Bonjour.
D'après vos mesures les sondes sont OK.
Donc on en revient à l'idée de base de AAC manque de gaz, appeler une société habilitée et surtout effectuer un test sous azote pour une recherche de fuite.
07 mars 2015 à 13:56
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour.
Il faut contrôler la valeur des sondes CN26 et CN21 respectivement sonde de température compresseur, et sonde température refoulement, regarder sur le schéma dessous le capot de l'UE car je me suis référé sur un autre modèle.
Si ces valeurs sont bonnes certainement comme AAC un manque de gaz.
Sonde température refoulement et sonde température compresseur :
Température (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Résistance (kΩ) 168,0 130,7 102,2 80,5 63,9 51 41,1 33,3 27,1 22,2 18,3 15,1 12,6 10,56 8,9 7,5
Température (°C) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Résistance (kΩ) 6,4 5,4 4,6 4 3,4 3 2,6 2,2 2
07 mars 2015 à 09:45
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Publicité

Bonsoir.
Pour en revenir il n'y a pas mieux qu'un bilan thermique, c'est vrai, mais le choix de telle ou telle marque vous incombe.
Mais c'est bien aussi de se renseigner, surtout pas auprès de société comme cas.. ou conf....., ou encore LeroyMalin, plus vers des sociétés ayant pignon sur rue dans votre région.
06 mars 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseurs réversible Daikin ou Toshiba ?

Bonsoir.
Pour les courbes il faut prendre aussi en compte la température qui augmente dans la pièce le régime en inverter va baisser, réguler. Pour le tout ou rien cette température va être plus en variabilité des séquences de démarrage.
Et Oui en effet les études sont faites en laboratoires, les données et la donne seront complètement différentes en fonction, du temps, de la situation, etc.
C'est exactement la même chose que la fabrication de ces clims, elle ne sera pas la même en fonction des pays les voitures aussi d'ailleurs.
Donc on pourra tourner et virer pour trouver une "Solution" cela est toujours un cas particulier pour chaque endroit.
Ces appareils sont prévus pour un standard un peu comme les fuseaux horaires.
06 mars 2015 à 18:23
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonsoir.
Par principe on peut "fournir des calories" jusqu'au froid absolu -273, 15°C
05 mars 2015 à 21:17
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour.
Je pencherais plus vers Daikin connaissant mieux cette marque, mais ces deux marques se valent.
Le SAV est identique, le service pour les pièces détachées idem, et techniquement aussi.
D'autres avis sauront vous guider dans votre choix.
Sachant que Daikin est assez silencieux mais je n'ai pas toutes les données Toshiba.
05 mars 2015 à 18:13
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseurs réversible Daikin ou Toshiba ?

Bonsoir.
Pour être plus simple je vous envoie la liste des codes panne cela peut servir.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
04 mars 2015 à 20:35
forum consulter ce sujet Code erreur 94 et 95 sur climatiseur mural Fujitsu ASYG12LLCA

Bonsoir.
Je n'ai pas de comparatif d'une région à une autre, en fait si, avec un bilan thermique c'est le top ; mais je peux dire qu'il y a un souci de charge frigo. Donc certainement une fuite voire plusieurs.
Et votre problème va s'accentuer de même casse compresseur.
En déduction sur-consommation électrique et votre PAC ne sert à rien dans ce cas.
Alors qu'elle le pourrait avec un travail bien fait à la base. Normal et logique si on ne peut pas arriver à une température demandée que ce soit en gaz, fioul, PAC, chauffage au sol etc... on ne peut pas plus que l'on peut.
sad sad sad sad
03 mars 2015 à 21:07
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour.
Je pense que le problème va vite se régler en commençant par là.
Bon courage.
03 mars 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème bruit à l'arrêt du compresseur PAC Altherma

Bonjour.
Après plusieurs expériences ne faites pas ça, le seul appareil qui a, à peu près convenu est un Windows qui a tenu 5 ans, les autres 1 an à peine après plein de recherches et de bidouilles, mettez un groupe adapté pour une petite cave à vin il en existe qui font 500 W vous pouvez en trouver pour pas trop cher et qui conviendront pour le volume à traiter.
14°C dans une cave ou autre, l’évaporation sera trop basse on va finir par avoir des soucis de prise en glace ???
Une clim de confort n'est pas prévue pour cela.
03 mars 2015 à 17:14
forum consulter ce sujet Décalage sonde de température CTN Clim AIRTON

Bonsoir.
Je rejoins les conclusions d'Adel, le RRrrr de retour est normal, surtout avec un scroll, par contre cela pourrait dire si le bruit est vraiment mais vraiment prononcé pourrait être un souci mécanique lié à un problème de manque de gaz, mais rassurons-nous ce n'est pas certain, ce qui rejoindrait quand même l’inquiétude d'Adel, suivant le type de gaz je pencherai pour du R410A donc et avec vos températures données ce n'est pas bon...
Les renseignements complémentaires comme les réf des unités seraient un plus.
Mais je pencherais plus pour un compresseur inverter Scroll (c'est une marque) peut-être mais inverter.
A suivre... shocked
02 mars 2015 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème bruit à l'arrêt du compresseur PAC Altherma

Bonsoir.
D'après paulmarie cela viendrait soit de la carte inverter soit du compresseur.
A affiner avec un technicien sur place.
01 mars 2015 à 19:45
forum consulter ce sujet Problème code P4 sur clim Zibro S3348

Bonjour. Non cela a toujours été interdit mais pas pratiqué.
01 mars 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonjour.
Zibro matériel de très bas de gamme et pour avoir les codes pannes bon courage shocked sweat huffy huffy
A moins qu'un autre internaute les ait ???
01 mars 2015 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème code P4 sur clim Zibro S3348

Bonjour.
Normalement vous devriez souffler environ vers 60°c si vous soufflez qu'à 50°c avec des températures positives certainement un manque de gaz.
Pour les gaines et bien c'est logique c'est mieux.
Pour le bruit et les performances moins de perte calorifique.
01 mars 2015 à 12:34
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonsoir.
Effectivement il faut mettre à fond comme expliqué et mettre un thermomètre devant la bouche de soufflage la plus loin et la plus près.
Une autre question, les gaines de soufflage/reprise sont-elles isophoniques / isothermiques ?
UI = unité intérieure
UE = unité extérieure
Si sur puissance, mettre en toute petite vitesse.
27 février 2015 à 19:43
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonsoir.
Ben je dirais chez Sanyo...
Toutefois il y a des sites sur internet qui fournissent toutes marques de pièces détachées pour clim, bien se munir des références exactes situées sur la plaque signalétique type, modèle, n° de série de l'UI ou de l'UE.
27 février 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Recherche moteur ventilateur Sanyo SAP KMRV94EH

Bonjour.
Si plus de gaz à nouveau, certainement fuites nouvelles il faut trouver, sweat sweat sweat et faire un test azote à 30/40 bars pendant plusieurs jours.
27 février 2015 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonsoir.

Ce n'est pas le genre de bouche que j'installe, bruyante, mauvaise diffusion de l'air et en plus c'est moche.
8 ou 9°c il n'y a pas grande différence entre 9 et 0°c oui ce serait plus vrai pour le ressenti, après l'humidité donne des sensations de froid.
Dans un 1er temps mettre l'installation en mode chaud à fond en température et en vitesse de ventilation, nous dire au bout de 20/30 minutes la température de soufflage.

Vos sensations sont un bon indicateur, mais rajouter une bouche de soufflage ne veut rien dire un gainable par ex est donné pour un débit X ainsi que les bouches de soufflage donc pour expliquer simplement si une machine donne 4000 m3 h et qu'au total avec le nombre de bouches il y a 5000 m3 h là il va y avoir un problème de débit donc il faut mettre des registre de manière à avoir une meilleure distribution.
Y a t-il une grille de reprise gainée jusque l'aspiration de l'UI en plafond gérant la reprise du volume ? Ça c'est obligatoire.
Le filtre est-il propre ?
Le souci avec la commande, elle gère un volume et non pièce par pièce, il aurait fallu mettre des registres motorisés avec une sonde par pièce, ce qui veut dire qu'une fois que la température est atteinte au niveau de cette commande plus rien dans les autres pièces.
Ce qui m'amène à savoir si l'isolation est bien faite mais c'est une maison neuve car apparemment la température arrive bien mais tombe rapidement.
L'air brassé entre les chauffes est un choix mais la sonde est où ? Dans la commande ? L'UI ? Ou les deux ?
Si cela n'a pas été touché elle est dans l'UI d'origine usine.
J'en reviens au gainage de l'aspiration, sinon on reprend l'air dans les combles et là il fait glagla, vous aurez le même problème en mode froid il fera très chaud dans ces combles.
A suivre.
26 février 2015 à 18:24
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonsoir.
Je ne pense pas que la carte soit HS, l'ordre étant donné par l'ui il faut écouter si le compresseur démarre.
Si oui, je verrais plus dans ce cas un manque de gaz.
Pour le 2ème rien ne démarre ? Même pas l'ue ?
25 février 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Clim Atlantic ui asy9lsacw ue aoy9lsac ne fonctionne plus

Bonjour.
Oui c'est bien cela, il s'est peut-être passé autre chose ? shocked shocked
Le compresseur démarre t-il lors d'une demande de chaud ou froid ?
24 février 2015 à 17:24
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Bonjour.
Je pense que AAC a raison c'est classique lors d'une recherche de fuite.
"Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?)" C'est tout fait ça cette valve shrader permet la pose des monos pour test azote, tirage au vide, remplissage gaz, contrôles.
Mais une question le test à l'azote était à quelle pression ?
En règle générale c'est mini 28 b pendant une heure voire plus si un doute peut aller jusqu'au lendemain pour être vraiment certain.
Cathars : effectivement pour une petite installation je ne mets jamais mes manos, pour la 1er raison celle que vous expliquez et pour la 2ème perte partielle de gaz dans l'atmosphère donc risque de manque de gaz sachant que pour ce type d'installation c'est au gramme près.
24 février 2015 à 17:20
forum consulter ce sujet Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410

Bonjour.
Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver une société pour du matériel de cette marque, que des ennuis :
Pièces détachées, SAV etc...
Lire sur le forum, la société que aviez, vous a tout simplement répondu poliment pour ne plus intervenir.
Bon courage.
24 février 2015 à 17:11
forum consulter ce sujet Recherche frigoriste entretien et dépannage clim Airton département de l'Oise

Bonjour.
Citation :
Je souhaite y mettre une bouche hygroréglable (à pile)

Je connais mais sans piles, France Air ou Aldes, font ça.
Je vois ce que vous voulez faire, ni aurait-il pas la possibilité de déplacer un peu cette bouche afin d’éviter cette découpe de bouche qui ne sera pas joli une fois terminé.
24 février 2015 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème installation bouche VMC hygroréglable

Bonjour. Vous dites que vous avez fait la mise en service par un pro rappelez le.
Apparemment il a oublié de faire quelque chose comme un test azote par exemple.
23 février 2015 à 17:37
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Bonjour.
Comme AAC je vois bien un compresseur qui donne de grands signes de fatigue. sad sad sad
22 février 2015 à 16:46
forum consulter ce sujet Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu

Bonjour.
En fait vous voulez comme avec un compresseur d'air et tester un circuit avec de l'air et bien surtout ne pas faire cela, car vous injectez de l'Hu% et vous savez ce que fait cette Hu% dans un circuit frigo.
22 février 2015 à 16:41
forum consulter ce sujet Utiliser un compresseur de frigo pour mettre sous pression

Bonjour.
Je pense que l'installation d'une pompe de relevage est inévitable.
Il faut savoir qu'une fois la température atteinte et le taux d’humidité stable la pompe ne fonctionnera pratiquement pas, donc les nuisances sonores seront quasi nul.
Et en effet pour la pose d'une UE il faut l'accord du syndic sinon le ou les copropriétaires peuvent vous faire tout démonter.
22 février 2015 à 16:37
forum consulter ce sujet Installation climatisation évacuation des condensats par puits perdu

Bonjour.
Le puits perdu est une technique simple, on fait couler l'eau à même le sol ou dans un trou, la seule chose c'est la façon dont vous voulez procéder vous amènera sûrement des problèmes d'infiltration et par redondance des problèmes d'humidité.
Comme paulmarie je ne comprends pas comment votre installateur veut faire surtout dans une copro et en immeuble.
D'une manière ou d'une autre il faudra percer le mur pour passer les liaisons frigo, de l'UE vers l'UI et vice versa.
Donc le tube de condensat peut très bien passer avec et s’écouler minimum dans un seau, ou encore un bac d’évaporation.
20 février 2015 à 16:00
forum consulter ce sujet Installation climatisation évacuation des condensats par puits perdu

Bonsoir.
Je n'ai absolument rien là dessus.
C'est pour faire quoi exactement ? Sinon en principe un logiciel s’achète. cry cry cry
18 février 2015 à 19:11
forum consulter ce sujet Cherche logiciel manomètre TESTO 560-1

Bonsoir.
C'est pas normal quand même, shocked shocked il y a quelque chose qui cloche, dizzy vous avez normalement la puissance qu'il faut, et vous avez des difficultés pour monter en température !!!
Une fois la régulation faites vous avez vite froid, soit vous êtes frileux soit il y a une déperdition énorme dans cette pièce ???
Je crois qu'il va falloir voir du côté de l'isolation, sinon je pense que la facture va être un peu salée.
16 février 2015 à 18:55
forum consulter ce sujet Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE

Bonsoir.
Cela dépend de la marque mais le mieux est démarrer à fond en froid les deux UI.
Puis effectuer l'opération décrite.
Normalement vous n'avez que deux vannes de service une petite et une grosse.
Et oui paulmarie tout à fait il faut fermer la vanne départ liquide (la petite vanne 1/4) l'aspiration étant la grosse vanne (3/8 voire 1/2) il faut fermer cette vanne seulement au bout de 4/5 min puis... couper immédiatement le courant.
16 février 2015 à 18:47
forum consulter ce sujet Quelle quantité de gaz me reste t-il ?

Bonjour.
Oui bien sûr, mettre en fonctionnement froid et démarrage avec la temp la plus basse, fermer la petite vanne attendre 4/5 min afin que l'installation tire au vide, fermer la grosse vanne, couper immédiatement électriquement.
Voilà vous pouvez faire vos travaux. Il faut savoir aussi que l'on ne peut faire un complément de charge avec ce type de gaz il va falloir procéder à un moment donné comme je vous l'ai expliqué.
15 février 2015 à 17:18
forum consulter ce sujet Quelle quantité de gaz me reste t-il ?

Bonjour.
Il y a peu des personnes se sont fait prendre en destruction et démontage illégales, plusieurs mois de prison et plus 20 000 euros d’amende. Sans compter les dédommagements. A vous de voir.
15 février 2015 à 14:08
forum consulter ce sujet Quelle quantité de gaz me reste t-il ?

Bonjour.
cathars, une VMC double flux améliorerait les performances et diminuerait un peu plus la facture.
C'est une idée.
Comme je l'ai dit la consommation électrique avec sera insignifiante en mode auto qu'avec 3 barres.
15 février 2015 à 08:28
forum consulter ce sujet Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE

Bonjour.
Si vous avez une fuite ou des fuites, ce qui est probablement le cas. Il y a une réglementation.
Il faut retirer le restant de fluide avec un groupe de transfert qui sera transféré dans une bouteille de récupération pour y être détruit.
Une fois fait par un professionnel détenant son attestation d'aptitude, vous pourrez effectuer les travaux nécessitant le déplacement de tel ou tel appareil.
Quand tout est terminé il faudra faire un test azote afin de contrôler l’étanchéité des circuits, puis remettre du gaz neuf au poids suivant les préconisations constructeur.
15 février 2015 à 08:18
forum consulter ce sujet Quelle quantité de gaz me reste t-il ?

Bonsoir.
En fait en inverter système PAC la puissance va monter en puissance puis se réguler suivant la demande.
Et donc suivre cathars dans ses dires.
14 février 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Conseils montée en température sur l’unité intérieure

Bonjour.
Attention que l'on se comprenne bien, si vous voulez mettre le mode "AUTO" je vous le déconseille fortement en effet un coup du chaud un coup du froid...
Plus la remise en chauffe (temporisation) ce qui veut dire que si vous avez une mauvaise isolation aie aie aie.....
Mettez votre machine à une température demandée par vous dans le mode "HEAT" (chaud) seulement, mais par contre vous pouvez mettre la vitesse de ventilation en "AUTO".
14 février 2015 à 12:37
forum consulter ce sujet Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE

Bonjour.
Je pense que les pauvres bêtes y sont pour quelque chose dans ce cas de la carte UE qui est certainement HS.
14 février 2015 à 12:27
forum consulter ce sujet Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette

Bonjour.
Alors en suivant l'idée de ludo36 15 clignotement = problème de com en UI et UE.
Soit la carte UE, soit la carte UI. C'est tout ce que j'ai.
Le plus souvent c'est la carte UE.
14 février 2015 à 08:19
forum consulter ce sujet Panne climatisation Adler T18 monosplit ne fonctionne plus

Bonjour.
Je voulais dire surpuissante pas sous puissante, cathars a rectifié. Comme dit aussi l'UI est bien placée.
Si ça fonctionne cela veut dire que la clim doit être surpuissante, si il y a une porte fermant le couloir.
Si c'est le cas j'aurai installé l'UI sur le mur de droite en bas du plan.
La consommation avec une vitesse de 3 sera insignifiante, mais je pense que vous pourrez laisser la vitesse de ventilation sur auto, faites un essai.
14 février 2015 à 08:12
forum consulter ce sujet Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE

Bonsoir.
Je suis d'accord avec vous mais avec cette marque il est quasiment impossible d'avoir ces codes pannes.
Et encore moins d'avoir un SAV.
13 février 2015 à 20:07
forum consulter ce sujet Panne climatisation Adler T18 monosplit ne fonctionne plus

Bonsoir.
Pour moi d'après vos explications, votre appareil travaille en court cycle.
Soit votre appareil est sous dimensionné, mais bon d'après les résultats c'est ok, l'isolation est obsolète, ou encore une mauvaise disposition de l'UI. Où est disposée l'UI par rapport à la pièce ??
13 février 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE

Bonsoir.
Je n'ai rien en codes pannes ou autres sur cette marque.
Je rejoins cathars, certainement un problème de com (transmission) entre UI/UE. Certainement une carte.
12 février 2015 à 18:06
forum consulter ce sujet Panne climatisation Adler T18 monosplit ne fonctionne plus

Bonsoir. Donc devant le fait accompli.
Normalement (comme expliqué et pour d'autres marques en post 3) le déclenchement de la PAC peut se déclencher par une commande individuelle pour chaque pièce, et comme expliqué par cathars il doit exister un système de la marque permettant cette fonction.
12 février 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

Bonsoir. C'est une installation neuve ?
11 février 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

Bonsoir.
Non pas forcément, il y a quand même et heureusement des gens et sociétés compétents dans différentes marques qui seront à même pour vous dépanner.
Qui ne sont pas spécialement référencés chez telle ou telle marque.
C'est la même chose pour un garagiste du coin. Il suffit de leur demander si ils connaissent cette marque.
Croyez-moi il y a des personnes qui se disent ou sont agréées de ceci ou de cela juste pour le renvoi de la part de la marque de dépannages et éventuellement un nouveau chantier.
11 février 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS

Bonsoir. Tout à fait. Bonne continuation avec Dom.
11 février 2015 à 17:23
forum consulter ce sujet Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7

Bonjour. Je ne connais pas trop ce matériel.
Je pense que ça marche comme cela.
Votre commande principale est dans la salle à manger qui enclenche suivant la température le démarrage de la PAC, pour le réglage de la température des chambres cela s'effectue avec des volets qui se ferment ou s'ouvrent suivant le point de consigne demandé. Mais ne pilote en aucune manière le démarrage de la PAC en cas de température basse de ces pièces.
Si c'est le cas il faut voir avec votre installateur, il faudrait une commande qui gère cette température dans chaque pièce et non une commande principale qui est en seul point, la SaM en l’occurrence.
Cela existe avec d'autres marques comme Daikin ou Mitsubishi électrique par ex.
11 février 2015 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

Bonsoir.
Citation :
ça serait quand même ballot que les sondes neuves soient défectueuses.

Juste la R3T à vérifier.
Cela arrive parfois, et dans la confusion on a repris l'ancienne... dizzy dizzy si vous avez gardé les anciennes sondes faites des comparaisons. A savoir qu'elles soit bien réinstallées.
"Je ne pense pas que cela vienne de la carte." Mais je peux me tromper.
10 février 2015 à 20:05
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS