J'ai fait installer un système bi-split réversible "Carrier". J'ai des problèmes depuis plusieurs mois avec l'unité placée dans la chambre. Lorsque la t° extérieure est supérieure à 23°, elle continue de bien refroidir. Par contre, après un fonctionnement d'environ 10 min, la pompe de relevage s'enclenche en continu (2fois par min). Lorsque je télécommande l'arrêt de l'appareil, la pompe continue, d'abord à un rythme d'1X/5min, pendant 3/4d'heure. Puis les déclenchements s'espacent, mais sur une période de 12h. La pompe a été changée, mais sans aucune amélioration. Au contraire de l'eau coule parfois, quand j'arrête l'appareil, par l'ouverture d'où sort normalement l'air. Le technicien ne trouve pas, alors qui pourra m'aider? Merci.
Choix 1 climatisation pour le dépannage
Invité

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
Invité
Votre climatiseur a probablement un manque de charge en gaz, ce qui forme des condensats au niveau de la bouche de soufflage de l'air.
Choix 2 climatisation pour le dépannage
Invité

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
Invité
Il faut nettoyer le fitre de la pompe de relevage, ou bien le tuyau d'évacuation est pincé.
Choix 3 climatisation pour le dépannage
Invité

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
Invité
Vérifier l'état des filtres.
Choix 4 climatisation pour le dépannage
Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
Peut-être vérifier que le tuyau d'évacuation reliant l'unité intérieure à la pompe n'est pas pincé ou obstrué par des dépôts.
15 janvier 2008 à 03:25
Choix 5 climatisation pour le dépannage
Invité

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
Invité
Faire un évent. Cordialement. Sw ! ffeR.
26 janvier 2008 à 04:22
Choix 6 climatisation pour le dépannage
Invité

Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
Invité
Pour les pompes qui tournent en continu, le souci vient souvent d'un problème de retour de l'eau : la pompe vide le réservoir des condensats, quand le réservoir est vide la pompe s'arrête, le tuyau d'évacuation se re-vide dans la pompe et re-remplit le récipient du flotteur qui remonte et redémarre la pompe etc.
Si c'est le cas : un petit clapet anti-retour sur la durite... disponible dans tous les magasins de motos spécialisés en tout terrain...
Si c'est le cas : un petit clapet anti-retour sur la durite... disponible dans tous les magasins de motos spécialisés en tout terrain...
13 juillet 2009 à 10:43
Choix 7 climatisation pour le dépannage
Fonctionnement d'une pompe de relevage en continu
Je suis tombé par hasard sur votre site et je l'ai parcouru pour mon problème de pompe de relevage...
Finalement c'était la sortie de la pompe qui était bouchée.
Merci à tous les participants de ce forum, sans quoi j'aurais dû faire intervenir quelqu'un qui m'aurait certainement raconté n'importe quoi et m'aurait facturé une pompe neuve et voire plus...
Encore merci à tous.
Bon week-end.

Finalement c'était la sortie de la pompe qui était bouchée.