Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
2704
Question dépannage forum-climatisation : Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonsoir,
J'ai une clim réversible de marque Tectro TSCS226 depuis 3 ans, mais depuis quelques temps dès que je la mets en route en mode chaud et qu'elle atteint sa température programmée, elle se coupe, mais elle ne redémarre plus alors que le compresseur lui tourne et s'arrête de temps en temps.
Quel est le problème ? Merci.
J'ai une clim réversible de marque Tectro TSCS226 depuis 3 ans, mais depuis quelques temps dès que je la mets en route en mode chaud et qu'elle atteint sa température programmée, elle se coupe, mais elle ne redémarre plus alors que le compresseur lui tourne et s'arrête de temps en temps.

Quel est le problème ? Merci.
16 mars 2015 à 20:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonjour,
Soit problème de connectique donc couper l'alimentation et débrancher un à un les fils de la carte électronique puis rebrancher les.
En effet quelquefois il se peut qu'un mauvais contact se fasse.
Soit problème de sonde.
www.maclimatisation.com
Soit problème de connectique donc couper l'alimentation et débrancher un à un les fils de la carte électronique puis rebrancher les.
En effet quelquefois il se peut qu'un mauvais contact se fasse.
Soit problème de sonde.
www.maclimatisation.com
17 mars 2015 à 06:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Je crois qu'il n'y a pas de carte électronique sur cette clim réversible bas de gamme, quant à la sonde je ne sais pas où elle se trouve.
17 mars 2015 à 18:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonsoir,
Il y a toujours une platine électronique.
www.maclimatisation.com
Il y a toujours une platine électronique.
www.maclimatisation.com
17 mars 2015 à 18:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonsoir.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
17 mars 2015 à 19:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Pour le problème de carte électronique, il n'y a pas de carte des fils normaux branchés sur une platine vulgaire sans composant électronique, cependant il y a juste le condensateur et un petit boitier noir de 3 ou 4 cm de large avec marqué dessus capacitors et je ne sais pas ce que c'est.
Quant à la sonde est-ce que c'est la sonde de redémarrage ? Mais où se trouve-t-elle dans le compresseur ?
Quant à la sonde est-ce que c'est la sonde de redémarrage ? Mais où se trouve-t-elle dans le compresseur ?
17 mars 2015 à 19:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonjour.
D'après vos infos, vous avez une clim tout-ou-rien. Dans ce genre de machine, il n'y a pas de carte dans l'UE, juste une dans l'UI qui gère tout. Pas de sonde non plus dans l'UE, mais 2 dans l'UI. Sonde de démarrage ne veut rien dire, vous avez juste une sonde dans la reprise d'air, clipsée sur l'échangeur, et une qui donne la température du fluide caloporteur.
Le petit boîtier est le condensateur du moteur de ventilateur de l'UE.
Pour votre problème, je verrais bien le relais du compresseur (dans l'UI) qui reste collé, soit par charbonnage de ses contacts, soit parce que la carte ne fonctionne plus bien. Si le compresseur continue de tourner alors que la ventilation UI est arrêtée, il va partir en surchauffe et se couper en mode sécurité. Du coup l'échangeur de l'UI est très chaud, la sonde de reprise croit qu'il fait 40° dans la pièce et empêche que la clim redémarre. Un conseil, ne la mettez plus en marche tant que ce n'est pas réparé, le compresseur risque de claquer!
Cordialement, Dom.
D'après vos infos, vous avez une clim tout-ou-rien. Dans ce genre de machine, il n'y a pas de carte dans l'UE, juste une dans l'UI qui gère tout. Pas de sonde non plus dans l'UE, mais 2 dans l'UI. Sonde de démarrage ne veut rien dire, vous avez juste une sonde dans la reprise d'air, clipsée sur l'échangeur, et une qui donne la température du fluide caloporteur.
Le petit boîtier est le condensateur du moteur de ventilateur de l'UE.
Pour votre problème, je verrais bien le relais du compresseur (dans l'UI) qui reste collé, soit par charbonnage de ses contacts, soit parce que la carte ne fonctionne plus bien. Si le compresseur continue de tourner alors que la ventilation UI est arrêtée, il va partir en surchauffe et se couper en mode sécurité. Du coup l'échangeur de l'UI est très chaud, la sonde de reprise croit qu'il fait 40° dans la pièce et empêche que la clim redémarre. Un conseil, ne la mettez plus en marche tant que ce n'est pas réparé, le compresseur risque de claquer!
Cordialement, Dom.
18 mars 2015 à 10:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonjour,
Des nouvelles concernant la climatisation Tectro tscs226 début de semaine, j'ai démonté la carte électronique qui se trouvait bien dans l'UI, d'ailleurs merci au monsieur qui m'a informé, sur ce j'ai déconnecté 2 gros fils d'un petit boitier et le fusible, puis j'ai tout remonté, j'ai remis la clim en marche, elle a fonctionné très bien toute la semaine mais ce matin elle a recommencé, elle s'est arrêtée et ne redémarre plus.
Par contre j'ai remarqué que sur le tuyau d'évaporation d'eau de l'unité intérieure ne rejette plus une goutte d'eau quand l'unité rejette sa vapeur alors qu'avant elle rejetait toujours un peu d'eau.
Des nouvelles concernant la climatisation Tectro tscs226 début de semaine, j'ai démonté la carte électronique qui se trouvait bien dans l'UI, d'ailleurs merci au monsieur qui m'a informé, sur ce j'ai déconnecté 2 gros fils d'un petit boitier et le fusible, puis j'ai tout remonté, j'ai remis la clim en marche, elle a fonctionné très bien toute la semaine mais ce matin elle a recommencé, elle s'est arrêtée et ne redémarre plus.
Par contre j'ai remarqué que sur le tuyau d'évaporation d'eau de l'unité intérieure ne rejette plus une goutte d'eau quand l'unité rejette sa vapeur alors qu'avant elle rejetait toujours un peu d'eau.
21 mars 2015 à 13:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonjour.
Un relais dont les contacts sont très dégradés peut rester collé (votre cas initial) ou ne plus faire contact (le cas ci-dessus). En manipulant la carte, vous avez probablement secoué un peu le relais et il est reparti pour quelques temps, mais apparemment, ça ne l'a pas remis à neuf!
Depuis une dizaine de jours, la France connaît une hygrométrie basse, du coup il y a peu de condensats générés sur l'UE en mode chaud.
Cordialement, Dom.
Un relais dont les contacts sont très dégradés peut rester collé (votre cas initial) ou ne plus faire contact (le cas ci-dessus). En manipulant la carte, vous avez probablement secoué un peu le relais et il est reparti pour quelques temps, mais apparemment, ça ne l'a pas remis à neuf!
Depuis une dizaine de jours, la France connaît une hygrométrie basse, du coup il y a peu de condensats générés sur l'UE en mode chaud.
Cordialement, Dom.
21 mars 2015 à 14:05
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
Bonjour.
Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.

Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.

21 mars 2015 à 14:52