Arrêt et redémarrage climatiseur
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
8391
Question Forum Dépannage Climatisation : Arrêt et redémarrage climatiseur
Bonjour.
Installation climatiseur :
ARYG24KMLA Unité intérieure.
AOYG24 LBCB Unité extérieure.
SHOGUN ZC 200 S5 RT.
L'installation est neuve, tous les réglages ont été effectués avec succès. Lors de la mise en marche, tout fonctionne normalement, puis le système s'arrête et redémarre quelques minutes plus tard, et ainsi de suite.
Les essais ont été effectués par temps froid, avec une température extérieure comprise entre 1 et 2 °C et une température intérieure comprise entre 3 et 4 °C.
Est-il normal que le système ait ce cycle ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Fred
Installation climatiseur :
ARYG24KMLA Unité intérieure.
AOYG24 LBCB Unité extérieure.
SHOGUN ZC 200 S5 RT.
L'installation est neuve, tous les réglages ont été effectués avec succès. Lors de la mise en marche, tout fonctionne normalement, puis le système s'arrête et redémarre quelques minutes plus tard, et ainsi de suite.
Les essais ont été effectués par temps froid, avec une température extérieure comprise entre 1 et 2 °C et une température intérieure comprise entre 3 et 4 °C.
Est-il normal que le système ait ce cycle ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Fred
31 janvier 2023 à 15:33
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Bonjour.
Les volets du Shogun sont-ils bien ouverts (débit suffisant au niveau des bouches de soufflage) ?
Les volets du Shogun sont-ils bien ouverts (débit suffisant au niveau des bouches de soufflage) ?
31 janvier 2023 à 19:10
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Oui, les volets du Shogun sont tous en position ouverte. Quand elle est en marche, l'air chaud sort bien de toutes les bouches de soufflage.
31 janvier 2023 à 19:50
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Lorsque le groupe s'arrête, passe-t-il en dégivrage ?
Avez-vous les valeurs HP/BP ?
Il est possible aussi que, du fait de la température intérieure très basse, la HP soit basse et la BP également, peut-être qu'il tombe en défaut BP.
Avez-vous les valeurs HP/BP ?
Il est possible aussi que, du fait de la température intérieure très basse, la HP soit basse et la BP également, peut-être qu'il tombe en défaut BP.
01 février 2023 à 07:21
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Quand le système s'arrête pas de message d'erreur sur la télécommande.
Par contre en effet l'unité extérieure semble passer en dégivrage, de l'eau sort par le dessous de l'unité.
Par contre en effet l'unité extérieure semble passer en dégivrage, de l'eau sort par le dessous de l'unité.
01 février 2023 à 07:30
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Lors de l'arrêt du système pas de message d'erreur sur la télécommande, par contre l'unité extérieure semble passer en dégivrage, de l'eau s'écoule sous l'unité extérieure.
01 février 2023 à 07:32
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Il faut savoir au moment où l'eau coule si l'échangeur extérieur est en chauffe ou non, car en cas d'arrêt de défaut lorsque le ventilateur s'arrête, l'eau peut subitement couler.
Et les PAC n'affichent pas forcément de défaut si celui-ci n'est pas intervenu un certain nombre de fois par heure.
Et les PAC n'affichent pas forcément de défaut si celui-ci n'est pas intervenu un certain nombre de fois par heure.
01 février 2023 à 14:58
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
C'est le cas.
L'UE s'arrête et de l'eau s'évacue, ensuite au bout de quelques minutes elle redémarre à petite allure, s'arrête une fois de plus et redémarre normalement. Le cycle est d'environ 45 minutes de marche puis une dizaine de minutes où elle s'arrête, évacue l'eau et redémarre. Ainsi de suite.
L'UE s'arrête et de l'eau s'évacue, ensuite au bout de quelques minutes elle redémarre à petite allure, s'arrête une fois de plus et redémarre normalement. Le cycle est d'environ 45 minutes de marche puis une dizaine de minutes où elle s'arrête, évacue l'eau et redémarre. Ainsi de suite.
01 février 2023 à 15:16
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Bonjour.
C'est le cycle normal d'une climatisation réversible inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est le cycle normal d'une climatisation réversible inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2023 à 16:41
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Merci de votre réponse.
Climatisation 76 qu'en pensez-vous ?
Climatisation 76 qu'en pensez-vous ?
01 février 2023 à 18:19
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Effectivement.
Cela correspond au cycle de dégivrage et la température intérieure est basse, donc cela correspond.
Cela correspond au cycle de dégivrage et la température intérieure est basse, donc cela correspond.
01 février 2023 à 19:10
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Arrêt et redémarrage climatiseur
Merci !!! Je suis maintenant rassuré !!!



01 février 2023 à 20:04