Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
2837
Question Forum Dépannage : Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonjour à tous.
Depuis plusieurs semaines le bloc externe de mon climatiseur Airwell tourne même à l'arrêt, ou plutôt en veille, et quand je remets l'appareil en marche celui-ci est rempli de glace (bloc interne). L'hélice du bloc externe ne s'arrête que si je coupe l'alimentation.
Par contre après avoir laissé la glace fondre (en coupant totalement l'alimentation) si je relance l'alimentation et démarre le climatiseur au bout de quelques minutes de nombreuses gouttes d'eau se forment et ne tardent pas à couler.
Des bruits de craquement se font entendre dans le bloc interne et celui-ci est plus bruyant que d'habitude.
Je vis dans les iles et je ne pourrais pas faire intervenir un technicien avant 2 mois, passer tout l'été dans une chaleur étouffante va être horrible, est-il possible de réparer soi-même sans risque pour l'appareil ?
Depuis plusieurs semaines le bloc externe de mon climatiseur Airwell tourne même à l'arrêt, ou plutôt en veille, et quand je remets l'appareil en marche celui-ci est rempli de glace (bloc interne). L'hélice du bloc externe ne s'arrête que si je coupe l'alimentation.
Par contre après avoir laissé la glace fondre (en coupant totalement l'alimentation) si je relance l'alimentation et démarre le climatiseur au bout de quelques minutes de nombreuses gouttes d'eau se forment et ne tardent pas à couler.
Des bruits de craquement se font entendre dans le bloc interne et celui-ci est plus bruyant que d'habitude.
Je vis dans les iles et je ne pourrais pas faire intervenir un technicien avant 2 mois, passer tout l'été dans une chaleur étouffante va être horrible, est-il possible de réparer soi-même sans risque pour l'appareil ?
04 juillet 2015 à 18:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonjour,
Manque de gaz évident probablement une fuite de gaz.
Paul.
Manque de gaz évident probablement une fuite de gaz.
Paul.
04 juillet 2015 à 19:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonsoir.
Cela peut provenir effectivement d'un manque de gaz, mais il se peut aussi que les filtres soient très sales, complètement obstrués, que la ventilation de l'UI ne tourne pas correctement, voire pas du tout, ou encore la volute de soufflage très sale aussi, qu'elle soit aussi très encombrée.
Dans ce dernier cas mettre en ventilation simple à fond, mettre la main devant si en passant le soufflage est très irrégulier, stopper tout et avec une lampe regarder cette volute. La nettoyer si nécessaire.
Cela peut provenir effectivement d'un manque de gaz, mais il se peut aussi que les filtres soient très sales, complètement obstrués, que la ventilation de l'UI ne tourne pas correctement, voire pas du tout, ou encore la volute de soufflage très sale aussi, qu'elle soit aussi très encombrée.
Dans ce dernier cas mettre en ventilation simple à fond, mettre la main devant si en passant le soufflage est très irrégulier, stopper tout et avec une lampe regarder cette volute. La nettoyer si nécessaire.
04 juillet 2015 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonsoir,
D’après ce que vous décrivez, il pourrait s’agir aussi du contacteur de puissance du compresseur qui soit collé et/ou du relais de commande qui reste bloqué.
Votre clim est une TOR ou inverter ?? je pense que c'est une tout ou rien, le confirmez-vous ?
Pour vous en assurer, coupez le courant, puis remettez sans faire de la demande, si le compresseur démarre aussitôt alors c'est le contacteur de puissance et/ou relais bloqué.
Si il ne redémarre pas tant que vous ne faites pas de demande, alors soit sonde de l'UI en dérive, soit manque de gaz, et vue que la consigne n'est jamais atteinte alors le compresseur bourine en continu.
Pour les bruits, c'est dû au fait que le ventilateur frotte contre le givre.
Attention la partie apparente peut être complétement dégivrée mais pas l'arrière.
Laissez hors tension suffisamment pour faire fondre le givre.
Faites le test puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
Adelclimatisation
D’après ce que vous décrivez, il pourrait s’agir aussi du contacteur de puissance du compresseur qui soit collé et/ou du relais de commande qui reste bloqué.
Votre clim est une TOR ou inverter ?? je pense que c'est une tout ou rien, le confirmez-vous ?
Pour vous en assurer, coupez le courant, puis remettez sans faire de la demande, si le compresseur démarre aussitôt alors c'est le contacteur de puissance et/ou relais bloqué.
Si il ne redémarre pas tant que vous ne faites pas de demande, alors soit sonde de l'UI en dérive, soit manque de gaz, et vue que la consigne n'est jamais atteinte alors le compresseur bourine en continu.
Pour les bruits, c'est dû au fait que le ventilateur frotte contre le givre.
Attention la partie apparente peut être complétement dégivrée mais pas l'arrière.
Laissez hors tension suffisamment pour faire fondre le givre.
Faites le test puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
Adelclimatisation
05 juillet 2015 à 03:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur Airwell bloc externe tourne en permanence
Bonjour. Un relais sur une carte aussi comme dit par adel...
06 juillet 2015 à 17:32