Question Dépannage Climatisation : Gainable Daikin et unité extérieure RZQ7VVV3B code défaut C9
Bonjour à tous.
Un client possède un gainable Daikin et unité extérieure RZQ7VVV3B il y a un code défaut C9
Le gainable démarre, ventile mais l'UE se déclenche au bout de 15 minutes voire pas du tout et ensuite s’arrête.
Pourquoi ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
Philippe
Un client possède un gainable Daikin et unité extérieure RZQ7VVV3B il y a un code défaut C9
Le gainable démarre, ventile mais l'UE se déclenche au bout de 15 minutes voire pas du tout et ensuite s’arrête.
Pourquoi ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
Philippe
12 juillet 2015 à 16:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Gainable Daikin et unité extérieure RZQ7VVV3B code défaut C9
Bonjour,
Commencez par mesurer la valeur de la sonde de l'UI intérieure (sonde de reprise) c'est soit elle qui est HS ou la carte de commande de l'UI qui a un problème et donc interprète mal les valeurs.
Mais vous avez plus de chance que ce soit la sonde d'air plutôt que la carte de commande.
Si vous n'avez pas le tableau des valeurs des sondes, alors comparez les sondes de l'UI entre elles.
Chez Daikin à l'exception de la sonde de refoulement du cp, toutes les autres sondes ont exactement la même valeur ohmique à T° identique.
Cordialement.
Adelclimatisation
Commencez par mesurer la valeur de la sonde de l'UI intérieure (sonde de reprise) c'est soit elle qui est HS ou la carte de commande de l'UI qui a un problème et donc interprète mal les valeurs.
Mais vous avez plus de chance que ce soit la sonde d'air plutôt que la carte de commande.
Si vous n'avez pas le tableau des valeurs des sondes, alors comparez les sondes de l'UI entre elles.
Chez Daikin à l'exception de la sonde de refoulement du cp, toutes les autres sondes ont exactement la même valeur ohmique à T° identique.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 18:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Gainable Daikin et unité extérieure RZQ7VVV3B code défaut C9
Bonsoir.
C9 = erreur de la thermistance d'aspiration d'air.
Comme expliqué par adel. Effectuer une mesure en ohms de la sonde en température ambiante ainsi que dans un bol avec des glaçons proche du 0°C.
Les références sont 25°C = 20 K ohms et 20°C = 25 K ohms.
Nous donner les valeurs mesurées.
C9 = erreur de la thermistance d'aspiration d'air.
Comme expliqué par adel. Effectuer une mesure en ohms de la sonde en température ambiante ainsi que dans un bol avec des glaçons proche du 0°C.
Les références sont 25°C = 20 K ohms et 20°C = 25 K ohms.
Nous donner les valeurs mesurées.
12 juillet 2015 à 20:39