Communication VRV et unités intérieures
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
9620
Question Forum Dépannage Climatisation : Communication VRV et unités intérieures
Bonjour.
Je souhaiterais savoir comment se fait la communication entre le VRV et les unités intérieures ?
Et que se passe-t-il si une unité intérieure est hors service ?
Merci.
Je souhaiterais savoir comment se fait la communication entre le VRV et les unités intérieures ?
Et que se passe-t-il si une unité intérieure est hors service ?
Merci.
28 août 2024 à 13:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Bonjour.
La communication se fait par un câble bus alimenté en 16V continu.
Si une unité est hors service le groupe s'arrête et passe en défaut U4.
Si cela n'est pas réparable sur le champ il faut enlever l'alimentation de la cassette par exemple et relancer un adressage du groupe.
La communication se fait par un câble bus alimenté en 16V continu.
Si une unité est hors service le groupe s'arrête et passe en défaut U4.
Si cela n'est pas réparable sur le champ il faut enlever l'alimentation de la cassette par exemple et relancer un adressage du groupe.
28 août 2024 à 15:12
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Bonjour.
En complément c'est un code binaire pour la Com 0-1, 0-1, etc....
Et effectivement la particularité de Daikin est qu'en cas de défaut d'une cassette par exemple il y a cette procédure à adopter.
Sur des machines plus récentes on peut temporiser ce défaut afin de permettre le fonctionnement des autres machines.
En complément c'est un code binaire pour la Com 0-1, 0-1, etc....
Et effectivement la particularité de Daikin est qu'en cas de défaut d'une cassette par exemple il y a cette procédure à adopter.
Sur des machines plus récentes on peut temporiser ce défaut afin de permettre le fonctionnement des autres machines.
28 août 2024 à 16:26
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Merci pour vos réponses.
Comment faire pour que le VRV fasse un adressage ?
Comment faire pour que le VRV fasse un adressage ?
28 août 2024 à 21:41
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Bonjour, c'est un VRV III ou IV ?
D'abord débrancher le bus de la cassette en panne remettre le câble ensemble dans une boite de dérivation, stopper toutes les UI, dans l'UE il y a un bouton test rester appuyer 5s le programme va se lancer pour la recherche des UI et de fonctionnement, cela peut durer plusieurs heures, toutes actions sur les commandes à fils ne pourront se faire.
Par contre il y a une méthode courte mais là j'ai un trou de mémoire.
D'abord débrancher le bus de la cassette en panne remettre le câble ensemble dans une boite de dérivation, stopper toutes les UI, dans l'UE il y a un bouton test rester appuyer 5s le programme va se lancer pour la recherche des UI et de fonctionnement, cela peut durer plusieurs heures, toutes actions sur les commandes à fils ne pourront se faire.
Par contre il y a une méthode courte mais là j'ai un trou de mémoire.
29 août 2024 à 08:25
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
De mémoire sur VRV 4 rester appuyer une dizaine de seconde sur bs3, les voyant vont passer au carré clignotant jusqu'à ce stabiliser en fixe ce qui signifie que l'adressage est terminé.
Sur VRV 3 de mémoire c'est rester appuyer sur bs5, couper le jus et remettre le jus tout en étant toujours appuyé sur le bouton, à l'aide d'un multimètre en mode continu sur le bus attendre que le 16 V revienne à ce moment relâcher le bouton.
Sur VRV 3 de mémoire c'est rester appuyer sur bs5, couper le jus et remettre le jus tout en étant toujours appuyé sur le bouton, à l'aide d'un multimètre en mode continu sur le bus attendre que le 16 V revienne à ce moment relâcher le bouton.
29 août 2024 à 11:08
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Est-ce que le groupe se coupe aussi sur drv Mitsubishi ?