Profil du membre PL
Actuellement
10 204
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

a posté 10 622 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Si vous ne trouvez pas sur internet ou difficultés avec le fabricant.
Je vous joins 3 photos de télécommande universelle.
Il en existe d'autres.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous ne trouvez pas sur internet ou difficultés avec le fabricant.
Je vous joins 3 photos de télécommande universelle.
Il en existe d'autres.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2016 à 07:56

Bonjour.
A mon avis vous devriez poser la question autrement :
Est-il possible de mettre des UI plus récentes que celles que vous voulez poser ? Et / ou en complément de mon matériel actuel ?
Citation :Exactement.
Le problème est que cette affirmation est verbale, et d'ordinaire les écrits restent !
A mon avis vous devriez poser la question autrement :
Est-il possible de mettre des UI plus récentes que celles que vous voulez poser ? Et / ou en complément de mon matériel actuel ?
10 juin 2016 à 16:19

Bonjour.
Oui AAC c'est bien ce que j'ai écrit ?
Mais il y a un mais et toutefois sur certains retours les inverters il faut se méfier un peu et demande un peu de pose et de réflexion car il arrive qu'avec certains constructeurs que : et d'une la garantie n'est pas prise en compte, et de deux il arrive parfois que l'intensité de démarrage soit vraiment "bizarre" et de ce fait un courbe D n'est pas négligeable et nous élimine beaucoup de soucis.
En attendant notre ami peut mettre un courbe C et verra bien dans le futur si tout va bien.
Oui AAC c'est bien ce que j'ai écrit ?
Mais il y a un mais et toutefois sur certains retours les inverters il faut se méfier un peu et demande un peu de pose et de réflexion car il arrive qu'avec certains constructeurs que : et d'une la garantie n'est pas prise en compte, et de deux il arrive parfois que l'intensité de démarrage soit vraiment "bizarre" et de ce fait un courbe D n'est pas négligeable et nous élimine beaucoup de soucis.
En attendant notre ami peut mettre un courbe C et verra bien dans le futur si tout va bien.
10 juin 2016 à 16:12

Bonjour.
L'ampérage est prévu par le constructeur dans la notice d'installation, normalement votre clim doit être installée avec un câble 3G2.5² avec une protection de 16 A en principe courbe D mais avec les compresseurs inverter on peut mettre un courbe C qui est beaucoup moins cher. Car normalement on protège la ligne.
Mais avec 1 kW électrique un câble de 3G1.5² suffit avec un disjoncteur de 10 A courbe D ou C ce qui divisera la facture par 2.
Il faut une ligne dédiée, la protection peut aussi varier en fonction du métré, 10, 20 50 100 m.
Éventuellement vous pouvez poser la question sur le forum Électricité.
L'ampérage est prévu par le constructeur dans la notice d'installation, normalement votre clim doit être installée avec un câble 3G2.5² avec une protection de 16 A en principe courbe D mais avec les compresseurs inverter on peut mettre un courbe C qui est beaucoup moins cher. Car normalement on protège la ligne.
Mais avec 1 kW électrique un câble de 3G1.5² suffit avec un disjoncteur de 10 A courbe D ou C ce qui divisera la facture par 2.
Il faut une ligne dédiée, la protection peut aussi varier en fonction du métré, 10, 20 50 100 m.
Éventuellement vous pouvez poser la question sur le forum Électricité.
09 juin 2016 à 21:03

Bonjour.
L’idéal est d'appeler la plateforme Hitachi le N° est sur internet.
Par contre je ne suis pas certain que les NH6 soient compatibles avec le QH4, c'est une question de génération de matériel.
L’idéal est d'appeler la plateforme Hitachi le N° est sur internet.
Par contre je ne suis pas certain que les NH6 soient compatibles avec le QH4, c'est une question de génération de matériel.
09 juin 2016 à 20:51

Bonjour.
Le principe est d'en prendre soin, être certain de l'installateur, avez-vous les certificats d’étanchéité des circuits frigo ? Facture des installations donnant droit aux garanties comme le compresseur 5 ans et pour les autres pièces 3 ans ? Nettoyage régulier des UI et UE un contrat annuel serait peut être nécessaire.
Si tout est fait dans les règles de l'art on est parti pour 15 ans environ.
Citation :Oui c'est comme une voiture qui reste dehors par temps de grêle.
mais faut-il s'inquiéter que lesdites unités soient endommagées par les conditions météo ?
Citation :Comme votre voiture aussi, c'est de la mécanique.
Enfin comment "s'use" la clim ? Y a t-il un risque qu'elle perde sa capacité à rafraîchir dans les prochaines années ou la durée de vie est plus importante ?
Le principe est d'en prendre soin, être certain de l'installateur, avez-vous les certificats d’étanchéité des circuits frigo ? Facture des installations donnant droit aux garanties comme le compresseur 5 ans et pour les autres pièces 3 ans ? Nettoyage régulier des UI et UE un contrat annuel serait peut être nécessaire.
Si tout est fait dans les règles de l'art on est parti pour 15 ans environ.
09 juin 2016 à 20:45

Bonjour.
C'est le caoutchouc d'axe de la turbine qui est HS.
Il faut le changer par contre c'est un peu compliqué car il faut tout démonter, je crois que j'ai un topic mais il faut que le retrouve.
C'est le caoutchouc d'axe de la turbine qui est HS.
Il faut le changer par contre c'est un peu compliqué car il faut tout démonter, je crois que j'ai un topic mais il faut que le retrouve.
09 juin 2016 à 17:31

Bonjour.
Il va être difficile de vous répondre, car le symptôme est propre à un code panne.
Ouvrir le capot d'alim électrique il se peut qu'il y ait ces fameux codes.
Y a t-il un code qui s'affiche en façade ?
Citation :Vous voulez dire l'unité intérieure je suppose....
lorsque j'allume l'unité extérieure,
Il va être difficile de vous répondre, car le symptôme est propre à un code panne.
Ouvrir le capot d'alim électrique il se peut qu'il y ait ces fameux codes.
Y a t-il un code qui s'affiche en façade ?
08 juin 2016 à 20:50

Bonjour.
Même avec toute la gentillesse du monde, marque inconnue.
C'est quoi comme appareil ? une clim mobile ? un split ? vous l'avez installé vous-même ?
Demander la notice des codes pannes à votre revendeur, ou encore dans les docs d'installation fournies avec l'appareil.
Même avec toute la gentillesse du monde, marque inconnue.
C'est quoi comme appareil ? une clim mobile ? un split ? vous l'avez installé vous-même ?
Demander la notice des codes pannes à votre revendeur, ou encore dans les docs d'installation fournies avec l'appareil.
08 juin 2016 à 20:37

Bonjour. Je n'ai pas la notice de cette marque. Toutefois vous pouvez la trouver sur internet payant bien sûr.
08 juin 2016 à 17:50

Bonjour.
Ce peut-être de la condensation, par choc thermique, mais bon ??? Ou certainement plus probable une infiltration de cette eau par le vent et bourrasques.
Voir par rapport aux conseils d'adelclimatisation, ou encore si besoin, est peut-être de mettre une casquette spécifique en fonction des vents dominants.
Un pro serait le bienvenu...
Ce peut-être de la condensation, par choc thermique, mais bon ??? Ou certainement plus probable une infiltration de cette eau par le vent et bourrasques.
Voir par rapport aux conseils d'adelclimatisation, ou encore si besoin, est peut-être de mettre une casquette spécifique en fonction des vents dominants.
Un pro serait le bienvenu...
08 juin 2016 à 17:42

Bonjour.
Je ne sais pas quel margoulin vous a conseillé cette installation, mais en effet comme expliqué par pbm impossible d'effectuer un raccordement, il n'existe rien qui puisse donner un quelconque raccordement à moins d'effectuer une bidouille avec du matériel qui traîne dans la voiture et encore.
De plus comme le le suppose vous les avez déjà passé entre les 2 unités il est possible de les utiliser, la seule chose est qu'il va falloir couper les tubes pour dégazer à l'air libre, afin d'effectuer des dudgeons en bon et due forme, ce qui est donc strictement INTERDIT.
Donc appelez un pro afin de faire les choses dans les règles de l'art.
Je ne sais pas quel margoulin vous a conseillé cette installation, mais en effet comme expliqué par pbm impossible d'effectuer un raccordement, il n'existe rien qui puisse donner un quelconque raccordement à moins d'effectuer une bidouille avec du matériel qui traîne dans la voiture et encore.

De plus comme le le suppose vous les avez déjà passé entre les 2 unités il est possible de les utiliser, la seule chose est qu'il va falloir couper les tubes pour dégazer à l'air libre, afin d'effectuer des dudgeons en bon et due forme, ce qui est donc strictement INTERDIT.
Donc appelez un pro afin de faire les choses dans les règles de l'art.
08 juin 2016 à 17:34

Bonjour.
Pour votre problème je verrais bien la pompe de relevage qui ne s'enclenche plus, soit le détecteur de niveau est soit défectueux, soit une carte éventuelle de cette pompe HS, ou encore cette pompe HS elle même.
Vous avez toujours ce système de secours permettant de vider le bac une fois plein.
Citation :Récent récent nous sommes en 2016 quand même.
L'appareil n'est plus sous garantie mais acheté à la fin des années 2000 c'est donc récent.
Pour votre problème je verrais bien la pompe de relevage qui ne s'enclenche plus, soit le détecteur de niveau est soit défectueux, soit une carte éventuelle de cette pompe HS, ou encore cette pompe HS elle même.
Vous avez toujours ce système de secours permettant de vider le bac une fois plein.
07 juin 2016 à 19:18

Bonjour.
Rapidement rapidement, ça fait un bout de temps que ce problème existe.
Avec un peu de bonne volonté de chacun, je pense que l'on peut y arriver.
Rapidement rapidement, ça fait un bout de temps que ce problème existe.
Avec un peu de bonne volonté de chacun, je pense que l'on peut y arriver.
06 juin 2016 à 18:10

Bonjour.
Je ne comprends pas tout, vous voulez mettre une clim réversible mais sans groupe extérieur ???
En voilà une bonne question, et quelle idée.
Ben si j'ai bien compris on va dire que ce n'est pas possible.
Mais si c'est que je pense : utiliser un conduit de cheminée pour mettre l'unité extérieure, abandonnez cette idée car cela ne fonctionnera pas du tout.
Pour vous expliquer simplement l'air chaud de cette UE va foisonner dans le conduit ne s’évacuera pas et la clim coupera en HP, tout du moins en mode froid, ce sera même pire en mode chaud.
Je ne comprends pas tout, vous voulez mettre une clim réversible mais sans groupe extérieur ???

En voilà une bonne question, et quelle idée.
Ben si j'ai bien compris on va dire que ce n'est pas possible.
Mais si c'est que je pense : utiliser un conduit de cheminée pour mettre l'unité extérieure, abandonnez cette idée car cela ne fonctionnera pas du tout.
Pour vous expliquer simplement l'air chaud de cette UE va foisonner dans le conduit ne s’évacuera pas et la clim coupera en HP, tout du moins en mode froid, ce sera même pire en mode chaud.
06 juin 2016 à 18:07

Bonjour.
Je ne travaille pas avec ces marques, je ne serais pas d'une grande aide.
Mais par expérience, les marques valent ce qu'elles valent et le plus important est une installation faites dans les règles de l'art si possible par un pro ayant un outillage adapté et ses attestations.
Je ne travaille pas avec ces marques, je ne serais pas d'une grande aide.
Mais par expérience, les marques valent ce qu'elles valent et le plus important est une installation faites dans les règles de l'art si possible par un pro ayant un outillage adapté et ses attestations.
05 juin 2016 à 10:51

Bonjour.
Je ne connais pas cette marque, mais le plus souvent après une coupure électrique et remise sous tension tout aussi violente, la carte de l'UE n’apprécie pas et crame.
Peut-être qu'avec une belle photo recto/verso de cette carte Dom ou albre37 pourraient vous aider à moindre coût.
Je ne connais pas cette marque, mais le plus souvent après une coupure électrique et remise sous tension tout aussi violente, la carte de l'UE n’apprécie pas et crame.
Peut-être qu'avec une belle photo recto/verso de cette carte Dom ou albre37 pourraient vous aider à moindre coût.
05 juin 2016 à 10:48

Bonjour.
Aucune ambiguïté, fuite de gaz, appeler un pro pour cette fuite(s) afin que votre installation reparte pour 10 ans.
Aucune ambiguïté, fuite de gaz, appeler un pro pour cette fuite(s) afin que votre installation reparte pour 10 ans.
03 juin 2016 à 15:36

Bonjour.
Je me souviens de vous.
Je vous renvoie votre 1er photo pour vous expliquer ou normalement des plots antivibratoires doivent être posés, ainsi que le type de plots utilisés classiquement.
Et si cela ne suffit pas il existe des systèmes de type Parson afin d'amenuiser les problèmes de bruit environnant.
Des sociétés spécialisées travaillent dans ce domaine, ingénieurs du son et bureau d’étude garantissant un travail dans les règles, bruit et esthétique, que tout se fonde dans l'ensemble des bâtiments.
Chose pas facile car on dirait deux grosses verrues en plein milieu d'un mur nickel.
Peut-être qu'effectivement si tout avait été mis en toiture, (leur toit ??) il y aurait eu moins de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me souviens de vous.
Je vous renvoie votre 1er photo pour vous expliquer ou normalement des plots antivibratoires doivent être posés, ainsi que le type de plots utilisés classiquement.
Et si cela ne suffit pas il existe des systèmes de type Parson afin d'amenuiser les problèmes de bruit environnant.
Des sociétés spécialisées travaillent dans ce domaine, ingénieurs du son et bureau d’étude garantissant un travail dans les règles, bruit et esthétique, que tout se fonde dans l'ensemble des bâtiments.
Chose pas facile car on dirait deux grosses verrues en plein milieu d'un mur nickel.
Peut-être qu'effectivement si tout avait été mis en toiture, (leur toit ??) il y aurait eu moins de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juin 2016 à 15:42

Bonjour.
Justement si il pleut parfois on voit des bulles sur ces schrader ou prises de pression.
Justement si il pleut parfois on voit des bulles sur ces schrader ou prises de pression.
01 juin 2016 à 17:40

Bonjour. OK,
Donc en principe il y a deux sondes dans l'UI celle de reprise d'air et celle de de tuyauterie, la 1er comme son nom l'indique est en reprise d'air de l'UI et sert pour la régulation de la température demandée.
La 2 deuxième est une sonde qui sert en chauffage pour le démarrage de l'UI une fois la température de batterie atteinte et sert aussi comme sonde antigel en demande de froid, le plus souvent c'est cette dernière qui nous joue des tours elle se décale en donnée ohmique.
Il faut la remplacer ce n'est pas très cher encore faut-il que le constructeur ait cette pièce soit par un revendeur de cette marque, soit chez eux directement.
Si le doute, pour 5€ de plus vous changez les 2 sondes.
A vous de voir.
Donc en principe il y a deux sondes dans l'UI celle de reprise d'air et celle de de tuyauterie, la 1er comme son nom l'indique est en reprise d'air de l'UI et sert pour la régulation de la température demandée.
La 2 deuxième est une sonde qui sert en chauffage pour le démarrage de l'UI une fois la température de batterie atteinte et sert aussi comme sonde antigel en demande de froid, le plus souvent c'est cette dernière qui nous joue des tours elle se décale en donnée ohmique.
Il faut la remplacer ce n'est pas très cher encore faut-il que le constructeur ait cette pièce soit par un revendeur de cette marque, soit chez eux directement.
Si le doute, pour 5€ de plus vous changez les 2 sondes.
A vous de voir.
01 juin 2016 à 17:35

Bonjour.
Si votre appareil est bien en demande de froid, certainement en manque de gaz.
Êtes-vous en mode "AUTO" pour les vitesses de ventilation ou en vitesse réglée ?
Si votre appareil est bien en demande de froid, certainement en manque de gaz.
Êtes-vous en mode "AUTO" pour les vitesses de ventilation ou en vitesse réglée ?
01 juin 2016 à 17:26

Bonjour.
Toutefois avec les symptômes que vous constatez, voyez, touchez, nous les communiquer afin de vous aider au mieux dans le diagnostic.
Citation :Pas du tout, comme d'autres questions sur des marques inconnues, regarder sous le capot de votre UE il se peut qu'il y ait les définitions, ou encore dans le manuel de mise en service du constructeur.
J'ai un code erreur E6 sur une climatisation Levanté, savez-vous à quoi cela correspond ?
Toutefois avec les symptômes que vous constatez, voyez, touchez, nous les communiquer afin de vous aider au mieux dans le diagnostic.
31 mai 2016 à 20:19

Bonjour.
Alors si je ne me trompe pas, la conservation du vin si on veut le garder longtemps et par régulation clim au delà des 2 ans et plus, est de 14°C et moins longtemps donc 1 ou 2 ans, à consommer avec modération et donc régulièrement c'est 18°C.
Mais après il faut être connaisseur suivant les vins tout change, certains se gardent des "siècles", d'autres beaucoup moins longtemps.
Tout est question de goût.
Par contre cathars, je trouve que 11°C de variation entre chaque saison c'est beaucoup.
Enfin si le vin se garde...
Alors si je ne me trompe pas, la conservation du vin si on veut le garder longtemps et par régulation clim au delà des 2 ans et plus, est de 14°C et moins longtemps donc 1 ou 2 ans, à consommer avec modération et donc régulièrement c'est 18°C.
Mais après il faut être connaisseur suivant les vins tout change, certains se gardent des "siècles", d'autres beaucoup moins longtemps.
Tout est question de goût.
Par contre cathars, je trouve que 11°C de variation entre chaque saison c'est beaucoup.
Enfin si le vin se garde...
31 mai 2016 à 17:36

Bonjour.
Oui pbm tout à fait d'accord pour le prolongement de tubes par F/F et dudgeons je l'ai fait des centaines de fois, c'est simplement que notre ami ne peut effectuer de soudures et le plus simple pour lui et pas trop cher est donc ce système de raccord.
Je pense qu'en suivant bien les instructions de montage il devrait s'en sortir.
Ah aussi! Merci pour la définition du "mini split " j'ai trouvé ça rigolo le mot : "MINI SPLIT"


Oui pbm tout à fait d'accord pour le prolongement de tubes par F/F et dudgeons je l'ai fait des centaines de fois, c'est simplement que notre ami ne peut effectuer de soudures et le plus simple pour lui et pas trop cher est donc ce système de raccord.
Je pense qu'en suivant bien les instructions de montage il devrait s'en sortir.
Ah aussi! Merci pour la définition du "mini split " j'ai trouvé ça rigolo le mot : "MINI SPLIT"



31 mai 2016 à 17:19

Bonjour.
Comme adelclimatisation, je verrai bien une programmation de redémarrage auto toutes 6 minutes et comme expliqué je pense pas que la clim passe en mode froid, elle brasse seulement l'air.
Essayez de nous répondre pour les questions posées.
Merci
Comme adelclimatisation, je verrai bien une programmation de redémarrage auto toutes 6 minutes et comme expliqué je pense pas que la clim passe en mode froid, elle brasse seulement l'air.
Essayez de nous répondre pour les questions posées.
Merci
31 mai 2016 à 17:10

Bonsoir.
Mais non Cathars il est impossible de souder des tubes quels qu'ils soient sous pression à part les gros tubes de gaz au Maghreb.
Il faut juste rallonger des tubes frigo donc une soudure dans ce cas à "l'air libre" une fois effectué et installé il faut tirer au vide toutes les tuyauteries, cela est classique pour moi, soit manchon soit une expansion avec une dudgeonnière ou un expandeur cela dépend du diamètre. L’idéal est de souder sous une légère pression d'azote.
Pour la soudure je disais donc sous azote avec chalumeau oxyacétylénique et brasure argent au moins 2% mini mais il existe des brasures avec différents % d'argent, tout est question de prix. Plus il y a d'argent, dans tous les sens du terme, plus la résistance aux fluctuations thermiques est impeccable pour un fonctionnement futur. Surtout avec les PAC donc soit en mode chaud et froid ces différences de temp sont énormes.
Je n'ai pas trop de retour négatifs sur le montage de ces raccords.
Mais comme je l'ai dit c'est relativement assez cher sur le volume de travail sur les chantiers, mais en dépannage pourquoi pas ? ou encore ponctuellement comme notre invité pour son installation de prolongation de tube pour environ 20 € le problème est réglé.
Mais non Cathars il est impossible de souder des tubes quels qu'ils soient sous pression à part les gros tubes de gaz au Maghreb.
Il faut juste rallonger des tubes frigo donc une soudure dans ce cas à "l'air libre" une fois effectué et installé il faut tirer au vide toutes les tuyauteries, cela est classique pour moi, soit manchon soit une expansion avec une dudgeonnière ou un expandeur cela dépend du diamètre. L’idéal est de souder sous une légère pression d'azote.
Pour la soudure je disais donc sous azote avec chalumeau oxyacétylénique et brasure argent au moins 2% mini mais il existe des brasures avec différents % d'argent, tout est question de prix. Plus il y a d'argent, dans tous les sens du terme, plus la résistance aux fluctuations thermiques est impeccable pour un fonctionnement futur. Surtout avec les PAC donc soit en mode chaud et froid ces différences de temp sont énormes.
Je n'ai pas trop de retour négatifs sur le montage de ces raccords.
Mais comme je l'ai dit c'est relativement assez cher sur le volume de travail sur les chantiers, mais en dépannage pourquoi pas ? ou encore ponctuellement comme notre invité pour son installation de prolongation de tube pour environ 20 € le problème est réglé.
30 mai 2016 à 20:52

Bonjour.
Comme le code des leds ne correspond à rien, je pense qu'il n'y a plus de gaz. Arrêtez tout afin de rien casser.
Et comme vous avez votre attestation, effectuer les recherches et manipulations dans les règles de l'art.
Récupération gaz.
Test azote.
Réparation fuite(s).
Tirage au vide.
Recharge au poids.
Remise en service et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Enfin j'espère.
Comme le code des leds ne correspond à rien, je pense qu'il n'y a plus de gaz. Arrêtez tout afin de rien casser.
Et comme vous avez votre attestation, effectuer les recherches et manipulations dans les règles de l'art.
Récupération gaz.
Test azote.
Réparation fuite(s).
Tirage au vide.
Recharge au poids.
Remise en service et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Enfin j'espère.
30 mai 2016 à 17:35

Bonjour.
Ne connaissant pas du tout cette marque, je n'ai pas les codes défauts.
Parfois en enlevant le capot du dessus de l'UE il y a quelques renseignement sur ces codes.
Ou encore dans la notice de mise en service.
Si rien, essayez de nous donner quelques infos, comme Si l'UE démarre, l'UI aussi, la température de soufflage, si il y a du givre sur les tubes bref tout ce que vous pouvez constater.
Ne connaissant pas du tout cette marque, je n'ai pas les codes défauts.
Parfois en enlevant le capot du dessus de l'UE il y a quelques renseignement sur ces codes.
Ou encore dans la notice de mise en service.
Si rien, essayez de nous donner quelques infos, comme Si l'UE démarre, l'UI aussi, la température de soufflage, si il y a du givre sur les tubes bref tout ce que vous pouvez constater.
30 mai 2016 à 17:20

Bonjour.
Je ne savais qu'il existait des mini splits.

Oui il existe des raccords pour prolonger des tubes Cu frigo qui sont en "pouce" 1/2 3/8 ou 1/4 vous pouvez trouver cela chez Hardeman outillage sur internet entre 5 et 12 € pièce.
Toutefois une belle soudure à l'argent vous évitera le plus surement des fuites ultérieures.
Ci-joint 2 photos pour illustrations.
Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop prolonger les tubes il y a des préconisations constructeur à respecter, bien les suivre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne savais qu'il existait des mini splits.



Oui il existe des raccords pour prolonger des tubes Cu frigo qui sont en "pouce" 1/2 3/8 ou 1/4 vous pouvez trouver cela chez Hardeman outillage sur internet entre 5 et 12 € pièce.
Toutefois une belle soudure à l'argent vous évitera le plus surement des fuites ultérieures.
Ci-joint 2 photos pour illustrations.
Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop prolonger les tubes il y a des préconisations constructeur à respecter, bien les suivre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 mai 2016 à 17:13

Bonjour.
Vous pouvez retrouver une télécommande chez le fabricant, les coordonnées sont sur internet ou si trop chère, une télécommande universelle que l'on trouve sur internet aussi.
Vous pouvez retrouver une télécommande chez le fabricant, les coordonnées sont sur internet ou si trop chère, une télécommande universelle que l'on trouve sur internet aussi.
29 mai 2016 à 08:20

Bonjour.
Je ne vous conseille pas de baisser la consigne car il y a le risque de prendre en glace sur la batterie de l'UI et détérioration rapide de vos machines.
Si comme je le suppose c'est pour une cave à vin, il faut dans ce cas passer à autre chose : spéciale cave.
Je ne vous conseille pas de baisser la consigne car il y a le risque de prendre en glace sur la batterie de l'UI et détérioration rapide de vos machines.
Citation :Ce que vous voulez faire c'est leurrer la température, si vous mettez une résistance de 25 Komh = 20°c en permanence, l'UE tournera continuellement et je ne donne pas une longue vie à votre appareil.
Est-ce qu'en déportant la sonde qui est dans le split et en rajoutant une résistance, ça peut le faire ?
Si comme je le suppose c'est pour une cave à vin, il faut dans ce cas passer à autre chose : spéciale cave.
29 mai 2016 à 08:17

Bonjour.
Il se peut que suivant qu'il y ait un manque de gaz le comp n'est pas assez refroidi et suivant les températures ext cela peut jouer. D’où ma question quelle est la température de soufflage et de reprise en mode chaud et froid ?
Il se peut que suivant qu'il y ait un manque de gaz le comp n'est pas assez refroidi et suivant les températures ext cela peut jouer. D’où ma question quelle est la température de soufflage et de reprise en mode chaud et froid ?
28 mai 2016 à 11:44

Bonjour.
Il faudrait être certain des clignotements des leds.
Car comme dit par AAC une led fixe n'est pas un code panne, à moins que celle-ci clignote 1x dans ce cas nous aurions le code panne 21= surintensité carte IPM/compresseur.
Il faudrait être certain des clignotements des leds.
Car comme dit par AAC une led fixe n'est pas un code panne, à moins que celle-ci clignote 1x dans ce cas nous aurions le code panne 21= surintensité carte IPM/compresseur.
28 mai 2016 à 11:39

Bonjour. C'est un choix on peut vivre avec.
27 mai 2016 à 18:38

Bonjour.
Je vais quand même répondre, ne connaissant pas cette marque je n'ai donc pas les codes défauts.
Par contre avec quelques infos comme par exemple est-ce que le groupe ext fonctionne mais pas de production de chaud ou froid ? ou la ventilation de l'UI fonctionne ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos afin de nous rapprocher au plus près de la panne.
Je vais quand même répondre, ne connaissant pas cette marque je n'ai donc pas les codes défauts.
Par contre avec quelques infos comme par exemple est-ce que le groupe ext fonctionne mais pas de production de chaud ou froid ? ou la ventilation de l'UI fonctionne ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos afin de nous rapprocher au plus près de la panne.
26 mai 2016 à 21:37

Bonjour.
Ces appareils sont généralement bruyants que ce soit n'importe quelle marque.
Toutefois il se peut que simplement un tube tape sur une "cloison" du split ou autre chose créant des vibrations et bruits supplémentaires.
Donc si possible ouvrir votre appareil, le mettre en service et essayer de déterminer d’où provient ce bruit, parfois en attachant avec des colliers Colson ou en tordant modérément un tube permet de résoudre le problème.
Pour les Db ils sont donnés par le constructeur en effectuant des mesures en labo, à X mètres, il est certain que dans une chambre l'oreille est beaucoup plus délicate surtout quand on veut dormir.
Ces appareils sont généralement bruyants que ce soit n'importe quelle marque.
Toutefois il se peut que simplement un tube tape sur une "cloison" du split ou autre chose créant des vibrations et bruits supplémentaires.
Donc si possible ouvrir votre appareil, le mettre en service et essayer de déterminer d’où provient ce bruit, parfois en attachant avec des colliers Colson ou en tordant modérément un tube permet de résoudre le problème.
Pour les Db ils sont donnés par le constructeur en effectuant des mesures en labo, à X mètres, il est certain que dans une chambre l'oreille est beaucoup plus délicate surtout quand on veut dormir.
26 mai 2016 à 16:03

Bonjour.
Il existe de la bande isolante Armaflex déjà ouverte autocollante tout en vous conseillant de coller avec de la colle Armaflex les deux côtés.
Et comme expliqué par pbm, l’idéal est de protéger dans une goulotte ou gouttière les partie exposées aux intempéries ou au soleil.
Ci-joint une photo du matériel type utilisé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il existe de la bande isolante Armaflex déjà ouverte autocollante tout en vous conseillant de coller avec de la colle Armaflex les deux côtés.
Et comme expliqué par pbm, l’idéal est de protéger dans une goulotte ou gouttière les partie exposées aux intempéries ou au soleil.
Ci-joint une photo du matériel type utilisé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mai 2016 à 15:52

Bonjour.
Des photos magnifiques recto verso serait un plus.
Ainsi Dom Aom ou Albre37 pourraient éventuellement vous aider à la réparer à moindre coût.
Des photos magnifiques recto verso serait un plus.
Ainsi Dom Aom ou Albre37 pourraient éventuellement vous aider à la réparer à moindre coût.
24 mai 2016 à 18:31

Bonjour.
On ne va pas polémiquer avec une Airton, en gros ça ne vaut rien, mais bon.
Pour vous répondre en règle générale on ne rallonge pas une sonde de température ne serait que pour sa résistance ohmique donc sa température qui changera, en fonction du métré du câble, certains constructeurs le font avec du matériel adapté et calculé, mais certainement pas Airton.
Vous pouvez toujours prendre la responsabilité de le faire vous-même, en coupant cette sonde la rallonger avec du fil 0.75 blindé, engageant notamment, la non garantie constructeur du matériel si il est neuf.
On ne va pas polémiquer avec une Airton, en gros ça ne vaut rien, mais bon.
Pour vous répondre en règle générale on ne rallonge pas une sonde de température ne serait que pour sa résistance ohmique donc sa température qui changera, en fonction du métré du câble, certains constructeurs le font avec du matériel adapté et calculé, mais certainement pas Airton.
Vous pouvez toujours prendre la responsabilité de le faire vous-même, en coupant cette sonde la rallonger avec du fil 0.75 blindé, engageant notamment, la non garantie constructeur du matériel si il est neuf.
24 mai 2016 à 18:27

Bonjour.
Oui bien sûr, sachant tout de même que certaines choses sont assez particulières comme l'attestation de recherches de fuites qui est obligatoire.
Pour le reste notamment comme les méthodes de nettoyage, ce sujet a déjà été abordé sur ce site, une petite recherche simple, est je pense à votre portée ou encore un admin pourrait éventuellement vous aider.
Essayez "nettoyage clim" sur le moteur de recherche.
Oui bien sûr, sachant tout de même que certaines choses sont assez particulières comme l'attestation de recherches de fuites qui est obligatoire.
Pour le reste notamment comme les méthodes de nettoyage, ce sujet a déjà été abordé sur ce site, une petite recherche simple, est je pense à votre portée ou encore un admin pourrait éventuellement vous aider.
Essayez "nettoyage clim" sur le moteur de recherche.
24 mai 2016 à 18:19

Bonjour.
D'accord, là il va falloir communiquer avec Daikin, sachant qu'il n'est pas certain qu'ils vont vous répondre.
Pour moi à part la I touch manager (essayez sur internet il y a quelques docs).
En fonction de l'année du matériel différentes choses peuvent être effectuées.
Je sais qu'il existe un système par ordinateur et communications internet pour la gestion genre GTC.
Un bureau d’étude serait peut-être plus à même de vous répondre ou tout du moins vous mettre sur une bonne voie.
D'accord, là il va falloir communiquer avec Daikin, sachant qu'il n'est pas certain qu'ils vont vous répondre.
Pour moi à part la I touch manager (essayez sur internet il y a quelques docs).
En fonction de l'année du matériel différentes choses peuvent être effectuées.
Je sais qu'il existe un système par ordinateur et communications internet pour la gestion genre GTC.
Un bureau d’étude serait peut-être plus à même de vous répondre ou tout du moins vous mettre sur une bonne voie.
24 mai 2016 à 18:13

Bonjour.
Il existe la dernière version "i touch manager" pour Daikin plus facile d'accès mais pour la programmation il vaut mieux contacter Daikin.
Il existe aussi je crois un système que l'on peut gérer par GTC/GTB mais là je connais moins bien.
Appeler Daikin pour plus de renseignements.
Il existe la dernière version "i touch manager" pour Daikin plus facile d'accès mais pour la programmation il vaut mieux contacter Daikin.
Il existe aussi je crois un système que l'on peut gérer par GTC/GTB mais là je connais moins bien.
Appeler Daikin pour plus de renseignements.
23 mai 2016 à 16:10

Bonjour.
Je ne connais pas ce matériel.
Un peu plus de renseignements comme la marque des clims serait un plus.
Toutefois un contact de fenêtre ou de porte serait assez simple à mettre en place.
Ou encore une tablette de contrôle générale comme une Hi touch chez Daikin.
Qui permettrait de mettre des plages horaires ou d’arrêt à distance etc.
Je ne connais pas ce matériel.
Un peu plus de renseignements comme la marque des clims serait un plus.
Toutefois un contact de fenêtre ou de porte serait assez simple à mettre en place.
Ou encore une tablette de contrôle générale comme une Hi touch chez Daikin.
Qui permettrait de mettre des plages horaires ou d’arrêt à distance etc.
23 mai 2016 à 11:03

Bonjour.
Vous avez bien commencé, soulevez le panneau cache filtres, les enlever, passer les deux mains paumes vers le haut au dessus de ces filtres en appui sur la carcasse, soulevez avec le bout des doigts afin de décrocher les deux ergots tout en basculant vers le bas.
On a l'impression de casser quelque chose mais il ne devrait pas y avoir de soucis.
Pour le remontage effectuer l’opération inverse.
Vous avez bien commencé, soulevez le panneau cache filtres, les enlever, passer les deux mains paumes vers le haut au dessus de ces filtres en appui sur la carcasse, soulevez avec le bout des doigts afin de décrocher les deux ergots tout en basculant vers le bas.
On a l'impression de casser quelque chose mais il ne devrait pas y avoir de soucis.
Pour le remontage effectuer l’opération inverse.
23 mai 2016 à 10:56

Bonjour.
Ça ne veut rien dire, la télé aussi alors, les voitures, les ordinateurs que vous utilisez, ne serait-ce que pour envoyer ce message, et j'en passe...
Citation :Pas convaincant, vous entendez par quoi "la consommation de la clim" ?
C'est une association pour inciter les gens et le gouvernement à réduire la consommation de la clim qui est franchement excessive.
Ça ne veut rien dire, la télé aussi alors, les voitures, les ordinateurs que vous utilisez, ne serait-ce que pour envoyer ce message, et j'en passe...
20 mai 2016 à 19:40

Bonjour.
Je verrai bien une inversion de câble de liaison entre les UI et UE.
Faire un essai comme cela, mettre une des 2 UI en ventilation seule, mettre l'autre en froid à fond.
Si l'UI en ventilation seule fournie du froid inverser les câbles de liaison au niveau de l'UE.
Je verrai bien une inversion de câble de liaison entre les UI et UE.
Faire un essai comme cela, mettre une des 2 UI en ventilation seule, mettre l'autre en froid à fond.
Si l'UI en ventilation seule fournie du froid inverser les câbles de liaison au niveau de l'UE.
18 mai 2016 à 07:24

Bonjour.
Ou tout simplement une sonde comme par exemple celle de la sonde batterie de l'UI qui est décalée.
Par contre il est certain qu'avec Carrera c'est comme Airton, pas cher au début et à la fin on change toute la clim.
A moins que l'on connaisse quelqu'un dans le domaine de l’électronique.
Ou tout simplement une sonde comme par exemple celle de la sonde batterie de l'UI qui est décalée.
Par contre il est certain qu'avec Carrera c'est comme Airton, pas cher au début et à la fin on change toute la clim.
A moins que l'on connaisse quelqu'un dans le domaine de l’électronique.
17 mai 2016 à 18:42

Bonjour.
Code défaut E5 = problème de com entre UI et UE.
Le plus souvent la carte UE est HS.
Prévoir réparations si vos compétences le permettent ou aides en réparation avec Dom-Aom ou AB37, ou simplement le remplacement complet de cette carte.
Par contre la 2ème solution est souvent désastreuse avec Airton. Leur SAV étant une catastrophe.
Code défaut E5 = problème de com entre UI et UE.
Le plus souvent la carte UE est HS.
Prévoir réparations si vos compétences le permettent ou aides en réparation avec Dom-Aom ou AB37, ou simplement le remplacement complet de cette carte.
Par contre la 2ème solution est souvent désastreuse avec Airton. Leur SAV étant une catastrophe.
16 mai 2016 à 16:25

Bonjour.
Comme AAC, qui a effectué la MES ? Qui a fait les dudgeons ?
Une vérification de fuites éventuelles test azote à 30 bars ?
Un tirage a-t-il été fait ?
Les vannes de service ont-elles été ouvertes ?
Un complément de charge est-il nécessaire en fonction des préconisations constructeur ? Etc.
Comme AAC, qui a effectué la MES ? Qui a fait les dudgeons ?
Une vérification de fuites éventuelles test azote à 30 bars ?
Un tirage a-t-il été fait ?
Les vannes de service ont-elles été ouvertes ?
Un complément de charge est-il nécessaire en fonction des préconisations constructeur ? Etc.
14 mai 2016 à 15:23
