Bonjour,
J'ai une chambre froide qui tourne parfaitement ainsi que les 2 ventilateurs (1 dedans et 1 dehors) mais qui ne fait plus de froid.
Y a-t-il une fuite de gaz d’où il faut y faire le plein entièrement ?
A signaler qu'elle date de 1982.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
J'ai une chambre froide qui tourne parfaitement ainsi que les 2 ventilateurs (1 dedans et 1 dehors) mais qui ne fait plus de froid.
Y a-t-il une fuite de gaz d’où il faut y faire le plein entièrement ?
A signaler qu'elle date de 1982.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
09 mai 2016 à 16:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chambre froide ne fait plus de froid
Bonjour,
Il est possible que ce soit une fuite de fluide mais la panne peut venir d'ailleurs, sonde défaillante par exemple.
Faites appel à un frigoriste de votre secteur.
Il est possible que ce soit une fuite de fluide mais la panne peut venir d'ailleurs, sonde défaillante par exemple.
Faites appel à un frigoriste de votre secteur.
09 mai 2016 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chambre froide ne fait plus de froid
Bonjour.
Après 34 ans de bons et loyaux services, ce qui n'est pas courant, de plus le gaz, peut-être du R12 ? est strictement interdit dans n'importe quel véhicule de tous bons techniciens.
Je crois que, si mes dires sont exacts, il va falloir passer à autre chose.
Ces renseignements nous en diront plus.
Après 34 ans de bons et loyaux services, ce qui n'est pas courant, de plus le gaz, peut-être du R12 ? est strictement interdit dans n'importe quel véhicule de tous bons techniciens.
Je crois que, si mes dires sont exacts, il va falloir passer à autre chose.
Ces renseignements nous en diront plus.
09 mai 2016 à 18:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chambre froide ne fait plus de froid
Bonsoir à toutes et à tous.
De 1982
Super extraordinaire
elle a rendu de bons et loyaux services comme le dit l'ami PL.
Il est possible que vous ayez une régulation pressostatique et que celle-ci est défaillante.
A l'époque pour économiser un régulateur, thermostat et tout un tas de bidules, on se servait d'un pressostat bp pour la régulation.
Est-ce votre cas, si oui jetez-y un coup d'œil.
Est-ce que le cp démarre ou pas ?
Si non comme dit par AAC faites venir un frigolo qui vous dira ce qu'il en est.
Car même si c'était une fuite, vous n'êtes pas en droit de la charger vous-même.
Et même si l'on pouvait le faire vous ne sauriez pas quelle quantité y mettre.
Les chambres froides contiennent rarement une plaque signalétique.
Donc le remplissage se fait via le sous refroidissement.
Cordialement.
Adelclimatisation
De 1982
Super extraordinaire
elle a rendu de bons et loyaux services comme le dit l'ami PL.Il est possible que vous ayez une régulation pressostatique et que celle-ci est défaillante.
A l'époque pour économiser un régulateur, thermostat et tout un tas de bidules, on se servait d'un pressostat bp pour la régulation.
Est-ce votre cas, si oui jetez-y un coup d'œil.
Est-ce que le cp démarre ou pas ?
Si non comme dit par AAC faites venir un frigolo qui vous dira ce qu'il en est.
Car même si c'était une fuite, vous n'êtes pas en droit de la charger vous-même.
Et même si l'on pouvait le faire vous ne sauriez pas quelle quantité y mettre.
Les chambres froides contiennent rarement une plaque signalétique.
Donc le remplissage se fait via le sous refroidissement.
Cordialement.