Bonjour.
Il y aurait un problème de carte, la clim ne fonctionnerait pas du tout.
Le problème de manque de gaz avec les systèmes électroniques actuels sont soit une sonde refoulement compresseur qui détecte une température trop haute donc la carte donne un ordre d’arrêt de la clim afin de ne pas casser le comp, ce pourquoi vous êtes obligé d'enlever la prise afin de ré signaliser la carte donc d'enlever le défaut.
Soit une sonde de batterie détectant une température trop basse, coupe la clim afin d’éviter un gel de la batterie.
Dans les deux cas signe de manque de gaz. Il se peut aussi que ce ne soit pas un manque de gaz mais un décalage d'une ou des sondes donnant de mauvaise informations à la carte électronique.
Si il n'y a pas d’électronique il y a un klicson qui coupe le compresseur pour ne pas casser celui-ci.
Et donc toujours la même chose certainement un manque de gaz.
14 juin 2015 à 11:07
forum consulter ce sujet Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul

Bonsoir.
UE = unité extérieure.
13 juin 2015 à 18:33
forum consulter ce sujet MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

Publicité

Bonsoir.
Je verrai bien un manque de gaz, entraînant une coupure par sécurité du compresseur, celui-ci peut redémarrer dans les 5 min comme dans l'heure ou les heures qui suivent.
Ce phénomène va pas aller en s'arrangeant et risque de casse du compresseur.
13 juin 2015 à 18:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul

Bonjour.
Citation :
Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)

Peut-être normal car arrivé au point de consigne donc coupe en régulation.
Citation :
Pas de redémarrage du compresseur après arrêt
.
Normal, jamais de redémarrage immédiat du compresseur temporisation d'environ 4 min avant redémarrage.
Citation :
Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.

Normal vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, c'est une clim de confort.
Citation :
Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)

Besoin d'explication car je ne vois pas ce que vous voulez dire ???
Citation :
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.

Vos données températures ont l'air d’être correctes. Si vous avez un delta T°C de 9/12 entre l'aspiration et le soufflage avec un filtre propre votre machine fonctionne correctement.
13 juin 2015 à 18:20
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

Bonjour.
Cela veut dire qu'il y a un défaut, il faut ouvrir l'UE. Il doit y avoir une led qui clignote nous dire lesquelles et combien de fois.
Elle peut par ex clignoter 1x toutes les secondes comme 3x s’arrêter et recommencer.
13 juin 2015 à 08:07
forum consulter ce sujet MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

Bonjour.
Citation :
Mon MSZ-GB50VA (qui marchait très bien jusqu’à hier).

Bien.
Citation :
Le voyant "opération" se met alors à clignoter.

Combien de fois ? SVP.
12 juin 2015 à 16:26
forum consulter ce sujet MSZ-GB50VA s’arrête de fonctionner au bout de 2-3mn

Bonsoir.
Je suppose que vous voulez dire l'UI (unité intérieure).
Soulever le capot de façade, enlever les filtres en profiter pour les laver, suivant les modèles soit il y a 2 ou 3 vis cruciformes que vous pouvez dévisser, soit en bas juste au dessus des volets de soufflage il y a 2 ou trois petits caches qu'il faut enlever avec un petit tournevis plat afin d’accéder aux vis cruciformes au fond des trous, une fois fait, passer les mains à l'envers à l'intérieur en haut de l'emplacement des filtres et basculer en forçant légèrement vers vous en inclinant en même temps vers le bas.
Remettre dans le sens inverse de l'explication.
11 juin 2015 à 18:19
forum consulter ce sujet Démontage carter split Atlantic

Bonjour.
En effet un des circuit est HS, vide, cartes etc.
Pour réparer appeler une société agréée afin d’effectuer un diagnostic et un devis éventuel.
11 juin 2015 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne 2 clim sur 6 et soufflerie une sur deux

Appareil extérieur coulé avec une unité intérieure = appareil extérieur couplé avec une unité intérieure.
Mais je pense que vous avez corrigé.
09 juin 2015 à 18:36
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Appareil extérieur RAM 70QH4 et 80 QH4 = appareil extérieur coulé avec une unité intérieure un gainable RAD 25 NH4, je pense que c'est celui-ci qui cause le problème ?
Si c'est le cas en effet il doit y avoir une pompe de relevage à l’intérieur, qui indique une alarme niveau haut dans le bac de condensat.
09 juin 2015 à 18:35
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Bonsoir. Ben cela veut dire que le défaut que le clignotement sur l'UE concerne que celle-ci, apparemment votre eau se vide puis au bout d'un temps donné la déshumidification remplit le bac puis le défaut revient.
Donc chercher de ce côté.
09 juin 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Bonjour.
En fait cela ne fonctionne pas avec un split il faut que ce soit un VRV pour accéder à ces fonctions.
Tant pis...
09 juin 2015 à 18:20
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé 6 clignotements = détection d'eau anormal
1/ pompe à condensat,
2/ contacteur à flotteur.
Il doit y avoir une pompe bloquée ou ne fonctionne plus électriquement, il faut trouver où elle se trouve dans l'unité qui clignote.
08 juin 2015 à 20:58
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Il faut que je retrouve pour cette commande.
08 juin 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonsoir.
La température d'échange sur l'UI sera un peu plus basse que la normale.
Si l'on demande une température ambiante trop basse oui on peut prendre en glace.
08 juin 2015 à 20:26
forum consulter ce sujet Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTU

Bonsoir. Merci AAC c’était juste une approche, il est certain qu'un bilan thermique est l’idéal.
08 juin 2015 à 20:21
forum consulter ce sujet Choix climatisation monobloc

Bonsoir.
Alors nous allons faire un essai, appuyer sur le bouton "test" ou "cancel" jusqu'à ce que le mode "setting" apparaisse.
Appuyer sur le bouton mode jusque parvenir au mode 12.
Appuyer sur le bouton "UP" temp pour choisir le code souhaité le 6.
Appuyer sur le bouton "DOWN" temp pour accéder au sous code mettre sur 2.
Valider avec avec le bouton réserve.
Pour sortir appuyer de nouveau sur le bouton "MODE".
Oui il y a d'autres codes mais pas certain que l'on puisse y arriver l’idéal est une commande à fils plus facile et plus d'accès.
08 juin 2015 à 18:19
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonsoir. Il faut environ 100 W par M² donc 4500 W pour votre pièce. A partir de là, il faut aller voir chez un distributeur soit en GS, soit chez un pro qui peut être de meilleurs conseils, pour tous les renseignements techniques.
08 juin 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Choix climatisation monobloc

Bonsoir.
En effet il vaut mieux installer l'UE à l’extérieur, la température sous les toits étant quand même assez élevée, cela n’empêcherait pas le fonctionnement mais durera certainement beaucoup moins longtemps.
Casse compresseur, mauvais échange...
Pour les longueurs de tubes suivre les précautions constructeur qui en général inscrite dans les docs fournies avec l'appareil.
08 juin 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Conseils installation climatisation dans grenier

Je crois que j'ai retrouvé les photos, elles sont disponibles en suivant ce lien :
Conseils pour démonter roulement split Daikin
07 juin 2015 à 14:48
forum consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS

En fait, enlever cette vis et donc le plastique qui va autour et normalement le moteur vient tout seul, si bien sûr vous avez dévissé la vis entre les pales de ventilation, soit avec un tournevis plat soit une clé six pans de 4.
07 juin 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS

Bonjour.
Il me semble que je vous ai répondu sur un autre site, mais bon !!!
Y a t-il une pompe ? Oui/non
Est-elle propre ? Oui/non
Est-ce en gravitaire ???? Oui/non
07 juin 2015 à 14:38
forum consulter ce sujet De l'eau coule sous le split clim LG

Bonjour.
Je vais être un peu rapide, certainement un manque de gaz coupure par température haute = sondes ou encore pressostat BP voire HP.
07 juin 2015 à 14:33
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Général Electric AE0/1AH07

Adel !!!! pourquoi enlever le comp ????? pour l'huile polluée ?
La méthode des trois est très bien !!! Et peut suffire pour une petite installation.
07 juin 2015 à 14:29
forum consulter ce sujet Tube cuivre clim cassé est-ce réparable facilement sans soudure ?

En principe c'est le mode 22 code 6.
Mais c'est la méthode sur la commande dont je n'ai plus souvenir.
Mais je vais trouver... sweat sweat sweat
07 juin 2015 à 14:26
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonjour.
Il faut que je me renseigne la réf est ok. Mais normalement on devrait pouvoir faire quelque chose.
07 juin 2015 à 14:22
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonjour.
Je verrai bien comme adel une inversion de câble.
Un test simple, mettre en ventilation seule une des deux UI, puis mettre en froid l'autre, si celle en ventilation fait du froid c'est qu'il y a inversion.
07 juin 2015 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème de froid climatiseur réversible Samsung

Bonjour.
Suivre les conseils d'adel, je rajouterai qu'il faudra aussi nettoyer plus souvent l'UE afin d'optimiser au mieux les performances.
07 juin 2015 à 12:13
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Hitachi peut-il perdre en efficacité

Bonjour.
La surface d’échange sera un peu plus grande, faire attention de ne pas avoir trop de liaison frigo, peut-être faire un appoint de gaz sur chauffe 5/7°c.
07 juin 2015 à 12:10
forum consulter ce sujet Unité extérieure 12000 BTU et split 18000 BTU

Bonjour.
Nous dire combien de fois clignote la led et la réf exacte de la machine RAS ? RAM ? RAC ?
07 juin 2015 à 12:06
forum consulter ce sujet Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas

Bonjour.
Je crois me rappeler qu'il est possible de rentrer un code dans la commande il nous faudrait la réf de celle-ci, elle est derrière : ARC...
07 juin 2015 à 11:58
forum consulter ce sujet Arrêter la ventilation quand le compresseur ne tourne pas

Bonsoir.
Normalement NON, avec délicatesse, incliner le moteur avec un tournevis, afin de le déloger de son emplacement.
Il me semble que j'avais déposé un topic de démontage, faire une recherche sur le site.
04 juin 2015 à 20:17
forum consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS

Bonsoir.
Merci Dom pour la doc.
Problème sur une sonde (C2) branchée en EXLI sur la carte de l’unité extérieure.
Sûrement une sonde HP décalée donc à changer. Pour effectuer une mesure 25°c=20 k ohms , et 20°C=25 k ohms.
01 juin 2015 à 18:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Sanyo

Bonsoir.
Ben.... sans références de quoi que ce soit nous n'allons pas faire grand chose, pour s'amuser branchez tout et vous verrez bien.
Mais soit dit en passant même si tout est de la même marque cela n'est pas dit ??? shocked sad titter
01 juin 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Branchement clim split simple sur groupe multi split

Bonsoir.
Donc suivant les dires de paulmarie chez Airton E0 = problème de réception/émission carte.
Pas de code erreur E0 chez Zenith.
Donc probablement un souci avec la carte principale de l'UE.
Bon courage pour la trouver.
29 mai 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

Bonsoir.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque.
Toutefois et d'après tous les essais que vous avez effectués je verrai bien une pompe de relevage HS.
Un test simple, démonter toute la façade ainsi que le bac condensat, remettre sous tension, puis avec la main simuler un contact d'enclenchement de la pompe = flotteur, si elle tourne prendre un fond de boîte en plastique, la remplir d'eau et voir si elle pompe normalement en quelques secondes.
Sinon c'est la carte de l'UI.
Il se peut aussi que ce soit un manque de gaz, ces petites bêtes ont des thermostats antigel sur la batterie.
27 mai 2015 à 18:06
forum consulter ce sujet Erreur H35 clim Panasonic CSE12PB4EA

Bonsoir.
Citation :
J'ai dû faire le tour de tous les fournisseurs de télécommandes et personne ne connait la marque Soonko.

Normal c'est surement chinois.
Pas cher mais qu'est-ce qu'on est dans le caca quand il faut une pièce détachée. mad cry lol
Toutefois sur internet essayez les commandes universelles de climatisation, peuvent aller de 15 à 100€ et surtout bien regarder si elles sont compatibles avec votre marque, éventuellement aussi chez les dépositaires et distributeurs de matériel frigo, comme Fritec, Cofriset, Rolesco.
26 mai 2015 à 17:51
forum consulter ce sujet Recherche où acheter une télécommande pour climatiseur SOONKO

Bonjour.
Vous n'avez pas un listing de code erreur dans vos papiers de la machine ?
Ou encore derrière le panneau du dessus de l'UE ?
Si rien matériel chinois cry cry cry et là je ne peux rien faire pour vous à moins peut-être ! D’être devant.
26 mai 2015 à 17:45
forum consulter ce sujet Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

Bonjour.
ARRÊTEZ TOUT !!!!!!! huffy huffy huffy
Citation :
J'ai voulu la recharger avec une bouteille de gaz r407 avec mano, il dit qu'il n'y a assez de gaz

Qui IL ?
On ne recharge jamais une clim surtout en complément de charge et de plus avec du R407C.
Est-ce une inverter un tout ou rien ? Apparemment vous êtes un peu perdu vous faites tout et n'importe quoi, à la fin vous allez vous retrouver avec un compresseur cassé et donc dans l'achat d'une nouvelle installation.
1 : si manque du gaz il y a une fuite, il faut la trouver. test azote sweat sweat sweat
2 : une fois trouvé la fuite ou les fuites, tirage au vide.
3 : remplissage et mise en service au poids de gaz suivant les prescriptions constructeur.
4 : et tout cela se fait par un pro détenant son attestation de d’aptitude car INTERDICTION de manipuler les fluides comme vous l'avez fait.
5 : bilan de l’opération par un pro environ 400€ , clim neuve 800€ voire plus pour une installation neuve.
Encore plus cher si la V4V est HS, mais cela peut venir d'une carte de commande qui ne donne pas l'ordre d'inversion de cycles.
26 mai 2015 à 17:41
forum consulter ce sujet Pas de froid clim réversible Saunier Duval 026 EHWI

Bonjour. OK et merci Adel.
24 mai 2015 à 10:24
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonsoir.
Non il n'y a pas d'isolation, l’épaisseur du tube caoutchouc suffit.
Par contre les raccords sont des nids à fuite.
23 mai 2015 à 19:59
forum consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaire

Re. Inverter au R22 ?
23 mai 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonjour.
Vous pouvez toutefois changer ce gaz par du R422, je ne suis pas un spécialiste avec ce gaz mais je sais que l'on perd environ 10% de puissance.
Et un conseil appelez un pro et non ce charlatan car en effet il est interdit d'acheter et de manipuler ce gaz depuis le 01/01/15 sous peine d'amende allant jusque 15000€.
Et attention il y a des contrôles.
23 mai 2015 à 08:24
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonjour.
En effet AAC a donné la réponse et je confirme ayant déjà installé ce système.
On coupe le tube à la bonne longueur, puis on visse le raccord ou on le sertit.
23 mai 2015 à 08:17
forum consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaire

Bonjour.
Bar/gr = ???
Je ne sais pas ce que cela veut dire ! Et je pense qu'il y en a aucun.
Cela ne fonctionne pas comme cela, avant on travaillait avec une SC = sur chauffe 5/7°C et SR = sous refroidissement de 6°C. Compresseurs tout ou rien. Maintenant nous travaillons avec les systèmes inverter :
Au poids, ces instructions sont données par les constructeurs, tant de mètre de tubes ligne liquide = X gaz, un supplément est parfois nécessaire suivant le métré jusqu'à une certaine mesure.
Pour dire que 1.5 ba de gaz ne veut rien dire en pression de fonctionnement il faut connaitre quel est le type de gaz.
Que se passe t-il ? Pourquoi cette pression ? Qui correspond à une température (le plus important) la machine aussi c'est quoi ?
22 mai 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonsoir.
Citation :
Uniconfort, tout ce petit monde n'existe plus, le revendeur se trouvait à Saintes 17100, sous le nom de A'tout confort, et c'est une installation qui m'a quand même coûté dans les 10000€.

A quand même, vous auriez pu avoir aussi cher, voire moins, avec une marque de qualité ayant pignon sur rue.
Mais là je ne vous serais que de moindre secours.
A part le manque de gaz !!! Je ne vois que ça. sweat
21 mai 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW

Bonjour.
Aie aie aie avec tous ces trucs pas faciles de comprendre.
Alors je suppose que vous voulez parler du câble de liaison entre l'UI et l'UE.
Si c'est le cas il faut regarder le câblage de l'UI par ex 1/2/3 avec les couleurs correspondantes puis câbler idem dans l'UE.
Puis vous devez avoir un câble d'alimentation Net PH ou P correspondant au neutre et phase à effectuer bien sûr hors tension + la terre.
Sinon nous poster des photos cela sera peut être plus facile à comprendre.
21 mai 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Branchement câbles ventilateur climatiseur Airwel

Besoin d’étude et de réflexion... sweat sweat sweat
20 mai 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet Installation clim gainable emplacement des bouches dans une construction

Je ne connais pas cette marque titter surement pas chère et de GS.
Éventuellement demander chez votre revendeur, et si vous avez les codes pannes nous les communiquer, vous les avez peut-être dans votre notice d'installation ???
20 mai 2015 à 21:25
forum consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW

Bonsoir.
Surement un problème de sur-tension au démarrage du compresseur, est-ce un inverter ou un démarrage simple (tout ou rien) ? Sinon adapter un disjoncteur courbe D ou fusible AM en conséquence de la puissance correspondante.
Ex : 20 A AM en fusible = 15 A en courbe D.
Il se peut aussi qu'il faille dissocier les alimentations et surement le cas et ce, avec les mêmes recommandations.
20 mai 2015 à 21:18
forum consulter ce sujet Ma nouvelle clim fait sauter mes appareils électroniques