Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
2868
Question Forum Climatisation : Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonjour.
Ma clim s'est bloquée sur "EC". Seule mise OFF/ON peut effacer l'alerte.
La panne est permanente, la clim démarre, mais pas la partie extérieure, puis après quelques minutes, réapparition du "EC".
Après démontage, vérification sommaire des composants puis remontage, miracle la clim est repartie.
Après quelques jours d'utilisations ponctuelles, re panne "EC".
Supposant un faux contact, je titille tous les câbles qui avaient été démontés et remontés, mais toujours "EC" !
J'ai alors entrepris de vérifier les alimentations. Pendant cette vérification, j'ai entendu comme un clic de relais (ou d'un faux contact) et la clim est repartie.
C'est bien, ça marche, mais ce n'est pas rassurant, et surtout peu pratique de mettre les doigts dans une électronique à 3m du sol.
Pouvez-vous m'indiquer que signifie "EC" ?
Peut-on se procurer un schéma électronique des cartes ?
Quelqu'un aurait une idée sur la source de la panne ?
Merci.
Ma clim s'est bloquée sur "EC". Seule mise OFF/ON peut effacer l'alerte.
La panne est permanente, la clim démarre, mais pas la partie extérieure, puis après quelques minutes, réapparition du "EC".
Après démontage, vérification sommaire des composants puis remontage, miracle la clim est repartie.
Après quelques jours d'utilisations ponctuelles, re panne "EC".
Supposant un faux contact, je titille tous les câbles qui avaient été démontés et remontés, mais toujours "EC" !
J'ai alors entrepris de vérifier les alimentations. Pendant cette vérification, j'ai entendu comme un clic de relais (ou d'un faux contact) et la clim est repartie.
C'est bien, ça marche, mais ce n'est pas rassurant, et surtout peu pratique de mettre les doigts dans une électronique à 3m du sol.
Pouvez-vous m'indiquer que signifie "EC" ?
Peut-on se procurer un schéma électronique des cartes ?
Quelqu'un aurait une idée sur la source de la panne ?
Merci.
12 juillet 2015 à 19:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonsoir.
Mauvaise communication avec groupe extérieur. Une des cartes est certainement HS.
Cordialement.
Mauvaise communication avec groupe extérieur. Une des cartes est certainement HS.
Cordialement.
12 juillet 2015 à 19:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonsoir.
EC = Communication groupe extérieur.
Sûrement la carte UE inverter ou EI
EC = Communication groupe extérieur.
Sûrement la carte UE inverter ou EI
12 juillet 2015 à 19:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
OK merci pour la traduction de "EC".
Aujourd'hui est un jour avec, car ma clim a redémarré sans coup férir.
Je suis bien d'accord avec le fait que le problème est localisé sur le module électronique extérieur.
Comme je soupçonne un faux contact, je pourrais refaire toutes les soudures, mais je préfèrerais trouver la soudure incriminée.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
Aujourd'hui est un jour avec, car ma clim a redémarré sans coup férir.
Je suis bien d'accord avec le fait que le problème est localisé sur le module électronique extérieur.
Comme je soupçonne un faux contact, je pourrais refaire toutes les soudures, mais je préfèrerais trouver la soudure incriminée.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
13 juillet 2015 à 15:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonjour.
Dans un 1er temps hors tension, déconnecter et reconnecter les fiches sur la ou les cartes UI et UE, parfois il suffit de pas grand chose pour que tout fonctionne à nouveau et correctement.
Dans un 1er temps hors tension, déconnecter et reconnecter les fiches sur la ou les cartes UI et UE, parfois il suffit de pas grand chose pour que tout fonctionne à nouveau et correctement.
14 juillet 2015 à 10:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
PL dit :
J'ai appliqué cette procédure, qui a fonctionné, mais le problème, c'est que le phénomène se reproduit au bout de quelques jours. Je pense que le faux contact, n'est pas limité aux connexions "fastons", mais probablement à une soudure que l'on sollicite en tripotant les fastons.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
Citation :
Dans un 1er temps hors tension, déconnecter et reconnecter les fiches sur la ou les cartes UI et UE.
J'ai appliqué cette procédure, qui a fonctionné, mais le problème, c'est que le phénomène se reproduit au bout de quelques jours. Je pense que le faux contact, n'est pas limité aux connexions "fastons", mais probablement à une soudure que l'on sollicite en tripotant les fastons.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
15 juillet 2015 à 11:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Invité
Avez-vous rallongé le câble 4 fils de votre clim ?
Si c'est le cas ne cherchez pas plus loin.
Dans le capot du groupe extérieur vous avez un synoptique avec l1 n et i la ligne i envoie des infos binaires, plus le câble est long plus le signal est déformé et affaiblit.
Si c'est le cas ne cherchez pas plus loin.
Dans le capot du groupe extérieur vous avez un synoptique avec l1 n et i la ligne i envoie des infos binaires, plus le câble est long plus le signal est déformé et affaiblit.
22 août 2016 à 12:49