Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
2668
Conseils réglage pompe à chaleur : Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour à tous,
Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles.
J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier.
Pour le séjour, c'est le terminal principal qui régule la T°C, et c'est bien là où est mon problème, il m'est impossible, par exemple, d'avoir une chambre à 28°(c'est un exemple) et le séjour à 18°... !!!!
En effet, la pompe à chaleur ne se déclenche que quand la sonde du terminal principal se déclenche....
Je suis monté dans les combles et j'ai vu que les moteurs de l'écoclim ne sont installés que sur les gaines des chambres et cellier...
Quelqu'un aurait une solution ou un cas similaire SVP ?
Merci d'avance de vos réponses.
Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles.
J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier.
Pour le séjour, c'est le terminal principal qui régule la T°C, et c'est bien là où est mon problème, il m'est impossible, par exemple, d'avoir une chambre à 28°(c'est un exemple) et le séjour à 18°... !!!!
En effet, la pompe à chaleur ne se déclenche que quand la sonde du terminal principal se déclenche....
Je suis monté dans les combles et j'ai vu que les moteurs de l'écoclim ne sont installés que sur les gaines des chambres et cellier...
Quelqu'un aurait une solution ou un cas similaire SVP ?
Merci d'avance de vos réponses.

10 février 2015 à 13:31
Conseil 1 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Vous avez un gainable pour différentes pièces, une commande par pièce ???
Mais pas de réglage possible sur chaque pièce ???
Vous avez un gainable pour différentes pièces, une commande par pièce ???
Mais pas de réglage possible sur chaque pièce ???
10 février 2015 à 16:25
Conseil 2 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour,
Si, je peux régler la température avec les télécommandes écoclim dans les chambres et le cellier et avec le terminal principal programmable de la pac dans le séjour.
Mais mon souci c'est qu'il fait toujours beaucoup plus chaud dans le séjour car la PAC ne se déclenche que quand la sonde de température du séjour détecte une température plus faible que celle demandée.
Alors que dans les chambres la PAC ne se déclenche pas si il fait plus froid que demandée.... l'air chaud est envoyé que quand la PAC est déclenchée par la sonde du séjour.
Ce que je souhaiterai c'est que la PAC se déclenche aussi quand la sonde de température des chambres détecte une température plus basse que celle demandée.
J'espère avoir été clair...
Si, je peux régler la température avec les télécommandes écoclim dans les chambres et le cellier et avec le terminal principal programmable de la pac dans le séjour.
Mais mon souci c'est qu'il fait toujours beaucoup plus chaud dans le séjour car la PAC ne se déclenche que quand la sonde de température du séjour détecte une température plus faible que celle demandée.
Alors que dans les chambres la PAC ne se déclenche pas si il fait plus froid que demandée.... l'air chaud est envoyé que quand la PAC est déclenchée par la sonde du séjour.
Ce que je souhaiterai c'est que la PAC se déclenche aussi quand la sonde de température des chambres détecte une température plus basse que celle demandée.
J'espère avoir été clair...

10 février 2015 à 16:55
Conseil 3 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour. Je ne connais pas trop ce matériel.
Je pense que ça marche comme cela.
Votre commande principale est dans la salle à manger qui enclenche suivant la température le démarrage de la PAC, pour le réglage de la température des chambres cela s'effectue avec des volets qui se ferment ou s'ouvrent suivant le point de consigne demandé. Mais ne pilote en aucune manière le démarrage de la PAC en cas de température basse de ces pièces.
Si c'est le cas il faut voir avec votre installateur, il faudrait une commande qui gère cette température dans chaque pièce et non une commande principale qui est en seul point, la SaM en l’occurrence.
Cela existe avec d'autres marques comme Daikin ou Mitsubishi électrique par ex.
Je pense que ça marche comme cela.
Votre commande principale est dans la salle à manger qui enclenche suivant la température le démarrage de la PAC, pour le réglage de la température des chambres cela s'effectue avec des volets qui se ferment ou s'ouvrent suivant le point de consigne demandé. Mais ne pilote en aucune manière le démarrage de la PAC en cas de température basse de ces pièces.
Si c'est le cas il faut voir avec votre installateur, il faudrait une commande qui gère cette température dans chaque pièce et non une commande principale qui est en seul point, la SaM en l’occurrence.
Cela existe avec d'autres marques comme Daikin ou Mitsubishi électrique par ex.
11 février 2015 à 17:22
Conseil 4 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Merci pour votre réponse.
Connaissez-vous le principe de fonctionnement pour les autres marques ?
Cela veut dire que mon installation est bien réalisée ? Je suis assez étonné de ce système car au final il est impossible d'avoir la température souhaitée dans les chambres, autant avoir les gaines sans télécommande écoclim à ce moment là....
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que quelqu'un a un système similaire chez lui ?

Connaissez-vous le principe de fonctionnement pour les autres marques ?
Cela veut dire que mon installation est bien réalisée ? Je suis assez étonné de ce système car au final il est impossible d'avoir la température souhaitée dans les chambres, autant avoir les gaines sans télécommande écoclim à ce moment là....
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que quelqu'un a un système similaire chez lui ?

11 février 2015 à 19:48
Conseil 5 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonsoir. C'est une installation neuve ?
11 février 2015 à 20:09
Conseil 6 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonsoir à tous,
Sanyo est une marque chinoise de Midea qui était distribuée pour Saint-Gobain et qui a été remplacée par des modèles badgés Altech comme la mienne !!!
Mais je ne peux pas donner d'avis car la mienne est un mon-Split !!
A priori j'ai vu chez Cedeo des ensembles de clim Sanyo qui fonctionnent assez bien !!
Cordialement. cathars
Sanyo est une marque chinoise de Midea qui était distribuée pour Saint-Gobain et qui a été remplacée par des modèles badgés Altech comme la mienne !!!
Mais je ne peux pas donner d'avis car la mienne est un mon-Split !!
A priori j'ai vu chez Cedeo des ensembles de clim Sanyo qui fonctionnent assez bien !!
Cordialement. cathars
11 février 2015 à 20:31
Conseil 7 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
C'est une installation qui a 3 ans et demi. J'ai acheté ma maison avec ce système déjà installé.
Je pense qu'il y a forcément un souci, ce n'est pas logique de mettre des télécommandes pour régler la température de chaque pièce si la PAC ne se déclenche que par une sonde de température.
Je pense qu'il y a forcément un souci, ce n'est pas logique de mettre des télécommandes pour régler la température de chaque pièce si la PAC ne se déclenche que par une sonde de température.
11 février 2015 à 23:59
Conseil 8 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour à tous,
Je pense peut-être avoir une piste.
J'ai vu sur un pdf (sur internet), sur
une notice Ecoclim, qu'il existe des thermostats de cette même marque.
Il faudrait donc peut-être que je change mon thermostat principal Sanyo contre un Ecoclim qui pourrait alors contrôler le déclenchement de la PAC par les sondes de chaque télécommande ?
Qu'en pensez-vous, quelqu'un a une installation tout en Ecoclim ?
Je pense peut-être avoir une piste.
J'ai vu sur un pdf (sur internet), sur
une notice Ecoclim, qu'il existe des thermostats de cette même marque. Il faudrait donc peut-être que je change mon thermostat principal Sanyo contre un Ecoclim qui pourrait alors contrôler le déclenchement de la PAC par les sondes de chaque télécommande ?
Qu'en pensez-vous, quelqu'un a une installation tout en Ecoclim ?
12 février 2015 à 13:31
Conseil 9 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonsoir. Donc devant le fait accompli.
Normalement (comme expliqué et pour d'autres marques en post 3) le déclenchement de la PAC peut se déclencher par une commande individuelle pour chaque pièce, et comme expliqué par cathars il doit exister un système de la marque permettant cette fonction.
Normalement (comme expliqué et pour d'autres marques en post 3) le déclenchement de la PAC peut se déclencher par une commande individuelle pour chaque pièce, et comme expliqué par cathars il doit exister un système de la marque permettant cette fonction.
12 février 2015 à 18:03
Conseil 10 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Merci pour vos réponses. Savez-vous quel système je dois utiliser ? Je suis désolé mais je suis un peu novice.
Dois-je remplacer mon thermostat principal Sanyo ? Et si oui par lequel ?
J'ai été sur ce de et je ne trouve pas de plan explicatif pour cela...
Dois-je remplacer mon thermostat principal Sanyo ? Et si oui par lequel ?
J'ai été sur ce de et je ne trouve pas de plan explicatif pour cela...
12 février 2015 à 21:18
Conseil 11 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour à tous,
Voir peut-être (Cedeo) ou (Clim +) les anciens distributeurs de la marque Sanyo qui fournissent maintenant Altech je pense qu'ils pourront éventuellement vous renseigner !! Car ils connaissent le produit !
Cordialement. cathars
Voir peut-être (Cedeo) ou (Clim +) les anciens distributeurs de la marque Sanyo qui fournissent maintenant Altech je pense qu'ils pourront éventuellement vous renseigner !! Car ils connaissent le produit !
Cordialement. cathars
13 février 2015 à 08:27
Conseil 12 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour,
Je rectifie sur mon message précédent, sur la provenance de la marque Sanyo !!
C'est une marque d'origine Japonaise Fondée en 1947 au Japon.
Elle développe des climatisations en 2003 le moteur et un rotatif qui fonctionne bien, mais les cartes électroniques sont sensibles au surcharge de voltage !
Mais distribué par, Cedeo, Brossette, et Clim + je sais que la marque a été rachetée par Panasonic !
Voilà pour l'historique.
Cordialement. cathars
Je rectifie sur mon message précédent, sur la provenance de la marque Sanyo !!
C'est une marque d'origine Japonaise Fondée en 1947 au Japon.
Elle développe des climatisations en 2003 le moteur et un rotatif qui fonctionne bien, mais les cartes électroniques sont sensibles au surcharge de voltage !
Mais distribué par, Cedeo, Brossette, et Clim + je sais que la marque a été rachetée par Panasonic !
Voilà pour l'historique.
Cordialement. cathars
13 février 2015 à 08:42
Conseil 13 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Merci cathars pour toutes ces Infos.
Je me renseigne et reviens dire mes avancées sur le forum.
Merci encore !
Merci cathars pour toutes ces Infos.
Je me renseigne et reviens dire mes avancées sur le forum.
Merci encore !
13 février 2015 à 12:51
Conseil 14 réglage PAC Sanyo
Invité

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Invité
Bonsoir,
Avez-vous un gestionnaire écoclim radio si oui le pont JP1 a-t-il été coupé sur la carte de l'unité intérieure ?
Avez-vous un gestionnaire écoclim radio si oui le pont JP1 a-t-il été coupé sur la carte de l'unité intérieure ?
25 décembre 2015 à 22:35
Conseil 15 réglage PAC Sanyo
Invité

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Invité
Bonjour.
Le gestionnaire écoclim est-il branché à votre unité intérieure ?
Le gestionnaire écoclim est-il branché à votre unité intérieure ?
26 décembre 2015 à 11:35
Conseil 16 réglage PAC Sanyo
Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
Bonjour,
Je viens d'acquérir une maison équipée d'une PAC Daikin gainable, avec le système de "régulation" ECOCLIM Radio fréquence C200-DPO-RF.
Ce système de "régulation" a été installé en 2012 par l'ancien proprio, et il est en carafe depuis 1 mois environ, la télécommande "Maitre" est HS...
Ayant passé des nuits à chercher des informations, et ne trouvant aucune documentation, j'ai décidé d’ausculter en profondeur ce système de "régulation", qui n'en est pas un en fait...
Les télécommandes sont en fait des thermostats, qui donnent l'ordre au registre auquel elles sont affiliées, de s'ouvrir ou se fermer, et si tous les registres sont fermés, le by-pass s'ouvre...
L'unité centrale Ecoclim n'est même pas reliée à la PAC...
J'ai donc décidé de remplacer ce système obsolète est surtout HS, par un système bâti autour de ma box domotique.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé une société, qui fabrique des passerelles wifi, intégrable à la box Eedomus. Cette passerelle remplace le panneau de contrôle filaire (car PAC gainable chez moi).
Pour remplacer les télécommandes, j'ai commandé 4 thermostats SECURE SRT321-5 Z‑Wave+ (GEN5), qui viendront agir sur les registres, qui seront désormais gérés par des micromodules Qubino "Flush Shutter DC" ZMNHOD1 - Micromodule Z‑Wave Plus pour volet roulant 12-24V continu à inversion de polarité.
En effet, les registres ECOCLIM sont alimenté en 12V, et en plus, il y a un positionneur intégré dedans (j'en ai ouvert un pour vérifier qu'il ni avait pas de ressort de rappel).
Pour résumer, le module Intesis servira pour la gestion de la PAC, les micromodules actionneront les registres, et les thermostats actionneront les micromodules.
On verra plus tard pour intégrer les positionneurs prévus dans les registres.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d'acquérir une maison équipée d'une PAC Daikin gainable, avec le système de "régulation" ECOCLIM Radio fréquence C200-DPO-RF.
Ce système de "régulation" a été installé en 2012 par l'ancien proprio, et il est en carafe depuis 1 mois environ, la télécommande "Maitre" est HS...
Ayant passé des nuits à chercher des informations, et ne trouvant aucune documentation, j'ai décidé d’ausculter en profondeur ce système de "régulation", qui n'en est pas un en fait...
Les télécommandes sont en fait des thermostats, qui donnent l'ordre au registre auquel elles sont affiliées, de s'ouvrir ou se fermer, et si tous les registres sont fermés, le by-pass s'ouvre...
L'unité centrale Ecoclim n'est même pas reliée à la PAC...
J'ai donc décidé de remplacer ce système obsolète est surtout HS, par un système bâti autour de ma box domotique.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé une société, qui fabrique des passerelles wifi, intégrable à la box Eedomus. Cette passerelle remplace le panneau de contrôle filaire (car PAC gainable chez moi).
Pour remplacer les télécommandes, j'ai commandé 4 thermostats SECURE SRT321-5 Z‑Wave+ (GEN5), qui viendront agir sur les registres, qui seront désormais gérés par des micromodules Qubino "Flush Shutter DC" ZMNHOD1 - Micromodule Z‑Wave Plus pour volet roulant 12-24V continu à inversion de polarité.
En effet, les registres ECOCLIM sont alimenté en 12V, et en plus, il y a un positionneur intégré dedans (j'en ai ouvert un pour vérifier qu'il ni avait pas de ressort de rappel).
Pour résumer, le module Intesis servira pour la gestion de la PAC, les micromodules actionneront les registres, et les thermostats actionneront les micromodules.
On verra plus tard pour intégrer les positionneurs prévus dans les registres.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 septembre 2019 à 14:26