Question Forum Climatisation : Dépannage unité extérieure climatisation

perrero
Membre inscrit
perrero
2 messages
Bonjour,

J'ai ma climatisation qui fonctionne pas depuis deux jours, quand j'allume mon split l'unité extérieure ne réagit pas !
Le moteur devrait se mettre en marche mais rien.
Merci. sad
03 avril 2016 à 10:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Dépannage unité extérieure climatisation

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
9 495 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et les références de votre climatisation.
Cordialement.
03 avril 2016 à 10:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Dépannage unité extérieure climatisation

perrero
Membre inscrit
perrero
2 messages
Voici les références de ma climatisation :

Marque : NASCO 1ch
NA083ELAAL2PNAFAMZ
- Capacité : 12000 BTU
- Réfrigérant : R22/550g
- Tension : 220-240V-50hz
03 avril 2016 à 11:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Dépannage unité extérieure climatisation

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
Il va falloir vérifier 2/3 petites choses.
La ventilation seule fonctionne t-elle ?
En mode chauffage la plus grosse de tuyauteries est-elle bien chaude voire brûlante ?
Suivant les réponses nous verront pour la suite.
03 avril 2016 à 11:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Dépannage unité extérieure climatisation

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
Voilà une réponse qui ne va peut-être pas vous plaire.
R22 nous n'avons plus le droit de recharger ce gaz, soit il est changé par un gaz de substitution, ayant des performances moindres, soit on change complètement le split.
Mais suivant les réponses de mon précédent post il se peut que ce soit autre chose...
03 avril 2016 à 12:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Dépannage unité extérieure climatisation

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Tout d'abord je pense que cet internaute réside en Côte d'Ivoire. Est-ce que je me trompe ?
Donc il n'est pas soumis à la législation française sur le R22 (tant mieux !).
Je vous conseille de débrancher votre clim pendant 5 minutes puis de réessayer.
Vérifiez que vous êtes bien en mode froid flocon / "cool" sur la télécommande, consigne inférieure à la température ambiante. Attendez 3 minutes après remise sous tension car il y a une temporisation.
Est-ce que le ventilateur extérieur tourne ?
Est-ce que le compresseur se fait entendre ? (vibrations ?) Vérifiez la connexion électrique (appareil débranché), peut-être qu'un fil est coupé ou débranché ?
Pour moi, si tout cela est bon ça vient du condensateur.

Bien cordialement.
03 avril 2016 à 17:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Dépannage unité extérieure climatisation

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonsoir.
Citation :
Donc il n'est pas soumis à la législation française sur le R22 (tant mieux !).
Je dirais plutôt : DOMMAGE.
03 avril 2016 à 20:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Dépannage unité extérieure climatisation

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir PL,
Cela dépend. Dans les pays du sud, en général, ils ne connaissent pas trop la pompe à vide, les flexibles à vanne et encore moins la station de récupération.
Il suffit de regarder les vidéos qui trainent sur internet, faites par des "techniciens" de ces pays pour se rendre compte du fossé entre le métier chez nous, en Europe et aux États-Unis et dans les pays sous-développés /en développement.
Là-bas, je dirais effectivement "dommage" comme vous, car, émissions de ces gaz à tout va, dégazages, purges pour substitution au tirage au vide etc. Ici, même un amateur qui n'est pas du métier est un minimum consciencieux et en général il se renseigne (souvent sur ce forum, d'ailleurs) pour faire cela dans les règles de l'art, avec pompe à vide etc.
Je pense donc que si on indique correctement les gens, il n'y aura pas de soucis.

On peut aussi remarquer les différences de pratique et de protection de l'environnement d'un pays à l'autre.
En France, le F-Gas nous oblige à n'émettre aucun de ces gaz, donc interdiction à la purge des flexibles par exemple (sauf dans le cas de la récupération, au niveau du raccord bouteille).
Alors qu'aux États-Unis, là bas ils sont formés pour purger les flexibles, le manomètre et la station de récupération en chassant l'air par le fluide frigorigène. Dans les pays hors UE, la récupération n'est pas obligatoire (sauf Australie à ma connaissance), donc les dégazages se font à l'atmosphère comme ils disent. Sauf quelques consciencieux ?
Enfin pays "pauvres", aucun souci pour l'environnement, R22 voire R11 purges, émissions et j'en passe.

Cordialement.
03 avril 2016 à 20:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 2. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 8. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
    N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
  • 9. Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?
    N°3592 : Hello J'ai une PAC Sanyo. L'unité extérieure SAP-CMRV3144EH est en panne. Avant de faire venir un dépanneur, je souhaite faire quelques vérifications de base. J'ai lu dans le service manuel qu'il y avait un fusible. Mais je...
  • 10. Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure
    N°6105 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer chez moi une PAC bi-bloc Daikin altherma de 8kW. L'installateur a positionné l'unité intérieure dans le sous sol, elle est donc deux mètres plus bas que l'unité extérieure dans...
  • 11. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage unité extérieure climatisation >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim aux erreur e5precarite energetiquepage en travauxbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite