Bonjour
Je suis en train de remplacer une clim de 24000 BTU par une nouvelle de 12000 BTU.
Le tube en cuivre entre l'unité extérieure et intérieure est déjà installé dans le mur (au moment de la construction) et il fait 16mm de diamètre, et celui de la nouvelle clim ne fait que 10mm.
Est-ce que je peux utiliser le tube de 16mm, ou faut-il tout remplacer ?
On me dit que le fait d'utiliser un tube plus gros fait griller le compresseur de la clim ?
Merci.
Je suis en train de remplacer une clim de 24000 BTU par une nouvelle de 12000 BTU.
Le tube en cuivre entre l'unité extérieure et intérieure est déjà installé dans le mur (au moment de la construction) et il fait 16mm de diamètre, et celui de la nouvelle clim ne fait que 10mm.
Est-ce que je peux utiliser le tube de 16mm, ou faut-il tout remplacer ?
On me dit que le fait d'utiliser un tube plus gros fait griller le compresseur de la clim ?
Merci.
03 août 2013 à 11:37
Conseils 1 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Bonjour!
Je ne conseille pas d'utiliser vos anciens tubes de cuivre !
Le mieux est de remplacer car il peut y avoir des incondensables et de l'huile de l'ancien compresseur ! Il faut absolument remplacer les tubes si ce n'est pas le même gaz !
Cordialement.
Je ne conseille pas d'utiliser vos anciens tubes de cuivre !
Le mieux est de remplacer car il peut y avoir des incondensables et de l'huile de l'ancien compresseur ! Il faut absolument remplacer les tubes si ce n'est pas le même gaz !
Cordialement.
03 août 2013 à 12:32
Conseils 2 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Bonjour.
Je ne conseille pas cette réutilisation, comme expliqué par sysclimconcept, donc dans la mesure de vos possibilités changer les tubes.
Toutefois si vraiment impossible, pour différentes causes j'ai déjà effectué ce travail, à condition d’être équipé, soufflage à l'azote des anciens tubes, et si les anciens tubes sont plus gros, cela ne cassera pas plus de comp qu'un système classique, il suffit de rajouter un peu de gaz dans l'installation, mais dans ce cas il vaut mieux être pro, par contre s'ils sont plus petits il faut absolument les changer. 16 mm = 5/8 13 mm = 1/2, 10 mm = 1/4, et que l'on se comprenne bien, vous devez avoir deux tubes sortant du mur c'est la liaison frigo entre UI et UE de plus vous changez votre ancienne clim par 2x moins puissante ?
, si c'est pour climatiser le même volume je crois que vous allez avoir quelques soucis de fonctionnement.
Je ne conseille pas cette réutilisation, comme expliqué par sysclimconcept, donc dans la mesure de vos possibilités changer les tubes.
Toutefois si vraiment impossible, pour différentes causes j'ai déjà effectué ce travail, à condition d’être équipé, soufflage à l'azote des anciens tubes, et si les anciens tubes sont plus gros, cela ne cassera pas plus de comp qu'un système classique, il suffit de rajouter un peu de gaz dans l'installation, mais dans ce cas il vaut mieux être pro, par contre s'ils sont plus petits il faut absolument les changer. 16 mm = 5/8 13 mm = 1/2, 10 mm = 1/4, et que l'on se comprenne bien, vous devez avoir deux tubes sortant du mur c'est la liaison frigo entre UI et UE de plus vous changez votre ancienne clim par 2x moins puissante ?
, si c'est pour climatiser le même volume je crois que vous allez avoir quelques soucis de fonctionnement.
03 août 2013 à 13:32
Conseils 3 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Bonjour PL !
Je pense que l'on est sur la même longueur d'onde !
Après la puissance tout dépend de son ancien appareil si c'était du R22 ou mais du R407, puis la conception aussi on/off !
Si vous pouvez donner plus de détails sur votre nouveau et ancien appareil, PL et moi on pourrait vous en dire plus !
Cordialement.
Je pense que l'on est sur la même longueur d'onde !
Après la puissance tout dépend de son ancien appareil si c'était du R22 ou mais du R407, puis la conception aussi on/off !
Si vous pouvez donner plus de détails sur votre nouveau et ancien appareil, PL et moi on pourrait vous en dire plus !
Cordialement.
03 août 2013 à 14:16
Conseils 4 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Merci pour vos réponses,
Le volume à climatiser n'est pas le même, un gros salon a été divisé en deux.
Par contre au niveau du gaz je n'ai aucune idée...
Je retiens que la taille des tubes (diamètres) n'influe pas, mais le type de gaz utilisé dans l'ancien qui pose problème.
Merci beaucoup.
Le volume à climatiser n'est pas le même, un gros salon a été divisé en deux.
Par contre au niveau du gaz je n'ai aucune idée...
Je retiens que la taille des tubes (diamètres) n'influe pas, mais le type de gaz utilisé dans l'ancien qui pose problème.
Merci beaucoup.
03 août 2013 à 14:28
Conseils 5 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Bonjour,
Je viens de vérifier pour le gaz, c'est le même R22 pour les deux. L'ancienne machine est un Haier et la nouvelle une Samsung, Mais j'ai pu lire sur le guide d'installation que c'est du R22.
Cordialement.
Je viens de vérifier pour le gaz, c'est le même R22 pour les deux. L'ancienne machine est un Haier et la nouvelle une Samsung, Mais j'ai pu lire sur le guide d'installation que c'est du R22.
Cordialement.
03 août 2013 à 14:48
Conseils 6 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Bonjour.
Le r22 est interdit donc je suppose que votre clim Samsung est d'occasion, si elle ne l'est pas et qu'il n'y a plus de gaz, c'est poubelle.
Le r22 est interdit donc je suppose que votre clim Samsung est d'occasion, si elle ne l'est pas et qu'il n'y a plus de gaz, c'est poubelle.
03 août 2013 à 17:42
Conseils 7 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Bonsoir.
Aie !!! R22 totale disparition le 31/12/2014, donc impossible de faire quoi que ce soit.
D'accord pour la division des pièces dans votre cas, mais comme expliqué auparavant vous pouvez réutiliser les tubes de gaz existants.
Voulez-vous réutiliser les clims existantes ? Et en fait vous ne savez pas comment faire ?

Aie !!! R22 totale disparition le 31/12/2014, donc impossible de faire quoi que ce soit.
D'accord pour la division des pièces dans votre cas, mais comme expliqué auparavant vous pouvez réutiliser les tubes de gaz existants.
Voulez-vous réutiliser les clims existantes ? Et en fait vous ne savez pas comment faire ?

03 août 2013 à 17:58
Conseils 8 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Ah oui ! dommage si c'est au R22 !
Moi déjà je ne peux plus les dépanner car je n'ai plus de gaz en stock !
Moi déjà je ne peux plus les dépanner car je n'ai plus de gaz en stock !
03 août 2013 à 23:29
Conseils 9 Remplacer climatisation
Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Bonjour.
Vous pouvez faire appel à une société détenant son attestation de capacité on peut remplacer le R22 par du R22T, c'est un peu cher mais faisable. Mais comme je l'ai dit 31/12/2014 fini, directive européenne.
Vous pouvez faire appel à une société détenant son attestation de capacité on peut remplacer le R22 par du R22T, c'est un peu cher mais faisable. Mais comme je l'ai dit 31/12/2014 fini, directive européenne.

04 août 2013 à 08:13
Conseils 10 Remplacer climatisation
Invité

Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes
Invité
Bonjour.
Une question.
Je suis en train de remplacer une clim de 18000 BTU par une nouvelle de 24000 BTU.
Le split 18nnn BTU est déjà installé mais il donne un rendement faible (ligne liquide : 6.35mm / ligne gaz 9.52mm), comme le tube de ligne liquide est de 6.35 mm de diamètre , et celui de la nouvelle clim est de 9.52mm.
Est-ce que le passage de 1/4" à 3/8" est possible ou faut-il tout remplacer ?
Merci.
Une question.
Je suis en train de remplacer une clim de 18000 BTU par une nouvelle de 24000 BTU.
Le split 18nnn BTU est déjà installé mais il donne un rendement faible (ligne liquide : 6.35mm / ligne gaz 9.52mm), comme le tube de ligne liquide est de 6.35 mm de diamètre , et celui de la nouvelle clim est de 9.52mm.
Est-ce que le passage de 1/4" à 3/8" est possible ou faut-il tout remplacer ?
Merci.
11 avril 2016 à 18:14