Bonjour.
Sur mon groupe froid positif, j'ai remarqué l'apparition de givre sur le condenseur intérieur, mais la température ne descend pas. J'ai résolu un problème avec l'un des ventilateurs qui tournait à l'envers.
Je souhaiterais savoir à quoi sert cette molette "Schneider" avec les inscriptions "+" et "-" dessus (à gauche sur la photo).
Merci pour votre retour.
Bonne journée.
Jérôme
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur mon groupe froid positif, j'ai remarqué l'apparition de givre sur le condenseur intérieur, mais la température ne descend pas. J'ai résolu un problème avec l'un des ventilateurs qui tournait à l'envers.
Je souhaiterais savoir à quoi sert cette molette "Schneider" avec les inscriptions "+" et "-" dessus (à gauche sur la photo).
Merci pour votre retour.
Bonne journée.
Jérôme
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 mars 2024 à 12:28
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour.
Il me semble que le contacteur avec la molette est de type temporiser si je ne me trompe pas.
Cela sert à régler par exemple l'anti court cycle compresseur.
Pour le givre vérifier tout de même le contact de porte pour l'enclenchement de la ventilation.
Il me semble que le contacteur avec la molette est de type temporiser si je ne me trompe pas.
Cela sert à régler par exemple l'anti court cycle compresseur.
Pour le givre vérifier tout de même le contact de porte pour l'enclenchement de la ventilation.
03 mars 2024 à 15:42
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je n'ai pas de contacteur porte, les ventilateurs tournent en continue.
D'après vous le contacteur Schneider sert au coupure moteur ?
Cordialement.
Je n'ai pas de contacteur porte, les ventilateurs tournent en continue.
D'après vous le contacteur Schneider sert au coupure moteur ?
Cordialement.
03 mars 2024 à 16:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour.
Cette molette est effectivement une tempo.
Pour le givre, vérifier la quantité de gaz.
Cette molette est effectivement une tempo.
Pour le givre, vérifier la quantité de gaz.
03 mars 2024 à 18:20
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Une tempo pour la durée de fonctionnement des ventilateurs ?
Du compresseur ?
Est-ce que cela pourrait provenir de ce réglage le problème de la température ?
Merci pour votre retour.
Du compresseur ?
Est-ce que cela pourrait provenir de ce réglage le problème de la température ?
Merci pour votre retour.
03 mars 2024 à 18:29
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
La temporisation c'est pour le compresseur, dans votre problème de givre il y a soit :
Manque de charge.
Manque de débit d'air (ventilation ou échangeur sale).
Détendeur qui ne réagit plus.
Filtre déshydrateur obstrué.
Dégivrage qui ne fonctionne plus.
Manque de charge.
Manque de débit d'air (ventilation ou échangeur sale).
Détendeur qui ne réagit plus.
Filtre déshydrateur obstrué.
Dégivrage qui ne fonctionne plus.
03 mars 2024 à 20:38
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
On est d'accord que les ventilateurs intérieurs aspirent l'air qui passe dans le radiateur ?
Le dégivrage fonctionne bien dans mon cas.
C'est quoi le filtre déshydrater ?
Ça se nettoie ? ,ça se change ?
Merci pour toutes ses explications.
Bonne soirée à vous.
Cordialement.
Le dégivrage fonctionne bien dans mon cas.
C'est quoi le filtre déshydrater ?
Ça se nettoie ? ,ça se change ?
Merci pour toutes ses explications.
Bonne soirée à vous.
Cordialement.
03 mars 2024 à 21:50
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour.
C'est pour faire quoi votre chambre positive ? pour quelle température demandée ?
Et obtenez vous cette température?
Un filtre déshydrateur se place sur la petite tuyauterie du circuit frigo, cela sert à enlever d'éventuelles impuretés, et surtout à enlever l'humidité lors de l'installation, à partir du moment ou le circuit est étanche il n'est pas nécessaire de le remplacer, seulement en cas d'intervention sur ce circuit frigo.
Les ventilateurs tournent en forçant pour le passage de l'air à travers la batterie puis est rejeté par un plusieurs cotés par diffusion, d'où la réflexion de climatisation76 la possibilité d'encrassement de cette batterie, et donc risque de prise en glace.
Le manque de charge peu aussi engendrer une prise en glace, on chute en dessous de la température d'évaporation et prise en glace, qui s'accentue par le bouchage complet ou partiel de la batterie par le givre ou glace.
C'est pour faire quoi votre chambre positive ? pour quelle température demandée ?
Et obtenez vous cette température?
Un filtre déshydrateur se place sur la petite tuyauterie du circuit frigo, cela sert à enlever d'éventuelles impuretés, et surtout à enlever l'humidité lors de l'installation, à partir du moment ou le circuit est étanche il n'est pas nécessaire de le remplacer, seulement en cas d'intervention sur ce circuit frigo.
Les ventilateurs tournent en forçant pour le passage de l'air à travers la batterie puis est rejeté par un plusieurs cotés par diffusion, d'où la réflexion de climatisation76 la possibilité d'encrassement de cette batterie, et donc risque de prise en glace.
Le manque de charge peu aussi engendrer une prise en glace, on chute en dessous de la température d'évaporation et prise en glace, qui s'accentue par le bouchage complet ou partiel de la batterie par le givre ou glace.
04 mars 2024 à 01:54
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour.
Je demande 6° elle atteint péniblement les 10° alors qu'il fait 16°dedans la chambre froide.
Le radiateur intérieur est propre.
Je vais essayer de recharger en gaz, je pensais que s'il y avait du givre c'est que le gaz était OK !
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Je demande 6° elle atteint péniblement les 10° alors qu'il fait 16°dedans la chambre froide.
Le radiateur intérieur est propre.
Je vais essayer de recharger en gaz, je pensais que s'il y avait du givre c'est que le gaz était OK !
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
04 mars 2024 à 07:25
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour avant de recharger il faut absolument trouver la fuite.
04 mars 2024 à 11:26
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour, merci pour votre retour.
C'est ce que je me disais si il.manque du gaz c'est qu'il y a fuite obligatoirement.
Donc faut que je trouve une personne qui me mette un traceur avant la recharge.
Impossible à voir à l'œil nu.
Bonne journée.
C'est ce que je me disais si il.manque du gaz c'est qu'il y a fuite obligatoirement.
Donc faut que je trouve une personne qui me mette un traceur avant la recharge.
Impossible à voir à l'œil nu.
Bonne journée.
04 mars 2024 à 12:57
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour, un traceur, pas trop recommandé dans un circuit frigo, le mieux est le nidron avec un détecteur adapté, permet de trouver la ou les fuites et micro fuites.
05 mars 2024 à 09:26
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour merci pour votre réponse.
Les ventilateurs intérieurs doivent pousser l'air vers le radiateur ou aspirer l'air ?
Cordialement.
Les ventilateurs intérieurs doivent pousser l'air vers le radiateur ou aspirer l'air ?
Cordialement.
05 mars 2024 à 09:57
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Cela dépend de l'installation, envoyé une photo pour que l'on puisse voir.
05 mars 2024 à 12:27
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour.
En effet le sens de rotation inversé peut entrainer une prise en glace.
En effet le sens de rotation inversé peut entrainer une prise en glace.
05 mars 2024 à 13:21
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Bonjour.
A priori par rapport au type de ventilateur que l'on voit sur la photo je dirais que le sens de ventilation est correcte.
Avez-vous mesurez la pression HP/BP et pour quel type de gaz ?
A contrôler également que l'évacuation des condensât soit bonne car cela peut générer une prise en glace.
A priori par rapport au type de ventilateur que l'on voit sur la photo je dirais que le sens de ventilation est correcte.
Avez-vous mesurez la pression HP/BP et pour quel type de gaz ?
A contrôler également que l'évacuation des condensât soit bonne car cela peut générer une prise en glace.
05 mars 2024 à 16:56
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Chambre froide positive la température ne descend pas
Merci pour votre retour.
Je vais faire contrôler la pression, le gaz est du R404.
Le condenseur est propre.
Bonne soirée.
Je vais faire contrôler la pression, le gaz est du R404.
Le condenseur est propre.
Bonne soirée.
05 mars 2024 à 17:07