Bonjour.
Climatiseur LG bi split Lg avec unité extérieure FM25AH refroidit beaucoup moins depuis quelques temps.
J'ai pris la BP qui est aux alentours de 7 bars avec une température extérieure de 27 degrés, j'ai regardé les codes panne led dans le groupe extérieur : Led verte fixe et la rouge fixe avec deux clignotements consécutifs très rapides.
Quelqu’un peut-il me dire à quoi cela correspond ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Climatiseur LG bi split Lg avec unité extérieure FM25AH refroidit beaucoup moins depuis quelques temps.
J'ai pris la BP qui est aux alentours de 7 bars avec une température extérieure de 27 degrés, j'ai regardé les codes panne led dans le groupe extérieur : Led verte fixe et la rouge fixe avec deux clignotements consécutifs très rapides.
Quelqu’un peut-il me dire à quoi cela correspond ?
Merci d'avance pour vos réponses.
07 juillet 2015 à 16:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Split MS07AH led verte fixe et la rouge fixe avec deux clignotements
Bonsoir.
Je dirais que la pression BP est normale ! Vous demandez combien en température intérieure ?
Et il fait combien dans la pièce ?
Cela correspond au code 21 = Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter
Cause :
• Surintensité instantanée
• Dépassement de l’intensité nominale
• Isolation incorrecte de l’IPM.
Je dirais que la pression BP est normale ! Vous demandez combien en température intérieure ?
Et il fait combien dans la pièce ?
Cela correspond au code 21 = Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter
Cause :
• Surintensité instantanée
• Dépassement de l’intensité nominale
• Isolation incorrecte de l’IPM.
07 juillet 2015 à 20:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Split MS07AH led verte fixe et la rouge fixe avec deux clignotements
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Dehors il fait 30 je demande 27 dans la pièce mais pour tester j'ai demandé 18 et je trouve que l'air soufflé n'est pas très froid.
J'ai oublié de préciser que les diodes clignotent même lorsque la clim est arrêtée.
J'ai démonté tous les connecteurs sur la carte IPM, bombe contact et remonté aucun effet.
Si c'était un problème de surintensité dû au compresseur le défaut devrait disparaître clim arrêtée mais ce n'est pas le cas, je coupe le disjoncteur, enclenche les diodes clignotent toujours.
Merci de votre réponse.
Dehors il fait 30 je demande 27 dans la pièce mais pour tester j'ai demandé 18 et je trouve que l'air soufflé n'est pas très froid.
J'ai oublié de préciser que les diodes clignotent même lorsque la clim est arrêtée.
J'ai démonté tous les connecteurs sur la carte IPM, bombe contact et remonté aucun effet.
Si c'était un problème de surintensité dû au compresseur le défaut devrait disparaître clim arrêtée mais ce n'est pas le cas, je coupe le disjoncteur, enclenche les diodes clignotent toujours.