Bonjour.
Il y aurait un problème de carte, la clim ne fonctionnerait pas du tout.
Le problème de manque de gaz avec les systèmes électroniques actuels sont soit une sonde refoulement compresseur qui détecte une température trop haute donc la carte donne un ordre d’arrêt de la clim afin de ne pas casser le comp, ce pourquoi vous êtes obligé d'enlever la prise afin de ré signaliser la carte donc d'enlever le défaut.
Soit une sonde de batterie détectant une température trop basse, coupe la clim afin d’éviter un gel de la batterie.
Dans les deux cas signe de manque de gaz. Il se peut aussi que ce ne soit pas un manque de gaz mais un décalage d'une ou des sondes donnant de mauvaise informations à la carte électronique.
Si il n'y a pas d’électronique il y a un klicson qui coupe le compresseur pour ne pas casser celui-ci.
Et donc toujours la même chose certainement un manque de gaz.
Il y aurait un problème de carte, la clim ne fonctionnerait pas du tout.
Le problème de manque de gaz avec les systèmes électroniques actuels sont soit une sonde refoulement compresseur qui détecte une température trop haute donc la carte donne un ordre d’arrêt de la clim afin de ne pas casser le comp, ce pourquoi vous êtes obligé d'enlever la prise afin de ré signaliser la carte donc d'enlever le défaut.
Soit une sonde de batterie détectant une température trop basse, coupe la clim afin d’éviter un gel de la batterie.
Dans les deux cas signe de manque de gaz. Il se peut aussi que ce ne soit pas un manque de gaz mais un décalage d'une ou des sondes donnant de mauvaise informations à la carte électronique.
Si il n'y a pas d’électronique il y a un klicson qui coupe le compresseur pour ne pas casser celui-ci.
Et donc toujours la même chose certainement un manque de gaz.
14 juin 2015 à 11:07
consulter ce sujet Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seulBonsoir.
UE = unité extérieure.
UE = unité extérieure.
13 juin 2015 à 18:33
consulter ce sujet MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mnBonsoir.
Je verrai bien un manque de gaz, entraînant une coupure par sécurité du compresseur, celui-ci peut redémarrer dans les 5 min comme dans l'heure ou les heures qui suivent.
Ce phénomène va pas aller en s'arrangeant et risque de casse du compresseur.
Je verrai bien un manque de gaz, entraînant une coupure par sécurité du compresseur, celui-ci peut redémarrer dans les 5 min comme dans l'heure ou les heures qui suivent.
Ce phénomène va pas aller en s'arrangeant et risque de casse du compresseur.
13 juin 2015 à 18:24
consulter ce sujet Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seulBonjour.
Peut-être normal car arrivé au point de consigne donc coupe en régulation.
Normal, jamais de redémarrage immédiat du compresseur temporisation d'environ 4 min avant redémarrage.
Normal vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, c'est une clim de confort.
Besoin d'explication car je ne vois pas ce que vous voulez dire ???
Vos données températures ont l'air d’être correctes. Si vous avez un delta T°C de 9/12 entre l'aspiration et le soufflage avec un filtre propre votre machine fonctionne correctement.
Citation :
Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)
Peut-être normal car arrivé au point de consigne donc coupe en régulation.
Citation :.
Pas de redémarrage du compresseur après arrêt
Normal, jamais de redémarrage immédiat du compresseur temporisation d'environ 4 min avant redémarrage.
Citation :
Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
Normal vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, c'est une clim de confort.
Citation :
Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)
Besoin d'explication car je ne vois pas ce que vous voulez dire ???
Citation :
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.
Vos données températures ont l'air d’être correctes. Si vous avez un delta T°C de 9/12 entre l'aspiration et le soufflage avec un filtre propre votre machine fonctionne correctement.
13 juin 2015 à 18:20
consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieureBonjour.
Cela veut dire qu'il y a un défaut, il faut ouvrir l'UE. Il doit y avoir une led qui clignote nous dire lesquelles et combien de fois.
Elle peut par ex clignoter 1x toutes les secondes comme 3x s’arrêter et recommencer.
Cela veut dire qu'il y a un défaut, il faut ouvrir l'UE. Il doit y avoir une led qui clignote nous dire lesquelles et combien de fois.
Elle peut par ex clignoter 1x toutes les secondes comme 3x s’arrêter et recommencer.
13 juin 2015 à 08:07
consulter ce sujet MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mnBonjour.
Bien.
Combien de fois ? SVP.
Citation :
Mon MSZ-GB50VA (qui marchait très bien jusqu’à hier).
Bien.
Citation :
Le voyant "opération" se met alors à clignoter.
Combien de fois ? SVP.
12 juin 2015 à 16:26
consulter ce sujet MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mnBonsoir.
Je suppose que vous voulez dire l'UI (unité intérieure).
Soulever le capot de façade, enlever les filtres en profiter pour les laver, suivant les modèles soit il y a 2 ou 3 vis cruciformes que vous pouvez dévisser, soit en bas juste au dessus des volets de soufflage il y a 2 ou trois petits caches qu'il faut enlever avec un petit tournevis plat afin d’accéder aux vis cruciformes au fond des trous, une fois fait, passer les mains à l'envers à l'intérieur en haut de l'emplacement des filtres et basculer en forçant légèrement vers vous en inclinant en même temps vers le bas.
Remettre dans le sens inverse de l'explication.
Je suppose que vous voulez dire l'UI (unité intérieure).
Soulever le capot de façade, enlever les filtres en profiter pour les laver, suivant les modèles soit il y a 2 ou 3 vis cruciformes que vous pouvez dévisser, soit en bas juste au dessus des volets de soufflage il y a 2 ou trois petits caches qu'il faut enlever avec un petit tournevis plat afin d’accéder aux vis cruciformes au fond des trous, une fois fait, passer les mains à l'envers à l'intérieur en haut de l'emplacement des filtres et basculer en forçant légèrement vers vous en inclinant en même temps vers le bas.
Remettre dans le sens inverse de l'explication.
11 juin 2015 à 18:19
consulter ce sujet Démontage carter split AtlanticBonjour.
En effet un des circuit est HS, vide, cartes etc.
Pour réparer appeler une société agréée afin d’effectuer un diagnostic et un devis éventuel.
En effet un des circuit est HS, vide, cartes etc.
Pour réparer appeler une société agréée afin d’effectuer un diagnostic et un devis éventuel.
11 juin 2015 à 18:11
consulter ce sujet Panne 2 clim sur 6 et soufflerie une sur deuxAppareil extérieur coulé avec une unité intérieure = appareil extérieur couplé avec une unité intérieure.
Mais je pense que vous avez corrigé.
Mais je pense que vous avez corrigé.
09 juin 2015 à 18:36
consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pasAppareil extérieur RAM 70QH4 et 80 QH4 = appareil extérieur coulé avec une unité intérieure un gainable RAD 25 NH4, je pense que c'est celui-ci qui cause le problème ?
Si c'est le cas en effet il doit y avoir une pompe de relevage à l’intérieur, qui indique une alarme niveau haut dans le bac de condensat.
Si c'est le cas en effet il doit y avoir une pompe de relevage à l’intérieur, qui indique une alarme niveau haut dans le bac de condensat.
09 juin 2015 à 18:35
consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pasBonsoir. Ben cela veut dire que le défaut que le clignotement sur l'UE concerne que celle-ci, apparemment votre eau se vide puis au bout d'un temps donné la déshumidification remplit le bac puis le défaut revient.
Donc chercher de ce côté.
Donc chercher de ce côté.
09 juin 2015 à 18:27
consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pasBonjour.
En fait cela ne fonctionne pas avec un split il faut que ce soit un VRV pour accéder à ces fonctions.
Tant pis...
En fait cela ne fonctionne pas avec un split il faut que ce soit un VRV pour accéder à ces fonctions.
Tant pis...
09 juin 2015 à 18:20
consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pasBonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé 6 clignotements = détection d'eau anormal
1/ pompe à condensat,
2/ contacteur à flotteur.
Il doit y avoir une pompe bloquée ou ne fonctionne plus électriquement, il faut trouver où elle se trouve dans l'unité qui clignote.
D'après ce que j'ai trouvé 6 clignotements = détection d'eau anormal
1/ pompe à condensat,
2/ contacteur à flotteur.
Il doit y avoir une pompe bloquée ou ne fonctionne plus électriquement, il faut trouver où elle se trouve dans l'unité qui clignote.
08 juin 2015 à 20:58
consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pasIl faut que je retrouve pour cette commande.
08 juin 2015 à 20:51
consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pasBonsoir.
La température d'échange sur l'UI sera un peu plus basse que la normale.
Si l'on demande une température ambiante trop basse oui on peut prendre en glace.
La température d'échange sur l'UI sera un peu plus basse que la normale.
Si l'on demande une température ambiante trop basse oui on peut prendre en glace.
08 juin 2015 à 20:26
consulter ce sujet Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTUBonsoir. Merci AAC c’était juste une approche, il est certain qu'un bilan thermique est l’idéal.
08 juin 2015 à 20:21
consulter ce sujet Choix climatisation monoblocBonsoir.
Alors nous allons faire un essai, appuyer sur le bouton "test" ou "cancel" jusqu'à ce que le mode "setting" apparaisse.
Appuyer sur le bouton mode jusque parvenir au mode 12.
Appuyer sur le bouton "UP" temp pour choisir le code souhaité le 6.
Appuyer sur le bouton "DOWN" temp pour accéder au sous code mettre sur 2.
Valider avec avec le bouton réserve.
Pour sortir appuyer de nouveau sur le bouton "MODE".
Oui il y a d'autres codes mais pas certain que l'on puisse y arriver l’idéal est une commande à fils plus facile et plus d'accès.
Alors nous allons faire un essai, appuyer sur le bouton "test" ou "cancel" jusqu'à ce que le mode "setting" apparaisse.
Appuyer sur le bouton mode jusque parvenir au mode 12.
Appuyer sur le bouton "UP" temp pour choisir le code souhaité le 6.
Appuyer sur le bouton "DOWN" temp pour accéder au sous code mettre sur 2.
Valider avec avec le bouton réserve.
Pour sortir appuyer de nouveau sur le bouton "MODE".
Oui il y a d'autres codes mais pas certain que l'on puisse y arriver l’idéal est une commande à fils plus facile et plus d'accès.
08 juin 2015 à 18:19
consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pasBonsoir. Il faut environ 100 W par M² donc 4500 W pour votre pièce. A partir de là, il faut aller voir chez un distributeur soit en GS, soit chez un pro qui peut être de meilleurs conseils, pour tous les renseignements techniques.
08 juin 2015 à 18:08
consulter ce sujet Choix climatisation monoblocBonsoir.
En effet il vaut mieux installer l'UE à l’extérieur, la température sous les toits étant quand même assez élevée, cela n’empêcherait pas le fonctionnement mais durera certainement beaucoup moins longtemps.
Casse compresseur, mauvais échange...
Pour les longueurs de tubes suivre les précautions constructeur qui en général inscrite dans les docs fournies avec l'appareil.
En effet il vaut mieux installer l'UE à l’extérieur, la température sous les toits étant quand même assez élevée, cela n’empêcherait pas le fonctionnement mais durera certainement beaucoup moins longtemps.
Casse compresseur, mauvais échange...
Pour les longueurs de tubes suivre les précautions constructeur qui en général inscrite dans les docs fournies avec l'appareil.
08 juin 2015 à 18:03
consulter ce sujet Conseils installation climatisation dans grenier Je crois que j'ai retrouvé les photos, elles sont disponibles en suivant ce lien :
Conseils pour démonter roulement split Daikin
Conseils pour démonter roulement split Daikin
07 juin 2015 à 14:48
consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BSEn fait, enlever cette vis et donc le plastique qui va autour et normalement le moteur vient tout seul, si bien sûr vous avez dévissé la vis entre les pales de ventilation, soit avec un tournevis plat soit une clé six pans de 4.
07 juin 2015 à 14:43
consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BSBonjour.
Il me semble que je vous ai répondu sur un autre site, mais bon !!!
Y a t-il une pompe ? Oui/non
Est-elle propre ? Oui/non
Est-ce en gravitaire ???? Oui/non
Il me semble que je vous ai répondu sur un autre site, mais bon !!!
Y a t-il une pompe ? Oui/non
Est-elle propre ? Oui/non
Est-ce en gravitaire ???? Oui/non
07 juin 2015 à 14:38
consulter ce sujet De l'eau coule sous le split clim LGBonjour.
Je vais être un peu rapide, certainement un manque de gaz coupure par température haute = sondes ou encore pressostat BP voire HP.
Je vais être un peu rapide, certainement un manque de gaz coupure par température haute = sondes ou encore pressostat BP voire HP.
07 juin 2015 à 14:33
consulter ce sujet Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07Adel !!!! pourquoi enlever le comp ????? pour l'huile polluée ?
La méthode des trois est très bien !!! Et peut suffire pour une petite installation.
La méthode des trois est très bien !!! Et peut suffire pour une petite installation.
07 juin 2015 à 14:29
consulter ce sujet Tube cuivre clim cassé est-ce réparable facilement sans soudure ?En principe c'est le mode 22 code 6.
Mais c'est la méthode sur la commande dont je n'ai plus souvenir.
Mais je vais trouver...

Mais c'est la méthode sur la commande dont je n'ai plus souvenir.
Mais je vais trouver...

07 juin 2015 à 14:26
consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pasBonjour.
Il faut que je me renseigne la réf est ok. Mais normalement on devrait pouvoir faire quelque chose.
Il faut que je me renseigne la réf est ok. Mais normalement on devrait pouvoir faire quelque chose.
07 juin 2015 à 14:22
consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pasBonjour.
Je verrai bien comme adel une inversion de câble.
Un test simple, mettre en ventilation seule une des deux UI, puis mettre en froid l'autre, si celle en ventilation fait du froid c'est qu'il y a inversion.
Je verrai bien comme adel une inversion de câble.
Un test simple, mettre en ventilation seule une des deux UI, puis mettre en froid l'autre, si celle en ventilation fait du froid c'est qu'il y a inversion.
07 juin 2015 à 12:17
consulter ce sujet Problème de froid climatiseur réversible SamsungBonjour.
Suivre les conseils d'adel, je rajouterai qu'il faudra aussi nettoyer plus souvent l'UE afin d'optimiser au mieux les performances.
Suivre les conseils d'adel, je rajouterai qu'il faudra aussi nettoyer plus souvent l'UE afin d'optimiser au mieux les performances.
07 juin 2015 à 12:13
consulter ce sujet Groupe extérieur Hitachi peut-il perdre en efficacitéBonjour.
La surface d’échange sera un peu plus grande, faire attention de ne pas avoir trop de liaison frigo, peut-être faire un appoint de gaz sur chauffe 5/7°c.
La surface d’échange sera un peu plus grande, faire attention de ne pas avoir trop de liaison frigo, peut-être faire un appoint de gaz sur chauffe 5/7°c.
07 juin 2015 à 12:10
consulter ce sujet Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTUBonjour.
Nous dire combien de fois clignote la led et la réf exacte de la machine RAS ? RAM ? RAC ?
Nous dire combien de fois clignote la led et la réf exacte de la machine RAS ? RAM ? RAC ?
07 juin 2015 à 12:06
consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pasBonjour.
Je crois me rappeler qu'il est possible de rentrer un code dans la commande il nous faudrait la réf de celle-ci, elle est derrière : ARC...
Je crois me rappeler qu'il est possible de rentrer un code dans la commande il nous faudrait la réf de celle-ci, elle est derrière : ARC...
07 juin 2015 à 11:58
consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pasBonsoir.
Normalement NON, avec délicatesse, incliner le moteur avec un tournevis, afin de le déloger de son emplacement.
Il me semble que j'avais déposé un topic de démontage, faire une recherche sur le site.
Normalement NON, avec délicatesse, incliner le moteur avec un tournevis, afin de le déloger de son emplacement.
Il me semble que j'avais déposé un topic de démontage, faire une recherche sur le site.
04 juin 2015 à 20:17
consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BSBonsoir.
Merci Dom pour la doc.
Problème sur une sonde (C2) branchée en EXLI sur la carte de l’unité extérieure.
Sûrement une sonde HP décalée donc à changer. Pour effectuer une mesure 25°c=20 k ohms , et 20°C=25 k ohms.
Merci Dom pour la doc.
Problème sur une sonde (C2) branchée en EXLI sur la carte de l’unité extérieure.
Sûrement une sonde HP décalée donc à changer. Pour effectuer une mesure 25°c=20 k ohms , et 20°C=25 k ohms.
01 juin 2015 à 18:37
consulter ce sujet Panne climatiseur SanyoBonsoir.
Ben.... sans références de quoi que ce soit nous n'allons pas faire grand chose, pour s'amuser branchez tout et vous verrez bien.
Mais soit dit en passant même si tout est de la même marque cela n'est pas dit ???

Ben.... sans références de quoi que ce soit nous n'allons pas faire grand chose, pour s'amuser branchez tout et vous verrez bien.
Mais soit dit en passant même si tout est de la même marque cela n'est pas dit ???

01 juin 2015 à 18:28
consulter ce sujet Branchement clim split simple sur groupe multi splitBonsoir.
Donc suivant les dires de paulmarie chez Airton E0 = problème de réception/émission carte.
Pas de code erreur E0 chez Zenith.
Donc probablement un souci avec la carte principale de l'UE.
Bon courage pour la trouver.
Donc suivant les dires de paulmarie chez Airton E0 = problème de réception/émission carte.
Pas de code erreur E0 chez Zenith.
Donc probablement un souci avec la carte principale de l'UE.
Bon courage pour la trouver.
29 mai 2015 à 20:27
consulter ce sujet Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTUBonsoir.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque.
Toutefois et d'après tous les essais que vous avez effectués je verrai bien une pompe de relevage HS.
Un test simple, démonter toute la façade ainsi que le bac condensat, remettre sous tension, puis avec la main simuler un contact d'enclenchement de la pompe = flotteur, si elle tourne prendre un fond de boîte en plastique, la remplir d'eau et voir si elle pompe normalement en quelques secondes.
Sinon c'est la carte de l'UI.
Il se peut aussi que ce soit un manque de gaz, ces petites bêtes ont des thermostats antigel sur la batterie.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque.
Toutefois et d'après tous les essais que vous avez effectués je verrai bien une pompe de relevage HS.
Un test simple, démonter toute la façade ainsi que le bac condensat, remettre sous tension, puis avec la main simuler un contact d'enclenchement de la pompe = flotteur, si elle tourne prendre un fond de boîte en plastique, la remplir d'eau et voir si elle pompe normalement en quelques secondes.
Sinon c'est la carte de l'UI.
Il se peut aussi que ce soit un manque de gaz, ces petites bêtes ont des thermostats antigel sur la batterie.
27 mai 2015 à 18:06
consulter ce sujet Erreur H35 clim Panasonic CSE12PB4EABonsoir.
Normal c'est surement chinois.
Pas cher mais qu'est-ce qu'on est dans le caca quand il faut une pièce détachée.

Toutefois sur internet essayez les commandes universelles de climatisation, peuvent aller de 15 à 100€ et surtout bien regarder si elles sont compatibles avec votre marque, éventuellement aussi chez les dépositaires et distributeurs de matériel frigo, comme Fritec, Cofriset, Rolesco.
Citation :
J'ai dû faire le tour de tous les fournisseurs de télécommandes et personne ne connait la marque Soonko.
Normal c'est surement chinois.
Pas cher mais qu'est-ce qu'on est dans le caca quand il faut une pièce détachée.

Toutefois sur internet essayez les commandes universelles de climatisation, peuvent aller de 15 à 100€ et surtout bien regarder si elles sont compatibles avec votre marque, éventuellement aussi chez les dépositaires et distributeurs de matériel frigo, comme Fritec, Cofriset, Rolesco.
26 mai 2015 à 17:51
consulter ce sujet Recherche où acheter une télécommande pour climatiseur SOONKOBonjour.
Vous n'avez pas un listing de code erreur dans vos papiers de la machine ?
Ou encore derrière le panneau du dessus de l'UE ?
Si rien matériel chinois
et là je ne peux rien faire pour vous à moins peut-être ! D’être devant.
Vous n'avez pas un listing de code erreur dans vos papiers de la machine ?
Ou encore derrière le panneau du dessus de l'UE ?
Si rien matériel chinois
et là je ne peux rien faire pour vous à moins peut-être ! D’être devant. 26 mai 2015 à 17:45
consulter ce sujet Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTUBonjour.
ARRÊTEZ TOUT !!!!!!!

Qui IL ?
On ne recharge jamais une clim surtout en complément de charge et de plus avec du R407C.
Est-ce une inverter un tout ou rien ? Apparemment vous êtes un peu perdu vous faites tout et n'importe quoi, à la fin vous allez vous retrouver avec un compresseur cassé et donc dans l'achat d'une nouvelle installation.
1 : si manque du gaz il y a une fuite, il faut la trouver. test azote

2 : une fois trouvé la fuite ou les fuites, tirage au vide.
3 : remplissage et mise en service au poids de gaz suivant les prescriptions constructeur.
4 : et tout cela se fait par un pro détenant son attestation de d’aptitude car INTERDICTION de manipuler les fluides comme vous l'avez fait.
5 : bilan de l’opération par un pro environ 400€ , clim neuve 800€ voire plus pour une installation neuve.
Encore plus cher si la V4V est HS, mais cela peut venir d'une carte de commande qui ne donne pas l'ordre d'inversion de cycles.
ARRÊTEZ TOUT !!!!!!!

Citation :
J'ai voulu la recharger avec une bouteille de gaz r407 avec mano, il dit qu'il n'y a assez de gaz
Qui IL ?
On ne recharge jamais une clim surtout en complément de charge et de plus avec du R407C.
Est-ce une inverter un tout ou rien ? Apparemment vous êtes un peu perdu vous faites tout et n'importe quoi, à la fin vous allez vous retrouver avec un compresseur cassé et donc dans l'achat d'une nouvelle installation.
1 : si manque du gaz il y a une fuite, il faut la trouver. test azote

2 : une fois trouvé la fuite ou les fuites, tirage au vide.
3 : remplissage et mise en service au poids de gaz suivant les prescriptions constructeur.
4 : et tout cela se fait par un pro détenant son attestation de d’aptitude car INTERDICTION de manipuler les fluides comme vous l'avez fait.
5 : bilan de l’opération par un pro environ 400€ , clim neuve 800€ voire plus pour une installation neuve.
Encore plus cher si la V4V est HS, mais cela peut venir d'une carte de commande qui ne donne pas l'ordre d'inversion de cycles.
26 mai 2015 à 17:41
consulter ce sujet Pas de froid clim réversible Saunier Duval 026 EHWIBonjour. OK et merci Adel.
24 mai 2015 à 10:24
consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/grBonsoir.
Non il n'y a pas d'isolation, l’épaisseur du tube caoutchouc suffit.
Par contre les raccords sont des nids à fuite.
Non il n'y a pas d'isolation, l’épaisseur du tube caoutchouc suffit.
Par contre les raccords sont des nids à fuite.
23 mai 2015 à 19:59
consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaireRe. Inverter au R22 ?
23 mai 2015 à 10:21
consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/grBonjour.
Vous pouvez toutefois changer ce gaz par du R422, je ne suis pas un spécialiste avec ce gaz mais je sais que l'on perd environ 10% de puissance.
Et un conseil appelez un pro et non ce charlatan car en effet il est interdit d'acheter et de manipuler ce gaz depuis le 01/01/15 sous peine d'amende allant jusque 15000€.
Et attention il y a des contrôles.
Vous pouvez toutefois changer ce gaz par du R422, je ne suis pas un spécialiste avec ce gaz mais je sais que l'on perd environ 10% de puissance.
Et un conseil appelez un pro et non ce charlatan car en effet il est interdit d'acheter et de manipuler ce gaz depuis le 01/01/15 sous peine d'amende allant jusque 15000€.
Et attention il y a des contrôles.
23 mai 2015 à 08:24
consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/grBonjour.
En effet AAC a donné la réponse et je confirme ayant déjà installé ce système.
On coupe le tube à la bonne longueur, puis on visse le raccord ou on le sertit.
En effet AAC a donné la réponse et je confirme ayant déjà installé ce système.
On coupe le tube à la bonne longueur, puis on visse le raccord ou on le sertit.
23 mai 2015 à 08:17
consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaireBonjour.
Bar/gr = ???
Je ne sais pas ce que cela veut dire ! Et je pense qu'il y en a aucun.
Cela ne fonctionne pas comme cela, avant on travaillait avec une SC = sur chauffe 5/7°C et SR = sous refroidissement de 6°C. Compresseurs tout ou rien. Maintenant nous travaillons avec les systèmes inverter :
Au poids, ces instructions sont données par les constructeurs, tant de mètre de tubes ligne liquide = X gaz, un supplément est parfois nécessaire suivant le métré jusqu'à une certaine mesure.
Pour dire que 1.5 ba de gaz ne veut rien dire en pression de fonctionnement il faut connaitre quel est le type de gaz.
Que se passe t-il ? Pourquoi cette pression ? Qui correspond à une température (le plus important) la machine aussi c'est quoi ?
Bar/gr = ???
Je ne sais pas ce que cela veut dire ! Et je pense qu'il y en a aucun.
Cela ne fonctionne pas comme cela, avant on travaillait avec une SC = sur chauffe 5/7°C et SR = sous refroidissement de 6°C. Compresseurs tout ou rien. Maintenant nous travaillons avec les systèmes inverter :
Au poids, ces instructions sont données par les constructeurs, tant de mètre de tubes ligne liquide = X gaz, un supplément est parfois nécessaire suivant le métré jusqu'à une certaine mesure.
Pour dire que 1.5 ba de gaz ne veut rien dire en pression de fonctionnement il faut connaitre quel est le type de gaz.
Que se passe t-il ? Pourquoi cette pression ? Qui correspond à une température (le plus important) la machine aussi c'est quoi ?
22 mai 2015 à 16:10
consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/grBonsoir.
A quand même, vous auriez pu avoir aussi cher, voire moins, avec une marque de qualité ayant pignon sur rue.
Mais là je ne vous serais que de moindre secours.
A part le manque de gaz !!! Je ne vois que ça.
Citation :
Uniconfort, tout ce petit monde n'existe plus, le revendeur se trouvait à Saintes 17100, sous le nom de A'tout confort, et c'est une installation qui m'a quand même coûté dans les 10000€.
A quand même, vous auriez pu avoir aussi cher, voire moins, avec une marque de qualité ayant pignon sur rue.
Mais là je ne vous serais que de moindre secours.
A part le manque de gaz !!! Je ne vois que ça.

21 mai 2015 à 18:14
consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kWBonjour.
Aie aie aie avec tous ces trucs pas faciles de comprendre.
Alors je suppose que vous voulez parler du câble de liaison entre l'UI et l'UE.
Si c'est le cas il faut regarder le câblage de l'UI par ex 1/2/3 avec les couleurs correspondantes puis câbler idem dans l'UE.
Puis vous devez avoir un câble d'alimentation Net PH ou P correspondant au neutre et phase à effectuer bien sûr hors tension + la terre.
Sinon nous poster des photos cela sera peut être plus facile à comprendre.
Aie aie aie avec tous ces trucs pas faciles de comprendre.
Alors je suppose que vous voulez parler du câble de liaison entre l'UI et l'UE.
Si c'est le cas il faut regarder le câblage de l'UI par ex 1/2/3 avec les couleurs correspondantes puis câbler idem dans l'UE.
Puis vous devez avoir un câble d'alimentation Net PH ou P correspondant au neutre et phase à effectuer bien sûr hors tension + la terre.
Sinon nous poster des photos cela sera peut être plus facile à comprendre.
21 mai 2015 à 18:08
consulter ce sujet Branchement câbles ventilateur climatiseur AirwelBesoin d’étude et de réflexion...


20 mai 2015 à 21:27
consulter ce sujet Installation clim gainable emplacement des bouches dans une constructionJe ne connais pas cette marque
surement pas chère et de GS.
Éventuellement demander chez votre revendeur, et si vous avez les codes pannes nous les communiquer, vous les avez peut-être dans votre notice d'installation ???
surement pas chère et de GS. Éventuellement demander chez votre revendeur, et si vous avez les codes pannes nous les communiquer, vous les avez peut-être dans votre notice d'installation ???
20 mai 2015 à 21:25
consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kWBonsoir.
Surement un problème de sur-tension au démarrage du compresseur, est-ce un inverter ou un démarrage simple (tout ou rien) ? Sinon adapter un disjoncteur courbe D ou fusible AM en conséquence de la puissance correspondante.
Ex : 20 A AM en fusible = 15 A en courbe D.
Il se peut aussi qu'il faille dissocier les alimentations et surement le cas et ce, avec les mêmes recommandations.
Surement un problème de sur-tension au démarrage du compresseur, est-ce un inverter ou un démarrage simple (tout ou rien) ? Sinon adapter un disjoncteur courbe D ou fusible AM en conséquence de la puissance correspondante.
Ex : 20 A AM en fusible = 15 A en courbe D.
Il se peut aussi qu'il faille dissocier les alimentations et surement le cas et ce, avec les mêmes recommandations.
20 mai 2015 à 21:18
consulter ce sujet Ma nouvelle clim fait sauter mes appareils électroniques