Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
3267
Question forum dépannage climatisation : Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour.
Hier j'ai constaté une erreur P026 sur le boitier de commande j'ai relancé, éteint et déchargé électriquement la PAC les ventilos tournent quelques 10 minutes cela s’éteint et repart mais arrêt au bout de 10 minutes avec code erreur P026
On n'entend pas la charge monter.
Quelqu'un a t-il une piste pour orienter mes recherches ?
Merci.
fifilumi
Hier j'ai constaté une erreur P026 sur le boitier de commande j'ai relancé, éteint et déchargé électriquement la PAC les ventilos tournent quelques 10 minutes cela s’éteint et repart mais arrêt au bout de 10 minutes avec code erreur P026
On n'entend pas la charge monter.
Quelqu'un a t-il une piste pour orienter mes recherches ?
Merci.
fifilumi
27 mars 2016 à 09:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour,
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 10:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour.
Je voudrais bien un conseil pour valider votre réponse car j'ai mesuré tous les fusibles sont bons, et j'ai testé les enroulements entre U V W et Hic+ sans tension et carte déchargée, ils sont à environ 3.5 KO chacun et la faute incrimine l’électronique environnante.
Merci.
fifilumi
Je voudrais bien un conseil pour valider votre réponse car j'ai mesuré tous les fusibles sont bons, et j'ai testé les enroulements entre U V W et Hic+ sans tension et carte déchargée, ils sont à environ 3.5 KO chacun et la faute incrimine l’électronique environnante.
Merci.
fifilumi
27 mars 2016 à 15:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour,
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Re,
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour.
Vos 3 valeurs sont identiques parce que les 3 enroulements du compresseur font de l'ordre de 1 ohm. A mesurer d'ailleurs, débranchés de la carte. Soignez les contacts, vu les valeurs à mesurer.
Compresseur toujours débranché, mettez le multimètre en "test de diode". Fil rouge sur N et fil noir sur U/V/W successivement (côté carte), vous devez lire quelques centaines (de mV). Même chose en mettant le fil noir sur P et le rouge sur U/V/W. Pour ces 6 mesures, en inversant les fils, vous devez lire quasi l'infini.
Cordialement, Dom.
Vos 3 valeurs sont identiques parce que les 3 enroulements du compresseur font de l'ordre de 1 ohm. A mesurer d'ailleurs, débranchés de la carte. Soignez les contacts, vu les valeurs à mesurer.
Compresseur toujours débranché, mettez le multimètre en "test de diode". Fil rouge sur N et fil noir sur U/V/W successivement (côté carte), vous devez lire quelques centaines (de mV). Même chose en mettant le fil noir sur P et le rouge sur U/V/W. Pour ces 6 mesures, en inversant les fils, vous devez lire quasi l'infini.
Cordialement, Dom.
27 mars 2016 à 19:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour Dom,
Merci pour vos conseils.
J'ai effectué les mesures demandées, sur la carte les valeurs entre + u v w et - u v w sont bien à 454 mV dans un sens et OL dans l'autre.
Pour le test des enroulements Bu Rg 1.3Ohm Bu Bc 4.90Kohm Bc Rg4.91Kohm
Je crains le pire, PAC de 2007.
Cordialement.
Fifilumi
Merci pour vos conseils.
J'ai effectué les mesures demandées, sur la carte les valeurs entre + u v w et - u v w sont bien à 454 mV dans un sens et OL dans l'autre.
Pour le test des enroulements Bu Rg 1.3Ohm Bu Bc 4.90Kohm Bc Rg4.91Kohm
Je crains le pire, PAC de 2007.
Cordialement.
Fifilumi
29 mars 2016 à 10:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour, merci pour votre aide.
Je pense qu'il est nécessaire de ne changer que le compresseur en 1er.
Je suis dans le 41 et je vais essayer de trouver une boite qui veuille bien me dépanner car la société a coulé 2 ans après l’installation et les repreneurs ne poursuivaient pas la garantie, c'est pour cela que je venu sur ce forum.
Cordialement.
Fifilumi
Je pense qu'il est nécessaire de ne changer que le compresseur en 1er.
Je suis dans le 41 et je vais essayer de trouver une boite qui veuille bien me dépanner car la société a coulé 2 ans après l’installation et les repreneurs ne poursuivaient pas la garantie, c'est pour cela que je venu sur ce forum.
Cordialement.
Fifilumi
29 mars 2016 à 13:01
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bon courage car Sanyo a fait lui aussi faillite.
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.
maclimatisation.com
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 13:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
Bonjour.
En effet ce n'est pas gagné.
Vous pouvez éventuellement trouver un compresseur de substitution auprès d'un distributeur, mais je pense que cela va être très difficile, en plus trouver un installateur...
En effet ce n'est pas gagné.
Vous pouvez éventuellement trouver un compresseur de substitution auprès d'un distributeur, mais je pense que cela va être très difficile, en plus trouver un installateur...
29 mars 2016 à 20:39