Question forum dépannage climatisation : Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonjour.

Hier j'ai constaté une erreur P026 sur le boitier de commande j'ai relancé, éteint et déchargé électriquement la PAC les ventilos tournent quelques 10 minutes cela s’éteint et repart mais arrêt au bout de 10 minutes avec code erreur P026
On n'entend pas la charge monter.
Quelqu'un a t-il une piste pour orienter mes recherches ?
Merci.
fifilumi
27 mars 2016 à 09:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

AAC
Membre inscrit
AAC
1 767 messages
Bonjour,
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 10:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonjour.
Je voudrais bien un conseil pour valider votre réponse car j'ai mesuré tous les fusibles sont bons, et j'ai testé les enroulements entre U V W et Hic+ sans tension et carte déchargée, ils sont à environ 3.5 KO chacun et la faute incrimine l’électronique environnante.
Merci.
fifilumi
27 mars 2016 à 15:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

AAC
Membre inscrit
AAC
1 767 messages
Bonjour,
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

AAC
Membre inscrit
AAC
1 767 messages
Re,
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 068 messages
Bonjour.

Vos 3 valeurs sont identiques parce que les 3 enroulements du compresseur font de l'ordre de 1 ohm. A mesurer d'ailleurs, débranchés de la carte. Soignez les contacts, vu les valeurs à mesurer.

Compresseur toujours débranché, mettez le multimètre en "test de diode". Fil rouge sur N et fil noir sur U/V/W successivement (côté carte), vous devez lire quelques centaines (de mV). Même chose en mettant le fil noir sur P et le rouge sur U/V/W. Pour ces 6 mesures, en inversant les fils, vous devez lire quasi l'infini.

Cordialement, Dom.
27 mars 2016 à 19:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonjour Dom,
Merci pour vos conseils.
J'ai effectué les mesures demandées, sur la carte les valeurs entre + u v w et - u v w sont bien à 454 mV dans un sens et OL dans l'autre.
Pour le test des enroulements Bu Rg 1.3Ohm Bu Bc 4.90Kohm Bc Rg4.91Kohm
Je crains le pire, PAC de 2007.
Cordialement.
Fifilumi
29 mars 2016 à 10:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 068 messages
Bonjour.

Vous faites bien de craindre le pire : un bobinage s'est coupé dans le compresseur. Vous auriez dû trouver 1.3 ohm partout. Le schéma ci joint vous montre ce qui doit se passer à l'intérieur.

Condoléances, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
comphs

29 mars 2016 à 12:07
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

fifilumi
Membre inscrit
fifilumi
10 messages
Bonjour, merci pour votre aide.

Je pense qu'il est nécessaire de ne changer que le compresseur en 1er.
Je suis dans le 41 et je vais essayer de trouver une boite qui veuille bien me dépanner car la société a coulé 2 ans après l’installation et les repreneurs ne poursuivaient pas la garantie, c'est pour cela que je venu sur ce forum.
Cordialement.
Fifilumi
29 mars 2016 à 13:01
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

AAC
Membre inscrit
AAC
1 767 messages
Bon courage car Sanyo a fait lui aussi faillite.
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.

maclimatisation.com
29 mars 2016 à 13:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

PL
Membre inscrit
PL
10 423 messages
Bonjour.
En effet ce n'est pas gagné.
Vous pouvez éventuellement trouver un compresseur de substitution auprès d'un distributeur, mais je pense que cela va être très difficile, en plus trouver un installateur...
29 mars 2016 à 20:39

Proposer une réponse à Erreur P026 PAC Sanyo Prothea



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau SanyoProthea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
    N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
  • 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 5. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 7. Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k
    N°3177 : Bonjour et bonne année 2016. Ma PAC Sanyo Prothea air eau 16k sous 220V (install en 2007) Carte ME SPW CR604GVH56C depuis hier elle est passée sur l'appoint électrique sans alarme. A chaque redémarrage sur le MI il n'y a pas...
  • 8. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 9. Au démarrage faute 1RC diag E20 sur PAC Sanyo Prothea
    N°2157 : Bonjour. Sur ma PAC Sanyo Prothea lors de la remise sous tension SETTING clignote sur l'afficheur et 1 RC s'affiche, avec le signal danger sur la télécommande le code E20 sur l’unité extérieure. Les diodes d0 et d1...
  • 10. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
>>> Résultats suivants pour : Erreur P026 PAC Sanyo Prothea >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo