Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
2856
Question dépannage clim : Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonjour,
Je possède une climatisation réversible AIRWEL model SX15N qui est installée depuis une douzaine d'années sans souci.
Depuis hier après arrêt du climatiseur par le bouton off sur le split, je me suis aperçu que l'unité extérieure fonctionnait toujours et impossible de l'arrêter normalement.
Pour ce faire j'ai dû couper l'alimentation au tableau.
Le réglage de la température par le thermostat n'a eu aucun effet.
Enfin le ventilateur de l'unité externe ne fonctionne plus ?
Merci d'avance des conseils et astuces que vous pourrez m'indiquer.
Je possède une climatisation réversible AIRWEL model SX15N qui est installée depuis une douzaine d'années sans souci.
Depuis hier après arrêt du climatiseur par le bouton off sur le split, je me suis aperçu que l'unité extérieure fonctionnait toujours et impossible de l'arrêter normalement.
Pour ce faire j'ai dû couper l'alimentation au tableau.
Le réglage de la température par le thermostat n'a eu aucun effet.
Enfin le ventilateur de l'unité externe ne fonctionne plus ?
Merci d'avance des conseils et astuces que vous pourrez m'indiquer.
10 juillet 2015 à 12:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonjour.
Certainement un relais ou contacteur qui est resté collé. D’où le souci du fonctionnement continuel de l'UE.
Généralement il faut changer ce dit contacteur ou relais et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Afin de vous aider un peu plus nous envoyer par photo le schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE ou le cache de l'alimentation des câbles.
Certainement un relais ou contacteur qui est resté collé. D’où le souci du fonctionnement continuel de l'UE.
Généralement il faut changer ce dit contacteur ou relais et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Afin de vous aider un peu plus nous envoyer par photo le schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE ou le cache de l'alimentation des câbles.
10 juillet 2015 à 18:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonsoir.
La commande vient de la carte de l'UI sur la borne 4 du schéma.
Panne récurrente chez ce constructeur. Il faut changer la carte de l'UI ou si vous êtes du métier changer simplement le relais de commande de la commande compresseur.
Attention Airwell a été rachetée, pour les pièces détachées c'est la croix et la bannière, on peut passer par Airton situé à Choisy le Roi.
La commande vient de la carte de l'UI sur la borne 4 du schéma.
Panne récurrente chez ce constructeur. Il faut changer la carte de l'UI ou si vous êtes du métier changer simplement le relais de commande de la commande compresseur.
Attention Airwell a été rachetée, pour les pièces détachées c'est la croix et la bannière, on peut passer par Airton situé à Choisy le Roi.
10 juillet 2015 à 21:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Bonjour,
Merci pour vos renseignements, je vais essayer de trouver le relais en question pour le remplacer si besoin !
En effet après un arrêt de 48 h j'ai tenté la remise en route, et là surprise tout est rentré dans l'ordre ?
La clim fonctionne de nouveau !
Peut-être un sursis !
Bonne journée.
Merci pour vos renseignements, je vais essayer de trouver le relais en question pour le remplacer si besoin !
En effet après un arrêt de 48 h j'ai tenté la remise en route, et là surprise tout est rentré dans l'ordre ?
La clim fonctionne de nouveau !
Peut-être un sursis !
Bonne journée.
14 juillet 2015 à 11:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
Invité
Bonsoir ,
un relais qui se bloque et qui se débloque ça reste de l'ordre de l'insignifiant (cela arrive, mais il est rare qu'il se débloque tout seul et ensuite il continue à fonctionner normalement).
Donc il y a lieu de contrôler la sonde de reprise d'air ambiant aussi. Car il est possible qu'elle soit en dérive (indique une T° supérieure à la réalité).
Par ailleurs si lors que vous aviez le problème de fonctionnement sans arrêt, vous aviez fait une demande importante, il est normale que la clim ne s’arrête pas ou plus.
Par ex : 30° ou plus à l'extérieur et 25 ou 26 dedans avec une consigne en dessous de 21°, la clim ramera fortement et n'atteindra pas la consigne.
Cordialement.
Adelclimatisation
un relais qui se bloque et qui se débloque ça reste de l'ordre de l'insignifiant (cela arrive, mais il est rare qu'il se débloque tout seul et ensuite il continue à fonctionner normalement).
Donc il y a lieu de contrôler la sonde de reprise d'air ambiant aussi. Car il est possible qu'elle soit en dérive (indique une T° supérieure à la réalité).
Par ailleurs si lors que vous aviez le problème de fonctionnement sans arrêt, vous aviez fait une demande importante, il est normale que la clim ne s’arrête pas ou plus.
Par ex : 30° ou plus à l'extérieur et 25 ou 26 dedans avec une consigne en dessous de 21°, la clim ramera fortement et n'atteindra pas la consigne.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 juillet 2015 à 22:45