Bonjour.
Vous n'avez pas un listing de code erreur dans vos papiers de la machine ?
Ou encore derrière le panneau du dessus de l'UE ?
Si rien matériel chinois cry cry cry et là je ne peux rien faire pour vous à moins peut-être ! D’être devant.
26 mai 2015 à 17:45
forum consulter ce sujet Erreur E0 clim Skiron DC Inverter 9000 BTU

Bonjour.
ARRÊTEZ TOUT !!!!!!! huffy huffy huffy
Citation :
J'ai voulu la recharger avec une bouteille de gaz r407 avec mano, il dit qu'il n'y a assez de gaz

Qui IL ?
On ne recharge jamais une clim surtout en complément de charge et de plus avec du R407C.
Est-ce une inverter un tout ou rien ? Apparemment vous êtes un peu perdu vous faites tout et n'importe quoi, à la fin vous allez vous retrouver avec un compresseur cassé et donc dans l'achat d'une nouvelle installation.
1 : si manque du gaz il y a une fuite, il faut la trouver. test azote sweat sweat sweat
2 : une fois trouvé la fuite ou les fuites, tirage au vide.
3 : remplissage et mise en service au poids de gaz suivant les prescriptions constructeur.
4 : et tout cela se fait par un pro détenant son attestation de d’aptitude car INTERDICTION de manipuler les fluides comme vous l'avez fait.
5 : bilan de l’opération par un pro environ 400€ , clim neuve 800€ voire plus pour une installation neuve.
Encore plus cher si la V4V est HS, mais cela peut venir d'une carte de commande qui ne donne pas l'ordre d'inversion de cycles.
26 mai 2015 à 17:41
forum consulter ce sujet Pas de froid clim réversible Saunier Duval 026 EHWI

Publicité

Bonjour. OK et merci Adel.
24 mai 2015 à 10:24
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonsoir.
Non il n'y a pas d'isolation, l’épaisseur du tube caoutchouc suffit.
Par contre les raccords sont des nids à fuite.
23 mai 2015 à 19:59
forum consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaire

Re. Inverter au R22 ?
23 mai 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonjour.
Vous pouvez toutefois changer ce gaz par du R422, je ne suis pas un spécialiste avec ce gaz mais je sais que l'on perd environ 10% de puissance.
Et un conseil appelez un pro et non ce charlatan car en effet il est interdit d'acheter et de manipuler ce gaz depuis le 01/01/15 sous peine d'amende allant jusque 15000€.
Et attention il y a des contrôles.
23 mai 2015 à 08:24
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonjour.
En effet AAC a donné la réponse et je confirme ayant déjà installé ce système.
On coupe le tube à la bonne longueur, puis on visse le raccord ou on le sertit.
23 mai 2015 à 08:17
forum consulter ce sujet Festival de Cannes climatisation qui sort de l'ordinaire

Bonjour.
Bar/gr = ???
Je ne sais pas ce que cela veut dire ! Et je pense qu'il y en a aucun.
Cela ne fonctionne pas comme cela, avant on travaillait avec une SC = sur chauffe 5/7°C et SR = sous refroidissement de 6°C. Compresseurs tout ou rien. Maintenant nous travaillons avec les systèmes inverter :
Au poids, ces instructions sont données par les constructeurs, tant de mètre de tubes ligne liquide = X gaz, un supplément est parfois nécessaire suivant le métré jusqu'à une certaine mesure.
Pour dire que 1.5 ba de gaz ne veut rien dire en pression de fonctionnement il faut connaitre quel est le type de gaz.
Que se passe t-il ? Pourquoi cette pression ? Qui correspond à une température (le plus important) la machine aussi c'est quoi ?
22 mai 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Quel est le rapport Bar et gramme Bar/gr

Bonsoir.
Citation :
Uniconfort, tout ce petit monde n'existe plus, le revendeur se trouvait à Saintes 17100, sous le nom de A'tout confort, et c'est une installation qui m'a quand même coûté dans les 10000€.

A quand même, vous auriez pu avoir aussi cher, voire moins, avec une marque de qualité ayant pignon sur rue.
Mais là je ne vous serais que de moindre secours.
A part le manque de gaz !!! Je ne vois que ça. sweat
21 mai 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW

Bonjour.
Aie aie aie avec tous ces trucs pas faciles de comprendre.
Alors je suppose que vous voulez parler du câble de liaison entre l'UI et l'UE.
Si c'est le cas il faut regarder le câblage de l'UI par ex 1/2/3 avec les couleurs correspondantes puis câbler idem dans l'UE.
Puis vous devez avoir un câble d'alimentation Net PH ou P correspondant au neutre et phase à effectuer bien sûr hors tension + la terre.
Sinon nous poster des photos cela sera peut être plus facile à comprendre.
21 mai 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Branchement câbles ventilateur climatiseur Airwel

Besoin d’étude et de réflexion... sweat sweat sweat
20 mai 2015 à 21:27
forum consulter ce sujet Installation clim gainable emplacement des bouches dans une construction

Je ne connais pas cette marque titter surement pas chère et de GS.
Éventuellement demander chez votre revendeur, et si vous avez les codes pannes nous les communiquer, vous les avez peut-être dans votre notice d'installation ???
20 mai 2015 à 21:25
forum consulter ce sujet Clim Uniconfort GE 3S 9 CH UE 3 sorties avec 3 UNI SI 2,5 CH Split mural 2,5kW

Bonsoir.
Surement un problème de sur-tension au démarrage du compresseur, est-ce un inverter ou un démarrage simple (tout ou rien) ? Sinon adapter un disjoncteur courbe D ou fusible AM en conséquence de la puissance correspondante.
Ex : 20 A AM en fusible = 15 A en courbe D.
Il se peut aussi qu'il faille dissocier les alimentations et surement le cas et ce, avec les mêmes recommandations.
20 mai 2015 à 21:18
forum consulter ce sujet Ma nouvelle clim fait sauter mes appareils électroniques

Bonsoir
Afin d'avancer un peu y a t-il des clignotements en façade de votre UI ? Run et Timer et combien de fois chacune.
Mais je verrais bien un manque de gaz, est-il marqué INVERTER sur votre UE ?
20 mai 2015 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne compresseur climatiseur Carrera

Bonjour.
Êtes-vous un peu électricien et avez-vous un appareil de mesure en 230V.
Car il y a la possibilité de contrôler la power module.
19 mai 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud

Bonjour.
Ce n'est pas très clair au niveau des clignotements dans l'UE.
Mais pour l'instant le défaut correspondant sur la façade serait le défaut 54 = inversion de phase, ou manque de phase sur la carte inverter.
Hors tension vérifier en déconnectant tous les connecteurs que vous pouvez accéder puis les rebrancher, effectuer cette manipulation plusieurs fois.
Refaire un essai si cela ne fonctionne pas certainement la carte inverter HS.
Pour le clignotement des leds dans l'UE ne pas hésiter à cacher une led puis l'autre et ne pas hésiter aussi à recompter x fois mais tous les codes que vous donnez mène sur la carte inverter.
18 mai 2015 à 18:03
forum consulter ce sujet Split MS07AH N40 en panne 5 clignotements vert puis 4 clignotements orange

Bonjour.
E9 = anomalie power module, P0 = auto protection du power module.
Citation :
J'ai eu l'occasion de parler avec un monteur de clim, il me dit l'inverse.

L'inverse d'un manque de fluide ça veut dire quoi ? Il y en a de trop !
Pour en revenir une clim peut fonctionner en froid mais plus en chaud justement par un manque de fluide, mais à court terme un autre défaut va apparaître.
Dans l'UE quel voyant clignote et combien de fois ? Cela devrait nous permettre de nous rapprocher de la panne.
17 mai 2015 à 12:07
forum consulter ce sujet Clim Airton ne marche plus en mode chaud

Bonjour.
Le mode "defrost" est le dégivrage donc la marche à suivre est donc normal, arrêt de l'UI, dégivrage, une fois terminée la ventilation se remet en service.
Pour le défaut avec le clignotement continu je n'ai pas.
Si cela se reproduit l’idéal est d'ouvrir le capot de l'UE et de nous dire combien de fois clignotent la led verte et la led rouge.
16 mai 2015 à 09:14
forum consulter ce sujet Climatisation LG arrêt et voyant On/Off clignotant

Bonjour.
Je suppose que voulez mettre l'UI sur une poutre.
Ayant déjà effectué ce genre de travail le meilleur que j'ai trouvé est de bien fixer sur la poutre une plaque de bois laminé blanc (par exemple) ou suivant la couleur de vos murs, soi-dit en passant vous pouvez peindre la clim (peinture acrylique) de la couleur de vos murs aussi cela permet d'avoir une meilleure discrétion de cette "verrue" en hauteur.
Autrement cela dépend aussi de la marque choisie, choisir celle-ci en fonction de sa notoriété, éviter les marques vendues en GS je vous recommande plutôt, Atlantic/Fujitsu, Daikin, Toshiba, Hitachi etc. les plastiques et le matériel sont de meilleure qualité.
15 mai 2015 à 12:03
forum consulter ce sujet Clim réversible installée sur charpente est-elle bruyante ?

Bonjour.

Ce doit être ce type de clim.
Normalement une crépine aurait dû être remise en lieu et place ??? mad
Et je trouve bizarre que la pompe s'encrasse aussi vite, à mon avis elle doit être mal étudiée pour l'évacuation, et certainement un problème récurrent chez cette marque ou ce système en particulier.
Il se peut aussi que l'appareil ne soit pas adapté du tout pour le volume à traiter, car 27°c en continu dans votre pièce n'est pas des plus agréables.
Si elle fonctionne bien en froid la garder. Mais si vous voulez passer à autre chose l’idéal est d'appeler un professionnel afin d'effectuer un bilan thermique car d'après votre description de l'appartement il y a beaucoup d'apports calorifiques surtout avec les fenêtres.
En principe on garantie une température constructeur de 27°C intérieur par 35°C extérieur.

Pac Delonghi 90 hp blanc

15 mai 2015 à 11:51
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Delonghi à qui puis-je faire confiance ?

Bonjour.

Cela doit exister mais, il y a un mais, chaque constructeur a ses propres systèmes de régulation, valeurs des sondes, vitesse de compresseur, type de gaz etc.
A moins d’être équipé d'un système informatique adapté, de connaitre toutes les infos constructeurs là on peut certainement faire quelque chose.
Peut-être que Dom pourra nous en dire plus. smile
14 mai 2015 à 10:30
forum consulter ce sujet Cartes universelles climatiseur inverter

Bonjour.
En principe même si les gens sont plus ou moins satisfaits d'Airton, néanmoins et en règle générale passent à autre chose, matériel plus performant, SAV aussi, avec des marques comme Hitachi, Toshiba, DAIKIN, Fujitsu....
Et pas forcement plus cher voire moins. biggrin
12 mai 2015 à 17:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur inverter AIRTON

Bonjour.
Citation :
Afin de répondre plus clairement sur la température des tuyaux du compresseur, j'ai retroussé le calfeutrage :
En position chauffage les 2 tuyaux givrent très rapidement (le petit en premier).

Pas possible vous devez être en mode froid (été).
Citation :
Si je mets en position clim (été) l'unité int. se met en marche et ext. s’arrête, les tuyaux dégivrent aussitôt.

Là vous devez être en mode chaud.
Alors soit comme AAC manque de gaz ou il y a un souci avec la V4V (vanne 4 voies).
11 mai 2015 à 16:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur inverter AIRTON

Bonjour.
Je pense qu'ayant l'habitude en mode chauffage la ventilation de l'UI s'arrête (normal) le compresseur tourne ainsi que le ventilateur de l'UE (normal aussi), par contre au bout de quelques minutes l'UI doit se mettre en ventilation si ce n'est pas le cas soit la sonde de batterie ne donne pas l'ordre de démarrage donc HS soit un manque de gaz.
Un contrôle par une personne habilitée serait le plus judicieux.
10 mai 2015 à 09:43
forum consulter ce sujet Panne climatiseur inverter AIRTON

Bonsoir.
En effet il faut penser et savoir que par exemple les ampoules d’éclairage avant étaient de 100 w d’éclairage = 100 w de chauffage et maintenant 7 w d’éclairage et 7 w de chauffage pour la même chose, donc pour une même température de chauffage à l'heure actuelle il faut plus de chauffage qu'avant lol lol lol l’économie elle est où ???
Sauf bien sûr le secret est...
08 mai 2015 à 20:25
forum consulter ce sujet Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bonjour.
J'ai trouvé 3.8 kW, mais effectivement si l'isolation est très bonne on pourrait mettre une taille en dessous, Il faudrait voir aussi les performances de soufflage car si vous mettez l'UI comme je vous l'ai préconisé la pièce est longue 7.66 m, le volume dans cette longueur peut-être sera plus long à brasser, vous risquez d'avoir une bonne température vers la clim mais beaucoup plus froid vers la porte d'entrée je resterai dans ce cas avec la taille initialement prévue.
Pour un ctt cela dépend de la région, sur Paris, un split (1 UI + 1 UE) 150€ environ, + un multi 150€(1 UI +1 UE) + 40€ par UI supplémentaire donc 150 + 150 + 40 + 40 = 380€ HT.
08 mai 2015 à 09:15
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation Mitsubishi

Bonsoir.
OK c'est vous qui voyez. smile smile Après tout la décision vous appartient.
Mais quand même le fait de laissez cette UI en place dans le salon SAM m’embête un peu, je l'aurai bien mise de l'autre côté de la fenêtre sur le même mur, une cuisine ne se climatise pas ! éventuellement on peut en profiter un peu dans votre cas avec le système de direction de la ventilation droite gauche au dessus en dessous. loveliness Seulement pour les très riches et oui je vois cela souvent, on privilégie plutôt les pièces principales, à vivre. sleepy sleepy
Donc sur le fait, vous êtes plus vers l'ombre sur toute cette partie SAM et salon toute la journée, et soleil couchant dans les chambres ?
Donc en effet les calculs sont vraiment différents.
La chambre 1 en prend pas mal quand même mais on peut fermer les volets, à l'ancienne, quelques °C de gagnés.
07 mai 2015 à 18:30
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Comme expliqué par adelclimatisation, le recours va vraiment être très difficile, je pense que vous devriez, sans vous fâcher, d'avoir un accord à l’amiable et en parallèle demander plusieurs devis de réparation auprès d'autres sociétés.
Mais surtout ne faites plus rien par vous-même, sinon éventuellement nous consulter, du style : est-ce que je peux changer ceci ou cela par moi-même.
En définitif il vous faudra sortir des deniers de votre poche. mad sweat sweat cry
06 mai 2015 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur RCH-V08 chaudière fioul Chappée de 2009

Bonjour.
OK madame ne veut pas voir la clim devant elle tout en regardant la télé, même pour vous elle n'a peut être pas tout à fait tort. Donc pour moi la meilleure solution pour ne froisser personne serait à l'entrée, et pour ce qui est de l’esthétique ne serait qu'améliorée, car on le ne voit pas quand on entre, et travaille tranquillement pour le confort.
De plus l'emplacement de l'UE ne devrait déranger en rien.
Vous n'avez pas répondu à ma question d'installation NSEO etc... sad
06 mai 2015 à 17:46
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Je pense qu'il faut penser à autre chose, le 422 n'est plus autorisé, simplement tout ce qui concerne le R22.
Par contre si un frigoleux est un bon, ayant son habilitation il peut toutefois utiliser certaines pièces détachées !!!
06 mai 2015 à 17:33
forum consulter ce sujet Quelle puissance sur cette clim

Bonsoir.
Idem que AAC attention d'effectuer un complément de charge. Je pense qu'il faudrait rajouter 50/60 gr.
05 mai 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème de section de tuyauterie remplacement split 3500W

Bonsoir.
Je pense que j'ai trouvé, MSC 12 RV est la réf de l'UI. S'adapte avec une UE de réf MUH 12 RV de puissance froid 3.4 kW, et 4 kW de chaud. Et c'est bien un compresseur non inverter.
05 mai 2015 à 20:46
forum consulter ce sujet Quelle puissance sur cette clim

Bonjour.
Je ne pense pas qu'il soit inverter R22.
J’essaie de regarder pour la puissance frigo.
05 mai 2015 à 17:37
forum consulter ce sujet Quelle puissance sur cette clim

Bonjour.
Par principe éviter de souffler vers le lit, apparemment c'est bon dans les chambres.
Pour la SAM/salon j'aurai mis l'UI de l'autre côté de la fenêtre sur le même mur.
Ou alors carrément sur le mur à côté de la porte d'entrée.
On enlève dans les deux cas le problème des courts cycles.
Après au niveau de la puissances salon/SAM il me faudrait les expositions NSEO, et la superficie en M² des fenêtres, en effet si le calcul de AAC est bon, le coût en serait moindre.
05 mai 2015 à 17:34
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation Mitsubishi

Bonsoir.
Ce n'est pas tous les 4 ans que l'on fait un entretien mais au moins une fois tous les ans.
De plus avec une personne détenant son habilitation frigorifique.
Le souci avec les moteurs ventilateur UE est un problème récurrent chez beaucoup de constructeurs, souvent ceux-ci crament les cartes inverter et dans beaucoup de cas il faut changer les moteurs et les cartes, cela amène aussi à la casse compresseur si on veut aller trop loin dans le changement de pièces aléatoirement.
Je n'arrive plus à joindre une doc même en tant que pro chez Airwell les sites sont fermés n'existant plus mais rachetés par je ne sais plus qui ?
Par contre je sais que l'on peut avoir les pièces détachées chez AIRTON à Choisy-le-roi en région parisienne, c'est un distributeur de différentes marques.
De plus c'est du R407C là ce gaz est particulier. Je vais essayer quand même de trouver une doc.
03 mai 2015 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur RCH-V08 chaudière fioul Chappée de 2009

Bonjour.
Houla !!!! quand on commence à installer des pièces détachées ne correspondant pas à l'originale il faut s'attendre à de la casse. Vous auriez dû passer par votre installateur pour les réparations car il se doit d'un résultat et si il y a de la casse il est responsable, je ne comprends pas pourquoi tout est par tél !!!.
Pour une disjonction ce peut être le compresseur une carte etc.
Nous dire la réf complète de la PAC, (UI et UE) la marque.
Avez-vous un contrat d’entretien pour la PAC ?
03 mai 2015 à 11:51
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur RCH-V08 chaudière fioul Chappée de 2009

Bonjour.
Vous ne vous êtes pas trompé dans les réf car une taille UE 61 ne peut aller avec une UI taille 026 ??? shocked shocked
Et apparemment c'est du inverter.
Donc il faudra certainement tout changer, à vérifier quand même, 1 compresseur = 400€, gaz 150€, 300€ de MO cela vaut-il le coup comme expliqué par AAC ?
A vous de voir.
03 mai 2015 à 11:34
forum consulter ce sujet Changer unité extérieure de clim

Bonjour.
Pour moi la sonde déportée ne servira à rien, mais bon ! Faites comme vous l’entendez.
Après au niveau économie ce n'est pas tout à fait ça. shocked shocked shocked
30 avril 2015 à 16:39
forum consulter ce sujet Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bonjour.
Si les bouches reprise/soufflage sont installées en hauteur moins de souci pour le chauffage la chaleur monte, un peu plus de difficulté pour le froid car il tombe.
Faites des essais si vous faites cette installation.
30 avril 2015 à 10:37
forum consulter ce sujet Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bonjour.
OK, ils ont bossé comme des deg.......
Il manque les tuyaux de quoi ?
30 avril 2015 à 10:33
forum consulter ce sujet Manomètre qui a pris l'humidité

Bonsoir.
Pourquoi faire cette vérification ? shocked
Cela peut engendrer une perte de gaz ! Quelques gr sur une petite installation peut provoquer des dégâts, contrairement et par expérience un split n'ayant pas sa quantité de gaz normale engendre des problèmes ultérieurs.
Sondes, compresseur, acidité etc. Il suffit de prendre les températures de reprise et soufflage en mode froid et chaud et avec ces indices de 1er mission on peut déjà savoir où en ai.
29 avril 2015 à 19:34
forum consulter ce sujet Manomètre qui a pris l'humidité

Bonjour.
En fait oui, on peut voir les choses simplement comme ça.
Une grille en aspiration dans le couloir et une bouche par pièce.
Pour calculer simplement 30 m3 par pièce on trouve facilement des bouches de ventilation dans n'importe quel magasin et 30x4=120 m3 pour la reprise couloir.
Un variateur de vitesse peut être installé pour le moteur afin d'effectuer un réglage de vitesse si trop de bruit.
29 avril 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bonjour.
Ce sont des manos à bain d'huile ?
Si ce n'est pas le cas les mettre au sec chez vous le temps que l'Hu% s'évapore, mais cela n'a aucune incidence pour une intervention étant donné que les voyants sont dissociés du circuit tube et corps des manos.
L'huile dans les tubes cela doit dater d'une ancienne intervention, les pendre afin que l'huile s'écoule, il doit y avoir de l'eau dedans aussi s'ils étaient avec les manos.
Oui un tirage au vide des tubes et corps enlèvera en partie l'huile et l'Hu%, plusieurs heures ne sont peut être pas nécessaire, à vous de voir.
29 avril 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Manomètre qui a pris l'humidité

Bonjour.
Je ne comprends pas, vous dites qu'il y a une prise de pression sur chaque circuit ?
Vous n'avez pas une seule prise de pression comme sur mon avatar ?
29 avril 2015 à 10:23
forum consulter ce sujet Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold

Bonjour.
Parfois on n'a pas d'autres solutions personnellement j'ai une car je suis locataire.
Une Airwell elle a 20 ans et au R22. Et par expérience à cause de certains types de raccords rapides celles-ci ne durent pas longtemps à cause des fuites au niveau de ces raccords.
Alors à un moment donné les personnes en viennent à une clim fixe posée par un pro.
Mais le fait que des clims PAP en fixe ou sur roulettes vendues en GS devraient être interdite, les vendeurs n'y connaissent rien et racontent n'importe quoi.
De plus il ne devrait pas y avoir de gaz dans les installations afin d’être obligé de passer par une personne de métier afin de contrôler les éventuelles fuites et recharge correcte des installations.
Je pense que cela éviterait pas mal de rejet de gaz dans l'atmosphère.
29 avril 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Rouille sur liaisons froids clim PAP Zenith

Bonjour. Pas une VMC mais un système d'aspiration pour rejeter l'air dans chaque pièce, oui ce serait toujours mieux.
29 avril 2015 à 10:04
forum consulter ce sujet Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bonjour.
Désolé je vais être un peu plus radical, ça ne marchera pas.
Il aurait mieux valu mettre un gainable avec une bouche de soufflage et de reprise dans chaque pièce une commande/sonde afin de gérer la température des pièces avec des volets motorisés. Je sais ce n'est pas le même prix....
28 avril 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Bonjour.
Effectivement le ressort permettant la courbure des tubes Cu est complètement rouillé accélérant la dégradation de l'isolant ainsi que du Cu, cela peut être une cause de fuite de gaz, vibration usure prématurée, personnellement je n'y crois pas trop, par contre vous dites : "Sachant que c'est une clim PAP Zenith avec raccord rapide côté split le tuyau sort directement, et côté compresseur, c'est une grosse prise noire qu'on clipse et un levier qu'on rabat, peut-on remplacer la liaison par un kit à visser comme readyclim ? Le coût de la réparation vaut-il le coup sachant que la clim a 4 ans environ que je l'ai payé dans les 600 € ?"
Ce sont ces raccords rapides avec la grosse prise noire qui m'interpelle généralement ça fuit ou ça ne fuit pas le problème est là. Je pense que si vous faites intervenir un technicien mettre une prise rapide recharger comme ça (400€ env) le problème reviendra, tiendra peut être la saison d'été pas sûr, et vous serez déçu, optez plutôt pour une autre clim parfois moins chère.
A vous de voir.
28 avril 2015 à 18:52
forum consulter ce sujet Rouille sur liaisons froids clim PAP Zenith

Bonjour.
Excusez-moi pour le "hors sujet".
Bon revenons à nos moutons, ce que l'on veut vous expliquer c'est que si voulez enlever les manos une fois le vide effectué vous pouvez le faire, par contre avec cette manœuvre vous risquez de mettre de l'air dans le circuit frigo donc de l'humidité, étant donné que le gaz + Hu% = acide durée de vie moins longue beaucoup moins longue pour cette installation il est conseillé de refaire un tirage au vide avec les manos une fois que ceux sont remontés.
"Si on n'ouvre aucune vanne avant de faire le tirage au vide, il n'y aura aucun fluide dans le circuit donc pas de nécessité de faire un pump down ?" Tout à fait d’ailleurs rien n'est fait à part le montage n'est-ce pas !
Ce pump down est à faire une fois le tirage au vide effectué, rajout de gaz si nécessaire et ouverture des vannes afin de ramener tout le gaz contenu dans les manos qui peut aller à environ 100 gr + ou - pour la totalité des manos.
28 avril 2015 à 18:39
forum consulter ce sujet Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold

Bonjour.
Tout à fait AAC j'ai mon attestation, depuis 21/01/2011 et dans le métier depuis 30 ans, comme je l'ai dit suivant l'outillage que l'on a, l'approche et la / les méthodes sont différentes mais à peu de chose près valable, et pour moi le pump down ou par tirage au vide des manos afin de ne laisser échapper aucun fluide, voire un minimum dans l'atmosphère est primordiale, je pratiquai cette méthode avec des anciens de chez Carrier il y a 20 ans, donc bien avant toutes ces législations et j'ai beaucoup appris avec ces gens en avance sur leur temps, il faut dire aussi qu'ils en avaient un peu marre de se prendre des dizaines de kg de gaz dans le nez sachant qu'ils avaient travaillé avec des gaz qui faisaient gonfler les coucougnettes et hospitalisation, ça fera peut-être comme l'amiante un jour.
28 avril 2015 à 18:25
forum consulter ce sujet Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold