Re, le fait de laisser sous azote pendant 2h consiste à voir si la pression de 25b chute, dans ce cas : fuite
Ce que je fais aussi je resserre un peu les vannes de service.
Ce que je fais aussi je resserre un peu les vannes de service.
30 mai 2024 à 08:20

Bonjour.
L'ennemi N°1 du frigoriste est l'humidité dans un circuit frigo, si vous jugez que le vacuomètre ne descend pas comme souhaité, casser le vide, le mieux avec de l'azote, avec une pression de 25b en profiter de laisser cette pression sur un split pendant 2h, vérifier avec du mille bulles les raccords, vider et effectuer un nouveau tirage au vide.
Si le problème persiste il est possible que de l'air rentre dans le circuit, bien vérifier les dudgeons, soudures.
L'ennemi N°1 du frigoriste est l'humidité dans un circuit frigo, si vous jugez que le vacuomètre ne descend pas comme souhaité, casser le vide, le mieux avec de l'azote, avec une pression de 25b en profiter de laisser cette pression sur un split pendant 2h, vérifier avec du mille bulles les raccords, vider et effectuer un nouveau tirage au vide.
Si le problème persiste il est possible que de l'air rentre dans le circuit, bien vérifier les dudgeons, soudures.
30 mai 2024 à 08:17

Bonjour.
Effectivement, une seule bouche de reprise si gainée sur plusieurs mètres celle-ci peut brider le débit d'air, si vous le pouvez la débrancher au niveau de votre gainable, et si le filtre est sale le nettoyer. Faire un essai.
De plus pour la puissance sur un maxi de 600m3/h je trouve cela un peu juste, et je ne connais pas du tout cette marque certainement chinoise et pas chère.
En reprenant 16 cm de D de gaine en soufflage = trop petit
Une seule gaine de reprise de D 25cm de D insuffisant. Voir les longueurs des gaines.
Votre installateur est t-il frigoriste ?
Effectivement, une seule bouche de reprise si gainée sur plusieurs mètres celle-ci peut brider le débit d'air, si vous le pouvez la débrancher au niveau de votre gainable, et si le filtre est sale le nettoyer. Faire un essai.
De plus pour la puissance sur un maxi de 600m3/h je trouve cela un peu juste, et je ne connais pas du tout cette marque certainement chinoise et pas chère.
En reprenant 16 cm de D de gaine en soufflage = trop petit
Une seule gaine de reprise de D 25cm de D insuffisant. Voir les longueurs des gaines.
Votre installateur est t-il frigoriste ?
29 mai 2024 à 16:57

Re.
Avez-vous eu un code défaut ?
Avez-vous eu un code défaut ?
29 mai 2024 à 16:44

Bonjour.
Comme le problème à recommencé, celui-ci est peut être plus en amont, compresseur ou ventilos, vérifier les enroulements.
Comme le problème à recommencé, celui-ci est peut être plus en amont, compresseur ou ventilos, vérifier les enroulements.
29 mai 2024 à 16:43

Bonjour.
Je rejoins AAC, ces tuyauteries sont tirées au vide et non préchargées de gaz, la quantité de gaz est déjà prévue par le constructeur dans l'UE.
Et la fiabilité n'est pas exemplaire et oui les risques de fuite sont bien là.
Et comme le dit AAC les conséquences au niveau des réparation finissent par couter cher.
Je rejoins AAC, ces tuyauteries sont tirées au vide et non préchargées de gaz, la quantité de gaz est déjà prévue par le constructeur dans l'UE.
Et la fiabilité n'est pas exemplaire et oui les risques de fuite sont bien là.
Et comme le dit AAC les conséquences au niveau des réparation finissent par couter cher.
28 mai 2024 à 10:30

Bonjour.
Merci des renseignements. Mais notre ami Rump ne nous renseigne pas plus que ça.
Merci des renseignements. Mais notre ami Rump ne nous renseigne pas plus que ça.
27 mai 2024 à 15:33

Bonjour.
Si les gaines sont prévues pour un appareil de 7kW, là je trouve qu'on est carrément dans le double
?
Avez-vous les réf du gainable, ou éventuellement les débits de celui-ci.
Une bouche de reprise pour chaque chambre mises dans le couloir ? Elles sont gainées ? ou reprise en vrac avec une grille de reprise sur le faux plafond et rejoignant le gainable en reprise avec gaines isolées ?
Si les gaines sont prévues pour un appareil de 7kW, là je trouve qu'on est carrément dans le double

Avez-vous les réf du gainable, ou éventuellement les débits de celui-ci.
Une bouche de reprise pour chaque chambre mises dans le couloir ? Elles sont gainées ? ou reprise en vrac avec une grille de reprise sur le faux plafond et rejoignant le gainable en reprise avec gaines isolées ?
27 mai 2024 à 10:06

Bonjour.
Avez-vous bien branché les consoles correspondantes, tubes frigo et électriquement ?
A vérifier.
Avez-vous bien branché les consoles correspondantes, tubes frigo et électriquement ?
A vérifier.
27 mai 2024 à 07:49

Bonjour.
Avez-vous vider le bac condensats ?
Avez-vous vider le bac condensats ?
27 mai 2024 à 07:43

Bonjour.
Il faut ouvrir le capot de votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds 1 et 2
Il faut ouvrir le capot de votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds 1 et 2
27 mai 2024 à 07:41

Bonjour,
Pour la non isolation des tuiles, il risque de faire très chaud ou très froid, donc attention de prendre des gaines de soufflage/reprise isolées.
Si les dimensions gaines et bouches de soufflage/reprise sont dimensionnées en M3, mettez une taille au-dessus cela évite les bruits de glissement d'air, d'où un confort non négligeable.
Pour la non isolation des tuiles, il risque de faire très chaud ou très froid, donc attention de prendre des gaines de soufflage/reprise isolées.
Si les dimensions gaines et bouches de soufflage/reprise sont dimensionnées en M3, mettez une taille au-dessus cela évite les bruits de glissement d'air, d'où un confort non négligeable.
26 mai 2024 à 11:58

Bonjour, il y a aussi un condensateur de démarrage au moteur ventilateur (C1).
26 mai 2024 à 11:51

Bonjour, avec un calcul rapide, 2.8 kW devrait convenir.
Cependant, il faudrait bien sûr tenir compte de l'isolation, de l'exposition, etc.
Une bonne étude thermique serait nécessaire.
Cependant, il faudrait bien sûr tenir compte de l'isolation, de l'exposition, etc.
Une bonne étude thermique serait nécessaire.
25 mai 2024 à 08:57

Bonjour.
Le bridage des températures doit pouvoir se faire avec une commande à fils.
Je ne suis pas un spécialiste avec Melcloud, mais je suis étonné que l'on ne puisse pas effectuer cette intervention à distance. Attendons d'autres réponses.
Le bridage des températures doit pouvoir se faire avec une commande à fils.
Je ne suis pas un spécialiste avec Melcloud, mais je suis étonné que l'on ne puisse pas effectuer cette intervention à distance. Attendons d'autres réponses.
24 mai 2024 à 17:00

Bonjour.
Il est bizarre, que la PAC ne puisse montée en température à 55°C, peut-être un problème de puissance ? ou de pompe de circulation de l'échangeur trop puissante ? Normalement 5°c de delta T°C entrée/sortie d'eau ECS.
Les résistances électriques, normalement servent en appoint comme expliqué par Climatisation76 avec une sonde extérieure, ou plus moderne avec un renvoi de commande de la PAC, donc en dessous d'une certaine température (ex : 0°C) celle-ci enclenche les résistances pour aider la PAC, ou encore en dépannage si la température d'eau chute en dessous du point de consigne demandé cause d'une PAC en panne.
Citation :Déclenche ou enclenche ?
Est-ce normal que la résistance électrique se déclenche à partir de 48 degrés ?
Il est bizarre, que la PAC ne puisse montée en température à 55°C, peut-être un problème de puissance ? ou de pompe de circulation de l'échangeur trop puissante ? Normalement 5°c de delta T°C entrée/sortie d'eau ECS.
Les résistances électriques, normalement servent en appoint comme expliqué par Climatisation76 avec une sonde extérieure, ou plus moderne avec un renvoi de commande de la PAC, donc en dessous d'une certaine température (ex : 0°C) celle-ci enclenche les résistances pour aider la PAC, ou encore en dépannage si la température d'eau chute en dessous du point de consigne demandé cause d'une PAC en panne.
24 mai 2024 à 08:39

Bonjour.
Avec aussi peu d'éléments cela ne va être facile. Il y a plein de choses qui peuvent compromettre le démarrage, une sonde défectueuse /décalée, une sécurité enclenchée, mais comme il n'y a pas d'alarmes (?) Il faudrait trouver un schéma électrique.
Attendons si d'autres personnes auraient des idées.
Avec aussi peu d'éléments cela ne va être facile. Il y a plein de choses qui peuvent compromettre le démarrage, une sonde défectueuse /décalée, une sécurité enclenchée, mais comme il n'y a pas d'alarmes (?) Il faudrait trouver un schéma électrique.
Attendons si d'autres personnes auraient des idées.
22 mai 2024 à 17:54

Bonjour.
Oui il existe des produits nettoyants, mais si il est nécessaire de remplacer les tubes à cause des diamètres là, il faudra les remplacer.
Oui il existe des produits nettoyants, mais si il est nécessaire de remplacer les tubes à cause des diamètres là, il faudra les remplacer.
22 mai 2024 à 08:58

Bonjour.
Je ne pense pas que les cartes électroniques soient tropicalisées, et le fait d'interdire au mieux l'entée à toutes ces petites bêtes dans quelques machines que ce soit, sans colmater les trous car ils servent aussi de ventilation.
Mais toutes vos idées de protection sont à prendre, on peut toujours améliorer un système.
Je ne pense pas que les cartes électroniques soient tropicalisées, et le fait d'interdire au mieux l'entée à toutes ces petites bêtes dans quelques machines que ce soit, sans colmater les trous car ils servent aussi de ventilation.
Mais toutes vos idées de protection sont à prendre, on peut toujours améliorer un système.
21 mai 2024 à 15:08

Bonjour.
J'en connais sur Paris.
Essayez de voir avec la plateforme Samsung, ils ont peut être une carte de substitution.
Toutefois avec un peu d'outillage et une photo recto/verso de la carte, des internautes pourraient vous aider.
J'en connais sur Paris.
Essayez de voir avec la plateforme Samsung, ils ont peut être une carte de substitution.
Toutefois avec un peu d'outillage et une photo recto/verso de la carte, des internautes pourraient vous aider.
20 mai 2024 à 18:05

Bonjour,
L'huile sur le cône ne sert pas pour l'étanchéité mais pour éviter de vriller le tube lors du serrage.
Perso j'en mettais que très rarement seulement en cas de difficulté de serrage, je mettais de l'huile de pompe à vide.
Ce dessin est ancestrale je l'ai toujours connu.
L'huile sur le cône ne sert pas pour l'étanchéité mais pour éviter de vriller le tube lors du serrage.
Perso j'en mettais que très rarement seulement en cas de difficulté de serrage, je mettais de l'huile de pompe à vide.
Ce dessin est ancestrale je l'ai toujours connu.
20 mai 2024 à 11:01

Bonjour, si les tubes en aluminium étaient si performants, les professionnels les utiliseraient quotidiennement depuis longtemps. Pourtant, en 38 ans de carrière, jamais.
Un tube plus fin peut présenter des risques de porosité et peut être plus difficile à installer etc.
Un tube plus fin peut présenter des risques de porosité et peut être plus difficile à installer etc.
20 mai 2024 à 10:49

Bonjour, oui, bien sûr. Une fois les vannes de service ouvertes, il faut les ouvrir complètement et les bloquer légèrement. Ensuite, il faut bien remettre les capuchons des vannes et le bouchon Schrader en les bloquant également légèrement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit contrôle de fuite en mettant un peu de produit vaisselle ou du "mille bulles" sur les dudgeons. Si vous ne voyez pas de bulles, c'est bon.
Il est également important de savoir que si la mise en service n'est pas effectuée par une entreprise habilitée, la garantie pièces ne sera pas prise en compte par le constructeur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit contrôle de fuite en mettant un peu de produit vaisselle ou du "mille bulles" sur les dudgeons. Si vous ne voyez pas de bulles, c'est bon.
Il est également important de savoir que si la mise en service n'est pas effectuée par une entreprise habilitée, la garantie pièces ne sera pas prise en compte par le constructeur.
18 mai 2024 à 14:01

Bonjour,
Il est possible qu'il y ait un manque de gaz. En effet, pas joli joli l'installation.
Cependant, sur la deuxième photo (vue de l'arrière), il me semble qu'un tube est bien plié ? Il faudrait vérifier car le problème pourrait venir de là.
De plus, il y a des ronds de tube, ce qui ne devrait pas être le cas car la longueur des tubes doit être adaptée en les coupant, et dudgeons lors de l'installation.
Pour l'installation dans les combles, ils semblent être assez volumineux. Cependant, la température peut parfois dépasser les 50°C, ce qui va réduire considérablement le rendement et la durée de vie, divisée par deux pour ce type de matériel.
Il est possible qu'il y ait un manque de gaz. En effet, pas joli joli l'installation.
Cependant, sur la deuxième photo (vue de l'arrière), il me semble qu'un tube est bien plié ? Il faudrait vérifier car le problème pourrait venir de là.
De plus, il y a des ronds de tube, ce qui ne devrait pas être le cas car la longueur des tubes doit être adaptée en les coupant, et dudgeons lors de l'installation.
Pour l'installation dans les combles, ils semblent être assez volumineux. Cependant, la température peut parfois dépasser les 50°C, ce qui va réduire considérablement le rendement et la durée de vie, divisée par deux pour ce type de matériel.
18 mai 2024 à 10:29

Bonjour,
Si par hasard vous aviez un schéma de la platine, peut-être que d'autres internautes pourraient mieux vous répondre.
Je ne suis pas un spécialiste en électronique.
Si par hasard vous aviez un schéma de la platine, peut-être que d'autres internautes pourraient mieux vous répondre.
Je ne suis pas un spécialiste en électronique.
18 mai 2024 à 10:14

Bonjour,
Procédure tirage au vide suivante pour un split :
1 : pose des tubes du manomètre, tubes bleu BP sur UE gros tube, jaune sur la pompe à vide.
2 : tirage au vide sur un temps X en dessous de zéro bar.
3 : fermeture des vannes du mano, arrêt pompe à vide.
4 : ouverture des vannes de service (sens contraire des aiguilles d'une montre à fond) seulement sur le petit tube et très doucement en premier.
5 : une fois la pression du tube bleu presque à zéro voire légèrement plus, enlever le tube bleu très rapidement.
6 : ouvrir la vanne de service (gros tube).
Mise en service pour contrôle de fonctionnement.
Pour votre question 2 : l'isolation de la prise de pression s'effectue par un Schrader même principe qu'une prise de pression de roue de voiture ou de valve pour vélo, le tube bleu est équipé d'un "pousse Schrader".
Procédure tirage au vide suivante pour un split :
1 : pose des tubes du manomètre, tubes bleu BP sur UE gros tube, jaune sur la pompe à vide.
2 : tirage au vide sur un temps X en dessous de zéro bar.
3 : fermeture des vannes du mano, arrêt pompe à vide.
4 : ouverture des vannes de service (sens contraire des aiguilles d'une montre à fond) seulement sur le petit tube et très doucement en premier.
5 : une fois la pression du tube bleu presque à zéro voire légèrement plus, enlever le tube bleu très rapidement.
6 : ouvrir la vanne de service (gros tube).
Mise en service pour contrôle de fonctionnement.
Pour votre question 2 : l'isolation de la prise de pression s'effectue par un Schrader même principe qu'une prise de pression de roue de voiture ou de valve pour vélo, le tube bleu est équipé d'un "pousse Schrader".
18 mai 2024 à 10:11

Bonjour.
Je pense qu'il doit amener le 5v sur la carte.
Je pense qu'il doit amener le 5v sur la carte.
17 mai 2024 à 15:14

Bonjour.
Déjà une UE installée dans les comble ne se fait pas du tout, trop de poussière et manque d'aération.
Pour les températures, vous demandez combien dans chaque pièce ?
Il y a des règles pour la détection d'une ou plusieurs fuites, c'est un frigoriste qui à effectué la recherche?
Après ces quelques réponses de votre part nous allons essayé de faire une bonne approche.
Les températures doivent être prises 15 à 20 minutes, de fonctionnement de vos installations, température la plus basse possible, et vitesse de ventilation à fond.
Déjà une UE installée dans les comble ne se fait pas du tout, trop de poussière et manque d'aération.
Pour les températures, vous demandez combien dans chaque pièce ?
Il y a des règles pour la détection d'une ou plusieurs fuites, c'est un frigoriste qui à effectué la recherche?
Après ces quelques réponses de votre part nous allons essayé de faire une bonne approche.
Les températures doivent être prises 15 à 20 minutes, de fonctionnement de vos installations, température la plus basse possible, et vitesse de ventilation à fond.
17 mai 2024 à 11:19

Bonjour AAC.
Notre internaute voulais réutiliser la pompe d'angle pour la mettre dans les combles ce qui n'est pas faisable.
Lire mon explication.
Notre internaute voulais réutiliser la pompe d'angle pour la mettre dans les combles ce qui n'est pas faisable.
Lire mon explication.
14 mai 2024 à 17:55

Bonjour.
Pour ce prix 6800€ autant presque tout remplacer seulement UI et UE sans les tubes (?) liaisons électriques, condensats. Garantie neuve, installation neuve.
A vous de voir.
Pour ce prix 6800€ autant presque tout remplacer seulement UI et UE sans les tubes (?) liaisons électriques, condensats. Garantie neuve, installation neuve.
A vous de voir.
14 mai 2024 à 17:52

Bonjour, pas mal comme fixation, bien à plat et rangement impeccable pour une installation dans les mur ou cloison.
Accrocher les tubes avec le poids est essentiel dans une installation, chemin de câbles, goulottes car il y a quand même beaucoup de vibrations dans une installation frigorifique.
Accrocher les tubes avec le poids est essentiel dans une installation, chemin de câbles, goulottes car il y a quand même beaucoup de vibrations dans une installation frigorifique.
14 mai 2024 à 17:47

Bonjour.
Pompe de relevage HS à remplacer.
Pompe de relevage HS à remplacer.
14 mai 2024 à 17:41

Bonjour Climtout.
Le D du tube est écrit sur l'écrou de la 1er photo (1/2).
Le D du tube est écrit sur l'écrou de la 1er photo (1/2).
13 mai 2024 à 17:58

Bonjour,
Je suppose que le bandeau blanc signifie une moulure apparente.
Oui bien sûr, vous pouvez mettre les tubes dans la cloison ainsi que le câble de liaison et les condensats.
Veillez à bien mesurer la sortie de cloison par rapport aux raccordements des liaisons frigos.
Je suppose que le bandeau blanc signifie une moulure apparente.
Oui bien sûr, vous pouvez mettre les tubes dans la cloison ainsi que le câble de liaison et les condensats.
Veillez à bien mesurer la sortie de cloison par rapport aux raccordements des liaisons frigos.
13 mai 2024 à 17:55

Bonjour.
Je suis étonné que ce type de pompe fasse autant de bruit.
Et non, vous ne pourrez pas effectuer cette opération sans le remplacement de ce type de pompe,, celles-ci sont d'angle ce qui veut dire que du bac de condensat clim jusque la pompe, l'évacuation se fait en gravitaire, ensuite le flotteur incorporé détecte un point haut d'enclenchement de cette pompe.
Donc il faut remplacer cette pompe par un flotteur déporté (pompe Sauerman SI10 ou SI 30 suivant les métrés d'évacuation) que vous placerez à la place de la pompe actuelle, remonté un tube clair de D 6 mm (Int), prolongation du 230v avec le câble de liaison RJ fourni, installation et câblage dans les combles de la pompe, sur la photo jointe dans la boite tout est fourni, câble alimentation connecteur , câble liaison RJ, socle de fixation antivibratile, tube clair D 6mm, pour le branchement gravitaire c'est le même D que la pompe d'angle.
Il est normal que la pompe s'enclenche même clim stoppée en mode froid, la condensation s'écoulant le long de la batterie et représentant une quantité X d'eau, le petit bac de la pompe se remplis et démarre détectant un point haut d'enclenchement. Pour palier à ce problème mettre la clim sur un point de consigne raisonnable (5/7°c en dessous de la température extérieure) 22°c par exemple en moyenne vitesse, l'Hu% va se stabiliser la pompe ne fonctionnera presque pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis étonné que ce type de pompe fasse autant de bruit.
Et non, vous ne pourrez pas effectuer cette opération sans le remplacement de ce type de pompe,, celles-ci sont d'angle ce qui veut dire que du bac de condensat clim jusque la pompe, l'évacuation se fait en gravitaire, ensuite le flotteur incorporé détecte un point haut d'enclenchement de cette pompe.
Donc il faut remplacer cette pompe par un flotteur déporté (pompe Sauerman SI10 ou SI 30 suivant les métrés d'évacuation) que vous placerez à la place de la pompe actuelle, remonté un tube clair de D 6 mm (Int), prolongation du 230v avec le câble de liaison RJ fourni, installation et câblage dans les combles de la pompe, sur la photo jointe dans la boite tout est fourni, câble alimentation connecteur , câble liaison RJ, socle de fixation antivibratile, tube clair D 6mm, pour le branchement gravitaire c'est le même D que la pompe d'angle.
Il est normal que la pompe s'enclenche même clim stoppée en mode froid, la condensation s'écoulant le long de la batterie et représentant une quantité X d'eau, le petit bac de la pompe se remplis et démarre détectant un point haut d'enclenchement. Pour palier à ce problème mettre la clim sur un point de consigne raisonnable (5/7°c en dessous de la température extérieure) 22°c par exemple en moyenne vitesse, l'Hu% va se stabiliser la pompe ne fonctionnera presque pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2024 à 11:53

Bonjour.
Ayant beaucoup travaillé sur Paris en installant ce type matériel sur des balcons même avec beaucoup de vis à vis, un cache UE adapté.
Une clim dans un couloir pour climatiser plusieurs pièces adjacentes, c'est très simple, ça ne marche pas.
Ayant déjà fait ce genre de travail à la demande du client, nous avons eu que des ennuis, et par la suite refuser de le faire.
Maintenant à vous de voir.
Ayant beaucoup travaillé sur Paris en installant ce type matériel sur des balcons même avec beaucoup de vis à vis, un cache UE adapté.
Une clim dans un couloir pour climatiser plusieurs pièces adjacentes, c'est très simple, ça ne marche pas.
Ayant déjà fait ce genre de travail à la demande du client, nous avons eu que des ennuis, et par la suite refuser de le faire.
Maintenant à vous de voir.
12 mai 2024 à 18:44

Bonjour.
Le votre n'a pas l'air très abimé.
J'ai plusieurs solutions, suivant la gravité de la situation.
1: Remplacement du tube
2: Couper et souder une partie du tube avec longueur en faisant un nouveau dudgeon.
3: La clé à molette adapter l'ouverture afin d'arrondir le tube au mieux.
4: avec la dudgeonnière avec la taille adaptée diamètre 1/2 sur votre tube, y aller en effectuant des serrages / desserrage avec avancées régulières le long du tube.
Attention pour les 3 et 4 vous ne pourrez plus courber les tubes, risque de casse.
Citation :Oui, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement.
Est-ce vraiment grave ?
Le votre n'a pas l'air très abimé.
J'ai plusieurs solutions, suivant la gravité de la situation.
1: Remplacement du tube
2: Couper et souder une partie du tube avec longueur en faisant un nouveau dudgeon.
3: La clé à molette adapter l'ouverture afin d'arrondir le tube au mieux.
4: avec la dudgeonnière avec la taille adaptée diamètre 1/2 sur votre tube, y aller en effectuant des serrages / desserrage avec avancées régulières le long du tube.
Attention pour les 3 et 4 vous ne pourrez plus courber les tubes, risque de casse.
12 mai 2024 à 18:38

Bonjour,
Avec une belle photo recto/verso, une réparation, parfois simple, est peut-être possible.
Avec une belle photo recto/verso, une réparation, parfois simple, est peut-être possible.
10 mai 2024 à 18:55

Bonjour,
La climatisation dans le couloir ne vous apportera que de l'inconfort et vous ne serez pas satisfait du résultat. Pour les deux chambres, vous avez la possibilité d'installer deux mono splits ou un bi split sur la terrasse du bout, afin de chauffer ou climatiser ces chambres. Une puissance de 1500w par chambre devrait convenir.
Pour la pièce principale, je ne sais pas où vous pourriez installer l'unité extérieure, mais l'emplacement de votre unité intérieure n'est pas mal, bien qu'il soit difficile de la mettre ailleurs. Cependant, si vous souhaitez climatiser la chambre avec cela, cela va être compliqué car il y a un mur devant et comme expliqué précédemment, ce n'est pas l'idéal. Une puissance de 3500w devrait convenir.
La climatisation dans le couloir ne vous apportera que de l'inconfort et vous ne serez pas satisfait du résultat. Pour les deux chambres, vous avez la possibilité d'installer deux mono splits ou un bi split sur la terrasse du bout, afin de chauffer ou climatiser ces chambres. Une puissance de 1500w par chambre devrait convenir.
Pour la pièce principale, je ne sais pas où vous pourriez installer l'unité extérieure, mais l'emplacement de votre unité intérieure n'est pas mal, bien qu'il soit difficile de la mettre ailleurs. Cependant, si vous souhaitez climatiser la chambre avec cela, cela va être compliqué car il y a un mur devant et comme expliqué précédemment, ce n'est pas l'idéal. Une puissance de 3500w devrait convenir.
10 mai 2024 à 18:54

Bonjour, super et merci cela pourra servir pour d'autres internautes.
09 mai 2024 à 17:43

Bonjour, oui avec une boite de dérivation étanche et des wagos (remplacent les dominos).
08 mai 2024 à 18:38

Bonjour,
Terre sur une vis de la carcasse L et N à droite du bornier UE puissance venant de votre alimentation depuis le tableau électrique en 3G2.5² avec une protection 16A. Du bornier UE à gauche 1 et N et (L) et terre d'une vis de la carcasse liaison avec l'UI.
Terre sur une vis de la carcasse L et N à droite du bornier UE puissance venant de votre alimentation depuis le tableau électrique en 3G2.5² avec une protection 16A. Du bornier UE à gauche 1 et N et (L) et terre d'une vis de la carcasse liaison avec l'UI.
08 mai 2024 à 15:25

Bonjour,
Comme Dom-Aom, les tuyauteries sont isolées, il ne devrait donc y avoir aucun inconvénient pour l'installation des tubes frigos dans les combles.
Veillez à ne pas endommager cette isolation, sinon il faudra la réparer immédiatement pour éviter toute condensation en mode froid.
Une infiltration d'eau pourrait causer des dégâts importants.
Une isolation supplémentaire est possible mais pas obligatoire.
Comme Dom-Aom, les tuyauteries sont isolées, il ne devrait donc y avoir aucun inconvénient pour l'installation des tubes frigos dans les combles.
Veillez à ne pas endommager cette isolation, sinon il faudra la réparer immédiatement pour éviter toute condensation en mode froid.
Une infiltration d'eau pourrait causer des dégâts importants.
Une isolation supplémentaire est possible mais pas obligatoire.
08 mai 2024 à 15:18

Bonjour.
Et bien si on arrive à comprendre ce que vous demandez...
Et bien si on arrive à comprendre ce que vous demandez...
07 mai 2024 à 16:39

Bonjour.
Appeler la plateforme Samsung le remplacement de la commande filaire s'effectue par l'enlèvement de la commande filaire, le récepteur s'installe soit par le le câblage filaire ou soit par un plug à un emplacement déterminé dans votre UI.
Le récepteur s'installe à une longueur déterminée et vendue par le fabriquant.
Bien sur suivant les marques à savoir si cela est possible.
Appeler la plateforme Samsung le remplacement de la commande filaire s'effectue par l'enlèvement de la commande filaire, le récepteur s'installe soit par le le câblage filaire ou soit par un plug à un emplacement déterminé dans votre UI.
Le récepteur s'installe à une longueur déterminée et vendue par le fabriquant.
Bien sur suivant les marques à savoir si cela est possible.
07 mai 2024 à 16:36

Bonjour.
Les UI sont t'elles bien dans le même mode ? chaud ou froid ?
total des UI 71+ 25+ 25= 121 pour moi la puissance de votre UE n'est pas suffisante compte tenu tenu des 130% expliqué par par Dom-Aom une taille 90 aurait plus convenue.
Avez vous effectuer un bilan thermique de votre installation par un pro ?
Les UI sont t'elles bien dans le même mode ? chaud ou froid ?
total des UI 71+ 25+ 25= 121 pour moi la puissance de votre UE n'est pas suffisante compte tenu tenu des 130% expliqué par par Dom-Aom une taille 90 aurait plus convenue.
Avez vous effectuer un bilan thermique de votre installation par un pro ?
07 mai 2024 à 16:30

Se rapprocher du constructeur ou de votre installateur pour obtenir les pièces nécessaires.
06 mai 2024 à 19:11

Bonjour, il faut remplacer la commande filaire par un récepteur, ainsi utiliser une commande IR, et donc utiliser votre procédé de Com.
06 mai 2024 à 19:11

Bonjour,
Pour la planète, il est de votre devoir de contacter un frigoriste afin de procéder à la récupération du gaz de votre machine.
Par exemple, 2 kg de R410a équivalent à 4,18 tonnes de CO2 dans l'atmosphère si vous dégazez à l'air libre.
Cela peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 15 000€.
De plus, ce professionnel vous fournira un CERFA qui vous permettra de déposer l'appareil défectueux en déchèterie.
Pour la planète, il est de votre devoir de contacter un frigoriste afin de procéder à la récupération du gaz de votre machine.
Par exemple, 2 kg de R410a équivalent à 4,18 tonnes de CO2 dans l'atmosphère si vous dégazez à l'air libre.
Cela peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 15 000€.
De plus, ce professionnel vous fournira un CERFA qui vous permettra de déposer l'appareil défectueux en déchèterie.
05 mai 2024 à 18:14

Bonjour,
Avec une hauteur de plafond comme la vôtre, climatisation76 a raison : l'air chaud monte et entraîne une insatisfaction, quelle qu'elle soit.
Les ventilateurs en plafond seront donc nécessaires. À moins que vous n'ayez l'intention d'installer une gaine avec une grille de reprise en hauteur et une grille de soufflage vers le bas.
Avec une hauteur de plafond comme la vôtre, climatisation76 a raison : l'air chaud monte et entraîne une insatisfaction, quelle qu'elle soit.
Les ventilateurs en plafond seront donc nécessaires. À moins que vous n'ayez l'intention d'installer une gaine avec une grille de reprise en hauteur et une grille de soufflage vers le bas.
05 mai 2024 à 18:05