Section de câble pour PAC air-air Panasonic
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9615
Question Forum Dépannage Climatisation : Section de câble pour PAC air-air Panasonic
Bonjour.
Je souhaite installer une pompe à chaleur air-air Panasonic CU-Z35ZKE et j'envisageais de récupérer l'alimentation à partir d'une prise déjà existante.
Cependant, en ouvrant la prise, j'ai remarqué que le câble était en 1,5 carré.
Dois-je absolument tirer une ligne en 2,5 carré depuis le tableau électrique uniquement pour l'unité extérieure, ou cela peut-il fonctionner avec du 1,5 carré ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Je souhaite installer une pompe à chaleur air-air Panasonic CU-Z35ZKE et j'envisageais de récupérer l'alimentation à partir d'une prise déjà existante.
Cependant, en ouvrant la prise, j'ai remarqué que le câble était en 1,5 carré.
Dois-je absolument tirer une ligne en 2,5 carré depuis le tableau électrique uniquement pour l'unité extérieure, ou cela peut-il fonctionner avec du 1,5 carré ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonne journée.
25 août 2024 à 15:34
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Section de câble pour PAC air-air Panasonic
Bonjour.
Cette machine restitue au maximum 4 kW, donc la puissance tirée du compteur ne dépassera jamais 2 kW, et le courant 8.7A. Et en condition normales, divisez ces chiffres par 2 voire 4. Donc ça passe avec du 1.5.
Cela dit, il est en général recommandé d'affecter une ligne propre à la clim. Car les prises sont souvent chaînées, et d'autres appareils gros consommateurs + la clim pourraient faire disjoncter une ligne qui dessert plusieurs prises.
Cette machine restitue au maximum 4 kW, donc la puissance tirée du compteur ne dépassera jamais 2 kW, et le courant 8.7A. Et en condition normales, divisez ces chiffres par 2 voire 4. Donc ça passe avec du 1.5.
Cela dit, il est en général recommandé d'affecter une ligne propre à la clim. Car les prises sont souvent chaînées, et d'autres appareils gros consommateurs + la clim pourraient faire disjoncter une ligne qui dessert plusieurs prises.
25 août 2024 à 23:30
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Section de câble pour PAC air-air Panasonic
Bonjour.
Généralement du 1.5² sur une prise électrique celle-ci doit être commandée (?)
Et en effet une ligne dédiée est recommandée, ne serait-ce que pour la sécurité en évitant les risques d'incendie, et aussi une question d'assurance.
Généralement du 1.5² sur une prise électrique celle-ci doit être commandée (?)
Et en effet une ligne dédiée est recommandée, ne serait-ce que pour la sécurité en évitant les risques d'incendie, et aussi une question d'assurance.
26 août 2024 à 09:15