PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
3284
Question forum dépannage : PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Invité
Bonjour.
Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL
Pas de production de chaud ni de froid détendeur électronique gèle.
Compresseur monte dans les tours, le gros tube commence à chauffer pendant 30 secondes, ensuite on entend un accoup sur l'unité extérieure puis le gros tuyau reste tout juste tiède.
Merci pour vos avis.
Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL
Pas de production de chaud ni de froid détendeur électronique gèle.
Compresseur monte dans les tours, le gros tube commence à chauffer pendant 30 secondes, ensuite on entend un accoup sur l'unité extérieure puis le gros tuyau reste tout juste tiède.
Merci pour vos avis.
14 avril 2016 à 17:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Invité
Bonjour,
Donnez-nous un peu plus de précision svp.
Le détendeur gèle uniquement en mode froid ? Ou peu importe le mode ?
Si uniquement en mode froid, il y a de forte chance qu'il soit bloqué ou bobine HS.
Si peu importe le mode il gèle, alors v4v à vérifier.
Pouvez-vous faire une photo du détendeur, ou nous dire le type : à aimants magnétique ou à pointeau ?
Lorsque vous coupez le jus et remettez après 5 minutes de coupure entendez-vous un tictictic tacatacatac ?
En fonction de vos retours on pourra plus vous orienter.
Cordialement.
Adelclimatisation
Donnez-nous un peu plus de précision svp.
Le détendeur gèle uniquement en mode froid ? Ou peu importe le mode ?
Si uniquement en mode froid, il y a de forte chance qu'il soit bloqué ou bobine HS.
Si peu importe le mode il gèle, alors v4v à vérifier.
Pouvez-vous faire une photo du détendeur, ou nous dire le type : à aimants magnétique ou à pointeau ?
Lorsque vous coupez le jus et remettez après 5 minutes de coupure entendez-vous un tictictic tacatacatac ?
En fonction de vos retours on pourra plus vous orienter.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 avril 2016 à 18:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum
PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Bonjour,
Cela ressemble fort à un manque de fluide.
Le compresseur compresse donc il fait son travail et si il se met en sécurité car il est trop haut en température.
Le gel de détendeur est un autre élément qui peut aussi nous orienter vers le même diagnostic.
En tout état de cause appeler un pro de votre secteur avant que le compresseur ne casse.
maclimatisation.com
Cela ressemble fort à un manque de fluide.
Le compresseur compresse donc il fait son travail et si il se met en sécurité car il est trop haut en température.
Le gel de détendeur est un autre élément qui peut aussi nous orienter vers le même diagnostic.
En tout état de cause appeler un pro de votre secteur avant que le compresseur ne casse.
maclimatisation.com
14 avril 2016 à 19:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Bonjour,
Pour moi je pense en priorité au manque de fuite frigorigène.
Faisons un test : mettez l'appareil en mode froid (cool) consigne minimale 16°C ou 18°C ventilation à fond et attendez 10 bonnes minutes. Si les tuyaux gèlent côté extérieur = manque de gaz. Vérifier la propreté des filtres avant.
Pour l’accoup que vous entendez, c'est la vanne 4 voies qui se désactive et donc la brusque migration de la HP vers le BP.
Suite fuite il y a : récupération du gaz, réparation de la fuite, test azote 40 bars, tirage au vide et charge.
Cordialement.
Pour moi je pense en priorité au manque de fuite frigorigène.
Faisons un test : mettez l'appareil en mode froid (cool) consigne minimale 16°C ou 18°C ventilation à fond et attendez 10 bonnes minutes. Si les tuyaux gèlent côté extérieur = manque de gaz. Vérifier la propreté des filtres avant.
Pour l’accoup que vous entendez, c'est la vanne 4 voies qui se désactive et donc la brusque migration de la HP vers le BP.
Suite fuite il y a : récupération du gaz, réparation de la fuite, test azote 40 bars, tirage au vide et charge.
Cordialement.
14 avril 2016 à 20:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Bonjour. Comme les collègues certainement un manque de fluide.
17 avril 2016 à 18:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum
PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Bonjour Adelclimatisation,
Après avoir relu vos commentaires, j'ai changé les sondes de mon thermomètre et c'était bien ses dernières qui était en défaut.
En effet je viens de faire un essai sur ma clim perso et les mesures sont plus cohérentes.
Soufflage froid entre 8 et 13°C et soufflage chaud entre 45 et 50°C.
Je vous avais posé une question sur des mesures que j'avais prises et vous m'avez répondu totalement à côté.
Oui le R410A à une pression maxi de 47,7Bars et ne peut monter à 50 bars, cela vous ravit-il,
mais là n'était pas ma question.
Bref pour le sujet présent, comme vous le dites si bien vous vous adressez à des particuliers.
Comment voulez-vous que la personne sache comment est sa vanne 4 voies.
Sur cette clim les symptômes, qui je pense, seront confirmés par le pro qui interviendra, est le manque de charge fluidique.
Mon fournisseur m'a toujours dit frigoriste et technicien clim sont deux métiers différents.
Maintenant j'abonde en sons sens.
Je n'ai aucune rancune à ton encontre ou pour les autres frigolos.
Bonne continuation à tous.
maclimatisation.com
Après avoir relu vos commentaires, j'ai changé les sondes de mon thermomètre et c'était bien ses dernières qui était en défaut.
En effet je viens de faire un essai sur ma clim perso et les mesures sont plus cohérentes.
Soufflage froid entre 8 et 13°C et soufflage chaud entre 45 et 50°C.
Je vous avais posé une question sur des mesures que j'avais prises et vous m'avez répondu totalement à côté.
Oui le R410A à une pression maxi de 47,7Bars et ne peut monter à 50 bars, cela vous ravit-il,
mais là n'était pas ma question. Bref pour le sujet présent, comme vous le dites si bien vous vous adressez à des particuliers.
Comment voulez-vous que la personne sache comment est sa vanne 4 voies.
Sur cette clim les symptômes, qui je pense, seront confirmés par le pro qui interviendra, est le manque de charge fluidique.
Mon fournisseur m'a toujours dit frigoriste et technicien clim sont deux métiers différents.
Maintenant j'abonde en sons sens.

Je n'ai aucune rancune à ton encontre ou pour les autres frigolos.
Bonne continuation à tous.
maclimatisation.com
18 avril 2016 à 11:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

PAC Atlantic Fujitsu inverter AOYA 18 LACL pas de chaud ni de froid
Invité
Bonjour AAC et à tous.
Pourquoi polluer ce post avec des réponses qui ne le concernent pas ?
Postez vos réponses dans les posts adéquats, sinon on s’en sortira pas.
Concernant la question de l’intéressé :
Vous avez donné votre avis je n’y vois rien à redire, vous pensez à un manque de gaz pourquoi pas.
Je donne une autre piste de réflexion puis je demande des précisions pour étayer une piste ou une autre.
Pour la v4v, je ne demande pas à l’intéressé de me dire dans quel état elle est, mais je lui suggère une piste.
En fonction de ses réponses je déduis de moi-même l’état de la v4v.
Si la personne me dit que le détendeur gèle en mode chaud, hé bien la première piste n'est pas le manque de charge, mais la v4v et le détendeur lui-même.
Souvenez-vous que nous avions eu un cas similaire.
Vous aviez en effet avancé la piste du manque de gaz, et j’ai avancé la piste de la v4v.
Après vérification il s’est avéré que la v4v était parfois alimentée et d'autrefois non.
En clair : givre sur détendeur et ligne vapeur (en mode chaud) = sans aucun doute v4v.
Si le raisonnement vous échappe, je pourrais sur simple demande de votre part vous détailler le principe.
Givre sur détendeur en mode clim = aussi bien le détendeur, que le manque de gaz, qu’une surchauffe trop petite...
Si nous étions face à l'appareil, nous n'aurions pas besoin de plus de 10 minutes pour donner un avis définitif.
Mais vu que nous n’avons pas de boule de cristal alors des précisions sont les bienvenues.
NB : Afin de ne pas polluer ce post, je vous répondrai sur l'autre.
Ainsi il y aura une bonne continuité dans les propos et pas de confusion possible.
P. S. : vous pensez à tort que je me réjouis avec bassesse derrière mon écran.
Ce qui me réjouis, c'est que nos échanges portent leurs fruits. Il vous a fallu un grand courage pour remettre en cause certaines de vos certitudes
et en soi c’est une formidable récompense, car je passe un temps fou à écrire.
Je suis très très lent.
Cordialement. Adelclimatisation
Pourquoi polluer ce post avec des réponses qui ne le concernent pas ?
Postez vos réponses dans les posts adéquats, sinon on s’en sortira pas.
Concernant la question de l’intéressé :
Vous avez donné votre avis je n’y vois rien à redire, vous pensez à un manque de gaz pourquoi pas.
Je donne une autre piste de réflexion puis je demande des précisions pour étayer une piste ou une autre.
Pour la v4v, je ne demande pas à l’intéressé de me dire dans quel état elle est, mais je lui suggère une piste.
En fonction de ses réponses je déduis de moi-même l’état de la v4v.
Si la personne me dit que le détendeur gèle en mode chaud, hé bien la première piste n'est pas le manque de charge, mais la v4v et le détendeur lui-même.
Souvenez-vous que nous avions eu un cas similaire.
Vous aviez en effet avancé la piste du manque de gaz, et j’ai avancé la piste de la v4v.
Après vérification il s’est avéré que la v4v était parfois alimentée et d'autrefois non.
En clair : givre sur détendeur et ligne vapeur (en mode chaud) = sans aucun doute v4v.
Si le raisonnement vous échappe, je pourrais sur simple demande de votre part vous détailler le principe.
Givre sur détendeur en mode clim = aussi bien le détendeur, que le manque de gaz, qu’une surchauffe trop petite...
Si nous étions face à l'appareil, nous n'aurions pas besoin de plus de 10 minutes pour donner un avis définitif.
Mais vu que nous n’avons pas de boule de cristal alors des précisions sont les bienvenues.
NB : Afin de ne pas polluer ce post, je vous répondrai sur l'autre.
Ainsi il y aura une bonne continuité dans les propos et pas de confusion possible.
P. S. : vous pensez à tort que je me réjouis avec bassesse derrière mon écran.

Ce qui me réjouis, c'est que nos échanges portent leurs fruits. Il vous a fallu un grand courage pour remettre en cause certaines de vos certitudes
et en soi c’est une formidable récompense, car je passe un temps fou à écrire.Je suis très très lent.

Cordialement. Adelclimatisation