Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
3745
Question forum dépannage climatisation : Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un connaitrait la valeur des sondes de température NTC de l'UE d'un climatiseur Airton de type TAC-12CHSA/ZI ?
En particulier celle sur la tuyauterie en sortie du compresseur (5K, 10K ou 20K...) .
Il n'existe aucune valeur sur le schéma.
Merci de votre aide.
Est-ce que quelqu'un connaitrait la valeur des sondes de température NTC de l'UE d'un climatiseur Airton de type TAC-12CHSA/ZI ?
En particulier celle sur la tuyauterie en sortie du compresseur (5K, 10K ou 20K...) .
Il n'existe aucune valeur sur le schéma.
Merci de votre aide.
06 janvier 2017 à 11:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
J'ai mesuré celle de mon "Airton" elle fait 22k dehors il fait 3 degrés, la mesure est fonction de la température ma clim est à l’arrêt.
Si vous avez un VRAI schéma publiez-le il va intéresser beaucoup de gens, moi en premier.
Merci d'avance.
J'ai mesuré celle de mon "Airton" elle fait 22k dehors il fait 3 degrés, la mesure est fonction de la température ma clim est à l’arrêt.
Si vous avez un VRAI schéma publiez-le il va intéresser beaucoup de gens, moi en premier.
Merci d'avance.

06 janvier 2017 à 15:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour et bonne année.
Démonter les sondes et nous donner les infos.
25 K ohms = 20°C , 20 k ohms = 25°C ça c'est pour toutes les sondes, par contre celles de sortie compresseur les valeurs ne sont pas les mêmes suivant les constructeurs.
Démonter les sondes et nous donner les infos.
25 K ohms = 20°C , 20 k ohms = 25°C ça c'est pour toutes les sondes, par contre celles de sortie compresseur les valeurs ne sont pas les mêmes suivant les constructeurs.
06 janvier 2017 à 17:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonsoir et bonne année à tous,
Pour "zeffy" : pourriez-vous mesurer les 3 sondes ?
Il y en a 2 sur un connecteur 4 contacts et celle du compresseur sur un connecteur 2 contacts.
C'est celle là qui m'intéresse le plus, mais les autres peuvent intéresser d'autres personnes.
Par exemple sur un climatiseur Hiyasu j'ai trouvé une sonde compresseur qui fait 635 Ohms à 25° C.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour "zeffy" : pourriez-vous mesurer les 3 sondes ?
Il y en a 2 sur un connecteur 4 contacts et celle du compresseur sur un connecteur 2 contacts.
C'est celle là qui m'intéresse le plus, mais les autres peuvent intéresser d'autres personnes.
Par exemple sur un climatiseur Hiyasu j'ai trouvé une sonde compresseur qui fait 635 Ohms à 25° C.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2017 à 18:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour,
Merci à PL pour le tableau.
Je pense que les sondes A et B sont quasi identiques et je les classerais dans la catégorie des sondes 20K.
Par contre la sonde C, je ne sais pas sous quelle appellation on pourrait la trouver dans le commerce.
La sonde D est sur un circuit d'eau, ce que je n'ai pas sur l'AIRTON.
L'idéal serait d'avoir la valeur ohmique des sondes d'un AIRTON TAC-12CHSA/ZI.
Je réitère mon appel à "zeffy".
Merci de m'avoir lu.
Bon dimanche.
Merci à PL pour le tableau.
Je pense que les sondes A et B sont quasi identiques et je les classerais dans la catégorie des sondes 20K.
Par contre la sonde C, je ne sais pas sous quelle appellation on pourrait la trouver dans le commerce.
La sonde D est sur un circuit d'eau, ce que je n'ai pas sur l'AIRTON.
L'idéal serait d'avoir la valeur ohmique des sondes d'un AIRTON TAC-12CHSA/ZI.
Je réitère mon appel à "zeffy".
Merci de m'avoir lu.
Bon dimanche.
08 janvier 2017 à 11:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonsoir.
La définition de chaque sonde A B C D sont en bas du tableau, C = discharge Pipe donc celle qui vous intéresse.
La définition de chaque sonde A B C D sont en bas du tableau, C = discharge Pipe donc celle qui vous intéresse.
08 janvier 2017 à 18:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Salut.
Désolé je n'ai pas pu répondre à votre demande j’étais couché avec la crève, mais dès que ce sera possible, je sortirais mesurer les sondes.
A bientôt.
Désolé je n'ai pas pu répondre à votre demande j’étais couché avec la crève, mais dès que ce sera possible, je sortirais mesurer les sondes.
A bientôt.
14 janvier 2017 à 22:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonsoir,
Merci de votre aide mais surtout ne prenez pas froid, avec cette grippe ce n'est pas le moment !
Je cherche toujours à me faire une opinion sur les sondes commerciales qui ne possèdent aucune référence autre que 5K, 10K, 20K.
Le tableau de "PL" donne une bonne idée des valeurs Températures / Résistances mais pas de références commerciales.
Grosse erreur de ma part sur la valeur de la sonde sortie compresseur de HIYASU : ce n'est pas 635 ohms mais bien 635 K ohms à 25°C. Mea culpa !
Ces différentes sortes de sonde, c'est un peu la foire.
Cordialement.
Merci de votre aide mais surtout ne prenez pas froid, avec cette grippe ce n'est pas le moment !
Je cherche toujours à me faire une opinion sur les sondes commerciales qui ne possèdent aucune référence autre que 5K, 10K, 20K.
Le tableau de "PL" donne une bonne idée des valeurs Températures / Résistances mais pas de références commerciales.
Grosse erreur de ma part sur la valeur de la sonde sortie compresseur de HIYASU : ce n'est pas 635 ohms mais bien 635 K ohms à 25°C. Mea culpa !
Ces différentes sortes de sonde, c'est un peu la foire.
Cordialement.
14 janvier 2017 à 23:05
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Voilà les valeurs des sondes relevées avec 4°,6.
Repère de votre schéma : cn2 53k,4
ort 11k,51
orp 11k.63
Mesures prises avec un multimètre électronique.
Je ne pense pas que votre panne vienne de là.
Faites un essai, mettre en marche la clim et tendez l'oreille du côté du petit transfo de la carte principale, si vous entendez un petit "zic....zic..." Genre clignoteur.
Cordialement.
P. S. : Merci à PL pour son tableau, sûr qu'il va aider des inscrits.
Voilà les valeurs des sondes relevées avec 4°,6.
Repère de votre schéma : cn2 53k,4
ort 11k,51
orp 11k.63
Mesures prises avec un multimètre électronique.
Je ne pense pas que votre panne vienne de là.
Faites un essai, mettre en marche la clim et tendez l'oreille du côté du petit transfo de la carte principale, si vous entendez un petit "zic....zic..." Genre clignoteur.
Cordialement.
P. S. : Merci à PL pour son tableau, sûr qu'il va aider des inscrits.
15 janvier 2017 à 14:37
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour,
Merci beaucoup à "zeffy" pour vos mesures très précises.
J'ai maintenant un bon aperçu des différentes sondes de la clim AIRTON.
Petite question : Quel est l'état des deux LEDS rouges de l'UE quand la clim est en fonctionnement normal (allumées en fixe ou éteintes ?).
Cordialement.
Merci beaucoup à "zeffy" pour vos mesures très précises.
J'ai maintenant un bon aperçu des différentes sondes de la clim AIRTON.
Petite question : Quel est l'état des deux LEDS rouges de l'UE quand la clim est en fonctionnement normal (allumées en fixe ou éteintes ?).
Cordialement.
15 janvier 2017 à 15:46
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Arta,
Normalement si elles clignotent c'est qu'il y a panne.
Voir dans la liste que je joins.
Liste codes erreur climatiseur Airton
Normalement si elles clignotent c'est qu'il y a panne.
Voir dans la liste que je joins.
Liste codes erreur climatiseur Airton
15 janvier 2017 à 16:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
Bonjour.
Tout d'abord un grand merci aux personnes qui m'ont aidé.
Ça y est ma clim refonctionne normalement.
J'ai contourné les problèmes incontournables au premier abord.
Pour le petit transfo qui sert à faire la BT 14V je l'ai replacé par un transfo torique primaire 220v sec 2x 9 v 25VA.
Ce qui fait 14 v=.
La 2ème panne carte power lumineux allumée fixe, j'ai remplacé le mini circuit TLC2272 et le BCW60 très petit transistor (très chiant à dessouder).
Le meilleur vient, merci à ARTA qui m'a communiqué la valeur de la R 37 de la carte power ce qui m'a permis de replacer cette résistance minuscule par des résistances 1/8 de W du commerce pour faire la valeur recherchée.
D'une manière générale merci.
Je reste à l'écoute si besoin.
Tout d'abord un grand merci aux personnes qui m'ont aidé.
Ça y est ma clim refonctionne normalement.
J'ai contourné les problèmes incontournables au premier abord.
Pour le petit transfo qui sert à faire la BT 14V je l'ai replacé par un transfo torique primaire 220v sec 2x 9 v 25VA.
Ce qui fait 14 v=.
La 2ème panne carte power lumineux allumée fixe, j'ai remplacé le mini circuit TLC2272 et le BCW60 très petit transistor (très chiant à dessouder).
Le meilleur vient, merci à ARTA qui m'a communiqué la valeur de la R 37 de la carte power ce qui m'a permis de replacer cette résistance minuscule par des résistances 1/8 de W du commerce pour faire la valeur recherchée.
D'une manière générale merci.
Je reste à l'écoute si besoin.
23 avril 2017 à 18:08