Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2854
Question installation climatisation : Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
Bonjour,
J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance.
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années suite au déménagement.
Finalement, après quelques recherches et lectures, j'ai décidé de le mettre en service moi-même.
Je n'ai pas d'azote, donc je n'ai pas pu faire cette étape, me disant que le tirage au vide sera suffisant pour vérifier l'étanchéité du circuit cuivre. Après le tirage au vide, quand j'ai ouvert le gaz, j'ai détecté une petite fuite que j'ai pu réparer rapidement.
Maintenant je me dis que le tirage au vide n'était pas bon et que le gaz est mélangé avec un peu d'air, le bruit compresseur pourrait-il venir de là ?
A part le bruit, l'installation fonctionne correctement, ça produit le froid, j'ai pas vérifié le chaud.
L'unité externe était préchargé avec R410A pour 15m, ma liaison fait 7m. Pour le moment je l'ai fait fonctionner une demi-journée seulement.
Merci pour vos conseils !
J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance.
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années suite au déménagement.
Finalement, après quelques recherches et lectures, j'ai décidé de le mettre en service moi-même.
Je n'ai pas d'azote, donc je n'ai pas pu faire cette étape, me disant que le tirage au vide sera suffisant pour vérifier l'étanchéité du circuit cuivre. Après le tirage au vide, quand j'ai ouvert le gaz, j'ai détecté une petite fuite que j'ai pu réparer rapidement.
Maintenant je me dis que le tirage au vide n'était pas bon et que le gaz est mélangé avec un peu d'air, le bruit compresseur pourrait-il venir de là ?
A part le bruit, l'installation fonctionne correctement, ça produit le froid, j'ai pas vérifié le chaud.
L'unité externe était préchargé avec R410A pour 15m, ma liaison fait 7m. Pour le moment je l'ai fait fonctionner une demi-journée seulement.
Merci pour vos conseils !
09 juillet 2015 à 15:21
Réponse 1 Panne Inverter
Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
Bonjour.
Si vous avez mis le gaz immédiatement après le tirage au vide, il n'y a pas d'air dans le circuit car la pression du circuit est plus grande que la pression atmosphérique.
Cordialement.
Si vous avez mis le gaz immédiatement après le tirage au vide, il n'y a pas d'air dans le circuit car la pression du circuit est plus grande que la pression atmosphérique.
Cordialement.
09 juillet 2015 à 15:48
Réponse 2 Panne Inverter
Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
Bonjour.
Cette question a déjà été posée non ??? Sur un autre site ???
Et je crois que j'ai répondu !

A quand même, et combien de temps ??
Mais normalement un circuit venant d'usine doit être étanche donc la quantité de gaz doit être dedans, même stocké longtemps et même chez vous, aussi dépend comment cela a été stocké à l'envers par ex, cela va certainement générer des problèmes.
Un compresseur inverter qui fait beaucoup de bruit là je m’inquiéterai..... Mais bon si ça marche.
Vous nous appellerez plus tard.
Bonne continuation.
Cette question a déjà été posée non ??? Sur un autre site ???
Et je crois que j'ai répondu !

Citation :
C'est un appareil neuf mais qui est resté dans les cartons pendant quelques années.
A quand même, et combien de temps ??
Mais normalement un circuit venant d'usine doit être étanche donc la quantité de gaz doit être dedans, même stocké longtemps et même chez vous, aussi dépend comment cela a été stocké à l'envers par ex, cela va certainement générer des problèmes.
Un compresseur inverter qui fait beaucoup de bruit là je m’inquiéterai..... Mais bon si ça marche.

Vous nous appellerez plus tard.
Bonne continuation.
09 juillet 2015 à 17:11
Réponse 3 Panne Inverter
Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
@paulmarie, oui, et le manomètre BP était stable à -1 bar pendant 10 min., j'ai libéré le gaz quelques minutes après.
@PL j'ai pas trouvé, désolé, mais je vais faire d'autres recherches.
Je sais que l'air n'est pas bon dans le circuit et même mortel pour le compresseur, je voulais juste savoir si le bruit anormal de compresseur pouvait être indice que le gaz a eu contact avec l'air.
L'appareil est resté dans les cartons 8 ou 9 ans, et je sais pas si c'était toujours à la bonne position verticale.
Merci pour vos réponses.
@PL j'ai pas trouvé, désolé, mais je vais faire d'autres recherches.
Je sais que l'air n'est pas bon dans le circuit et même mortel pour le compresseur, je voulais juste savoir si le bruit anormal de compresseur pouvait être indice que le gaz a eu contact avec l'air.
L'appareil est resté dans les cartons 8 ou 9 ans, et je sais pas si c'était toujours à la bonne position verticale.
Merci pour vos réponses.
09 juillet 2015 à 21:16
Réponse 4 Panne Inverter
Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
Petite précision sur le bruit, c'est comme dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=baP3px6Q1TA
https://www.youtube.com/watch?v=baP3px6Q1TA
09 juillet 2015 à 21:32
Réponse 5 Panne Inverter
Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
Bonjour,
Cela peut venir aussi d'une mauvaise isolation phonique, car la personne qui a posté la vidéo a souligné dans un autre forum, qu'il avait rajouté du feutre phonique autour du compresseur et que le bruit avait quasiment disparu !!
Vérifier si le compresseur a de l'isolant autour (alimentation coupée au tableau obligatoire).
Ma clim Altech de chez Midea fait beaucoup moins de bruit, mais l'isolation du compresseur est très correcte !!
(54 db à 1 m) (51 db à 2m) et (48 db à 4 m).
Cordialement.
Cathars
Cela peut venir aussi d'une mauvaise isolation phonique, car la personne qui a posté la vidéo a souligné dans un autre forum, qu'il avait rajouté du feutre phonique autour du compresseur et que le bruit avait quasiment disparu !!
Vérifier si le compresseur a de l'isolant autour (alimentation coupée au tableau obligatoire).
Ma clim Altech de chez Midea fait beaucoup moins de bruit, mais l'isolation du compresseur est très correcte !!
(54 db à 1 m) (51 db à 2m) et (48 db à 4 m).
Cordialement.
Cathars
10 juillet 2015 à 10:29
Réponse 6 Panne Inverter
Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
Bonjour.
Oui si le compresseur fait vraiment du bruit au démarrage et en fonctionnement il se peut que celui-ci lâche à un moment donné. Moi je ne peux pas savoir c'est juste mon expérience et une fois devant que je pourrais vous dire ce qu'il en est.

Faites un enregistrement et postez votre vidéo chaque cas est particulier.
Je ne me fierais en aucun cas sur une autre vidéo...
Attention sur le fait de rajouter une isolation phonique sur un compresseur car celui-ci chauffe, donc risque de feux et de plus si ce n'est pas étudié le compresseur monte en température et risque de casser.
Je crois que j'avais vu cette vidéo et alerté le proprio des risques encourus.

Oui si le compresseur fait vraiment du bruit au démarrage et en fonctionnement il se peut que celui-ci lâche à un moment donné. Moi je ne peux pas savoir c'est juste mon expérience et une fois devant que je pourrais vous dire ce qu'il en est.

Faites un enregistrement et postez votre vidéo chaque cas est particulier.
Je ne me fierais en aucun cas sur une autre vidéo...
Attention sur le fait de rajouter une isolation phonique sur un compresseur car celui-ci chauffe, donc risque de feux et de plus si ce n'est pas étudié le compresseur monte en température et risque de casser.
Je crois que j'avais vu cette vidéo et alerté le proprio des risques encourus.

10 juillet 2015 à 18:01