Bonjour.
J'ai comme unité extérieure une PAC Mitsubishi MXZ-6D 122VA avec des unités intérieurs MSZ-SF 50 dans une résidence secondaire que je chauffe à 12°environ.
Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités intérieures remplies de glace.
Alors que j'ai demandé 12° en chauffage mode chaud.
J'ai alors basculé les modes, ventilation. Froid, séchage, automatique. Mais rien n'y fait.
C'est alors que j'ai éteint l'alimentation de toute la PAC puis, j'ai rallumé quelques minutes plus tard.
La machine a redémarré en chauffant.
L'installation a 5 ans. Et ça l'a déjà fait 4 ou 5 fois.
J'ai l'impression maintenant que cela revient tous les 7 à 8 semaines
Pensez-vous que c'est la carte de régulation ou une sonde ?
Merci pour vos avis.
J'ai comme unité extérieure une PAC Mitsubishi MXZ-6D 122VA avec des unités intérieurs MSZ-SF 50 dans une résidence secondaire que je chauffe à 12°environ.
Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités intérieures remplies de glace.
Alors que j'ai demandé 12° en chauffage mode chaud.
J'ai alors basculé les modes, ventilation. Froid, séchage, automatique. Mais rien n'y fait.
C'est alors que j'ai éteint l'alimentation de toute la PAC puis, j'ai rallumé quelques minutes plus tard.
La machine a redémarré en chauffant.
L'installation a 5 ans. Et ça l'a déjà fait 4 ou 5 fois.
J'ai l'impression maintenant que cela revient tous les 7 à 8 semaines
Pensez-vous que c'est la carte de régulation ou une sonde ?
Merci pour vos avis.
01 février 2024 à 18:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour.
Vous avez probablement un manque de fluide du à une fuite.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez probablement un manque de fluide du à une fuite.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2024 à 19:31
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Je ne pense pas.
Les led ne m'indique pas ce problème.
Lorsque j'ai du givre dans les unités intérieures je coupe le disjoncteur quelques minutes et la panne disparaît.
Mon installation fonctionne de nouveau normalement pendant 6 à 8 semaines.
Donc c est sûrement un problème de carte ou de capteur ?
Les led ne m'indique pas ce problème.
Lorsque j'ai du givre dans les unités intérieures je coupe le disjoncteur quelques minutes et la panne disparaît.
Mon installation fonctionne de nouveau normalement pendant 6 à 8 semaines.
Donc c est sûrement un problème de carte ou de capteur ?
01 février 2024 à 20:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour, êtes vous sur de ne pas avoir mis une unité au moment où cela givrer en mode automatique ?
Car sur un multisplit ce mode est à bâtir.
Car sur un multisplit ce mode est à bâtir.
02 février 2024 à 07:16
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bannir
02 février 2024 à 07:16
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour.
Sur le groupe extérieur quelles led clignotent et à quelle fréquence ?
Le fait de couper l'alimentation et de la remettre remet toutes les mémoires à zéro donc supprime toutes les erreurs.
Et à quelles températures extérieures cela se produit-il ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur le groupe extérieur quelles led clignotent et à quelle fréquence ?
Le fait de couper l'alimentation et de la remettre remet toutes les mémoires à zéro donc supprime toutes les erreurs.
Et à quelles températures extérieures cela se produit-il ?
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 08:23
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Re.
Dans quel mode est la machine chaud ou automatique ?
Si elle est en automatique mettez là en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans quel mode est la machine chaud ou automatique ?
Si elle est en automatique mettez là en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 08:26
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour, pour moi manque de fluide.
Toutefois nous répondre aux demandes.
Toutefois nous répondre aux demandes.
02 février 2024 à 10:12
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour, êtes-vous sûr de ne pas avoir mis une unité au moment où cela a givré en mode automatique ?
Car sur un multisplit, ce mode est à éviter.
Non, je pilote mon chauffage à distance.
Je laisse en mode chaud à 12° pendant des semaines et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il a dû givrer sur toutes les unités alors qu'il n'y en avait qu'une seule en marche.
La prochaine fois, quand il y aura du givre, je regarderai les LED dans l'unité extérieure.
S'il n'y avait pas assez de gaz, cela ne chaufferait pas, car de temps en temps, je chauffe à 22° pour booster un peu la machine.
Car sur un multisplit, ce mode est à éviter.
Non, je pilote mon chauffage à distance.
Je laisse en mode chaud à 12° pendant des semaines et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il a dû givrer sur toutes les unités alors qu'il n'y en avait qu'une seule en marche.
La prochaine fois, quand il y aura du givre, je regarderai les LED dans l'unité extérieure.
S'il n'y avait pas assez de gaz, cela ne chaufferait pas, car de temps en temps, je chauffe à 22° pour booster un peu la machine.
02 février 2024 à 11:55
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour, je reviens sur votre 1er post.
En mode chauffage c'est pas possible.
Je pense que vous étiez en mode "froid" ou "auto"
Et en cas de reprise de température très basse la prise en glace est quasiment certaine.
Il se peut que la v4v reste bloquée après le dégivrage ?.
Citation :
Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités intérieures remplies de glace.
En mode chauffage c'est pas possible.
Je pense que vous étiez en mode "froid" ou "auto"
Et en cas de reprise de température très basse la prise en glace est quasiment certaine.
Il se peut que la v4v reste bloquée après le dégivrage ?.
02 février 2024 à 13:12
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Ça fait penser à un dégivrage unité extérieure qui dégénère en catastrophe...?
Ça arrive quand vous remettez le chauffage alors qu'il ne fait que 4°C à l'intérieur (vous dites que vous ne laissez qu'une unité en route, ça veut dire que les autres unités intérieures sont dans un froid polaire, pour le dégivrage ça pose un souci) ? ou c'est corrélé avec des conditions météo mauvaises (chutes de neige) ?
Ça arrive quand vous remettez le chauffage alors qu'il ne fait que 4°C à l'intérieur (vous dites que vous ne laissez qu'une unité en route, ça veut dire que les autres unités intérieures sont dans un froid polaire, pour le dégivrage ça pose un souci) ? ou c'est corrélé avec des conditions météo mauvaises (chutes de neige) ?
02 février 2024 à 15:46
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Vous pilotez chaque Split à distance ou un seul Split ?
02 février 2024 à 16:05
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour.
casimir_isere, le point de consigne demandé par tommyz, est de 12°c, avec un système à distance, en principe sur toutes les UI .
Donc selon mon avis la v4v reste parfois bloquée, ce qui provoque un redémarrage des UI après dégivrage, donc fonctionnement en froid tout en demandant ces 12°c chute des températures, température trop basse en reprise d'où, prise en glace des UI (logique).
J'ai déjà eu ce problème.
J'ai souvent résolu ce problème en tapotant avec un petit marteau la v4v et en la manipulant électriquement.
J'espère que je me suis bien expliqué ?
casimir_isere, le point de consigne demandé par tommyz, est de 12°c, avec un système à distance, en principe sur toutes les UI .
Donc selon mon avis la v4v reste parfois bloquée, ce qui provoque un redémarrage des UI après dégivrage, donc fonctionnement en froid tout en demandant ces 12°c chute des températures, température trop basse en reprise d'où, prise en glace des UI (logique).
J'ai déjà eu ce problème.
J'ai souvent résolu ce problème en tapotant avec un petit marteau la v4v et en la manipulant électriquement.
J'espère que je me suis bien expliqué ?
02 février 2024 à 17:14
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour,
Je n'ai qu'une unité intérieure qui fonctionne à distance, les autres sont éteintes. Quand il y a plusieurs jours de grand soleil, j'éteins tout et puis je rallume. Il m'est déjà arrivé de remettre le chauffage alors qu'il ne fait que 4 à 5°C à l'intérieur.
Cela me fait penser à un dégivrage de l'unité extérieure qui tourne mal. Est-ce que cela arrive lorsque vous remettez le chauffage alors qu'il ne fait que 4°C à l'intérieur (vous dites que vous ne laissez qu'une unité en route, cela signifie que les autres unités intérieures sont dans un froid polaire, ce qui peut poser un problème pour le dégivrage) ? Ou est-ce lié à de mauvaises conditions météorologiques (chutes de neige) ?
Je n'ai qu'une unité intérieure qui fonctionne à distance, les autres sont éteintes. Quand il y a plusieurs jours de grand soleil, j'éteins tout et puis je rallume. Il m'est déjà arrivé de remettre le chauffage alors qu'il ne fait que 4 à 5°C à l'intérieur.
Cela me fait penser à un dégivrage de l'unité extérieure qui tourne mal. Est-ce que cela arrive lorsque vous remettez le chauffage alors qu'il ne fait que 4°C à l'intérieur (vous dites que vous ne laissez qu'une unité en route, cela signifie que les autres unités intérieures sont dans un froid polaire, ce qui peut poser un problème pour le dégivrage) ? Ou est-ce lié à de mauvaises conditions météorologiques (chutes de neige) ?
03 février 2024 à 18:38
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Casimir_Isere, le point de consigne demandé par Tommyz est de 12°C avec un système à distance, en principe sur toutes les unités intérieures. Cependant, il semblerait que seule une unité soit en fonctionnement, les autres étant éteintes.
Selon mon avis, la vanne 4 voies reste parfois bloquée, ce qui provoque un redémarrage des unités intérieures après dégivrage. Cela entraîne un fonctionnement en froid, ce qui fait chuter les températures et peut causer une prise en glace des unités intérieures (ce qui est logique).
J'ai déjà rencontré ce problème et je l'ai souvent résolu en tapotant légèrement la vanne 4 voies avec un petit marteau et en la manipulant électriquement.
J'espère que mes explications sont claires. Est-il possible de ne changer que la vanne 4 voies ou bien faut-il remplacer la partie électrique ?
Merci.
Selon mon avis, la vanne 4 voies reste parfois bloquée, ce qui provoque un redémarrage des unités intérieures après dégivrage. Cela entraîne un fonctionnement en froid, ce qui fait chuter les températures et peut causer une prise en glace des unités intérieures (ce qui est logique).
J'ai déjà rencontré ce problème et je l'ai souvent résolu en tapotant légèrement la vanne 4 voies avec un petit marteau et en la manipulant électriquement.
J'espère que mes explications sont claires. Est-il possible de ne changer que la vanne 4 voies ou bien faut-il remplacer la partie électrique ?
Merci.
03 février 2024 à 18:43
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Je vais commencer par changer la bobine de la V4V ???
03 février 2024 à 19:03
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Je pourrais le laisser tel quel, mais lorsque j'ai une panne, les unités intérieures se remplissent de glace et cela coule ensuite sur le parquet en bois.
03 février 2024 à 19:05
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi
Bonjour,
Si le problème ne se résout pas en tapotant la v4v, l'idéal est de la remplacer.
Cependant, je vous suggère quand même de demander l'avis d'un frigoriste sur place afin de vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz, de dysfonctionnement des cycles (chaud, froid, dégivrage), de prise des températures, etc.
Si le problème ne se résout pas en tapotant la v4v, l'idéal est de la remplacer.
Cependant, je vous suggère quand même de demander l'avis d'un frigoriste sur place afin de vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz, de dysfonctionnement des cycles (chaud, froid, dégivrage), de prise des températures, etc.
04 février 2024 à 11:55