Bonjour.
Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5.
J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage.
Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de bruit particulier.
J'ai tenté de le faire tourner à la main et je ne détecte pas ce bruit mais note tout de même un jeu important sur l'arbre.
Avez-vous de quelle pourrait être l'origine de ce bruit ?
Merci.
Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5.
J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage.
Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de bruit particulier.
J'ai tenté de le faire tourner à la main et je ne détecte pas ce bruit mais note tout de même un jeu important sur l'arbre.
Avez-vous de quelle pourrait être l'origine de ce bruit ?
Merci.
02 septembre 2024 à 09:37
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Savez-vous comment je peux ajouter une vidéo du bruit svp ?
02 septembre 2024 à 10:17
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Bonjour Romu1234.
Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
02 septembre 2024 à 10:21
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
... sachant qu'un MP3 fera très bien l'affaire aussi, en plus il sera 10 à 30 fois plus "léger".
Moteur en place, le jeu est avant/arrière ou haut/bas?
Moteur en place, le jeu est avant/arrière ou haut/bas?
02 septembre 2024 à 10:27
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Voici ci-dessous le lien vers le mp3 :
Bruit démarrage ventilateur Hitachi.mp3
Le jeu est plutôt radial.
Bruit démarrage ventilateur Hitachi.mp3
Le jeu est plutôt radial.
02 septembre 2024 à 11:23
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Bonjour.
Je n'arrive pas à ouvrir votre lien ? avez vous éventuellement essayé de resserrer la vis de l'axe du ventilateur ?
Il est possible que l'axe du ventilateur soit anormalement usé, mais cela est très rare, le moteur serait plus en cause, il commence peut être à faiblir, il se mets à siffler, frotter, ce problème peut survenir en petite vitesse et s'amplifier au fur et à mesure du temps. A approfondir.
Je n'arrive pas à ouvrir votre lien ? avez vous éventuellement essayé de resserrer la vis de l'axe du ventilateur ?
Il est possible que l'axe du ventilateur soit anormalement usé, mais cela est très rare, le moteur serait plus en cause, il commence peut être à faiblir, il se mets à siffler, frotter, ce problème peut survenir en petite vitesse et s'amplifier au fur et à mesure du temps. A approfondir.
02 septembre 2024 à 18:14
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Vous n'auriez pas une des pales qui touche le cerclage extérieur? Moteur arrêté, tournez l'hélice lentement pour chercher des points de friction. S'il y en a, grattez 2 mm aux endroits critiques des pales pour les rendre "moins larges". Faites le sur les 3 pour une question d'équilibrage.
Une fois qu'une certaine vitesse est atteinte, le jeu fait que l'hélice se déplace légèrement et la friction cesse.
Une fois qu'une certaine vitesse est atteinte, le jeu fait que l'hélice se déplace légèrement et la friction cesse.
02 septembre 2024 à 19:24
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Bonjour,
J'ai ouvert le bloc extérieur aujourd'hui et je confirme que le bruit venait du fait que l'écrou de fixation du ventilateur sur l'arbre du moteur était légèrement desserré.
J'ai donc resserré l'écrou et fait un nouvel essai. Le bruit a bien disparu, en revanche, le moteur semble avoir du mal à se lancer. Lors du démarrage, le ventilateur oscille d'abord, tourne par pas de 120° ensuite puis s'élance normalement.
Voici ci-dessous une vidéo du problème :
https://www.youtube.com/watch?v=Vv1MkTib--4
Est-ce que vous pensez que cela vient d'un problème de condensateur de démarrage du moteur ?
Merci.
J'ai ouvert le bloc extérieur aujourd'hui et je confirme que le bruit venait du fait que l'écrou de fixation du ventilateur sur l'arbre du moteur était légèrement desserré.
J'ai donc resserré l'écrou et fait un nouvel essai. Le bruit a bien disparu, en revanche, le moteur semble avoir du mal à se lancer. Lors du démarrage, le ventilateur oscille d'abord, tourne par pas de 120° ensuite puis s'élance normalement.
Voici ci-dessous une vidéo du problème :
https://www.youtube.com/watch?v=Vv1MkTib--4
Est-ce que vous pensez que cela vient d'un problème de condensateur de démarrage du moteur ?
Merci.
21 septembre 2024 à 22:58
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Bonjour.
Sur cette machine, le moteur est un triphasé inerte, c'est à dire sans la moindre électronique intégrée. Les 3 phases sont fournies par une petite carte au moyen d'un petit IPM, comparable en fonctionnement aux 2 qui alimentent les 2 compresseurs. Les signaux de sortie de ce composant sont boostés par 6 transistors de puissance pour attaquer les enroulements du moteur.
Donc pas de condensateur de démarrage pour ce moteur. D'un autre côté, si le moteur finit par démarrer normalement, laissez tel quel. Sinon en cas de panne franche, il faudra soit changer l'IPM (plus de 30 soudures), soit changer la carte (se fait-elle encore???)... soit trouver le composant discret qui pose problème (1 des 6 transistors, par ex).
Sur cette machine, le moteur est un triphasé inerte, c'est à dire sans la moindre électronique intégrée. Les 3 phases sont fournies par une petite carte au moyen d'un petit IPM, comparable en fonctionnement aux 2 qui alimentent les 2 compresseurs. Les signaux de sortie de ce composant sont boostés par 6 transistors de puissance pour attaquer les enroulements du moteur.
Donc pas de condensateur de démarrage pour ce moteur. D'un autre côté, si le moteur finit par démarrer normalement, laissez tel quel. Sinon en cas de panne franche, il faudra soit changer l'IPM (plus de 30 soudures), soit changer la carte (se fait-elle encore???)... soit trouver le composant discret qui pose problème (1 des 6 transistors, par ex).
22 septembre 2024 à 09:15
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je vais donc laisser comme ça et regarder tout de même si je peux encore me procurer cette carte afin de pouvoir la remplacer le jour où le problème s'aggravera...
Si je vous envoie une photo, pourriez-vous svp m'indiquer de quelle carte il s'agit et où se situent les composants ?
Merci pour votre réponse.
Je vais donc laisser comme ça et regarder tout de même si je peux encore me procurer cette carte afin de pouvoir la remplacer le jour où le problème s'aggravera...
Si je vous envoie une photo, pourriez-vous svp m'indiquer de quelle carte il s'agit et où se situent les composants ?
22 septembre 2024 à 10:14
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs
Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
Voir question 7635, photo 2 du post initial. On la retrouve plus loin dans le sujet.
22 septembre 2024 à 12:49