Bonjour.
Puis-je placer deux climatiseurs au-dessus de la porte de séparation jour, nuit, de chaque côté, comme indiqué sur le schéma ?
Mon vendeur me le déconseille, pourquoi ??
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Puis-je placer deux climatiseurs au-dessus de la porte de séparation jour, nuit, de chaque côté, comme indiqué sur le schéma ?
Mon vendeur me le déconseille, pourquoi ??
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
15 mars 2015 à 12:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Bonjour,
Il est possible de mettre les splits comme marqués sur votre plan, mais je tiens à soulever deux points.
1/ Lorsque vous allez commander un split vous aurez le risque que le deuxième se mette en route car il risque de capter l'ordre infrarouge.
2/ L'évacuation des condensats dans les toilettes est STRICTEMENT INTERDIT.
Et cela se comprend vous allez avoir les odeurs et bactéries des WC qui vont remonter dans votre split et vous allez le diffuser via la ventilation dans votre maison.
Il est possible de mettre les splits comme marqués sur votre plan, mais je tiens à soulever deux points.
1/ Lorsque vous allez commander un split vous aurez le risque que le deuxième se mette en route car il risque de capter l'ordre infrarouge.
2/ L'évacuation des condensats dans les toilettes est STRICTEMENT INTERDIT.
Et cela se comprend vous allez avoir les odeurs et bactéries des WC qui vont remonter dans votre split et vous allez le diffuser via la ventilation dans votre maison.
15 mars 2015 à 13:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Pour AAC.
Merci pour vos conseils, pouvez-vous me dire où peut-on évacuer les condensats, le plus facilement, sans danger, quand les clims sont à l’intérieur de la maison ???
Merci pour vos conseils, pouvez-vous me dire où peut-on évacuer les condensats, le plus facilement, sans danger, quand les clims sont à l’intérieur de la maison ???
15 mars 2015 à 13:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Bonjour apy31,
Il existe des pompes de relevage afin de pouvoir faire écouler les condensats où l'on veut.
www.maclimatisation.com
Il existe des pompes de relevage afin de pouvoir faire écouler les condensats où l'on veut.
www.maclimatisation.com
15 mars 2015 à 14:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Je voudrai simplement savoir où peut-on évacuer les condensats ?
Pluvial ou eaux usées ???
Savoir s'il existe un texte officiel, parce-qu'on nous dit, il ne faut pas les évacuer dans le pluvial et dans les eaux usées.
Il semblerait que l'évacuation soit autorisée dans le pluvial ???
Pluvial ou eaux usées ???
Savoir s'il existe un texte officiel, parce-qu'on nous dit, il ne faut pas les évacuer dans le pluvial et dans les eaux usées.
Il semblerait que l'évacuation soit autorisée dans le pluvial ???
15 mars 2015 à 19:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Bonjour.
Je ne vois aucun inconvénient pour ce genre d'installation, classique.
Mais les remarques de AAC sont judicieuses, si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité ou dehors cela évite l'achat de pompes, environ 150/200 € pièce, plus le bruit.

Pour le risque de la prise en compte de fonctionnement il existe certaines marques où l'on peut programmer une commande pour son UI.
Je ne vois aucun inconvénient pour ce genre d'installation, classique.
Mais les remarques de AAC sont judicieuses, si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité ou dehors cela évite l'achat de pompes, environ 150/200 € pièce, plus le bruit.

Pour le risque de la prise en compte de fonctionnement il existe certaines marques où l'on peut programmer une commande pour son UI.
15 mars 2015 à 19:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Vous dites :
Je repose ma question oui, mais où... pluvial ou eaux usées ?????
Citation :
si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité
Je repose ma question oui, mais où... pluvial ou eaux usées ?????
15 mars 2015 à 20:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Bonsoir,
Dans les eaux pluviales ce serait mieux surtout comme l'ont indiqué AAC et PL pour éviter surtout les remontées d'odeur dans la maison !!
Cordialement. cathars
Dans les eaux pluviales ce serait mieux surtout comme l'ont indiqué AAC et PL pour éviter surtout les remontées d'odeur dans la maison !!
Cordialement. cathars
15 mars 2015 à 23:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Bonjour,
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Cordialement.
Pascal
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Cordialement.
Pascal
16 mars 2015 à 09:57
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Bonjour,
Personnellement je ne suis pas pro, mais l’idée serait peut-être bien, sauf que le mode déshumidification rejette pas mal de condensats, de 1.5 à 2.7 litres/heures suivant le modèle et la puissance, et l'eau risque si vous ne vous servez pas des toilettes de dépasser la limite du réservoir, à moins que le mécanisme ne dispose d'un trop plein qui pourrait évacuer l'eau en surplus !!!
Cordialement. cathars
Personnellement je ne suis pas pro, mais l’idée serait peut-être bien, sauf que le mode déshumidification rejette pas mal de condensats, de 1.5 à 2.7 litres/heures suivant le modèle et la puissance, et l'eau risque si vous ne vous servez pas des toilettes de dépasser la limite du réservoir, à moins que le mécanisme ne dispose d'un trop plein qui pourrait évacuer l'eau en surplus !!!
Cordialement. cathars
16 mars 2015 à 11:11
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation
Conseils emplacement climatiseurs
Bonsoir.
Les pluviales je déconseille fortement suivant les régions et c'est un cas que j'ai bien connu lors d'un orage très très violent les eaux sont remontées par les condensats et inondé deux étages, plus les voisins et vous imaginez la suite pour les assurances...
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Tout à fait d'accord et là Marie va être super contente de la récup, ouais enfin... il était temps nous avons peut être trouvé un écolo !!!!
Les pluviales je déconseille fortement suivant les régions et c'est un cas que j'ai bien connu lors d'un orage très très violent les eaux sont remontées par les condensats et inondé deux étages, plus les voisins et vous imaginez la suite pour les assurances...
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Tout à fait d'accord et là Marie va être super contente de la récup, ouais enfin... il était temps nous avons peut être trouvé un écolo !!!!
16 mars 2015 à 18:50