Question dépannage PAC : Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu
PAC air/air Fujitsu ASY 12 ou 14 (actuellement, je ne suis pas sur place).
Bonjour,
La PAC démarre normalement, quand la pièce est à température, la PAC s'arrête et ne redémarre pas.
Je coupe le disjoncteur et le remets, en extérieur, l'appareil fait plusieurs tentatives de redémarrage (toutes les 12 minutes, 5 ou 6 fois).
Quand le cycle est fini, je coupe le disjoncteur à nouveau et le remets.
Je répète cette opération jusqu'au redémarrage. Et ça redémarre.
La panne est de plus en plus fréquente.
Code erreur : 5 - 5 qui correspond dans le tableau à : Problème sur la rotation du compresseur.
La PAC redémarre toujours immédiatement après un long arrêt.
Merci de votre expérience.
Bonjour,
La PAC démarre normalement, quand la pièce est à température, la PAC s'arrête et ne redémarre pas.
Je coupe le disjoncteur et le remets, en extérieur, l'appareil fait plusieurs tentatives de redémarrage (toutes les 12 minutes, 5 ou 6 fois).
Quand le cycle est fini, je coupe le disjoncteur à nouveau et le remets.
Je répète cette opération jusqu'au redémarrage. Et ça redémarre.
La panne est de plus en plus fréquente.
Code erreur : 5 - 5 qui correspond dans le tableau à : Problème sur la rotation du compresseur.
La PAC redémarre toujours immédiatement après un long arrêt.
Merci de votre expérience.
20 février 2015 à 20:36
Réponse 1 dépanner PAC
Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu
Bonjour,
Vous avez la réponse dans votre question : Problème sur la rotation du compresseur.
Risque de casse imminent.
Vous avez la réponse dans votre question : Problème sur la rotation du compresseur.
Risque de casse imminent.

21 février 2015 à 04:43
Réponse 2 dépanner PAC
Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu
Bonjour,
Hors tension, vérifiez le câblage directement sur le compresseur.
Contrôler qu'il n'ait pas de jeu entre le cosses et les pico du compresseur, qu'il n'y a pas un câble de cramé, coupé, ou charbonné.
Si votre compresseur est doté de 4 fils et non 3 alors prenez soin de bien resserrer la cosse du 4ème fil.
Vous aurez UVW c'est la puissance, le 4ème c'est celui qui sert à indiquer à la carte la position du retord, si celui-ci est défectueux la carte n'arrive pas à adapter la tension de démarrage pour éviter que le compresseur monte en intensité.
Cordialement.
adelclimatisation HFC
Hors tension, vérifiez le câblage directement sur le compresseur.
Contrôler qu'il n'ait pas de jeu entre le cosses et les pico du compresseur, qu'il n'y a pas un câble de cramé, coupé, ou charbonné.
Si votre compresseur est doté de 4 fils et non 3 alors prenez soin de bien resserrer la cosse du 4ème fil.
Vous aurez UVW c'est la puissance, le 4ème c'est celui qui sert à indiquer à la carte la position du retord, si celui-ci est défectueux la carte n'arrive pas à adapter la tension de démarrage pour éviter que le compresseur monte en intensité.
Cordialement.
adelclimatisation HFC
21 février 2015 à 08:15
Réponse 3 dépanner PAC
Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu
Bonjour.
Comme AAC je vois bien un compresseur qui donne de grands signes de fatigue.

Comme AAC je vois bien un compresseur qui donne de grands signes de fatigue.

22 février 2015 à 16:46
Réponse 4 dépanner PAC
Invité

Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu
Invité
Bonjour.
Problème résolu ???
Même problème sur PAC Atlantic Alféa duo 8
Problème résolu ???
Même problème sur PAC Atlantic Alféa duo 8
15 février 2018 à 19:06