Bonjour.
La clim Atlantic Fujitsu AOYG36 (installée début 2020) qui chauffe ma maison est tombée en panne il y 10 jours.
La panne était claire : moteur de l'unité extérieure HS qui a grillé la carte de régulation.
Les 2 pièces ont été changées par mon installateur.
Depuis, quand le ventilateur de l'UE tourne à bas régime, on entend comme une vibration jusque dans la maison.
Vous pouvez l'écouter via le fichier audio (désolé la qualité n'est pas top, bien monter le son pour entendre ce bruit cyclique).
Quand le ventilo accélère le bruit disparait (il serait de toute façon couvert par celui du compresseur).
Je précise que l'ancien moteur était toujours silencieux et que c'est bien depuis qu'il a été changé qu'on entend ce bruit.
J'ai donc rappelé l'installateur, qui a vérifié rapidement le montage et m'a confirmé que tout était en ordre.
Je lui ai fait constater le bruit au redémarrage de la clim : pour lui c'est le bruit du nouveau moteur qui est plus bruyant que l'ancien, il met ça sur des usinages différents ce qui peut conduire à un fonctionnement plus bruyant.
Je viens donc demander de l'aide ici car j'aimerais savoir ce que je pourrais faire à mon niveau pour tenter de supprimer ce bruit.
J'ai revérifié le montage de mon côté :
Je ne détecte pas de jeu ni de balourd, l'hélice est silencieuse quand je la tourne à la main, et tout semble bien fixé.
Par contre, je vois que le moteur est simplement fixé avec des rondelles en métal.
Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des silent-bloc ici ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

doublon 752336 bruit clim.mp3
La clim Atlantic Fujitsu AOYG36 (installée début 2020) qui chauffe ma maison est tombée en panne il y 10 jours.
La panne était claire : moteur de l'unité extérieure HS qui a grillé la carte de régulation.
Les 2 pièces ont été changées par mon installateur.
Depuis, quand le ventilateur de l'UE tourne à bas régime, on entend comme une vibration jusque dans la maison.
Vous pouvez l'écouter via le fichier audio (désolé la qualité n'est pas top, bien monter le son pour entendre ce bruit cyclique).
Quand le ventilo accélère le bruit disparait (il serait de toute façon couvert par celui du compresseur).
Je précise que l'ancien moteur était toujours silencieux et que c'est bien depuis qu'il a été changé qu'on entend ce bruit.
J'ai donc rappelé l'installateur, qui a vérifié rapidement le montage et m'a confirmé que tout était en ordre.
Je lui ai fait constater le bruit au redémarrage de la clim : pour lui c'est le bruit du nouveau moteur qui est plus bruyant que l'ancien, il met ça sur des usinages différents ce qui peut conduire à un fonctionnement plus bruyant.
Je viens donc demander de l'aide ici car j'aimerais savoir ce que je pourrais faire à mon niveau pour tenter de supprimer ce bruit.
J'ai revérifié le montage de mon côté :
Je ne détecte pas de jeu ni de balourd, l'hélice est silencieuse quand je la tourne à la main, et tout semble bien fixé.
Par contre, je vois que le moteur est simplement fixé avec des rondelles en métal.
Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des silent-bloc ici ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

doublon 752336 bruit clim.mp3
30 janvier 2023 à 17:05
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Bruit moteur ventilateur clim Atlantic Fujitsu
Bonjour.
Avez-vous conservé l'ancienne pale du ventilateur ?
Peut-être que le nouveau est mal équilibré.
Vous pouvez toujours dévisser les vis de fixation et mettre des rondelles en caoutchouc derrière pour essayer.
Avez-vous conservé l'ancienne pale du ventilateur ?
Peut-être que le nouveau est mal équilibré.
Vous pouvez toujours dévisser les vis de fixation et mettre des rondelles en caoutchouc derrière pour essayer.
30 janvier 2023 à 19:20
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Bruit moteur ventilateur clim Atlantic Fujitsu
Merci pour votre réponse.
Seul le moteur a été changé, l'hélice a été conservée car elle était intacte.
D'où le fait que le moteur semble être le seul en cause, mais je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait corriger ce bruit.
Est-ce que cela pourrait venir des roulements ?
Seul le moteur a été changé, l'hélice a été conservée car elle était intacte.
D'où le fait que le moteur semble être le seul en cause, mais je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait corriger ce bruit.
Est-ce que cela pourrait venir des roulements ?
30 janvier 2023 à 20:28
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Bruit moteur ventilateur clim Atlantic Fujitsu
Un bruit de roulement, je ne pense pas que cela ferait plutôt un bruit strident ou un frottement. Faites un essai de 5 minutes avec l'hélice démontée pour commencer.
30 janvier 2023 à 21:01
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Bruit moteur ventilateur clim Atlantic Fujitsu
Est-ce que ce n'est pas risqué de faire tourner une clim sans son ventilateur ?
D'autre part, j'ai pris le temps de redémonter l'hélice (clim hors tension) pour tout inspecter.
J'ai remarqué qu'une des fixations du moteur n'était pas vissée à fond, ce que j'ai corrigé.
J'ai aussi nettoyé l'hélice à l'eau savonneuse, dépoussiéré ce que je pouvais et tout remonté en vissant fermement.
Résultat : au redémarrage le bruit a en grande partie disparu.
Je ne sais pas trop ce qui a corrigé cela, mais je pense que ce sont des bruits plutôt aérodynamiques.
D'autre part, j'ai pris le temps de redémonter l'hélice (clim hors tension) pour tout inspecter.
J'ai remarqué qu'une des fixations du moteur n'était pas vissée à fond, ce que j'ai corrigé.
J'ai aussi nettoyé l'hélice à l'eau savonneuse, dépoussiéré ce que je pouvais et tout remonté en vissant fermement.
Résultat : au redémarrage le bruit a en grande partie disparu.
Je ne sais pas trop ce qui a corrigé cela, mais je pense que ce sont des bruits plutôt aérodynamiques.
31 janvier 2023 à 14:33
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
Bruit moteur ventilateur clim Atlantic Fujitsu
Vous ne risquez pas grand-chose si vous démontez l'hélice.
Le tout est de faire tourner le moteur une seule fois pour tester et seulement le temps d'écouter si le bruit est présent avec le moteur seul (test d'environ 5 minutes).
Le tout est de faire tourner le moteur une seule fois pour tester et seulement le temps d'écouter si le bruit est présent avec le moteur seul (test d'environ 5 minutes).
31 janvier 2023 à 18:10