Question Forum Climatisation : Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonjour.
J'ai un ventilateur convecteur de marque Technibel réf MPW 2B5XAA
Il est raccordé à une pompe à chaleur, il a toujours marché en mode chaud, j'ai voulu le faire fonctionner en mode froid.
J'ai mis la pompe à chaleur en mode froid, elle a normalement fonctionné puisque je voyais descendre la température sur l'afficheur.
La pompe de circulation tournait à la sortie du ballon tampon et je sentais le froid sur le tuyau.
Dès que je mets le ventilateur convecteur dans la chambre du haut en mode froid par la télécommande, les 3 voyants clignotent et le ventilateur ne tourne pas.
Pourtant cet appareil doit pouvoir fonctionner en mode rafraichissement je pense.
Merci de me conseiller.
J'ai un ventilateur convecteur de marque Technibel réf MPW 2B5XAA
Il est raccordé à une pompe à chaleur, il a toujours marché en mode chaud, j'ai voulu le faire fonctionner en mode froid.
J'ai mis la pompe à chaleur en mode froid, elle a normalement fonctionné puisque je voyais descendre la température sur l'afficheur.
La pompe de circulation tournait à la sortie du ballon tampon et je sentais le froid sur le tuyau.
Dès que je mets le ventilateur convecteur dans la chambre du haut en mode froid par la télécommande, les 3 voyants clignotent et le ventilateur ne tourne pas.
Pourtant cet appareil doit pouvoir fonctionner en mode rafraichissement je pense.
Merci de me conseiller.
17 juillet 2017 à 23:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Invité
Bonne journée à toutes et à tous.
Votre installation est une deux tubes je présume ? Un aller / retour qui sert aussi bien en chaud qu’en froid.
Si oui y a t-il un change ouvert ? cela ressemble à un klixon avec 3 fils.
Sur des installations à eau glacée, le seul élément qui arrête tout, y compris la ventilation c'est le flotteur de la pompe de relevage.
Une photo de la commande + le VC d'escamoté + schéma qui se trouve soit sur l’une des façades, soit sur les turbines moteur.
Cordialement.
Votre installation est une deux tubes je présume ? Un aller / retour qui sert aussi bien en chaud qu’en froid.
Si oui y a t-il un change ouvert ? cela ressemble à un klixon avec 3 fils.
Sur des installations à eau glacée, le seul élément qui arrête tout, y compris la ventilation c'est le flotteur de la pompe de relevage.
Une photo de la commande + le VC d'escamoté + schéma qui se trouve soit sur l’une des façades, soit sur les turbines moteur.
Cordialement.
18 juillet 2017 à 07:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonjour domdom46.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre installation pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre installation pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
18 juillet 2017 à 11:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonjour.
Citation :Ce doit être un ballon d'eau chaude pas de ballon tampon eau glacée, je pense que votre installation n'est pas prévue pour du froid, vous avez dû couper en sécurité basse température.
J'ai mis la pompe à chaleur en mode froid, elle a normalement fonctionné puisque je voyais descendre la température sur l'afficheur.
La pompe de circulation tournait à la sortie du ballon tampon et je sentais le froid sur le tuyau.
18 juillet 2017 à 18:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Ventilo convecteur qui ne fait pas de froid.
Bonjour.
Je vous envoie les photos de mon installation comme demandé.
Vu les grandes chaleurs du moment, je vous serai reconnaissant si vous trouviez une explication sur mon problème de non froid sur mon ventilo convecteur.
Pour rappel : ce ventilo a toujours tourné en chauffage mais jamais en froid l'été.
J'ai mis la pompe à chaleur dans la cave en mode froid.
Cela a refroidi mon plancher chauffant mais le ventilo dans la chambre sous les toits refuse de fonctionner.
Il clignote des 3 voyants indiquant selon la notice que le mode sélectionné n'est pas compatible avec l'unité en question.
On voit sur une des photos le ballon tampon après la PAC, c'est le circulateur en partie haute qui envoie l'eau dans le ventilo.
Je vous envoie toutes les photos de mon installation.
Amicalement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Bonjour.
Je vous envoie les photos de mon installation comme demandé.
Vu les grandes chaleurs du moment, je vous serai reconnaissant si vous trouviez une explication sur mon problème de non froid sur mon ventilo convecteur.
Pour rappel : ce ventilo a toujours tourné en chauffage mais jamais en froid l'été.
J'ai mis la pompe à chaleur dans la cave en mode froid.
Cela a refroidi mon plancher chauffant mais le ventilo dans la chambre sous les toits refuse de fonctionner.
Il clignote des 3 voyants indiquant selon la notice que le mode sélectionné n'est pas compatible avec l'unité en question.
On voit sur une des photos le ballon tampon après la PAC, c'est le circulateur en partie haute qui envoie l'eau dans le ventilo.
Je vous envoie toutes les photos de mon installation.
Amicalement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





19 juillet 2017 à 00:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Votre ventilateur convecteur est bel et bien prévu pour faire du chaud et du froid.
Vous voyez en façade un bouton de sélection off/chaud/FROID.
Puisqu'il ne prend pas en compte la demande de froid c'est qu’il a été paramétré que pour le chaud.
Cela se fait au niveau des cavaliers jp1 à jp5.
Ce sont eux qui indiquent à l'UI si elle doit faire que du chaud seul, que du froid seul, du chaud et froid, un seul mode à la fois ou du chaud et froid en simultané.
Ils indiquent aussi si c'est une installation deux tubes ou 4 tubes etc.
Faites une photo des jumpers (cavaliers) pour que l'on puisse vous dire quoi faire.
Mais avant il faudra répondre à certaines questions :
1) avez-vous des V3V pour chaque terminal (un PC est un terminal, un VC est un terminal, une k7 est un terminal)
2) votre PC est-il prévu pour du froid ? Car attention les dégâts.
3) l'ECS (eau chaude sanitaire) est assurée par quoi ?
4) n’êtes-vous pas assujetti à la RT2012 ? Si oui, hé bien je crains que vous ne fassiez de gros dégâts.
Soyez extrêmement précis car il en va de la vie de votre installation et surtout de votre PC.
Cordialement.
Votre ventilateur convecteur est bel et bien prévu pour faire du chaud et du froid.
Vous voyez en façade un bouton de sélection off/chaud/FROID.
Puisqu'il ne prend pas en compte la demande de froid c'est qu’il a été paramétré que pour le chaud.
Cela se fait au niveau des cavaliers jp1 à jp5.
Ce sont eux qui indiquent à l'UI si elle doit faire que du chaud seul, que du froid seul, du chaud et froid, un seul mode à la fois ou du chaud et froid en simultané.
Ils indiquent aussi si c'est une installation deux tubes ou 4 tubes etc.
Faites une photo des jumpers (cavaliers) pour que l'on puisse vous dire quoi faire.
Mais avant il faudra répondre à certaines questions :
1) avez-vous des V3V pour chaque terminal (un PC est un terminal, un VC est un terminal, une k7 est un terminal)
2) votre PC est-il prévu pour du froid ? Car attention les dégâts.
3) l'ECS (eau chaude sanitaire) est assurée par quoi ?
4) n’êtes-vous pas assujetti à la RT2012 ? Si oui, hé bien je crains que vous ne fassiez de gros dégâts.
Soyez extrêmement précis car il en va de la vie de votre installation et surtout de votre PC.
Cordialement.
19 juillet 2017 à 02:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonjour.
Il y a de fortes chances pour que je sois hors sujet, car je ne connais pas ce genre de matériel, mais je vois une vanne 1/4 de tour à priori fermée en haut du punching ball. Le problème ne serait pas lié à cette vanne?...
Autre question, pour ma culture personnelle. Dans l'UI en photos 2 et 3, on voit une structure de cuivre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle d'une UI dans laquelle passe du gaz. C'est bien de l'eau qui passe dedans?
Cordialement, Dom.
Il y a de fortes chances pour que je sois hors sujet, car je ne connais pas ce genre de matériel, mais je vois une vanne 1/4 de tour à priori fermée en haut du punching ball. Le problème ne serait pas lié à cette vanne?...
Autre question, pour ma culture personnelle. Dans l'UI en photos 2 et 3, on voit une structure de cuivre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle d'une UI dans laquelle passe du gaz. C'est bien de l'eau qui passe dedans?
Cordialement, Dom.
19 juillet 2017 à 10:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonjour.
Je ne crois pas que cette installation soit prévue pour du froid avec un ballon tampon le chauffage de celui-ci est prioritaire.
Et effectivement vu les photos je me pose la même question que Dom-Aom c'est quoi ce mural, cela s'appelle comme cela et non un ventilo convecteur.
Êtes-vous certain qu'il n'est pas relié à un autre système ? un appareil à l’extérieur ?
Car si vraiment il est relié sur votre circuit de chauffage il est presque certain qu'il ne fonctionnera pas en froid.
Je ne crois pas que cette installation soit prévue pour du froid avec un ballon tampon le chauffage de celui-ci est prioritaire.
Et effectivement vu les photos je me pose la même question que Dom-Aom c'est quoi ce mural, cela s'appelle comme cela et non un ventilo convecteur.
Êtes-vous certain qu'il n'est pas relié à un autre système ? un appareil à l’extérieur ?
Car si vraiment il est relié sur votre circuit de chauffage il est presque certain qu'il ne fonctionnera pas en froid.
19 juillet 2017 à 18:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Invité
Bonne soirée à tous.
Bien vu mon ami DOM.
Je n'ai guère prêté attention à cette vanne et surtout à la pompe qui se trouve juste après.
Pour l'intéressé pourriez-vous nous joindre le schéma de principe de votre installation ?
Ou à défaut de faire un schéma à main levée du salon et des aller/retour cela nous permettra de mieux cerner votre installation.
Si je vous pose la question de l'ECS comment est-elle assurée, c'est parce-que j'ai vu le thermoplongeur (résistances) sur le ballon.
Par ailleurs en regardant de plus près le VC n'a pas de V3V car elle doit être pilotée par le J10 certainement.
Mais je ne vois pas de câblages autre que le N/PH/T.
Ce qui confirme qu'à l'installation (je dirais même à la commande et à l'achat) elle a été prévue que pour faire du chaud.
Je vous répète ma question êtes-vous ou avez-vous construit lorsque la RT 2012 était déjà en vigueur ?
Si oui, sachez que bien que l'ensemble de votre installation est RÉVERSIBLE, il lui manque des éléments vitaux de part les obligations RT 2012 pour qu'elle soit fonctionnelle dans les deux modes.
Maitre DOM, c'est le distributeur qui dispatche l'eau sur les différents brins du convecteur. Si vous regardez sur le côté gauche (votre droite) du distributeur vous apercevrez la vis de purge d'air.
En apparence, il ressemble à un split à détente directe mais c'est bel et bien un ventilateur convecteur, mural très exactement.
Il suffit de bouger les cavaliers pour qu'il accepte de faire du froid.
Mais sans V3V il va y avoir comme qui dirait des soucis.
Au passage j'espère que vous n'avez pas mis une consigne inférieure à 20 pour la production d'eau glacée qui dessert le PC.
Mais j'attire vraiment votre attention sur le fait de ne pas laisser fonctionner en clim tant que l'on ne s'assure pas que l'installation a ce qu'il faut pour réguler correctement et préserver l'ensemble.
Cordialement.
Bien vu mon ami DOM.
Je n'ai guère prêté attention à cette vanne et surtout à la pompe qui se trouve juste après.

Pour l'intéressé pourriez-vous nous joindre le schéma de principe de votre installation ?
Ou à défaut de faire un schéma à main levée du salon et des aller/retour cela nous permettra de mieux cerner votre installation.
Si je vous pose la question de l'ECS comment est-elle assurée, c'est parce-que j'ai vu le thermoplongeur (résistances) sur le ballon.
Par ailleurs en regardant de plus près le VC n'a pas de V3V car elle doit être pilotée par le J10 certainement.
Mais je ne vois pas de câblages autre que le N/PH/T.
Ce qui confirme qu'à l'installation (je dirais même à la commande et à l'achat) elle a été prévue que pour faire du chaud.
Je vous répète ma question êtes-vous ou avez-vous construit lorsque la RT 2012 était déjà en vigueur ?
Si oui, sachez que bien que l'ensemble de votre installation est RÉVERSIBLE, il lui manque des éléments vitaux de part les obligations RT 2012 pour qu'elle soit fonctionnelle dans les deux modes.
Maitre DOM, c'est le distributeur qui dispatche l'eau sur les différents brins du convecteur. Si vous regardez sur le côté gauche (votre droite) du distributeur vous apercevrez la vis de purge d'air.
En apparence, il ressemble à un split à détente directe mais c'est bel et bien un ventilateur convecteur, mural très exactement.
Il suffit de bouger les cavaliers pour qu'il accepte de faire du froid.
Mais sans V3V il va y avoir comme qui dirait des soucis.
Au passage j'espère que vous n'avez pas mis une consigne inférieure à 20 pour la production d'eau glacée qui dessert le PC.
Mais j'attire vraiment votre attention sur le fait de ne pas laisser fonctionner en clim tant que l'on ne s'assure pas que l'installation a ce qu'il faut pour réguler correctement et préserver l'ensemble.
Cordialement.
19 juillet 2017 à 21:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonjour.
Eh !! l'invité présentez-vous ce serait sympa.
Il n'y a pas que les normes, il y aussi l’installation qui doit être prévue pour. Tube plancher refroidissant etc. on ne fait pas n'importe quoi.

Eh !! l'invité présentez-vous ce serait sympa.
Il n'y a pas que les normes, il y aussi l’installation qui doit être prévue pour. Tube plancher refroidissant etc. on ne fait pas n'importe quoi.


20 juillet 2017 à 19:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonsoir à tous.
Il a fallu que je laisse de côté mon problème, emploi du temps oblige.
Mais dès que je peux y retourner, je vous tiens au courant.
Je vous envoie en attendant les schémas de principe de mon installation et celui de ma PAC.
P. S. : Bien sûr j'ouvre la vanne concernant le VC sur le ballon tampon quand il faut faire circuler l'eau chaude ou froide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il a fallu que je laisse de côté mon problème, emploi du temps oblige.
Mais dès que je peux y retourner, je vous tiens au courant.
Je vous envoie en attendant les schémas de principe de mon installation et celui de ma PAC.
P. S. : Bien sûr j'ouvre la vanne concernant le VC sur le ballon tampon quand il faut faire circuler l'eau chaude ou froide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 juillet 2017 à 23:35
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonsoir.
J'ai fait une photo des cavaliers avec du mal car elle est placée contre le mur.
Mr l'invité m'a parlé de configurer les cavaliers.
Mais comment les positionner pour avoir du froid et du chaud.
Il y a t-il quelqu'un qui aurait la documentation technique pour mon ventilo convecteur Technibel réf MPW 2B5XA.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait une photo des cavaliers avec du mal car elle est placée contre le mur.
Mr l'invité m'a parlé de configurer les cavaliers.
Mais comment les positionner pour avoir du froid et du chaud.
Il y a t-il quelqu'un qui aurait la documentation technique pour mon ventilo convecteur Technibel réf MPW 2B5XA.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2017 à 18:04
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Une autre question.
Comment savoir si mon appareil est équipé d'une vanne 3 voies.
Si non, est-ce compliqué de l'installer ?
Merci pour vos réponses.
P. S. : Je n'ai qu'un ventilateur convecteur et mon plancher ne servira pas en refroidissement.
Comment savoir si mon appareil est équipé d'une vanne 3 voies.
Si non, est-ce compliqué de l'installer ?
Merci pour vos réponses.
P. S. : Je n'ai qu'un ventilateur convecteur et mon plancher ne servira pas en refroidissement.
21 juillet 2017 à 18:38
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonsoir à tous.
Je vous ai envoyé d'autres informations pour mon problème. Merci de retourner sur ma première question.
Est-il obligatoire d'avoir une vanne 3 voies sur un ventilo convecteur ?
Merci pour votre aide.
Je vous ai envoyé d'autres informations pour mon problème. Merci de retourner sur ma première question.
Est-il obligatoire d'avoir une vanne 3 voies sur un ventilo convecteur ?
Merci pour votre aide.
21 juillet 2017 à 23:02
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonjour. Il y a une V3V, mais elle sert pour le basculement sur l’échangeur ECS qui est prioritaire en cas de demande afin de suivre et compléter le ballon ECS.
Mais je répète votre installation n'est pas prévue pour le froid.
Mais je répète votre installation n'est pas prévue pour le froid.
22 juillet 2017 à 16:28
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonsoir PL.
Pourquoi mon installation n'est pas prévue pour le froid ? Ma PAC fait du froid, le plancher est refroidi quand je la mets en mode froid.
Il y a juste l'unité terminale qui refuse de fonctionner à cause de la vanne de régulation qui n'a pas été posée mais qui peut sans doute se rajouter.
Où se pose cette vanne, d’après la notice à l’extérieur du ventilateur convecteur mais raccordé sur lui-même ?
Mais je ne comprends pas comment l'installer et où.
Pourquoi mon installation n'est pas prévue pour le froid ? Ma PAC fait du froid, le plancher est refroidi quand je la mets en mode froid.
Il y a juste l'unité terminale qui refuse de fonctionner à cause de la vanne de régulation qui n'a pas été posée mais qui peut sans doute se rajouter.
Où se pose cette vanne, d’après la notice à l’extérieur du ventilateur convecteur mais raccordé sur lui-même ?
Mais je ne comprends pas comment l'installer et où.
22 juillet 2017 à 20:06
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Invité

Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Il est clair que votre installation est RÉVERSIBLE.
La PAC est le VC aussi (il faut juste le reconfigurer). Mais pour que je vous dise la démarche à suivre j'ai besoin que vous répondiez à toutes mes questions (précédemment évoquées).
Cela me permet par déduction d'éliminer tout un tas de questions.
Il est certain que vous n'avez pas de v3v sur le VC. Si c'était le cas on aurait au moins deux autres fils qui alimentent la tête de vanne.
Or sur le bornier il n'y a que l'alimentation du VC.
Cela nous permet d'être certain qu'il n'y a pas de v3v. Du coup votre ventilo connecteur régule sur l'air.
C'est à dire : débit d'eau constant mais arrêt ventilation à consigne atteinte (sauf si pompe asservie au fonctionnement du VC, mais j'y crois que très très modérément).
Pour la V3V, c'est facile à monter pour quelques uns même moyennement débrouillards.
En revanche selon la façon dont vous allez la monter, son rôle ne sera absolument pas le même (en mélange ? A répartition ? Sur L aller ou le retour ?) c'est ça le plus difficile car ce n'est pas un simple robinet.
En principe je ne réponds plus lorsque mes questions restent sans réponses.
Cependant vous avez fait la moitié du chemin alors je fais la moitié aussi.
D'autant plus que j'ai eu une semaine de fou, un week-end de malade et un lundi comme j'en ai eu rarement.
PL : que je me présente ou pas cela ne changera rien.
Mais vous me connaissez déjà.
Cordialement.
Il est clair que votre installation est RÉVERSIBLE.
La PAC est le VC aussi (il faut juste le reconfigurer). Mais pour que je vous dise la démarche à suivre j'ai besoin que vous répondiez à toutes mes questions (précédemment évoquées).
Cela me permet par déduction d'éliminer tout un tas de questions.
Il est certain que vous n'avez pas de v3v sur le VC. Si c'était le cas on aurait au moins deux autres fils qui alimentent la tête de vanne.
Or sur le bornier il n'y a que l'alimentation du VC.
Cela nous permet d'être certain qu'il n'y a pas de v3v. Du coup votre ventilo connecteur régule sur l'air.
C'est à dire : débit d'eau constant mais arrêt ventilation à consigne atteinte (sauf si pompe asservie au fonctionnement du VC, mais j'y crois que très très modérément).
Pour la V3V, c'est facile à monter pour quelques uns même moyennement débrouillards.
En revanche selon la façon dont vous allez la monter, son rôle ne sera absolument pas le même (en mélange ? A répartition ? Sur L aller ou le retour ?) c'est ça le plus difficile car ce n'est pas un simple robinet.
En principe je ne réponds plus lorsque mes questions restent sans réponses.
Cependant vous avez fait la moitié du chemin alors je fais la moitié aussi.
D'autant plus que j'ai eu une semaine de fou, un week-end de malade et un lundi comme j'en ai eu rarement.
PL : que je me présente ou pas cela ne changera rien.
Mais vous me connaissez déjà.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 20:17
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Bonsoir l'invité.
Je crois avoir déjà répondu à pas mal de vos questions.
1- Je n'ai pas de vanne 3 voies sur mon ventilo.
2- Mon PC peut faire du froid mais je ne m'en servirai pas.
3- L'ECS est chauffé par la PAC comme le schéma le montre.
4- Ma maison a été construite en 2010.
Mes questions maintenant :
Comment monter la vanne 3 voies et à quel endroit, un schéma m'aiderait ?
Que signifie les différents montages (mélange, répartition sur l'aller et le retour) le ventilo étant monté sur le mur, comment installer cette vanne le plus simplement possible ?
J'ai trouvé la notice d'installation et j'ai beau configurer les cavaliers en mode chauffage et rafraichissement, cela ne change rien.
L'installateur avait prévu quand même que le VC fasse du froid puisqu'il avait prévu le retour des condensats à l'égout.
Amicalement.
Je crois avoir déjà répondu à pas mal de vos questions.
1- Je n'ai pas de vanne 3 voies sur mon ventilo.
2- Mon PC peut faire du froid mais je ne m'en servirai pas.
3- L'ECS est chauffé par la PAC comme le schéma le montre.
4- Ma maison a été construite en 2010.
Mes questions maintenant :
Comment monter la vanne 3 voies et à quel endroit, un schéma m'aiderait ?
Que signifie les différents montages (mélange, répartition sur l'aller et le retour) le ventilo étant monté sur le mur, comment installer cette vanne le plus simplement possible ?
J'ai trouvé la notice d'installation et j'ai beau configurer les cavaliers en mode chauffage et rafraichissement, cela ne change rien.
L'installateur avait prévu quand même que le VC fasse du froid puisqu'il avait prévu le retour des condensats à l'égout.
Amicalement.
24 juillet 2017 à 22:54
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Invité

Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
Invité
Bonsoir à tous.
Devant cette grosse chaleur, je me replonge sur mon problème de froid.
J'ai quand même réussi à faire un peu de froid à partir de mon ventilo convecteur (MPW) en le mettant sur la position ventilation, comme cela l'eau froide passant à travers le radiateur, le ventilateur envoie de l'air frais.
Mais dès que je le mets en position refroidissement, il refuse de fonctionner malgré la position des jumpers et aussi à cause je crois que la vanne tout ou rien (réf 70600071 Technibel) n'avait pas été posée par l'installateur qui a mis la clef sous la porte depuis. Donc je voudrais savoir comment et ou poser cette vanne.
Merci pour votre aide.
Devant cette grosse chaleur, je me replonge sur mon problème de froid.
J'ai quand même réussi à faire un peu de froid à partir de mon ventilo convecteur (MPW) en le mettant sur la position ventilation, comme cela l'eau froide passant à travers le radiateur, le ventilateur envoie de l'air frais.
Mais dès que je le mets en position refroidissement, il refuse de fonctionner malgré la position des jumpers et aussi à cause je crois que la vanne tout ou rien (réf 70600071 Technibel) n'avait pas été posée par l'installateur qui a mis la clef sous la porte depuis. Donc je voudrais savoir comment et ou poser cette vanne.
Merci pour votre aide.
06 août 2018 à 17:46