Bonjour.
Pour le prix cela varie en fonction de la région où vous vous trouvez, en 1 on met les manos, les pressions en fonctionnement peuvent éventuellement nous donner une indication pour le fluide, il se peut que ce soit la V4V, en 2 si doute récupération du fluide avec une bouteille de transfert, si le poids correspond le problème est autre comme cette V4V qui by pass.
Si manque de fluide certainement fuite.
En 3 recherche de fuite avec test azote, réparation, tirage au vide remplissage avec du gaz neuf (obligatoire car l'ancien est dénaturé) mise en service et contrôle de fonctionnement.
Le tout pour environ 400€ à 500€.
10 avril 2016 à 10:43
forum consulter ce sujet PAC réversible air /air ne fait plus de chaud

Bonsoir.
Avec les références des UI et UE avec le type de gaz SVP, cela pourrait éventuellement nous diriger vers une autre approche.
Pour l'instant je verrais bien un manque de gaz, une micro fuite existante depuis longtemps, ce qui amène à un fonctionnement de l'UE mais pas assez de gaz pour chauffer sur l'UI.
Il faut toucher avec les doigts le gros tube sur l'UE si tiède, voire en dessous de la température du toucher confirmant certainement mon diagnostic.
09 avril 2016 à 18:17
forum consulter ce sujet PAC réversible air /air ne fait plus de chaud

Publicité

Bonsoir.
Non pbm, la charge doit être là ./
Le compresseur fonctionne d'une puissance de 0 à 130% donc celui-ci s'adapte à la puissance demandée, si enlèvement de gaz ce qui ne doit pas en principe jamais se faire car engendrement de manipulation de fluide donc coût supplémentaire.
Et j'en suis certain, panne à prévoir assez rapidement. C'est le constructeur qui dit, chez Daikin par exemple sur un multi en règle générale, si il n'y a pas au moins deux UI cela ne fonctionne pas, mais pas forcément sur un bi-split.
Donc si notre ami veut bien nous donner la réf des machines UI et UE il est peut être possible qu'avec les concordances de puissances une seule UI suffise pour une UE prévue pour 2 UI.
08 avril 2016 à 21:43
forum consulter ce sujet Raccordement unité extérieure bi-split Toshiba

Bonsoir.
Cela va être un peu difficile.
Avez-vous essayé sur internet ?
Peut-être qu'une autre personne pourra vous aider et vous conseiller ?
08 avril 2016 à 21:28
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique climatiseur AUX

Bonjour. Donc en fait Rou06.
Vous ne pouvez en aucun cas vérifier le poids de gaz ou vérifier avec des manos quelque soit l'installation ou type de gaz étant donné que vous n’êtes pas du tout habilité pour le faire et ne détenant pas l'attestation d'aptitude requise.
Appeler une société habilitée.
08 avril 2016 à 16:28
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Re. "soit mettre les deux mains paume de la main vers le haut à l’intérieur du capot en haut et place des filtres en les ayant enlevés préalablement" en tirant vers vous et soulevant en même temps.
08 avril 2016 à 16:18
forum consulter ce sujet Nettoyage climatiseur Fujitsu ASA 12LGC

Bonjour.
Je ne connais pas toutes les machines.
Donc il faut forcer mais délicatement quand même.
Deux solutions soit soulever en mettant les deux mains sur le côté (gauche/droite) du capot en remontant vers le haut, soit mettre les deux mains paume de la main vers le haut à l’intérieur du capot en haut et place des filtres en les ayant enlevé préalablement.
08 avril 2016 à 16:16
forum consulter ce sujet Nettoyage climatiseur Fujitsu ASA 12LGC

Bonjour.
Vous voulez quoi exactement ?
Car j'ai trouvé sur internet pour 75€ environ.
07 avril 2016 à 18:17
forum consulter ce sujet Recherche pièce détachée climatiseur mural LG

Bonsoir.
Il n'y aurait pas deux ou trois caches de la même couleur que la clim. de vis le long du liserai cachés sous le bas du volet de soufflage ?
Si c'est le cas, les enlever avec un petit tournevis et dévisser les vis cruciformes.
06 avril 2016 à 19:26
forum consulter ce sujet Nettoyage climatiseur Fujitsu ASA 12LGC

Bonjour.
En effet ces moteurs avec le temps (mais pas toujours) peuvent faire un bruit strident.
Si pbm peut vous aider pour votre recherche, vous pouvez éventuellement revenir plus tard pour quelques conseils de démontage et remontage.
06 avril 2016 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème bruit ventilation clim Zenith 5100

Bonjour.
J'ai de F1 à F6 mais pas ce code panne ???
Apparemment les codes F correspondent à un problème sur l'UE.
05 avril 2016 à 14:59
forum consulter ce sujet Problème climatiseur AUX de Vial affiche FR ?

Bonjour.
Cathars bonne remarque, si par ex on évapore à 0°C (constante) et que la vitesse de ventilation est à fond, l’échange sur la batterie sera moindre mais plus fréquente, et inversement en petite vitesse.
05 avril 2016 à 10:31
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Bonjour.
Il faut prendre en considération que vous êtes en plein soleil toute la journée et le calcul bilan thermique n'est pas le même.
Vous pouvez mettre des filtres anti UV sur vos fenêtres, ce qui pourrait faire baisser la facture d'installation.
Et comme je vous l'ai dit surtout pas Airwell, en cas de panne les délais peuvent aller à plus d'un mois pour les pièces détachées, de plus cette marque est un peu plus bruyante que les autres marques précitées.
04 avril 2016 à 11:52
forum consulter ce sujet Quelle climatisation pour un 2 pièces de 62m² à Paris ?

Bonjour.
Et la surchauffe, il y a un glissement comme le R407C ? Donc environ 15°C ou c'est comme d'habitude 7°C ?
04 avril 2016 à 11:44
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Bonsoir.
Citation :
Donc il n'est pas soumis à la législation française sur le R22 (tant mieux !).
Je dirais plutôt : DOMMAGE.
03 avril 2016 à 20:30
forum consulter ce sujet Dépannage unité extérieure climatisation

Bonsoir. Et bien j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci.
03 avril 2016 à 20:27
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Bonjour. Je ne savais pas que Daikin avait sorti des machines au R32, je ne connais même pas ce gaz.
03 avril 2016 à 13:47
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Re.
Citation :
Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32
C'est quoi cette réf de machine ?
03 avril 2016 à 12:02
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Bonjour.
Voilà une réponse qui ne va peut-être pas vous plaire.
R22 nous n'avons plus le droit de recharger ce gaz, soit il est changé par un gaz de substitution, ayant des performances moindres, soit on change complètement le split.
Mais suivant les réponses de mon précédent post il se peut que ce soit autre chose...
03 avril 2016 à 12:00
forum consulter ce sujet Dépannage unité extérieure climatisation

Bonjour.
Citation :
J'ai un thermomètre.... Le plus proche possible ?
Oui, directement en sortie.
03 avril 2016 à 11:50
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Bonjour.
En effet cathars, si l'on veut qu'un froid seul, c'est une fabrication spécifique, maintenant les clims sont fabriquées en réversible.
Donc si vous voulez que refroidir vos pièces pas de souci les appareils sont prévus pour ça.
03 avril 2016 à 11:16
forum consulter ce sujet Quelle climatisation pour un 2 pièces de 62m² à Paris ?

Bonjour.
Il va falloir vérifier 2/3 petites choses.
La ventilation seule fonctionne t-elle ?
En mode chauffage la plus grosse de tuyauteries est-elle bien chaude voire brûlante ?
Suivant les réponses nous verront pour la suite.
03 avril 2016 à 11:08
forum consulter ce sujet Dépannage unité extérieure climatisation

Bonjour.
Vous ne verrez rien du tout comme cela.
La seule et unique façon de savoir si la quantité de gaz est correcte, il faut une bouteille de transfert, un groupe de transfert, peser le gaz en fonction des préconisations constructeur.
Si c'est OK, transférer le gaz dans la machine et mettre en service.
A votre niveau, il faut mettre en froid par exemple et mesurer avec un thermomètre électronique la température de reprise et celle de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement avec vitesse à fond et température la plus basse celle-ci doit être de 12°C environ.
En chauffage la même méthode sauf qu'on ne mesure que la température de soufflage elle doit être entre 55 et 60°C.
03 avril 2016 à 10:58
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin

Re. Il fallait nous le dire et il ne faut pas tout cacher.
En fait en infra rouge la constatation de temp n'est absolument pas fiable du tout, les temp se reflètent sur une zone ou une autre et donne n'importe quoi en terme de données, cet appareil est à jeter et ne sert à rien en clim, même pour la viande vous pouvez avoir -15°C en dessous et avoir + 5°C au dessus il suffit d'ouvrir le frigo.
02 avril 2016 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic

Bonjour.
Effectivement toutes ces données sont fausses et donc du coup on revient peut être à un souci de sonde, voire rien du tout, si le constructeur fait fonctionner la machine comme vous le constatez.
02 avril 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic

Bonsoir.
Oui c'est bien mais il y a moins cher et tout aussi efficace.
Pour le produit j'utilise de l'eau de Javel dilué avec beaucoup d'eau dans un vaporisateur, laisser agir puis rincer, attention aux yeux c'est quand même dangereux shocked shocked, des lunettes de protection sont quand même nécessaires, si pas trop sale tout simplement du produit à vitre en suivant la même procédure de lavage/rinçage.
01 avril 2016 à 21:38
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonjour Philippe, impeccable.
01 avril 2016 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonjour.
Personnellement lors d'un contrat sur une petite installation j’évite de mettre les manos il y a toujours le risque de perte de quelques grammes de fluide ce qui peut avoir des conséquences futures sur le fonctionnement.
Je fais comme expliqué je mets en fonctionnement en froid ou chaud et en fonction des températures de soufflage si vraiment j'ai un doute je mets mes manos.
On peut très bien avoir des pressions correctes mais pas la bonne température de soufflage, après le seul et unique moyen de savoir est de retirer le gaz, le peser, le réintroduire si c'est OK suivant les préconisations constructeur dans ce cas le problème est ailleurs, si le poids de gaz n'est pas bon du tout, il y a surement fuite/fuites, dans ce cas test azote à minimum 28 b et trouver le problème, y remédier.
Ce travail aurait dû être fait selon cette méthode avant toute mise en service.
Si le pro qui fait votre entretien est le poseur vous retourner contre lui surtout qu'il doit vous fournir lors de la MES une feuille d’étanchéité du circuit ainsi que la marque, réf, N° de série et poids de gaz dans la ou les installations.
C'est obligatoire depuis le 04/ 07/2009.
Il peut y avoir des problèmes mais un circuit frigo doit être étanche, un garagiste qui vous dit qu'il changer le gaz tous les ans est un voleur, le faites vous avec votre frigo ?
Il est assez rare qu'il manque du gaz d'origine je ne dis pas que cela n'arrive jamais, il est plus fréquent d'effectuer un complément de charge lors de la MES suivant les métrés de tube.
Donc si vous avez aussi les mêmes mesures de température sur un autre appareil vous avez certainement le même problème.
01 avril 2016 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic

Bonjour.
Code erreur E5 Airton = problème de com entre UI et UE.
Vérifier si les connexions électriques sont bien serrées.
Soit une des cartes UI ou UE HS, mais le plus souvent celle de l'UE.
01 avril 2016 à 17:49
forum consulter ce sujet Code erreur E5 sur clim Airton/Aux

Bonjour.
Le système est programmé comme cela je suppose.
Vous pouvez effectuer un petit contrôle par vous-même.
Mètre en chauffage à fond avec vitesse de ventilation aussi, au bout de 20 minutes environ prendre la température de soufflage, nous dire ce qu'il en est.
01 avril 2016 à 08:47
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic

Bonjour.
J'autorise Bricovidéo à vous communiquer mes coordonnées.
Merci.
01 avril 2016 à 07:34
forum consulter ce sujet Quelle climatisation pour un 2 pièces de 62m² à Paris ?

Bonsoir.
Avec délicatesse un petit tournevis plat peut aussi "redresser"cette situation de batterie aplatie mais si il y en a que quelques unes cela n’empêche en rien le fonctionnement.
Pour nettoyer une batterie je n'ai pas trouvé mieux qu'une brosse genre lavette de vaisselle en plastique, 1€ à l'achat, rigide, ne perd pas ses poils et nettoyage impeccable.
31 mars 2016 à 20:03
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonsoir.
Un bi split de marque Daikin ou Mitsubishi électrique serait approprié pour votre cas, voire suivant la conception de l'appartement un seul split pourrait suffire.
Citation :
P. S. : je suis chauffée par une chaudière à gaz l'hiver et bien chauffée donc je ne pense pas judicieux de choisir une clim réversible.
Maintenant les clim sont réversibles sauf cas vraiment spécifique et plus cher. Donc pas trop le choix à ce niveau.
Le matériel comme ces marques sont très silencieuses et aux normes actuelles donc pas trop de risques avec les voisins.
Vous êtes où dans Paris ? J'habite Paris et pourrais éventuellement vous conseiller une société et au niveau prix.
31 mars 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Quelle climatisation pour un 2 pièces de 62m² à Paris ?

Re.
Citation :
P. S. : Pendant que je vous écrivais ce petit texte, j'avais mis ma clim en mode chaud, vitesse auto, résultat la ventilation s'est mise en vitesse 4 encore une fois
Normalement en chauffage la ventilation doit être automatique ce qui veut dire que l'UI recherche le moyen de se rapprocher le plus vite possible du point de consigne demandé, si cette ventilation fonctionne continuellement dans cette recherche, ou va de la petite à la moyenne de la grande vitesse je pencherai vers un manque de fluide, et non pour un souci de sonde, mais bon à contrôler quand même.
Car celle-ci donnant son info et donc le compresseur inverter cherche le meilleur moyen de donner le meilleur de lui-même en principe (0/130%).
31 mars 2016 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic

Bonsoir.
Êtes-vous en "auto" en vitesse de ventilation et mode chaud.
Petite question, combien y a-t-il de sonde dans unité intérieure ?
Au minimum 2 une sonde de reprise et une sonde de batterie qui cette dernière servant pour soit en sonde antigel en cas de temp trop basse en mode froid dans ce cas sûrement un manque de fluide, soit pour le démarrage de la ventilation en mode chaud si le problème persiste en mode chaud et que la sonde est OK, cela peut être aussi un problème de manque de fluide.
Donc dans un 1er temps contrôler cette sonde voire les deux.
Pour cela il faut hors tension débrancher ces deux sondes puis effectuer une mesure au moins en ambiance par ex 20°C = 25 k ohms, 25°C = 20 k ohms (valeurs basiques chez les constructeurs).
Nous donner ces mesures si vous pouvez les effectuer avec un ami éventuellement.
31 mars 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic

Bonjour.
C'est un peigne à batterie, cet outil ayant différentes tailles de peigne, permet de redresser les ailettes d'une batterie et enlever les grosses poussières collées sur cette batterie.
Ci-joint une photo.

peigne plastique ailettes

31 mars 2016 à 13:27
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonjour.
En suivant les conseils d'Adelclimatisation, faites un essai en mode froid si OK au niveau des vitesses de ventilation, je verrai bien un décalage de la sonde batterie en mode chauffage.
31 mars 2016 à 11:57
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic

Bonjour.
En effet ce n'est pas gagné.
Vous pouvez éventuellement trouver un compresseur de substitution auprès d'un distributeur, mais je pense que cela va être très difficile, en plus trouver un installateur...
29 mars 2016 à 20:39
forum consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

Bonsoir. En tout bien tout honneur AAC.
29 mars 2016 à 20:34
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonjour.
Je n'ai jamais vu un technicien faire tout cela pour 95€ en 30 ans de carrière ; mais c'est bien, toutefois une perte ne serait-ce que de 10 gr à chaque intervention, il ne faudrait pas s’étonner que le compresseur lâche ou une sonde quelconque.
Par contre et bien vu AAC une recherche de fuite avec un détecteur homologué avec son titre de vérification annuel oui ça j'avais oublié, ce qui évite la pose des manos.
28 mars 2016 à 17:31
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonjour.
Citation :
Un entretien annuel est-il obligatoire ?
C'est un minimum, mais à vous de voir. Question d'hygiène et de bonne santé.
Citation :
Combien cela coûte t-il ?
Cela dépend des régions entre 120 et 150€.
Citation :
Que fait le pro sur l'unité extérieure ? Que fait le pro sur l'unité intérieure ?
Nettoyage filtres désinfection, vérifications électriques, bon écoulement des condensats gravitaire ou pompe de relevage éventuellement. Afin de déterminer si il y a un souci, prise de température en reprise et soufflage en essai chaud /froid.
Citation :
Pose t-il les manos ?
Surtout pas sur une petite installation, sauf si le doute est là en fonction des températures données en soufflage.
Citation :
Combien de temps dure l'entretien des 2 unités.

Environ 0 h 45, 1 h suivant l’emplacement des appareils, échelles, escabeau etc.
28 mars 2016 à 14:13
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonjour.
D'accord avec toutes les réponses, je rajouterais simplement que le secret est L'ISOLATION de la maison.
Ce qui engendrera et c'est certain des économies à long terme.
26 mars 2016 à 19:06
forum consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Oui pourquoi pas, une UE qui ne finira pas à la poubelle, d'autant plus que si votre installateur vous fait un devis avec un prix acceptable il y a une garantie de 1 an, d'ailleurs si il peut vous donner l'UI avec pourquoi pas !
Cela peut servir pour les pièces détachées.
26 mars 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Clim réversible MITSU MUZ-GB50VA avis sur coût de réparation

Bonjour.
Manque de fluide certainement.
Dans le meilleur des cas simplement une sonde de batterie de l'UI.
Pour le coût, celui-ci varie suivant les régions comme AAC a dit, entre 200 et 400€.
26 mars 2016 à 18:49
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid

Bonjour.
Je n'ai pas ce code non plus ? Mais comme expliqué dans mon post 4 rapprochez-vous d'EDF vous avez apparemment des surtensions, certainement en tête de ligne.
26 mars 2016 à 12:06
forum consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées

Bonsoir.
Ouai ! bon ! sympa... C'est bizarre il y a des gens qui arrivent comme ça, et tiens donne-moi tes coordonnées et les autres qui se cassent la nénette depuis des années rien à foutre...
Je sais pas, par un bon exemple Dom-Aom partage son savoir et ses résultats. Ah oui mel ça s’écrit mail (Là je suis moqueur désolé).
23 mars 2016 à 20:44
forum consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées

Bonjour.
Citation :
Pour info l'attestation permettant au technicien de manipuler n'est pas de 6000 euros
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Citation :
ça correspond en fait à l'attestation de capacité pour l'entreprise qui l'embauche.
Ça, c'est c'est que j'ai dit.
A l’époque et cela date de l'année 2011 et donc cette attestation d'aptitude qui devait être obligatoirement être acquise avant le 04/07/2011 sous peine de sanctions m'a coûté 2000€, mon patron toujours à la même époque m'a payé ma semaine comme si je travaillais, mais c'est moi qui est payé le stage + l'examen.
Par contre les prix ont bien baissé, ça c'est sûr...
Mais cela reste cher quand même.
23 mars 2016 à 17:57
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid

Bonsoir.
Questions : quel est le type de gaz et vos installations datent de quand ?
22 mars 2016 à 21:04
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid

Bonjour.
Je crois savoir que si il y a fréquemment des problèmes de surtension ou sous tension, vous pouvez avec votre client vous adresser à EDF ils ont des appareils sophistiqués pour trouver la ou les causes.
Y a t-il des problèmes similaires sur d'autres appareils : photocopieurs, machines à café etc.
Ou encore dans d'autres bâtiments aux alentours ?
22 mars 2016 à 17:24
forum consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées

Bonjour.
Citation :
Je possède l'appareillage complet pour effectuer la maintenance sur mes clims et groupes froid.
Je recherche une personne région cavaillon qui peut m'expliquer et me familiariser au technique.
Comme expliqué par AAC une attestation de capacité (6000€ / 5 ans) est obligatoire pour l'entreprise sinon elle ne peut acheter du fluide, et attestation d'aptitude (à vie) pour le technicien (à partir de 1500€ le stage/examen) si non respect vous pouvez encourir une forte amende et peine de prison.
Citation :
Qui vous parle de travailler.
Là c'est pas clair, car vous vous contredisez.
De plus, je serais très étonné qu'un technicien ait du temps pour simplement montrer comment on utilise l'outillage, il faut déjà minimum deux ans d'école avant de commencer à toucher aux manos, il y a des règles et des précautions très importantes à prendre.
Et comme déjà dit il faut une attestation d'aptitude ne serait-ce que pour poser les manos.
Mais bon faites comme vous voulez, la manipulation des fluides est quand même assez dangereuse et cela peut aller jusqu'à l'explosion.
22 mars 2016 à 17:18
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid