Profil du membre PL
Actuellement
10 204
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

a posté 10 622 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
E1 01= problème de com entre UI et UE, en règle générale cette panne est due à la carte de l'UE.
Avec une belle photo recto verso de cette carte, éventuellement Dom-Aom pourrait vous aider.
E1 01= problème de com entre UI et UE, en règle générale cette panne est due à la carte de l'UE.
Avec une belle photo recto verso de cette carte, éventuellement Dom-Aom pourrait vous aider.
14 mai 2016 à 11:39

Bonjour. Marque inconnue pour moi.
Toutefois cette panne serait un défaut de capteur de pression soit HP (haute pression) dans ce cas il faut réarmer un pressostat manuel (peu probable), soit il faut couper le courant pour réinitialiser le défaut, la clim doit repartir, si celui-ci revient certainement que la circulation d'eau ne se fait pas, mais je suppose que celle-ci fonctionne ? soit BP (basse pression) dans ce cas certainement un manque ou plus de gaz du tout.
Le seul moyen de vérifier est de tester ce pressostat avec un appareil de mesure en position ohmmètre.
Si cela vous parle, nous transmettre le schéma électrique qui doit être apposé sur le dessous du capot du dessus de votre appareil.
Toutefois cette panne serait un défaut de capteur de pression soit HP (haute pression) dans ce cas il faut réarmer un pressostat manuel (peu probable), soit il faut couper le courant pour réinitialiser le défaut, la clim doit repartir, si celui-ci revient certainement que la circulation d'eau ne se fait pas, mais je suppose que celle-ci fonctionne ? soit BP (basse pression) dans ce cas certainement un manque ou plus de gaz du tout.
Le seul moyen de vérifier est de tester ce pressostat avec un appareil de mesure en position ohmmètre.
Si cela vous parle, nous transmettre le schéma électrique qui doit être apposé sur le dessous du capot du dessus de votre appareil.
12 mai 2016 à 18:50

Bonjour AAC.
Oui j'ai bien compris. J'ai expliqué au mieux la façon de procéder et bien dit 2/3 m maxi.
Je l'ai déjà fait et ça marchait très bien. Mais c'est assez délicat à effectuer.
Et surtout le risque de fuites.
Il est certain que le mieux serait de passer à autre chose.
Par contre j'ai omis de dire qu'il faut rallonger aussi le tube condensat et le câble de liaison.
Oui j'ai bien compris. J'ai expliqué au mieux la façon de procéder et bien dit 2/3 m maxi.
Je l'ai déjà fait et ça marchait très bien. Mais c'est assez délicat à effectuer.
Et surtout le risque de fuites.
Il est certain que le mieux serait de passer à autre chose.
Par contre j'ai omis de dire qu'il faut rallonger aussi le tube condensat et le câble de liaison.
11 mai 2016 à 18:10

Bonjour.
Oui il y a la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais un peu compliqué.
1 - ce travail doit être fait par une personne habilitée pour les fluides.
2 - récupération du gaz souvent sur ce type de machine il n'y a pas de prise de pression, mettre une prise rapide puis une fois l'installation récupérée de son gaz, souder une prise de pression cela évite les fuites et permettra de remettre le gaz ultérieurement.
3 - couper les tubes, ceux-ci sont en principe souples, prévoir le même diamètre de chaque tube avec des raccords cannelés vissés (4) et autant de sertissages (4) comme pour les tubes hydrauliques sur une pelleteuse par exemple.
Ce type de matériel pour le froid se trouve chez tous les distributeurs en matériel froid, Rolesco etc.
4 - il faut des outils spécifiques pour cette intervention.
5 - ne pas rajouter 50 m de tube cela ne fonctionnera pas. 2/3 m maxi.
6 - test impératif sous azote pour les fuites éventuelles, tirage au vide.
7 - recharge en gaz avec un calcul de gaz supplémentaire en principe 20/25 gr par mètres supplémentaires par rapport au poids affiché sur l'appareil.
8 - appuyer sur le bouton marche une fois que tout est conforme.
9 - coût de l'opération environ 300€ environ par unité. Faites faire un devis par plusieurs sociétés.
Oui il y a la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais un peu compliqué.
1 - ce travail doit être fait par une personne habilitée pour les fluides.
2 - récupération du gaz souvent sur ce type de machine il n'y a pas de prise de pression, mettre une prise rapide puis une fois l'installation récupérée de son gaz, souder une prise de pression cela évite les fuites et permettra de remettre le gaz ultérieurement.
3 - couper les tubes, ceux-ci sont en principe souples, prévoir le même diamètre de chaque tube avec des raccords cannelés vissés (4) et autant de sertissages (4) comme pour les tubes hydrauliques sur une pelleteuse par exemple.
Ce type de matériel pour le froid se trouve chez tous les distributeurs en matériel froid, Rolesco etc.
4 - il faut des outils spécifiques pour cette intervention.
5 - ne pas rajouter 50 m de tube cela ne fonctionnera pas. 2/3 m maxi.
6 - test impératif sous azote pour les fuites éventuelles, tirage au vide.
7 - recharge en gaz avec un calcul de gaz supplémentaire en principe 20/25 gr par mètres supplémentaires par rapport au poids affiché sur l'appareil.
8 - appuyer sur le bouton marche une fois que tout est conforme.
9 - coût de l'opération environ 300€ environ par unité. Faites faire un devis par plusieurs sociétés.
11 mai 2016 à 16:41

Bonjour.
Éventuellement voir la question 3297.
Si ce n'est pas la même commande le principe est le même sur un autre type de commande.
Éventuellement voir la question 3297.
Si ce n'est pas la même commande le principe est le même sur un autre type de commande.
10 mai 2016 à 17:52

Bonjour.
Après 34 ans de bons et loyaux services, ce qui n'est pas courant, de plus le gaz, peut-être du R12 ? est strictement interdit dans n'importe quel véhicule de tous bons techniciens.
Je crois que, si mes dires sont exacts, il va falloir passer à autre chose.
Ces renseignements nous en diront plus.
Après 34 ans de bons et loyaux services, ce qui n'est pas courant, de plus le gaz, peut-être du R12 ? est strictement interdit dans n'importe quel véhicule de tous bons techniciens.
Je crois que, si mes dires sont exacts, il va falloir passer à autre chose.
Ces renseignements nous en diront plus.
09 mai 2016 à 18:46

Bonjour.
Pourquoi une clim Carrier ? Il y a quelque chose de spécifique ?
De précis dans le devoir ?
Mais on vous laisse comme ça, un devoir avec aucune explication de base ? Aucun cours ?
Ou c'est vraiment une recherche à effectuer par vous-même auprès d'entreprises ?

Mise à part ça, suivre les recommandations d'Adelclimatisation, je rajouterais que le remplissage en gaz s'effectue en phase liquide au poids, suivant les recommandations constructeur, et cela quel qu'il soit.
Pourquoi une clim Carrier ? Il y a quelque chose de spécifique ?
De précis dans le devoir ?
Mais on vous laisse comme ça, un devoir avec aucune explication de base ? Aucun cours ?
Ou c'est vraiment une recherche à effectuer par vous-même auprès d'entreprises ?



Mise à part ça, suivre les recommandations d'Adelclimatisation, je rajouterais que le remplissage en gaz s'effectue en phase liquide au poids, suivant les recommandations constructeur, et cela quel qu'il soit.
09 mai 2016 à 17:05

Bonjour.
Je ne connais pas ce système, mais personnellement j'ai déjà adapté deux UI sur une UE le fait que simplement il n'y avait pas d’électronique, j'en ai retrouvé un chez un client d'une installation faites il y a 25 ans et qui fonctionne toujours.
Imitation VRV avec deux cassettes Daikin et un groupe à eau perdue.
La seule chose est que les deux UI fonctionnent ensemble avec une seule commande à fils.
Les deux électrovannes doivent en cas d’arrêt ou régulation sur une UI effectuer un bi pass gaz pour une réduction de puissance et de régulation en cas de fonctionnement d'une seule UI.
Je ne connais pas ce système, mais personnellement j'ai déjà adapté deux UI sur une UE le fait que simplement il n'y avait pas d’électronique, j'en ai retrouvé un chez un client d'une installation faites il y a 25 ans et qui fonctionne toujours.
Imitation VRV avec deux cassettes Daikin et un groupe à eau perdue.
La seule chose est que les deux UI fonctionnent ensemble avec une seule commande à fils.
Les deux électrovannes doivent en cas d’arrêt ou régulation sur une UI effectuer un bi pass gaz pour une réduction de puissance et de régulation en cas de fonctionnement d'une seule UI.
08 mai 2016 à 11:21

Bonjour.
N’étant pas trop pour ce genre de produit vendu le plus souvent en grande surface de bricolage ne serait-ce que pour la garantie, quoique étant mieux que les ventes sur internet.
Le Pinguino serait le plus connu.
N’étant pas trop pour ce genre de produit vendu le plus souvent en grande surface de bricolage ne serait-ce que pour la garantie, quoique étant mieux que les ventes sur internet.
Le Pinguino serait le plus connu.
08 mai 2016 à 11:01

Bonjour.
Oui je redis "Ah airton !" faites le tour des questions et le % est élevé pour les insatisfactions avec cette marque.
Pour votre Daikin, pas de chance car c'est une bonne marque ou société qui vous a effectué l'installation vous a bien eu avec une mauvaise série ou des appareils en stock dans le fond d'un local.
Bref, vous pouvez installer du Airton ou toutes autres marques du moment qu'elle soit bien installée là est le secret.
N'importe quelle machine fera du froid/chaud avec plus ou moins de performances mais l'impératif est l'installation.
Un circuit frigo étanche et rempli suivant toutes les préconisations constructeurs vous mènera certainement assez loin dans le temps et l'amortissement sera là.
Oui je redis "Ah airton !" faites le tour des questions et le % est élevé pour les insatisfactions avec cette marque.
Pour votre Daikin, pas de chance car c'est une bonne marque ou société qui vous a effectué l'installation vous a bien eu avec une mauvaise série ou des appareils en stock dans le fond d'un local.
Bref, vous pouvez installer du Airton ou toutes autres marques du moment qu'elle soit bien installée là est le secret.
N'importe quelle machine fera du froid/chaud avec plus ou moins de performances mais l'impératif est l'installation.
Un circuit frigo étanche et rempli suivant toutes les préconisations constructeurs vous mènera certainement assez loin dans le temps et l'amortissement sera là.
07 mai 2016 à 17:22

Bonjour.
Sur d'autres sites et demandes avec d'autres collègues Mitsubishi électrique Zubadan est pas mal et assez performant.
Daikin est sensiblement la même chose.
Le reste est comme tout, il faut une société sérieuse ayant pignon sur rue afin d'effectuer une installation dans les règles de l'art. Avec bien sûr un bon bilan thermique.
Sur d'autres sites et demandes avec d'autres collègues Mitsubishi électrique Zubadan est pas mal et assez performant.
Daikin est sensiblement la même chose.
Le reste est comme tout, il faut une société sérieuse ayant pignon sur rue afin d'effectuer une installation dans les règles de l'art. Avec bien sûr un bon bilan thermique.
07 mai 2016 à 17:09

Bonsoir.
Ah Airton !!!
souvent dans ce cas et d'après vos explications manque de gaz = fuites.
Ah Airton !!!



06 mai 2016 à 20:34

Bonjour.
Oui c'est bien, pas convaincu plus que ça avec zubadan, mais un 2ème ou un 3ème devis serait bien.
Oui c'est bien, pas convaincu plus que ça avec zubadan, mais un 2ème ou un 3ème devis serait bien.
06 mai 2016 à 20:30

Bonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, spécifiques pour les pays chauds.
Le manque de gaz est le plus fréquent.
Mais on peut essayer une approche. Nous donner le maximum d'info.
Avez-vous effectué cette installation vous-même ?
Le courant arrive bien sur les machines ? si commande sans fils, le bip de communication se fait-il bien entendre ?
Avez-vous essayé de couper et remettre le courant ?
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, spécifiques pour les pays chauds.
Le manque de gaz est le plus fréquent.
Mais on peut essayer une approche. Nous donner le maximum d'info.
Avez-vous effectué cette installation vous-même ?
Le courant arrive bien sur les machines ? si commande sans fils, le bip de communication se fait-il bien entendre ?
Avez-vous essayé de couper et remettre le courant ?
05 mai 2016 à 08:53

Bonjour.
Condor ??? Connais pas.
Un peu plus de renseignements ne seraient pas du superflus !
C'est quoi ? une PAC, à eau ? Un split ?
Vous êtes dans quelle région ou pays ?
Condor ??? Connais pas.


Un peu plus de renseignements ne seraient pas du superflus !
C'est quoi ? une PAC, à eau ? Un split ?
Vous êtes dans quelle région ou pays ?
04 mai 2016 à 17:48

Bonjour. Merci pour le retour. 

04 mai 2016 à 17:44

Bonjour cathars.
A part la notice de fonctionnement, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Je vais essayer d'avoir la doc technique avec vues éclatées chez un des fournisseurs de cette marque chez qui nous sommes client, mais pas sûr !!!

A part la notice de fonctionnement, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Je vais essayer d'avoir la doc technique avec vues éclatées chez un des fournisseurs de cette marque chez qui nous sommes client, mais pas sûr !!!



03 mai 2016 à 20:37

Bonjour.
C'est comme tout à partir du moment où s'est bien installé.
Par contre au niveau des pièces détachées ou garantie, là je ne suis pas certain de la fiabilité ainsi que des réseaux et suivis.

C'est comme tout à partir du moment où s'est bien installé.
Par contre au niveau des pièces détachées ou garantie, là je ne suis pas certain de la fiabilité ainsi que des réseaux et suivis.



01 mai 2016 à 19:02

Bonjour.
46 = Sonde du tuyau d’aspiration compresseurs
• Ouvert/court-circuité
• Soudure incorrecte
• Erreur de circuit interne
• Résistance normale : 5K / à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2V CC / à 25°C (branché)
46 = Sonde du tuyau d’aspiration compresseurs
• Ouvert/court-circuité
• Soudure incorrecte
• Erreur de circuit interne
• Résistance normale : 5K / à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2V CC / à 25°C (branché)
01 mai 2016 à 17:57

Bonjour.
400 gr autorisé en perte ??? c'est nouveau.
La seule perte autorisée lors de mon attestation est le pschitt entre le robinet et la vanne de la bouteille de récupération. Sinon élimination du test.
Il reste toujours du gaz en pression dans un groupe de transfert, le "recover" sert à "tirer au vide" de l'aspiration mano jusqu'à aspiration du groupe. Une fois fait et les boutons mano et vanne groupe de transfert fermés, prendre une bouteille neuve tirée au vide pour récupérer le fluide restant dans le groupe de transfert, mais ça personne ne le fait, sauf à l’école.
400 gr autorisé en perte ??? c'est nouveau.
La seule perte autorisée lors de mon attestation est le pschitt entre le robinet et la vanne de la bouteille de récupération. Sinon élimination du test.
Il reste toujours du gaz en pression dans un groupe de transfert, le "recover" sert à "tirer au vide" de l'aspiration mano jusqu'à aspiration du groupe. Une fois fait et les boutons mano et vanne groupe de transfert fermés, prendre une bouteille neuve tirée au vide pour récupérer le fluide restant dans le groupe de transfert, mais ça personne ne le fait, sauf à l’école.
01 mai 2016 à 17:46

Bonjour.
Chez le fabricant qui vous dirigera certainement vers un dépositaire, les coordonnées sont sur internet.
Chez le fabricant qui vous dirigera certainement vers un dépositaire, les coordonnées sont sur internet.
01 mai 2016 à 17:25

Bonjour.
On ne fait pas au jugé, il faut faire un bilan thermique sérieux, volume des pièces, murs au soleil, à l'ombre, nombre de personnes, lumière, mesure des fenêtres, au soleil à l'ombre, exposition des pièces NSEO, la situation géographique.
Bref un plan complet.
Pour les marques je serais plus partant pour Atlantic.
Pour Daikin c'est une très bonne marque, il y a Mitsubishi électrique, Atlantic-Fujitsu, mais le R32 je ne connais pas assez, essayez de demander un devis pour du R410A.
On ne fait pas au jugé, il faut faire un bilan thermique sérieux, volume des pièces, murs au soleil, à l'ombre, nombre de personnes, lumière, mesure des fenêtres, au soleil à l'ombre, exposition des pièces NSEO, la situation géographique.
Bref un plan complet.
Pour les marques je serais plus partant pour Atlantic.
Pour Daikin c'est une très bonne marque, il y a Mitsubishi électrique, Atlantic-Fujitsu, mais le R32 je ne connais pas assez, essayez de demander un devis pour du R410A.
30 avril 2016 à 14:08

Bonjour.
Ceci expliquerait cela.
Il faut peut-être laisser cet auto nettoyage jusqu'au bout pour que le voyant s’éteigne ?

Ceci expliquerait cela.
Il faut peut-être laisser cet auto nettoyage jusqu'au bout pour que le voyant s’éteigne ?


30 avril 2016 à 13:59

Bonjour.
Effectivement votre matériel est au R22. Et comme AAC orientez-vous vers quelque chose de plus récent.
De plus le risque de ne plus trouver cette carte est fort possible.
La faire réparer peut-être ??
Effectivement votre matériel est au R22. Et comme AAC orientez-vous vers quelque chose de plus récent.
De plus le risque de ne plus trouver cette carte est fort possible.
La faire réparer peut-être ??
29 avril 2016 à 10:42

Bonjour Adel,
Dans mon post je parlais d'un split et dans des conditions normales. Classique quoi !!!!!
Dans mon post je parlais d'un split et dans des conditions normales. Classique quoi !!!!!

28 avril 2016 à 19:30

Re, essai 2
Bonjour. Il y avait les photos avec le descriptif ?
Apparemment ça n'a pas marché !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonjour. Il y avait les photos avec le descriptif ?
Apparemment ça n'a pas marché !!!
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 avril 2016 à 16:57

Bonjour.
J'ai ça



J'ai ça





26 avril 2016 à 10:36

Bonjour.
Oui Adel je suis d'accord avec toi et me suis trompé sur la SC, mais je voulais dire que notre ami a plusieurs cas similaires sur l’ensemble d'un pack de clim et qu'il remet du gaz comme ça sans plus et ne comprend pas ce qui se passe.
Tes explications sont claires mais notre interlocuteur ne nous donne pas plus d'infos et de suivi ou ce que nous lui avons dit lui convient et by by...
Avec ce gaz il faut travailler à l'ancienne, le touché, le visuel, et bien sûr un peu de technique.
Oui Adel je suis d'accord avec toi et me suis trompé sur la SC, mais je voulais dire que notre ami a plusieurs cas similaires sur l’ensemble d'un pack de clim et qu'il remet du gaz comme ça sans plus et ne comprend pas ce qui se passe.
Citation :C'est la méthode de recherche qui n'est pas bonne, soit les clim sont noyées de fluides ???? soit compresseur cassé ???? soit manque de gaz ??? etc.
Je remets du gaz et j'ai toujours 0 et après 0°C
Tes explications sont claires mais notre interlocuteur ne nous donne pas plus d'infos et de suivi ou ce que nous lui avons dit lui convient et by by...
Avec ce gaz il faut travailler à l'ancienne, le touché, le visuel, et bien sûr un peu de technique.
25 avril 2016 à 19:07

Bonjour.
Vous ne pourrez en aucun cas contacter un fabricant pour quelque marque que ce soit, et je ne veux pas être médisant mais avec Airton, je pense que toutes vos revendications vont tomber à l'eau.
Mais vous pouvez toujours essayer.
Leur adresse est sur internet. Bon courage pour les avoir.
Pour ma part je pense que le moteur a un souci de "surchauffe" (mauvaise série) ayant engendré une surtension sur la carte.
Ah Airton...
Vous ne pourrez en aucun cas contacter un fabricant pour quelque marque que ce soit, et je ne veux pas être médisant mais avec Airton, je pense que toutes vos revendications vont tomber à l'eau.
Mais vous pouvez toujours essayer.
Leur adresse est sur internet. Bon courage pour les avoir.
Pour ma part je pense que le moteur a un souci de "surchauffe" (mauvaise série) ayant engendré une surtension sur la carte.
Ah Airton...



25 avril 2016 à 18:52

Bonjour.
Oui les avis sont divers en fonction de la place, et le prix.
Ce n'est effectivement pas très joli si vous mettez plusieurs blocs de clim tout autour de la maison il est certain qu'au niveau esthétisme un seul conviendrait mieux.
Pour le prix il va de soit que plusieurs appareils seront plus chers qu'un seul, quoique cela n'est pas certain étant donné que ce prix peut se discuter et que l'installateur a plus de remise en ayant commande de plusieurs appareils pour le reste de l'installation cela ne change pas forcément grand chose, autant de câble, de moulure et de tubes.
Ce qui change vraiment ce sont les alimentions de puissance, tableau et disjoncteurs.
Après, tout dépend de ce que vous voulez faire.
En gros la décision vous appartient.
Par contre, ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis et conseils avec un bon bilan thermique pour chaque pièce.
Oui les avis sont divers en fonction de la place, et le prix.
Ce n'est effectivement pas très joli si vous mettez plusieurs blocs de clim tout autour de la maison il est certain qu'au niveau esthétisme un seul conviendrait mieux.
Pour le prix il va de soit que plusieurs appareils seront plus chers qu'un seul, quoique cela n'est pas certain étant donné que ce prix peut se discuter et que l'installateur a plus de remise en ayant commande de plusieurs appareils pour le reste de l'installation cela ne change pas forcément grand chose, autant de câble, de moulure et de tubes.
Ce qui change vraiment ce sont les alimentions de puissance, tableau et disjoncteurs.
Après, tout dépend de ce que vous voulez faire.
En gros la décision vous appartient.
Par contre, ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis et conseils avec un bon bilan thermique pour chaque pièce.
25 avril 2016 à 18:43

Bonjour.
La réf de la ou des machines serait bien.
On reprend :
Mettre les manos, mesurer la SC si l’écart est trop grand rajouter du gaz si rien certainement trop de gaz ou encore compresseur cassé pressions équilibré.
A l’arrêt la pression est de combien et quelle est la température extérieure ?
La réf de la ou des machines serait bien.
On reprend :
Citation :Donc 0°C la température d’évaporation est de 0°C, donc le fait de rajouter du gaz parce-que l'aiguille est à 0°C ne sert à rien tout du moins pour le moment.
J'ai branché mon manomètre sur le climatiseur extérieur et j'ai dû faire un complément de gaz R22 parce que l'aiguille était sur le zéro.
Mettre les manos, mesurer la SC si l’écart est trop grand rajouter du gaz si rien certainement trop de gaz ou encore compresseur cassé pressions équilibré.
Citation :Normal la pression de la bouteille est plus importante que celle en BP de l'installation.
Mais au moment où je refermais la vanne du manomètre l'aiguille redescendait toujours sur le zéro à chaque fois.
A l’arrêt la pression est de combien et quelle est la température extérieure ?
23 avril 2016 à 10:31

Bonjour.
En effet c'est un spécial tropical, vendu exclusivement dans les pays Arabes Unis en froid seul et au R22.
Là, je cale, le voyant s'allume peut-être rouge lorsqu'il est en fonctionnement et vert lorsque la régulation température est terminé ? Faire un essai en augmentant le point de consigne. Ou encore parfois chez les constructeurs ils mettent une alarme au bout d'un temps donné pour le nettoyage filtre.
Dans ce cas il faut effectuer un "reset".
Par contre je ne sais pas où ? se référer à la notice d’entretien cela peut se faire par la commande ou un bouton en façade sous le capot filtres à côté de l'alimentation électrique.
En effet c'est un spécial tropical, vendu exclusivement dans les pays Arabes Unis en froid seul et au R22.
Là, je cale, le voyant s'allume peut-être rouge lorsqu'il est en fonctionnement et vert lorsque la régulation température est terminé ? Faire un essai en augmentant le point de consigne. Ou encore parfois chez les constructeurs ils mettent une alarme au bout d'un temps donné pour le nettoyage filtre.
Dans ce cas il faut effectuer un "reset".
Par contre je ne sais pas où ? se référer à la notice d’entretien cela peut se faire par la commande ou un bouton en façade sous le capot filtres à côté de l'alimentation électrique.
23 avril 2016 à 10:15

Bonjour.
Vous avez remonté quelque chose à l'envers ??

Vous avez remonté quelque chose à l'envers ??


23 avril 2016 à 10:01

Bonjour.
Peut-être que ce voyant est rouge lors de la demande de chaud, et vert en demande de froid, faire un essai.
Peut-être que ce voyant est rouge lors de la demande de chaud, et vert en demande de froid, faire un essai.
22 avril 2016 à 14:53

Bonjour.
Oui Adel je suis d'accord pour une armoire de clim par ex avec prises de pression HP/BP, mais sur ce type de clim c'est un capillaire ou encore un accurateur.
J'ai toujours fait comme ça pendant 20 ans avec ce gaz.
Par contre il faut charger doucement.
Oui Adel je suis d'accord pour une armoire de clim par ex avec prises de pression HP/BP, mais sur ce type de clim c'est un capillaire ou encore un accurateur.
J'ai toujours fait comme ça pendant 20 ans avec ce gaz.
Par contre il faut charger doucement.
22 avril 2016 à 12:13

Bonsoir.
Non Adel, étant donné qu'il n'y a pas de prise HP sur ce genre de split alors le sous refroidissement.
Et pour la surchauffe bien entre 5 et 7°C sinon risque de trop charger la clim.
Pas trop grave en été, mais l'hiver.
J'ai toujours fait comme ça du temps du R22 et ça fonctionnait impeccable.
Non Adel, étant donné qu'il n'y a pas de prise HP sur ce genre de split alors le sous refroidissement.


Et pour la surchauffe bien entre 5 et 7°C sinon risque de trop charger la clim.
Pas trop grave en été, mais l'hiver.
J'ai toujours fait comme ça du temps du R22 et ça fonctionnait impeccable.
21 avril 2016 à 20:44

Bonjour. Exactement non ce n'est pas possible pour toutes les raisons données par pbm, je rajouterais que c'est bruyant en temps normal, alors dans une caravane.
Climatiser une caravane ou tout autres véhicules dans ce genre, il existe des appareils spécifiques qui s’installent sur le toit ou encore derrière genre clim de cave.
Il faut beaucoup de puissance frigo pour arriver à climatiser correctement.
Alors je pense qu'un appareil comme un UNICO ne sera absolument pas adapté du tout.
Climatiser une caravane ou tout autres véhicules dans ce genre, il existe des appareils spécifiques qui s’installent sur le toit ou encore derrière genre clim de cave.
Il faut beaucoup de puissance frigo pour arriver à climatiser correctement.
Alors je pense qu'un appareil comme un UNICO ne sera absolument pas adapté du tout.
21 avril 2016 à 20:36

Bonjour. R22,
Vous êtes dans quel pays ? Car en France il est interdit de recharger avec ce type de gaz, il y a des gaz de substitution mais moins performants. Je pense que ce sont des clim TOR c'est à dire tout ou rien.
Ce qui veut dire qu'il faut rechercher la ou les fuites, réparer, tirer au vide puis charger à la surchauffe (5/7°C) car je doute que vous ayez le poids de gaz sur ce type de machine.
Il va falloir travailler à l'ancienne.
Vous êtes dans quel pays ? Car en France il est interdit de recharger avec ce type de gaz, il y a des gaz de substitution mais moins performants. Je pense que ce sont des clim TOR c'est à dire tout ou rien.
Ce qui veut dire qu'il faut rechercher la ou les fuites, réparer, tirer au vide puis charger à la surchauffe (5/7°C) car je doute que vous ayez le poids de gaz sur ce type de machine.
Il va falloir travailler à l'ancienne.
21 avril 2016 à 14:02

Bonsoir.
J’étais parti peut être sur une sonde défectueuse, mais comme le volet se ferme, on en viendrait à un avis comme les collègues, un problème sur la carte de l'UI comme un relais collé, ou un souci électronique de la carte.
Le schéma de l'UI doit se trouver soit sous le capot protégeant les câblages électriques, soit dans le capot de façade de l'UI dans ce dernier cas il faut le démonter.
J’étais parti peut être sur une sonde défectueuse, mais comme le volet se ferme, on en viendrait à un avis comme les collègues, un problème sur la carte de l'UI comme un relais collé, ou un souci électronique de la carte.
Le schéma de l'UI doit se trouver soit sous le capot protégeant les câblages électriques, soit dans le capot de façade de l'UI dans ce dernier cas il faut le démonter.
20 avril 2016 à 20:40

Bonjour.
Avez-vous un code panne apparent ?
Combien de fois les leds clignotent ou éteintes ou allumées en façade de l'UI ?
Ou encore combien de fois clignote la led dans l'UE ? la réf des unités.
Merci. Dans un premier temps cela pourrait être un manque de gaz. Mais ???
Avez-vous un code panne apparent ?
Combien de fois les leds clignotent ou éteintes ou allumées en façade de l'UI ?
Ou encore combien de fois clignote la led dans l'UE ? la réf des unités.
Merci. Dans un premier temps cela pourrait être un manque de gaz. Mais ???
20 avril 2016 à 20:31

Bonjour.
Je suppose que dans ce pays les accords de Kioto et toutes les règles de base pour le respect de l'environnement n'ont pas cours. Donc quand même et par principe si il y a fuite ou fuites il faut la ou les réparer, ça c'est pour commencer, mais a t-il le bon outillage ? Ca c'est une autre question, car la réflexion de pbm est justifiée.
En effet les raccords pour ces deux types de gaz sont différents, l'un ne pas aller avec l'autre et vice versa.
Ce qui simplement veut dire qu'on ne recharge pas une clim comme ça au petit bonheur la chance.
En attente de vos nouvelles....
Je suppose que dans ce pays les accords de Kioto et toutes les règles de base pour le respect de l'environnement n'ont pas cours. Donc quand même et par principe si il y a fuite ou fuites il faut la ou les réparer, ça c'est pour commencer, mais a t-il le bon outillage ? Ca c'est une autre question, car la réflexion de pbm est justifiée.
En effet les raccords pour ces deux types de gaz sont différents, l'un ne pas aller avec l'autre et vice versa.
Ce qui simplement veut dire qu'on ne recharge pas une clim comme ça au petit bonheur la chance.
En attente de vos nouvelles....

20 avril 2016 à 17:22

Bonjour.
Vous dites :
Ou les volets se ferment et la ventilation fonctionne encore ?
Dans un 1er temps normal, mais pourquoi vous la coupez au disjoncteur ?
Parce que le temps d’arrêt est trop long ou ne s'arrête pas du tout ?
En mode froid quand vous stoppez la clim elle s'arrête normalement ?
Vous dites :
Citation :C'est peut-être normal suivant les constructeurs en mode chauffage la ventilation continue de fonctionner quelques minutes puis stoppe et les volets se ferment. Est-ce bien ce qui se passe ?
Lors de l'arrêt du climatiseur, l'unité intérieure continue de ventiler
Ou les volets se ferment et la ventilation fonctionne encore ?
Citation :
soit elle se coupe seule après plusieurs minutes, ou je suis obligé de la mettre hors circuit.
Dans un 1er temps normal, mais pourquoi vous la coupez au disjoncteur ?
Parce que le temps d’arrêt est trop long ou ne s'arrête pas du tout ?
En mode froid quand vous stoppez la clim elle s'arrête normalement ?
20 avril 2016 à 17:14

Bonjour.
Je ne suis pas trop pour ce genre d'appareil, ça ne donne qu'une sensation de fraîcheur mais ne climatise rien du tout, et très souvent on le regrette.
Par contre si vous ne voulez que du froid pour une question de santé ou autres, il y a la possibilité d'installer une clim à eau perdue, généralement sous l’évier de la cuisine ou SdB, avec une unité intérieure dans la pièce choisie.
Attention ne pas s'en servir toutes la journée car sinon la facture d'eau aie aie aie.
Mais bon si votre syndic ne veut rien entendre, c'est une solution.
Toutefois si vous avez un balcon, un petit dossier bien ficelé avec les Db, la marque de l'appareil (Toshiba, Daikin, Fujitsu les meilleurs à l'heure actuelle sur le marché au niveau sonore), un plan d'installation de l'unité extérieure, mettre des plantes pour pas que l’appareil se voit, bref tout ce qui pourrait justifier une installation, aussi regarder autour de chez vous si vous voyez déjà des installations de ce genre, il leur est difficile de dire non.
Je ne suis pas trop pour ce genre d'appareil, ça ne donne qu'une sensation de fraîcheur mais ne climatise rien du tout, et très souvent on le regrette.
Par contre si vous ne voulez que du froid pour une question de santé ou autres, il y a la possibilité d'installer une clim à eau perdue, généralement sous l’évier de la cuisine ou SdB, avec une unité intérieure dans la pièce choisie.
Attention ne pas s'en servir toutes la journée car sinon la facture d'eau aie aie aie.
Mais bon si votre syndic ne veut rien entendre, c'est une solution.
Toutefois si vous avez un balcon, un petit dossier bien ficelé avec les Db, la marque de l'appareil (Toshiba, Daikin, Fujitsu les meilleurs à l'heure actuelle sur le marché au niveau sonore), un plan d'installation de l'unité extérieure, mettre des plantes pour pas que l’appareil se voit, bref tout ce qui pourrait justifier une installation, aussi regarder autour de chez vous si vous voyez déjà des installations de ce genre, il leur est difficile de dire non.
18 avril 2016 à 18:16

Bonjour.
Ce n'est pas condensateur mais condenseur extérieur ou UE.
Vous avez S1 S2 S3 dans votre UI, sur votre pompe vous avez séparés, les fils du trop plein ou niveau haut, et l'alimentation 230V qui doit être marqué avec une petite étiquette.
Vous mettez le fil bleu de la pompe sur S2 (neutre) et S1 sur phase tout simplement et rien de plus.
Le plus souvent on ne câble pas le contact niveau haut qui se branche en série avec le contact de commande mais maintenant comme ces données sont en binaire il n'est pas conseillé de le faire.
Ce n'est pas condensateur mais condenseur extérieur ou UE.
Vous avez S1 S2 S3 dans votre UI, sur votre pompe vous avez séparés, les fils du trop plein ou niveau haut, et l'alimentation 230V qui doit être marqué avec une petite étiquette.
Vous mettez le fil bleu de la pompe sur S2 (neutre) et S1 sur phase tout simplement et rien de plus.
Le plus souvent on ne câble pas le contact niveau haut qui se branche en série avec le contact de commande mais maintenant comme ces données sont en binaire il n'est pas conseillé de le faire.
18 avril 2016 à 13:59

Bonjour. Comme les collègues certainement un manque de fluide.
17 avril 2016 à 18:55

Bonjour. D'après les docs il faut bien deux UI.
13 avril 2016 à 17:29

Bonjour.
En effet AAC je n'y avais plus pensé car je le fais systématiquement lors de ce genre d'intervention.
En effet AAC je n'y avais plus pensé car je le fais systématiquement lors de ce genre d'intervention.
10 avril 2016 à 18:11

Bonjour.
Bref il y en a un qui a raison et l'autre qui a pas tort.
Donc comme dit dans mon post 32 pour en revenir au problème initial, Raoul06 ne peut en aucun cas intervenir sur un circuit frigo pour quelques raisons que ce soit.
Obligation de passer par un technicien et une société habilitée.
Bref il y en a un qui a raison et l'autre qui a pas tort.
Donc comme dit dans mon post 32 pour en revenir au problème initial, Raoul06 ne peut en aucun cas intervenir sur un circuit frigo pour quelques raisons que ce soit.
Obligation de passer par un technicien et une société habilitée.
10 avril 2016 à 15:06

Bonjour.
J'ai donné un prix approximatif, celui-ci peut augmenter si l'UE est sur le toit ou en grande hauteur, pignon...., nécessitant une grande échelle, un échafaudage, deux personnes, ETC.
Donc la fourchette peut très bien être du quitte au double, 250/500€.
Pour le souci pouvant peut-être venir de la V4V, il faut manipuler cette V4V la brancher la débrancher plusieurs fois et si un clac caractéristique avec un pschitt assez fort se fait entendre celle-ci fonctionne a priori correctement.
Mais comme l'UI se met en service vous êtes en limite de fonctionnement.
Je serais partant dans ce cas pour un manque de fluide.
Donc le seul moyen serait de peser le fluide et comme je l'ai dit si la quantité est OK une boite de transfert est nécessaire ce qui diminue le coût de l'intervention (prix de Kg de gaz) et le problème viendrait d'ailleurs mais là il faut un technicien pour trouver la cause de la panne, défaut d'alimentation de la carte,
Yann, au bout de + de 10 ans de fonctionnement sans problème cela arrive qu'il y ai une fuite sur un circuit frigo, c'est un peu comme un pneu de voiture ou autres comme la V4V et qui à n'importe quel chauffage électrique, gaz, fuel, sans avoir rien changé et si une installation PAC par exemple tient même 7 ans et qu'il y ait une panne comme celle de notre invité je pense qu'avec une facture divisée par 4 par rapport au chauffage électrique classique que le coût de réparation est largement amorti, non ?
Donc et aussi je pense que le technicien qui a effectué la mise en service a fait son travail correctement.
J'ai donné un prix approximatif, celui-ci peut augmenter si l'UE est sur le toit ou en grande hauteur, pignon...., nécessitant une grande échelle, un échafaudage, deux personnes, ETC.
Donc la fourchette peut très bien être du quitte au double, 250/500€.
Pour le souci pouvant peut-être venir de la V4V, il faut manipuler cette V4V la brancher la débrancher plusieurs fois et si un clac caractéristique avec un pschitt assez fort se fait entendre celle-ci fonctionne a priori correctement.
Mais comme l'UI se met en service vous êtes en limite de fonctionnement.
Je serais partant dans ce cas pour un manque de fluide.
Donc le seul moyen serait de peser le fluide et comme je l'ai dit si la quantité est OK une boite de transfert est nécessaire ce qui diminue le coût de l'intervention (prix de Kg de gaz) et le problème viendrait d'ailleurs mais là il faut un technicien pour trouver la cause de la panne, défaut d'alimentation de la carte,
Yann, au bout de + de 10 ans de fonctionnement sans problème cela arrive qu'il y ai une fuite sur un circuit frigo, c'est un peu comme un pneu de voiture ou autres comme la V4V et qui à n'importe quel chauffage électrique, gaz, fuel, sans avoir rien changé et si une installation PAC par exemple tient même 7 ans et qu'il y ait une panne comme celle de notre invité je pense qu'avec une facture divisée par 4 par rapport au chauffage électrique classique que le coût de réparation est largement amorti, non ?
Donc et aussi je pense que le technicien qui a effectué la mise en service a fait son travail correctement.
10 avril 2016 à 14:55
