Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
3728
Question forum climatisation : Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Bonjour,
J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois.
S'agit-il d'une perte de fluide ?
Merci.
J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois.
S'agit-il d'une perte de fluide ?

Merci.
02 janvier 2017 à 13:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 133 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 133 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
02 janvier 2017 à 13:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Bonjour et bonne année.
C'est quoi le HIC ? Et la réf de l'UE ?
Mais d'après le nombre de clignotement de votre UI les volets du moteur du ventilateur serait défectueux, bloqués par exemple.
A vérifier.
Normalement à la mise en route, les volets s'ouvrent, parfois la ventilation se met en route quelques secondes, stoppe, le chauffage se met en route, puis au bout de quelques minutes la ventilation se met en soufflage.
C'est quoi le HIC ? Et la réf de l'UE ?
Mais d'après le nombre de clignotement de votre UI les volets du moteur du ventilateur serait défectueux, bloqués par exemple.
A vérifier.
Normalement à la mise en route, les volets s'ouvrent, parfois la ventilation se met en route quelques secondes, stoppe, le chauffage se met en route, puis au bout de quelques minutes la ventilation se met en soufflage.
02 janvier 2017 à 13:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Bonjour et bonne année.
Merci Dom pour la doc en effet le compresseur n'arrive pas à trouver son démarrage, en règle générale le compresseur est HS avec la carte inverter.
Aie !!!! A faire vérifier par un pro pour un éventuel devis.
Merci Dom pour la doc en effet le compresseur n'arrive pas à trouver son démarrage, en règle générale le compresseur est HS avec la carte inverter.
Aie !!!! A faire vérifier par un pro pour un éventuel devis.
02 janvier 2017 à 17:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Invité
Bonjour,
Je suis technicien pour Hitachi.
Le timer 8 fois est un problème sur le contact fin de course du moteur de volet ou du moteur de volet.
Il faut juste tester en mettant un shunt sur le fin de course.
Je suis technicien pour Hitachi.
Le timer 8 fois est un problème sur le contact fin de course du moteur de volet ou du moteur de volet.
Il faut juste tester en mettant un shunt sur le fin de course.
10 janvier 2017 à 09:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Comment pratiquement mettre un shunt sur la fin de course du volet ?
Merci.
Merci.
06 octobre 2017 à 14:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Bonjour, un grand merci à PL.
Ma clim ne voulait pas démarrer. Voyant orange qui clignote 8X.
C'était bien le moteur du volet bas du l'UI qui est HS. Le fin de course fonctionne parfaitement.
J'ai pour ma part laissé ouvert le volet bas en grand, mis en cheville en plastique entre le doigt du moteur et le fin de course pour le laisser appuyé en permanence. Tout se passe bien après extinction puis rétablissement de l'alimentation pour ressetter le défaut.
Dire que j'ai failli tout changer.
Merci encore pour votre professionnalisme et votre aide précieuse.
Pascal
Ma clim ne voulait pas démarrer. Voyant orange qui clignote 8X.
C'était bien le moteur du volet bas du l'UI qui est HS. Le fin de course fonctionne parfaitement.
J'ai pour ma part laissé ouvert le volet bas en grand, mis en cheville en plastique entre le doigt du moteur et le fin de course pour le laisser appuyé en permanence. Tout se passe bien après extinction puis rétablissement de l'alimentation pour ressetter le défaut.
Dire que j'ai failli tout changer.
Merci encore pour votre professionnalisme et votre aide précieuse.
Pascal
29 décembre 2024 à 11:16
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 décembre 2024 à 11:52