Bonjour.
Suite à une coupure de courant ce matin, la clim ne redémarre plus.
Après plusieurs tentatives, seul un split mural démarre.
Le second ainsi que la console centrale intérieure reste éteinte.
Rien à faire, j'ai beau couper le disjoncteur plusieurs fois, patienter 30 minutes rien ne se passe.
Y a-t-il une fonction reset ou quelque chose à faire ?
Merci de votre aide, car sans chauffage dur dur : (réf clim Hitachi raf 50nhr, rak 50nh4).
Cordialement.
Suite à une coupure de courant ce matin, la clim ne redémarre plus.
Après plusieurs tentatives, seul un split mural démarre.
Le second ainsi que la console centrale intérieure reste éteinte.
Rien à faire, j'ai beau couper le disjoncteur plusieurs fois, patienter 30 minutes rien ne se passe.
Y a-t-il une fonction reset ou quelque chose à faire ?
Merci de votre aide, car sans chauffage dur dur : (réf clim Hitachi raf 50nhr, rak 50nh4).
Cordialement.
07 février 2017 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Bonjour.
Laisser le courant et mettre en service celle qui fonctionne.
Peut-être qu'un défaut va apparaître ?
Avez-vous lu la question 2004 ?
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
Laisser le courant et mettre en service celle qui fonctionne.
Peut-être qu'un défaut va apparaître ?
Avez-vous lu la question 2004 ?
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
07 février 2017 à 16:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Merci de votre réponse.
Comme je l'ai dit dans ma question, malheureusement je n'ai aucun voyant qui clignote et la télécommande ne donne aucun bip, donc à mon avis pas de réception.
Avez-vous, je vous prie un autre conseil pour sortir de cette situation assez fraîche.
Cordialement.
Comme je l'ai dit dans ma question, malheureusement je n'ai aucun voyant qui clignote et la télécommande ne donne aucun bip, donc à mon avis pas de réception.
Avez-vous, je vous prie un autre conseil pour sortir de cette situation assez fraîche.
Cordialement.
07 février 2017 à 17:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Bonjour.
Avez-vous essayé avec une autre commande infra rouge ?
Il faudrait contrôler si vous avez un appareil de mesure s'il y a 35 V dans l'UE au départ de chaque UI C1/D1, C2/D2, C3/D3, C4/D4 et l'alimentation 230 V.
Avez-vous essayé avec une autre commande infra rouge ?
Il faudrait contrôler si vous avez un appareil de mesure s'il y a 35 V dans l'UE au départ de chaque UI C1/D1, C2/D2, C3/D3, C4/D4 et l'alimentation 230 V.
08 février 2017 à 16:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Bilan final carte alimentation unité centrale cramée. A changer.
Merci à vous. Cordialement.
Merci de vos réponses.
Bilan final carte alimentation unité centrale cramée. A changer.
Merci à vous. Cordialement.
08 février 2017 à 16:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Bonjour.
Quantité de gens sur ce forum ont pu réparer leur carte pour 20 euros au lieu de 500. Quel est le type d'unité extérieure, et combien d'UI alimentées?
Cordialement, Dom.
Quantité de gens sur ce forum ont pu réparer leur carte pour 20 euros au lieu de 500. Quel est le type d'unité extérieure, et combien d'UI alimentées?
Cordialement, Dom.
08 février 2017 à 19:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Invité
Bonjour,
J'ai les mêmes effets (2 splits non alimentés et 1 console RAF-50NH4 alimentée) avec la même cause (coupure réseau EdF).
L'UE est une RAM-70QH4. Merci EdF !
Quelle solution lowcost pour réparer la carte de puissance ?
Merci pour votre aide.
J'ai les mêmes effets (2 splits non alimentés et 1 console RAF-50NH4 alimentée) avec la même cause (coupure réseau EdF).
L'UE est une RAM-70QH4. Merci EdF !
Quelle solution lowcost pour réparer la carte de puissance ?
Merci pour votre aide.
03 août 2018 à 16:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Bonjour.
Je connais assez bien les versions 5 (vous c'est une 4). Dans les UE 5 vous avez soit 2 alims basse tension sur une grande carte, soit une carte un peu cachée avec 2 alims identiques dessus. En général le régulateur de l'une des alims est HS. Il y a des chances pour que cela s'applique à vous aussi.
Tapez "Hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher..." en haut de cette page.
Cordialement, Dom.
Je connais assez bien les versions 5 (vous c'est une 4). Dans les UE 5 vous avez soit 2 alims basse tension sur une grande carte, soit une carte un peu cachée avec 2 alims identiques dessus. En général le régulateur de l'une des alims est HS. Il y a des chances pour que cela s'applique à vous aussi.
Tapez "Hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher..." en haut de cette page.
Cordialement, Dom.
03 août 2018 à 16:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
Invité
Bonjour Dom,
Et merci pour cette réponse claire et précise.
Je vais donc démonter la carte et essayer de trouver le régulateur HS... quand la canicule cessera un peu.
Cordialement, Franck.
Et merci pour cette réponse claire et précise.
Je vais donc démonter la carte et essayer de trouver le régulateur HS... quand la canicule cessera un peu.
Cordialement, Franck.
07 août 2018 à 23:05