Bonjour à tous,
Suite à l'absence de froid sur ma climatisation réversible Mitsubishi GC25VA, je suis allé voir l'unité extérieure.
Je l'ai démontée et nettoyée un peu (poil de chat sur la grille extérieure). J'ai surtout remarqué que le ventilateur ne tournait pas et que la clim fait un bruit de moteur plus fort que d'habitude.
Lorsque je lance manuellement le ventilateur, celui-ci continue à tourner et j'ai du froid, mais toujours un bruit important.
Une idée SVP ?
Elle a 4 / 5 ans et je n'y ai jamais touché.
Merci.
Suite à l'absence de froid sur ma climatisation réversible Mitsubishi GC25VA, je suis allé voir l'unité extérieure.
Je l'ai démontée et nettoyée un peu (poil de chat sur la grille extérieure). J'ai surtout remarqué que le ventilateur ne tournait pas et que la clim fait un bruit de moteur plus fort que d'habitude.
Lorsque je lance manuellement le ventilateur, celui-ci continue à tourner et j'ai du froid, mais toujours un bruit important.
Une idée SVP ?
Elle a 4 / 5 ans et je n'y ai jamais touché.
Merci.
01 septembre 2013 à 15:00
Conseils 1 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonjour.
Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère.
Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère.
01 septembre 2013 à 17:23
Conseils 2 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Oui, on dirait que le ventilateur a juste du mal à se lancer, quand je le lance un peu à la main, il continue comme avant et j'ai bien mon froid comme d'habitude, j'ai mis un peu de wd40 sur le roulement du ventilateur, mais pas vraiment de progrès. Donc ? Merci en tout cas de répondre. Sinon c'est quoi la kapa ?
01 septembre 2013 à 17:28
Conseils 3 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonsoir.
C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads.
C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads.
01 septembre 2013 à 20:09
Conseils 4 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonsoir.
Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur.

Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur.


01 septembre 2013 à 20:13
Conseils 5 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Merci pour les renseignements, bon je vais essayer de voir où elle se cache. :)
Après ça se change facilement ? Les spécialistes savent faire cela ou vont-ils vouloir me faire tout changer ?
Après ça se change facilement ? Les spécialistes savent faire cela ou vont-ils vouloir me faire tout changer ?
01 septembre 2013 à 20:48
Conseils 6 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonsoir,
Moi j'appelle ça un condensateur, mais capa ça marche aussi ! :)
Votre problème vient à coup sûr à 95% du condensateur.
C'est facile à faire, mais il faut manipuler avec précaution, utilisez des gants et une pince isolée pour démonter les cosses.
Cordialement.
Moi j'appelle ça un condensateur, mais capa ça marche aussi ! :)
Votre problème vient à coup sûr à 95% du condensateur.
C'est facile à faire, mais il faut manipuler avec précaution, utilisez des gants et une pince isolée pour démonter les cosses.
Cordialement.
01 septembre 2013 à 23:48
Conseils 7 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonjour.
Pouvez-vous nous donner la référence de votre unité extérieure? En effet, suivant les modèles Mitsu, le type de moteur de ventilo peut changer radicalement. Par exemple un moteur à courant continu n'a pas de condensateur. D'autre part, attention, la photo de PL montre un condensateur de compresseur. Les condensateurs de ventilateurs sont beaucoup plus petits en valeur et en taille, et se présentent normalement sous la forme d'un parallélépipède rectangle en plastique. Lequel peut être tout seul dans son coin (il a alors des cosses) OU soudé sur la platine mère (comme sur la photo ci-dessous).
Cordialement, Dom.

Pouvez-vous nous donner la référence de votre unité extérieure? En effet, suivant les modèles Mitsu, le type de moteur de ventilo peut changer radicalement. Par exemple un moteur à courant continu n'a pas de condensateur. D'autre part, attention, la photo de PL montre un condensateur de compresseur. Les condensateurs de ventilateurs sont beaucoup plus petits en valeur et en taille, et se présentent normalement sous la forme d'un parallélépipède rectangle en plastique. Lequel peut être tout seul dans son coin (il a alors des cosses) OU soudé sur la platine mère (comme sur la photo ci-dessous).
Cordialement, Dom.

02 septembre 2013 à 10:02
Conseils 8 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonsoir. Merci Dom. A suivre.


02 septembre 2013 à 20:27
Conseils 9 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Re. Dom, pour la photo... c’était juste un exemple ou une info.


02 septembre 2013 à 20:30
Conseils 10 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonsoir à tous,
Alors j'ai un ami électricien qui est passé à la maison. On a démonté la carte mère, et en effet la condensation est de type gros rectangle noir.
On va essayer de le dessouder ce weekend. Il me dit que c'est un condensateur de type continu car dans le circuit d'alimentation... Bref je n'ai rien compris. :)
Ma référence c'est Mitsubishi GC25VA.
Alors j'ai un ami électricien qui est passé à la maison. On a démonté la carte mère, et en effet la condensation est de type gros rectangle noir.
On va essayer de le dessouder ce weekend. Il me dit que c'est un condensateur de type continu car dans le circuit d'alimentation... Bref je n'ai rien compris. :)
Ma référence c'est Mitsubishi GC25VA.
02 septembre 2013 à 21:05
Conseils 11 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Par contre il faut que j'arrive à le dissocier d'un composant genre pastille ronde qui est collé avec.
02 septembre 2013 à 21:06
Conseils 12 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonjour PL.
Je me suis permis de mettre mon grain de sel, parce que si la personne avait cherché une capa comme celle de votre photo, elle n'en aurait surement pas trouvé, puisque c'est un inverter.
Addendum pour Golgothh : Si c'est un moteur à courant AC, vérifier à l'ohmmètre si les 2 enroulements du moteur sont bien en bon état avant de changer le condo. Un défaut moteur n'est pas à exclure, bien que moins probable.
Cordialement, Dom.
Je me suis permis de mettre mon grain de sel, parce que si la personne avait cherché une capa comme celle de votre photo, elle n'en aurait surement pas trouvé, puisque c'est un inverter.
Addendum pour Golgothh : Si c'est un moteur à courant AC, vérifier à l'ohmmètre si les 2 enroulements du moteur sont bien en bon état avant de changer le condo. Un défaut moteur n'est pas à exclure, bien que moins probable.
Cordialement, Dom.
02 septembre 2013 à 21:48
Conseils 13 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonjour.
Vous nous donnez des références un peu tronquées. Je vais donc supposer que l'UI est une MSZ-GC25VA, et l'UE une MUZ-GC25VA. Dans ce cas, le moteur est bien un AC avec condo. Je ne vois pas trop ce que sous entend votre électricien, le condo du moteur marche en alternatif, raison pour laquelle il est inscrit 450V tilde (signe en forme de vague voulant dire AC). Sur la carte mère il y a toutes sortes de tensions, DC et AC, mais là on est en AC, c'est sûr. Assurez-vous qu'une des pattes du condo va bien directement au connecteur qui mène au moteur.
Je recommande à nouveau le test du moteur avant de démonter le condo. Câble du moteur enlevé, vous devez trouver entre 200 et 400 ohms sur les 2 enroulements (blanc-noir et noir-rouge). Et la somme des 2 valeurs trouvées entre blanc et rouge.
Si vous êtes amenés à remplacer le condo, prenez impérativement un modèle identique, valeur, tension et encombrement.
Cordialement, Dom.
Vous nous donnez des références un peu tronquées. Je vais donc supposer que l'UI est une MSZ-GC25VA, et l'UE une MUZ-GC25VA. Dans ce cas, le moteur est bien un AC avec condo. Je ne vois pas trop ce que sous entend votre électricien, le condo du moteur marche en alternatif, raison pour laquelle il est inscrit 450V tilde (signe en forme de vague voulant dire AC). Sur la carte mère il y a toutes sortes de tensions, DC et AC, mais là on est en AC, c'est sûr. Assurez-vous qu'une des pattes du condo va bien directement au connecteur qui mène au moteur.
Je recommande à nouveau le test du moteur avant de démonter le condo. Câble du moteur enlevé, vous devez trouver entre 200 et 400 ohms sur les 2 enroulements (blanc-noir et noir-rouge). Et la somme des 2 valeurs trouvées entre blanc et rouge.
Si vous êtes amenés à remplacer le condo, prenez impérativement un modèle identique, valeur, tension et encombrement.
Cordialement, Dom.
03 septembre 2013 à 09:46
Conseils 14 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Bonjour. Pas de soucis Dom, nous sommes là pour nous compléter afin d'arriver à la fin.


03 septembre 2013 à 17:19
Conseils 15 forum dépannage clim
Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA
Merci pour votre aide, je vais essayer de m'en occuper ce week-end.