Bonjour.
Si bruit de sifflement continuel et progressif en fonction des vitesses. CHANGEMENT impératif du moteur ventilateur.
Je n'ai jamais vu qu'il fallait démonter la batterie sur un split

Quelque marque que ce soit.
Si bruit de sifflement continuel et progressif en fonction des vitesses. CHANGEMENT impératif du moteur ventilateur.
Citation :
Aussi il faudrait démonter la batterie pour y accéder (sur ce modèle en tout cas) et c'est délicat.
Je n'ai jamais vu qu'il fallait démonter la batterie sur un split



Quelque marque que ce soit.

31 mars 2015 à 20:09

Bonjour.
Et bien super loulou974
on apprend quelque chose, pour une fois quelque chose de concret avec Airton.
Cette manipulation je la garde. Merci.
Avez-vous essayé avec une autre commande. Je pense que oui.
Pour moi c'est le récepteur qui ne reçoit plus aucune information.
Mais étant donné qu'elle démarre toute seule et fait un peu ce qu'elle veut, la carte de l'UI serait bien la coupable.
Et bien super loulou974



Cette manipulation je la garde. Merci.
Avez-vous essayé avec une autre commande. Je pense que oui.
Pour moi c'est le récepteur qui ne reçoit plus aucune information.
Mais étant donné qu'elle démarre toute seule et fait un peu ce qu'elle veut, la carte de l'UI serait bien la coupable.
30 mars 2015 à 16:59

Bonjour.
En fait depuis que Daikin fait fabriquer en Chine que des ennuis, alors pour les autres marques à vous de voir.
Et je suis d'accord Mitsubishi électrique, Toshiba, Atlantique / Fujitsu, sont pour le moment les mieux placés en qualité SAV et design.
En fait depuis que Daikin fait fabriquer en Chine que des ennuis, alors pour les autres marques à vous de voir.

Et je suis d'accord Mitsubishi électrique, Toshiba, Atlantique / Fujitsu, sont pour le moment les mieux placés en qualité SAV et design.
29 mars 2015 à 10:08

Bonsoir.
Allez sur sur le forum écologie. Vous verrez il y a plein de choses à voir et à apprendre.
Soyez curieux et vous verrez.
Votre vision des choses et de concept pourrait aller ailleurs.

Allez sur sur le forum écologie. Vous verrez il y a plein de choses à voir et à apprendre.
Soyez curieux et vous verrez.
Votre vision des choses et de concept pourrait aller ailleurs.



28 mars 2015 à 18:24

Bonjour.
Oh la la .... ne nous fâchons pas. Allons AAC et Adel
Cela n’arrangera rien. Étaler des pages de descriptions et de savoir de tel ou tel appareil n'avancera rien pour ce dépannage.
Donc en règle générale il est possible d'avoir 50/60°C en soufflage tout dépend des conditions de la région etc. Donc là dessus pas de souci.
Moi je n'ai rien contredit étant donné que je vais dans ton sens et logique comme les températures extérieures sont vraiment positives ce que dit aussi Adel
dans son descriptif.
LOGIQUE et TECHNIQUE.
Oh la la .... ne nous fâchons pas. Allons AAC et Adel


Donc en règle générale il est possible d'avoir 50/60°C en soufflage tout dépend des conditions de la région etc. Donc là dessus pas de souci.
Citation :
Oui PL, je maintiens ce que j'ai dit précédemment et même plus essai à fond en chaud température extérieure 14°C température de soufflage en demande maxi au bout de 10 minutes 67°C sur une 5kW Hitachi. biggrin
Moi je n'ai rien contredit étant donné que je vais dans ton sens et logique comme les températures extérieures sont vraiment positives ce que dit aussi Adel


LOGIQUE et TECHNIQUE.
28 mars 2015 à 18:19

Bonjour.
Il y a quelques éléments de réponses à la question 2714 :
Erreur EC sur climatiseur WestPoint
Personnellement je ne connais pas.
Il y a quelques éléments de réponses à la question 2714 :
Erreur EC sur climatiseur WestPoint
Personnellement je ne connais pas.
28 mars 2015 à 10:25

Bonjour.
Alors là pas d'accord si on ne dit rien et on ne fait rien ce n'est pas de 1 mètre que la mer va monter mais de 15 m.
Il faut savoir aussi que l'entreprise qui ne respecte pas la loi et ne détenant pas son attestation de capacité et l'attestation d'aptitude pour l'intervenant risque une amende pouvant aller jusque 15000€ ainsi que le propriétaire de la machine et une interdiction de continuer la profession.
Je parle des normes européennes étant donné que les US et la Chine on seulement fait un semblant de signature le mois dernier contre la pollution mondiale suite au protocole de Kyoto.
Citation :
Désolé messieurs, je ne voudrais pas vous faire disputer pour rien.
Les règlementations en France ne sont que des arguments commerciaux.
Pour l'écologie, c'est du bla bla bla...
Alors là pas d'accord si on ne dit rien et on ne fait rien ce n'est pas de 1 mètre que la mer va monter mais de 15 m.
Il faut savoir aussi que l'entreprise qui ne respecte pas la loi et ne détenant pas son attestation de capacité et l'attestation d'aptitude pour l'intervenant risque une amende pouvant aller jusque 15000€ ainsi que le propriétaire de la machine et une interdiction de continuer la profession.
Je parle des normes européennes étant donné que les US et la Chine on seulement fait un semblant de signature le mois dernier contre la pollution mondiale suite au protocole de Kyoto.
28 mars 2015 à 09:17

Bonjour.
Je suis d'accord avec AAC je contrôle régulièrement et très souvent différentes marques de clim, le soufflage arrive à 59/60°C et les 35 bars au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
Ce, pour est donc une des causes pour le décalage fréquent de certaines sondes, d'ailleurs Daikin par exemple préconise le changement de celles-ci tous les 5 ans.
Je suis d'accord avec AAC je contrôle régulièrement et très souvent différentes marques de clim, le soufflage arrive à 59/60°C et les 35 bars au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
Ce, pour est donc une des causes pour le décalage fréquent de certaines sondes, d'ailleurs Daikin par exemple préconise le changement de celles-ci tous les 5 ans.
28 mars 2015 à 09:06

Bonjour.
Une installation est au gramme près, 150 gr est énorme pour une installation comme celle-ci.
Une installation est au gramme près, 150 gr est énorme pour une installation comme celle-ci.
27 mars 2015 à 15:13

Bonjour.
Si vous avez un gros appareil au bout d'un tube avec un ventilateur que vous posez sur le bord d'une fenêtre ou balcon, surement pas de bac et certainement un manque de gaz, le cas le plus classique sur ce genre d'appareil.
Si c'est un gros tube que vous passez par la fenêtre, là il est obligé qu'il y ait un bac de récupération des eaux condensées il peut se trouver derrière ou sur le côté, une fois plein, une alarme se déclenche, empêchant le fonctionnement froid, il faut lire le descriptif fourni par le constructeur.
Si vous avez un gros appareil au bout d'un tube avec un ventilateur que vous posez sur le bord d'une fenêtre ou balcon, surement pas de bac et certainement un manque de gaz, le cas le plus classique sur ce genre d'appareil.
Si c'est un gros tube que vous passez par la fenêtre, là il est obligé qu'il y ait un bac de récupération des eaux condensées il peut se trouver derrière ou sur le côté, une fois plein, une alarme se déclenche, empêchant le fonctionnement froid, il faut lire le descriptif fourni par le constructeur.
27 mars 2015 à 15:11

Bonsoir. Si le code erreur est bon, je dirais une carte soit UI soit UE : HS pour en savoir plus il faudrait déjà prendre les tensions 230V.
26 mars 2015 à 19:02

Bonsoir.
L'inverter existe depuis + de 10/15 ans par contre le gaz n'est pas forcément du R410A.
Peut-être du R407C voire du R22.
Pour le savoir lire la plaque signalétique sur votre Unité extérieure.
L'inverter existe depuis + de 10/15 ans par contre le gaz n'est pas forcément du R410A.
Peut-être du R407C voire du R22.
Pour le savoir lire la plaque signalétique sur votre Unité extérieure.
26 mars 2015 à 18:17

Bonsoir.
150 gr sur une petite installation est énorme.
Donc OK de ce côté ?
On mesure un delta T°C en froid mais en chaud une température de soufflage en inverter la température doit être entre 55 et 60 °C au bout de 20 minutes de fonctionnement suivant la marque et type de matériel pour un split.
Bien sûr cela varie aussi en fonction des températures extérieures les données sont dans les docs constructeur.
Pour les sondes il y a une préconisation constructeur qui préconise le changement de celles-ci toutes les X années 35 bars correspond à une température d'environ 60°C ce qui est normal pour ce type de machine avec des températures positives et une demande à fond de chauffage.
Si elle tourne à fond alors que la température demandée n'arrive pas à être atteinte le problème est autre, sous puissance par exemple...
Elle fonctionne correctement mais ne suffit pas.
150 gr sur une petite installation est énorme.
Donc OK de ce côté ?
On mesure un delta T°C en froid mais en chaud une température de soufflage en inverter la température doit être entre 55 et 60 °C au bout de 20 minutes de fonctionnement suivant la marque et type de matériel pour un split.
Bien sûr cela varie aussi en fonction des températures extérieures les données sont dans les docs constructeur.
Pour les sondes il y a une préconisation constructeur qui préconise le changement de celles-ci toutes les X années 35 bars correspond à une température d'environ 60°C ce qui est normal pour ce type de machine avec des températures positives et une demande à fond de chauffage.
Si elle tourne à fond alors que la température demandée n'arrive pas à être atteinte le problème est autre, sous puissance par exemple...
Elle fonctionne correctement mais ne suffit pas.
26 mars 2015 à 18:13

Bonsoir.
En effet c'est une clim mobile, donc comme expliqué par Paul, voir sir le bac de remplissage d'eau condensée est plein, ce qui met en sécurité ce genre d'appareil qui se trouve généralement derrière celui-ci.
En effet c'est une clim mobile, donc comme expliqué par Paul, voir sir le bac de remplissage d'eau condensée est plein, ce qui met en sécurité ce genre d'appareil qui se trouve généralement derrière celui-ci.
26 mars 2015 à 17:55

Bonsoir.
Je ne connais même pas cette marque
sûrement vendue par un distributeur quelconque et pas cher.

Par contre en nous décrivant certains symptômes nous pourrons peut-être vous aider.
Je ne connais même pas cette marque




Par contre en nous décrivant certains symptômes nous pourrons peut-être vous aider.

25 mars 2015 à 18:09

Bonsoir.
Et bien on va commencer comme ça !
Avec une marque à noix comme celle-ci
y a t-il un fonctionnement en ventilation en mode froid ?
Si oui l'UE se met-elle en route compresseur + ventilateur, si rien, nous tenir au courant.
Castoram super....

Et bien on va commencer comme ça !
Avec une marque à noix comme celle-ci

Si oui l'UE se met-elle en route compresseur + ventilateur, si rien, nous tenir au courant.
Castoram super....



25 mars 2015 à 18:06

Bonsoir.
Oui Adel, il n'y a rien de concordant...
Mais je ne pense pas qu'il y ait un pressostat HP pour moi ce sont des sondes. Il se peut qu'une soit HS.
Par contre maintenant il n'y a plus de fuites R410A Shrader ??? D'après les réponses de Bensclim ! Le gaz qui restait !!
On ne sait pas ! le tirage au vide non plus !
le remplissage encore moins !!!!
Donc à suivre.
Oui Adel, il n'y a rien de concordant...
Mais je ne pense pas qu'il y ait un pressostat HP pour moi ce sont des sondes. Il se peut qu'une soit HS.
Par contre maintenant il n'y a plus de fuites R410A Shrader ??? D'après les réponses de Bensclim ! Le gaz qui restait !!

On ne sait pas ! le tirage au vide non plus !


Donc à suivre.

25 mars 2015 à 18:02

Bonsoir.
J'ai mal interprété la phrase OUPS.
Par contre il est vrai que sur les recherches sur Hitachi les docs sont un peu plus ouvertes mais en tant que pro j'ai accès et ce n'est pas toujours évident à des docs plus pointues, codes d'accès etc. mais dans un cadre de confidentialité je n'ai pas le droit de les diffuser seulement par MORCEAUX.
Citation :
Le top de la doc, c'est chez Hitachi, les bouquins de maintenance sont extra.
J'ai mal interprété la phrase OUPS.
Par contre il est vrai que sur les recherches sur Hitachi les docs sont un peu plus ouvertes mais en tant que pro j'ai accès et ce n'est pas toujours évident à des docs plus pointues, codes d'accès etc. mais dans un cadre de confidentialité je n'ai pas le droit de les diffuser seulement par MORCEAUX.

24 mars 2015 à 19:05

Bonsoir.
Un groupe de transfert serait plus approprié si la personne veut récupérer le gaz ce qui coûterait moins cher...

Un groupe de transfert serait plus approprié si la personne veut récupérer le gaz ce qui coûterait moins cher...






24 mars 2015 à 18:54

Bonsoir.
Si bien sûr j'ai aussi plein d'idée avec mes 30 ans d’expériences mais il y a un mais, j'habite Paris donc je ne peux rien faire seulement et éventuellement chez des copains, donc je compte sur vous pour d'éventuelles vidéos ou photos pour la suite et évolutions des événements.
Tout en sachant que j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs du son qui sont vraiment le top à ce niveau.
Si bien sûr j'ai aussi plein d'idée avec mes 30 ans d’expériences mais il y a un mais, j'habite Paris donc je ne peux rien faire seulement et éventuellement chez des copains, donc je compte sur vous pour d'éventuelles vidéos ou photos pour la suite et évolutions des événements.
Tout en sachant que j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs du son qui sont vraiment le top à ce niveau.

24 mars 2015 à 18:32

Bonsoir. Sanyo est Hitachi ???
24 mars 2015 à 18:25

Bonsoir.
Moi aussi je verrai bien un souci de sonde, notamment la sonde de batterie qui avec tout ce qu'elle se prend dans la tête en est souvent la cause !! Il faudrait faire des mesures !
Soi-dit en passant il manquait du gaz ce qui veut dire aussi qu'une recherche de fuite n'est pas exclue.
Moi aussi je verrai bien un souci de sonde, notamment la sonde de batterie qui avec tout ce qu'elle se prend dans la tête en est souvent la cause !! Il faudrait faire des mesures !
Soi-dit en passant il manquait du gaz ce qui veut dire aussi qu'une recherche de fuite n'est pas exclue.

24 mars 2015 à 18:22

Bonjour.
A la récupe...

Comme dit par AAC il faut un pro car vous ne pourrez avoir de gaz et la manipulation est particulière.
En effet il faut détenir une attestation d'aptitude pour effectuer cette intervention, risque de 1500 à 15000€ d'amende pour les contrevenants.
A la récupe...



Comme dit par AAC il faut un pro car vous ne pourrez avoir de gaz et la manipulation est particulière.
En effet il faut détenir une attestation d'aptitude pour effectuer cette intervention, risque de 1500 à 15000€ d'amende pour les contrevenants.
24 mars 2015 à 16:08

Bonjour Dom.
Je ne voulais pas jouer les Gaston Lagaffe, mais c’était sympa et je n'ai pas vérifié tout ton CV

"Peut-être une dizaine à ce jour. :-)" Waouh.... quand même Et bien moi quand j'en dépanne deux par jour et très bien en chaud ou en froid, je suis heureux.
Je ne voulais pas jouer les Gaston Lagaffe, mais c’était sympa et je n'ai pas vérifié tout ton CV



"Peut-être une dizaine à ce jour. :-)" Waouh.... quand même Et bien moi quand j'en dépanne deux par jour et très bien en chaud ou en froid, je suis heureux.
23 mars 2015 à 16:00

Bonjour.
J'ARRIVE.... aussi bien pour le magret que pour le reste. Bon anniversaire à Madame.
J'ARRIVE.... aussi bien pour le magret que pour le reste. Bon anniversaire à Madame.
22 mars 2015 à 15:19

Bonjour.
Merci pour ces renseignements très précieux, Dom va adorer.

Merci pour ces renseignements très précieux, Dom va adorer.



22 mars 2015 à 15:14

Bonjour.
Il faut effectuer une mesure le jour et la nuit sans la machine.
Puis une fois celles-ci effectuées, faire une mesure avec la machine en route, normalement on a le droit à 5 dB le jour et 3 dB la nuit au dessus du bruit environnant.
Sous réserve que les normes n'ont pas changé.
Il faut effectuer une mesure le jour et la nuit sans la machine.
Puis une fois celles-ci effectuées, faire une mesure avec la machine en route, normalement on a le droit à 5 dB le jour et 3 dB la nuit au dessus du bruit environnant.
Sous réserve que les normes n'ont pas changé.
22 mars 2015 à 08:31

Bonjour.
Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.

Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.



21 mars 2015 à 14:52

Bonjour.
Bien reçue. Le vieux truc orange...
Je plaisante...
j'en ai un aussi en dépannage.... au cas où...
mais bon il faudrait passer à autre chose, c'est quand même sympa pour une séquence évolution surtout en tant que technicien, tout du moins pour moi.
Bien reçue. Le vieux truc orange...


Je plaisante...




21 mars 2015 à 14:45

Bonjour. Il y a des applications sur téléphone qui fonctionnent très bien. Je m'en servais en pro.
21 mars 2015 à 09:04

Bonjour.
Y a t-il un ou plusieurs clignotements en façade de votre UI ?
Si oui lesquelles et combien de fois.
Si vous avez un doute allez à votre UE démonter le capot du dessus et nous dire combien de fois clignote la led verte LED02G et la led rouge LED01G.
Y a t-il un ou plusieurs clignotements en façade de votre UI ?
Si oui lesquelles et combien de fois.
Si vous avez un doute allez à votre UE démonter le capot du dessus et nous dire combien de fois clignote la led verte LED02G et la led rouge LED01G.
21 mars 2015 à 09:02

Bonjour.
Je comprends très bien ce que vous voulez faire et surtout qu'en mode chaud le compresseur travaillant à de plus hautes pressions et les cycles de dégivrage dérangent, voisinage oblige.
Je suis bien parti sur une isolation phonique pas thermique ce que j'expliquais pour le fonctionnement, un compresseur si il est bien conçu pour une installation ne doit pas casser, seulement et je le répète, a été étudié ne doit pas être "renforcé" en isolation.
Donc je suis parti sur une direction d'air et de bruit vers une "autre direction" voire un étouffement !
Votre solution est peut-être bonne ?
Je ne suis pas sur place mais pourquoi pas.
Il suffit de mettre une casquette et on gagne en longévité et performances de l'appareil.
Oui bien sûr il suffit et je l'ai déjà fait par une qualité de matériaux supérieurs, enlever l'isolation existante et mettre une plus performante à base de feutre genre boite à œufs plomb, le top, mais ça vaut une fortune on utilisait cela pour les salles d’enregistrement musique ou télé.
Je comprends très bien ce que vous voulez faire et surtout qu'en mode chaud le compresseur travaillant à de plus hautes pressions et les cycles de dégivrage dérangent, voisinage oblige.
Je suis bien parti sur une isolation phonique pas thermique ce que j'expliquais pour le fonctionnement, un compresseur si il est bien conçu pour une installation ne doit pas casser, seulement et je le répète, a été étudié ne doit pas être "renforcé" en isolation.
Donc je suis parti sur une direction d'air et de bruit vers une "autre direction" voire un étouffement !
Votre solution est peut-être bonne ?
Je ne suis pas sur place mais pourquoi pas.

Citation :
Certaines clims installées en plein soleil à 45 ou 50 degrés
Il suffit de mettre une casquette et on gagne en longévité et performances de l'appareil.
Citation :
Donc l'hiver il ne devrait pas souffrir d'une isolant phonique de 2 cm supplémentaire sur l’extérieur, car sinon les fabricants ne mettraient pas de feutre phonique pour réduire le bruit non.
Oui bien sûr il suffit et je l'ai déjà fait par une qualité de matériaux supérieurs, enlever l'isolation existante et mettre une plus performante à base de feutre genre boite à œufs plomb, le top, mais ça vaut une fortune on utilisait cela pour les salles d’enregistrement musique ou télé.
20 mars 2015 à 14:50

Bonsoir.
NON un compresseur tourne ok, il se refroidit par le fluide ok, va rester dans des températures correctes de fonctionnement 90/100°C ok, mais si on le couvre même en hiver ces températures risquent de monter beaucoup plus haut engendrant des problèmes de HP normales de fonctionnement risquant d’abîmer les sondes etc.
Un compresseur même en fonctionnement normal va se "reposer" si on contredit ce fonctionnement je crois que rien ne va s'arranger bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura vraiment plus aucun bruit = casse compresseur.
Alors bien sûr suivant les marques l'isolation phonique est peut-être et surement différente, une histoire de coût pour le pas cher. Dans ce cas une isolation collée contre les parois de la devanture du compresseur pourrait suffire ?
NON un compresseur tourne ok, il se refroidit par le fluide ok, va rester dans des températures correctes de fonctionnement 90/100°C ok, mais si on le couvre même en hiver ces températures risquent de monter beaucoup plus haut engendrant des problèmes de HP normales de fonctionnement risquant d’abîmer les sondes etc.
Un compresseur même en fonctionnement normal va se "reposer" si on contredit ce fonctionnement je crois que rien ne va s'arranger bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura vraiment plus aucun bruit = casse compresseur.
Alors bien sûr suivant les marques l'isolation phonique est peut-être et surement différente, une histoire de coût pour le pas cher. Dans ce cas une isolation collée contre les parois de la devanture du compresseur pourrait suffire ?
19 mars 2015 à 18:21

Bonjour.
Oui on peut faire plein de choses.
Il faut savoir et par expérience que trop isoler phoniquement un compresseur par de la laine de verre ou fib-air peut entraîner une chauffe trop importante de celui-ci ou plutôt qu'il ne se refroidisse pas correctement.
Par contre si le but est de doubler la carrosserie qui est déjà isolée par une coiffe isophonique sans gêner le passage d'air oui pourquoi pas.
Aussi il suffit parfois et simplement de diriger les bruits dans un autre sens pour arriver à un bon résultat.
Oui on peut faire plein de choses.
Il faut savoir et par expérience que trop isoler phoniquement un compresseur par de la laine de verre ou fib-air peut entraîner une chauffe trop importante de celui-ci ou plutôt qu'il ne se refroidisse pas correctement.
Par contre si le but est de doubler la carrosserie qui est déjà isolée par une coiffe isophonique sans gêner le passage d'air oui pourquoi pas.
Aussi il suffit parfois et simplement de diriger les bruits dans un autre sens pour arriver à un bon résultat.
18 mars 2015 à 17:48

Bonjour.
Ci-joint une petite doc qui va vous servir.
Toutefois maladie récurrente chez Daikin les pannes moteurs sont souvent liées avec la carte, l'un flashe l'autre et vice versa.
Donc par précaution changer les deux, mais bien sûr suivant l'approche avec votre client, je ne la connais pas, donc vous pouvez changer que le moteur et si ça ne marche le devis sera révisé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ci-joint une petite doc qui va vous servir.
Toutefois maladie récurrente chez Daikin les pannes moteurs sont souvent liées avec la carte, l'un flashe l'autre et vice versa.
Donc par précaution changer les deux, mais bien sûr suivant l'approche avec votre client, je ne la connais pas, donc vous pouvez changer que le moteur et si ça ne marche le devis sera révisé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
18 mars 2015 à 17:40

Bonsoir.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
17 mars 2015 à 19:10

Bonsoir.
Le compresseur a redémarré ??
C'est qu'il n'est pas HS !!!

Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
Le compresseur a redémarré ??




Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
17 mars 2015 à 19:06

Bonsoir.
Les pluviales je déconseille fortement suivant les régions et c'est un cas que j'ai bien connu lors d'un orage très très violent les eaux sont remontées par les condensats et inondé deux étages, plus les voisins et vous imaginez la suite pour les assurances...
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Tout à fait d'accord et là Marie va être super contente de la récup, ouais enfin... il était temps nous avons peut être trouvé un écolo !!!!
Les pluviales je déconseille fortement suivant les régions et c'est un cas que j'ai bien connu lors d'un orage très très violent les eaux sont remontées par les condensats et inondé deux étages, plus les voisins et vous imaginez la suite pour les assurances...
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Tout à fait d'accord et là Marie va être super contente de la récup, ouais enfin... il était temps nous avons peut être trouvé un écolo !!!!

16 mars 2015 à 18:50

Bonsoir.
Déjà appeler le constructeur, il ont certainement une trace écrite de l'envoi de cette pièce détachée, si c'est ok, leur demander conseils, en expliquant ce qui se passe avec cette société, envoyer une lettre avec AR spécifiant tout avec photocopies, un conseiller juridique gratuit peut exister avec votre assurance maison, CB, etc.
Déjà appeler le constructeur, il ont certainement une trace écrite de l'envoi de cette pièce détachée, si c'est ok, leur demander conseils, en expliquant ce qui se passe avec cette société, envoyer une lettre avec AR spécifiant tout avec photocopies, un conseiller juridique gratuit peut exister avec votre assurance maison, CB, etc.
15 mars 2015 à 20:16

Bonjour.
Je ne vois aucun inconvénient pour ce genre d'installation, classique.
Mais les remarques de AAC sont judicieuses, si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité ou dehors cela évite l'achat de pompes, environ 150/200 € pièce, plus le bruit.

Pour le risque de la prise en compte de fonctionnement il existe certaines marques où l'on peut programmer une commande pour son UI.
Je ne vois aucun inconvénient pour ce genre d'installation, classique.
Mais les remarques de AAC sont judicieuses, si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité ou dehors cela évite l'achat de pompes, environ 150/200 € pièce, plus le bruit.


Pour le risque de la prise en compte de fonctionnement il existe certaines marques où l'on peut programmer une commande pour son UI.
15 mars 2015 à 19:15

Bonsoir.
Je suppose que vous avez une facture et la société qui vous a changé cette carte doit vous la changer sous garantie, surtout au bout seulement 4 mois.
En plus avec une marque comme Fujitsu vous pouvez toujours contacter la marque, les coordonnées sont sur internet.
Normalement la pièce étant sous garantie, la MO est par contre payante.
Je suppose que vous avez une facture et la société qui vous a changé cette carte doit vous la changer sous garantie, surtout au bout seulement 4 mois.
En plus avec une marque comme Fujitsu vous pouvez toujours contacter la marque, les coordonnées sont sur internet.
Normalement la pièce étant sous garantie, la MO est par contre payante.
15 mars 2015 à 19:08

Bonjour.
On ne peut pas trop savoir, un peu comme le refroidissement d'un fut de canon, cela peut varier en fonction des régions, si il fait froid le fonctionnement sera plus long mais les démarrages moins fréquents, et inversement pour le maintien de cette température.
Mais comme expliqué par cathars 4 démarrages par heure est correct ceci étant valable pour un tout ou rien en inverter la donne n'est pas la même étant donné que le compresseur va varier en fonction de la demande.
On ne peut pas trop savoir, un peu comme le refroidissement d'un fut de canon, cela peut varier en fonction des régions, si il fait froid le fonctionnement sera plus long mais les démarrages moins fréquents, et inversement pour le maintien de cette température.
Mais comme expliqué par cathars 4 démarrages par heure est correct ceci étant valable pour un tout ou rien en inverter la donne n'est pas la même étant donné que le compresseur va varier en fonction de la demande.
14 mars 2015 à 11:40

Bonjour.
Voir la question/réponse 2700 du forum climatisation :
Fonctionnement déshumidificateur climatiseur
On ne gère pas à proprement dit, une déshumidification, on enlève une certaine Hu% dans la pièce cela reste du confort, c'est une clim, ce temps est limité en règle générale 20/30 minutes, puis si on veut on peut effectuer une nouvelle programmation mais le risque est que si la température est trop basse dans la pièce le fait de refaire une prolongation de déshumidification risque d'endommager le matériel, risque de prise en glace.
Voir la question/réponse 2700 du forum climatisation :
Fonctionnement déshumidificateur climatiseur
On ne gère pas à proprement dit, une déshumidification, on enlève une certaine Hu% dans la pièce cela reste du confort, c'est une clim, ce temps est limité en règle générale 20/30 minutes, puis si on veut on peut effectuer une nouvelle programmation mais le risque est que si la température est trop basse dans la pièce le fait de refaire une prolongation de déshumidification risque d'endommager le matériel, risque de prise en glace.
12 mars 2015 à 17:40

Ah oui aussi avec une clim...
Le temps est en général limité : 20/30 minutes environ, sinon la température va chuter et donc risque de prise en glace.
Cela permet d'enlever une partie de cette Hu% et de refroidir la pièce rapidement, le principe est le même en mettant "powerfool".
Le temps est en général limité : 20/30 minutes environ, sinon la température va chuter et donc risque de prise en glace.
Cela permet d'enlever une partie de cette Hu% et de refroidir la pièce rapidement, le principe est le même en mettant "powerfool".
12 mars 2015 à 17:18

Bonjour.
On chauffe donc on produit de l'eau puis le froid se met en route pour piéger cette eau qui sera évacuée et ainsi de suite tout en gardant une température de conservation.
"Le point de rosée" température sèche et température humide, il y a longtemps que j'ai fait ça notamment avec du matériel HIROSS.
On chauffe donc on produit de l'eau puis le froid se met en route pour piéger cette eau qui sera évacuée et ainsi de suite tout en gardant une température de conservation.
"Le point de rosée" température sèche et température humide, il y a longtemps que j'ai fait ça notamment avec du matériel HIROSS.
12 mars 2015 à 17:14

Bonjour.
Pour déshumidifier il faut faire du froid.
C'est pour faire quoi exactement ?
Pour déshumidifier il faut faire du froid.
C'est pour faire quoi exactement ?
11 mars 2015 à 17:00

Bonjour. Tout est dit par Dom. Bonne continuation.