtube qui vous permettra de mieux visualiser.
ICI
Cordialement.
Mi²
06 août 2013 à 22:24
Dépannage 6 forum climatisation
Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas
Bonsoir. Ça a le mérite d’être clair et précis, merci Mi2. 





07 août 2013 à 18:49